Inlaatcombi afvoer stroomt uit

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • hewskaza
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 31-07 11:44
Hallo Ik heb een warmwaterboiler en een 8 bar-combinatie-inlaat; de afvoer van de combinatie-inlaat is aangesloten op de afvoerleiding, maar zoals op de foto's te zien is, heb ik verschillende posities geprobeerd. Toch, wanneer ik de gootsteen met water vul en het laat weglopen, stroomt het water via de afvoerslang weer terug.

Heeft iemand een idee wat ik kan doen? Alvast bedankt

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zyoXBoMDSVAo6GyJioT-JWJP7T8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/PUGHtytkFpjFGl07z7phIpf1.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kwTRVr-t8zXzKCY7lSQNDOrIS_w=/x800/filters:strip_exif()/f/image/R2UEM83gDQhfJlpPTVbUPTsN.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Tx_dTrb4ucim6eSjF5fUyqg3lcg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/LvmbYt7ghax1IN2iWRBax96T.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i28neUUToAaEqw8Ku-gKp31qYfo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/0Ay67Qk9YgbArmHlI6JQvlU3.png?f=fotoalbum_large

Alle reacties


  • renewouw
  • Registratie: September 2008
  • Laatst online: 03:15
die inlaatcombinatie zit veel te laag, onder het niveau van de gootsteen dus dat zal altijd blijven overstromen zo. De enige echt goede oplossing is de inlaatcombinatie hoger monteren, liefst net onder het aanrechtblad.

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 09:40

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Op zich is de hoogte vrij standaard voor een inlaatcombinatie. Als er water van de wasbak uit stroomt is dat meestal gewoon een teken dat je afvoer verderop verstopt zit. Het loopt gewoon niet snel genoeg weg.

Er wordt nog wel eens een keerklep geplaatst om te voorkomen dat het er gelijk uit stroomt bij een verstopping.

  • Driehoek
  • Registratie: September 2024
  • Niet online
Heb je genoeg verloop op het horizontake stuk?

  • DIY
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 06:14

DIY

Het antwoord op het overlopen is al gegeven, maar ik zie verschillende flinke installatiefouten:

- Bij foto 1, 2 en 4 heb je een open (lucht) verbinding naar het riool gemaakt via de open afvoerslang van de inlaatcombinatie. Hierdoor zal je last krijgen van rioollucht, rioolvliegjes en het is ongezond. Als je na het sifon met het riool verbind, zal je de inlaatcombinatie een eigen sifon moeten geven.
- Bij knelkoppelingen maar ook bij vlakke koppelingen van staalomvlochten leidingen hoort geen teflontape gebruikt te worden. Als een knelkoppeling lekt zit die niet goed (vast) of is de buis beschadigd. De vlakke koppeling hoort een rubber of harde pakking te hebben.

Vraag: is de 8 bar openingsdruk van die inlaatcombinatie lager dan de maximale druk van je boiler? Zo niet gaat de boiler veel te snel kapot (lekken).

[ Voor 53% gewijzigd door DIY op 05-08-2026 05:37 ]