Kan een scheve faseverdeling leiden tot het doorbranden van

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • MadSaid
  • Registratie: Februari 2008
  • Nu online
In de afgelopen 2 jaar is mijn hoofdzekering 2 keer doorgebrand. Hiervoor moest ik beide keren een elektricien laten komen. Volgens de elektricien lijkt de laadpaal de boosdoener te zijn.

Ik heb eerder een bericht gemaakt met de vraag welke laadpaal ik het beste als vervanger kan kiezen. Daar kreeg ik het advies om eerst uit te zoeken wat de daadwerkelijke oorzaak van het probleem is. De voornaamste verdachten lijken te zijn:
  • Load balancing van de laadpaal
  • Faseverdeling in de meterkast
Voor onderzoek naar het laadpunt heb ik een apart bericht aangemaakt.

Deze post gaat specifiek over de faseverdeling. En hieronder de groepen per fase:
FaseGroepenOpm
1 Geen groep gevonden 
28, 9, 10Vaatwasser, magnetron, oven
31, 2, 3, 4Wasmachine
Wat mij opvalt is dat fase 1 momenteel helemaal niet wordt gebruikt. Tegelijkertijd zitten drie zware verbruikers op fase 2:
ApparaatVermogen
Oven± 3200 W
Magnetron± 2000 W
Vaatwasser± 2200 W
Wanneer de oven en magnetron gelijktijdig aanstaan, kom ik op ongeveer 5200 W op fase 2. Als de vaatwasser op dat moment ook aan het verwarmen is, komt daar nog eens ongeveer 2200 W bij, waardoor het totaal op circa 7400 W uitkomt. Dat komt neer op ongeveer 32 A op één fase.

Mijn vragen:
  1. Zien jullie in deze faseverdeling een potentieel probleem dat kan bijdragen aan het doorbranden van een hoofdzekering?
  2. Is het opvallend dat fase 1 niet wordt gebruikt terwijl fase 2 meerdere zware verbruikers heeft?
  3. Zou een belasting van circa 7400 W op fase 2 voldoende kunnen zijn om een hoofdzekering te laten aanspreken?
  4. Of zouden jullie de oorzaak eerder zoeken bij de laadpaal en/of de load balancing?

Voor de volledigheid geef ik hieronder een overzicht van de aansluitingen die in kaart heb gebracht:
VerdRuimtePuntGroep
BGWKLicht eettafel2
BGWKLicht salontafel2
BGWKStopcontact deur wk2
BGWKStopcontact bar2
BGWKStopcontact rechts tv meubel2
BGWKStopcontact links tv meubel2
BGWKStopcontact links van tuindeur2
BGWKStopcontact tel. aansluiting2
 
BGTuinLicht bij wk2
BGTuinLicht bij schuur (lamp doet het niet)2/3?
 
BGSchuurLicht3
BGSchuurStopcontact3
 
BGTrapkastLicht2
 
BGKeukenLicht3
BGKeukenGas fornuis2
BGKeukenOven10
BGKeukenWasemkap3
BGKeukenMagnetron9
BGKeukenKoelkast3
BGKeukenVaatwasser8
BGKeukenStopcontact Nespresso3
BGKeukenStopcontact waterkoker4
 
BGHalLicht4
BGHalStopcontact bij buitendeur4
BGHalStopcontact in meterkast9
 
BGToiletLicht 
 
BGOpritLicht4
 
1e VerdOverloopLicht4
1e VerdOverloopStopcontact4
 
1e VerdSlaapkLicht boven bed4
1e VerdSlaapkLicht bij radiator4
1e VerdSlaapkStopcontact onder bed2
1e VerdSlaapkStopcontact rechts van bed2
1e VerdSlaapkStopcontact bij balkon deur3
1e VerdSlaapkStopcontact kleding kast links4
1e VerdSlaapkStopcontact kleding kast recht2
 
1e VerdWerkkamerLicht4
1e VerdWerkkamerStopcontact onder buro2
1e VerdWerkkamerStopcontact links van deur4
1e VerdWerkkamerStopcontact tussen radiatoren2
 
2e VerdOverloopLicht4
2e VerdOverloopStopcontact bij trap4
 
2e VerdCV HokLicht3
2e VerdCV HokStopcontact onder CV ketel (wasmachine)1
2e VerdCV HokStopcontact l. onder CV ketel (CV Ketel)3
2e VerdCV HokStopcontact l. boven CV ketel (M. ventilatie)3
2e VerdCV HokStopcontact bij licht schakelaar3
 
2e VerdBadkamerLicht3
2e VerdBadkamerLicht spiegelkast3
2e VerdBadkamerStopcontact wasbak3
 
2e VerdWerkkamerLicht3
2e VerdWerkkamerStopcontact r. van deur3
2e VerdWerkkamerStopcontact l. radiator4
 
2e Verdkamer 1Licht3
2e Verdkamer 1Stopcontact l. radiator4
2e Verdkamer 1Stopcontact bij bed4
 
2e Verdkamer 2Licht3
2e Verdkamer 2Stopcontact bij buro3
2e Verdkamer 2Stopcontact l. lange raam4
2e Verdkamer 2Stopcontact bij bed4
AardlekGroepen
Aardlek blauw1, 2, 3, 4, 8 (wm + vaatwasser)
Aardlek groen9, 10 (magnetron, oven)

Alle reacties


  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
Uitgaande van de standaard 3x 25A.. Is dat inderdaad teveel..

404 Signature not found


  • Axewi
  • Registratie: Maart 2009
  • Nu online
1: De meeste 3-fase aansluitingen zijn 3x25A dus als de tabel met grootverbruikers klopt dan is dat zeker mogelijk.

2: Dat is zeker opvallend maar in hoeverre weet je zeker dat dit klopt? heb je zelf de bedrading in de meterkast bekeken? of ga je uit van een schema wat ooit een keer ingevult is en bij de meterkast ligt?
Als je het aandurft zou je een foto kunnen plaatsen van de meterkast zonder kap erop (wel even je stroom afschakelen voordat je de kap er af haalt.).

Je geeft aan dat er 2x een elektricien bij geweest is, het lijkt mij dat als er daadwerkelijk 1 hele fase niet in gebruik is dat de elektricien dat ook direct opgevallen moet zijn. Zo niet zou ik direct een andere elektricien inschakelen.

3: Eigenlijk dezelfde vraag als vraag 1. Uitgaande van 3x25A met een gemiddelde spanning van 240v zou je maximaal 6000W kunnen verbruiken per fase en als de netspanning bij jou nog netjes 220v is dan is het maar 5500W.

4: Ik zou zeer zeker eerst dit probleem onderzoeken en daarna pas gaan kijken naar de load balancing van de laadpaal.

Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.