Feedback ontwerp wandverdeler voor back-up stroom

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Rene-Sackers
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 15-08 15:36
Hoi Tweakers!

Ik heb enkele maanden geleden een Dyness Tower T17 (17kWh) batterij aangesloten op mijn GoodWe GW8K-ET hybride omvormer, en wil daar nu weer een wandverdeler op de back-up output aansluiten voor stroomvoorziening in het geval van een (langdurige) stroomuitval.

Ik ben redelijk bekend met elektra, maar ik wil toch even voor feedback vragen over mijn ontwerp. Een extra set (of.. 50 sets) ogen kan nooit kwaad.
Specs/info van de omvormer
BACK-UP load breaker
Self-prepared breaker. Recommended specifications: For GW8KL-ET, GW8K-ET, GW8K-BT, GW8KN-ET, GW10KL-ET, GW10K-BT, GW10K-ET, and GW10KN-ET: thenominal current≥32A and the nominal voltage≥400V.

RCD specificatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tlL6AMU0VE_DnifQMdxZUL80ldQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1kZ7Oqxvqqs5yEfvJAbt8NQJ.png?f=fotoalbum_large

Wiring diagram:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LOLREcARyfHo9aWpsAG6KQci194=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xHrNdQwx5jJgipJrxTeA9GmC.png?f=fotoalbum_large

AC Output Data (Back-up)
Back-up Nominal Apparent Power (VA)8000
Max. Output Apparent Power without grid (VA)8000 (16000@60sec)
Max. Output Apparent Power with grid (VA))8000
Max. Output Current (A)13.5
Nominal Output Voltage (V)400 / 380
Eisen/doel van wandverdeler
Ik doe deze installatie maar 1x, dus wil het meteen goed en volledig doen. Waarschijnlijk voldoet 1 stopcontact prima aan mijn eisen van back-up stroom, maar stel dat we een langere periode zonder stroom zitten, dan wil ik hem volledig kunnen benutten.

Ik wil ook direct op de verdeler kunnen zien hoeveel ik elke fase (en totaal) belast. Ik hoef het niet persé te meten of opslaan, maar sinds de meter die ik gekozen heb (HomeWizard kWh meter) toevallig ook WiFi heeft, is het een bonus.

Daarom heb ik besloten om een wandverdeler te maken met 3 stopcontacten (WCD), 1 per fase. De omvormer kan 8kw leveren, 8 / 3 = 2.66kW = 12A @ 230v per fase/stopcontact.
(rekenvoorbeeld van GoodWe zelf met de 10kW versie van mijn omvormer)

Ze geven ook aan dat je een >= 32A zekering, en een 30mA RCD (aardlek) moet hebben tussen de omvormer en je belastingen. Ik heb besloten om een 40A aardlekautomaat te pakken, en daarachter weer 3x B16 schakelautomaten te hangen.
Hiermee vang ik kortsluitingen zo hoog als mogelijk af, zodat ze de omvormer niet kunnen beschadigen, en bescherm ik de WCD's tegen overbelasting.

De omvormer zelf vangt ook overbelastingen op per fase. Zoals in de specs te zien is, kan hij zelfs 16kW leveren voor 60 seconden. Voordat dat gebeurt zijn de B16's al getript, maar het punt is dat die niet fungeren tegen overbelasting van de omvormer, maar overbelasting van de WCD's en alles er achter. Als er meer dan 60 seconden 16 ampere wordt getrokken op een fase, dan zal de omvormer zelf ingrijpen. Dit is prima en verwacht gedrag.
Materiaal
ItemURLAantal
Installatiekast 2x12https://www.elektramat.nl...4-modules-303x406-280349/1
Aardlekautomaat B40 30mAhttps://www.elektramat.nl...-30ma-type-a-4p-85006508/1
Automaat B16https://www.elektramat.nl...g-nul-16a-b-kar-85001004/3
DIN WCDhttps://www.elektramat.nl...raakbeveiliging-85009005/3
YMvK kabelhttps://www.elektramat.nl/ymvk-kabel-5x2-5-per-meter/2m
redelijke speling, heb max. 40cm nodig
kWh meter HomeWizard HWE-KWH3 (a.k.a. EASTRON SDM630-WiFi)https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-kwh-meter-3-fase/1
Ontwerp groepenkast
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H_8BQbbl7wBfEXYvA_mOf9b_w1U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/48qfthCClIBeXOS2AFPlSyQD.png?f=fotoalbum_large

In het diagram zie je 2 aarde draden (groen). Dit komt overeen met wat ze opgeven in de diagrammen. Je moet de aarde die uit de back-up output komt én de aarde buitenom koppelen.
Ze geven hetzelfde aan voor de aarde op het chassis van de omvormer. In principe is die doorgelust aan de aarde die via de grid AC input binnenkomt, maar ze willen toch dat je 'm lost aansluit buien die poort om.
Maar het gaat hier dus om dezelfde aarde (uiteindelijk). Geen 2 verschillende oid.

Ik wil de WCD's in de wandverdeler onderaan hebben. Sinds er stekkers in gaan, wil ik dat de kabels van die stekkers niet over de verdeler gaan hangen, dus die wil ik niet verplaatsen.

De kWh meter heb ik direct naast en ná de Aardlekautomaat geplaatst om bekabeling zo makkelijk mogelijk te maken. Ook is deze beschermd achter de B16 automaten.

Verder heb ik het, naar eigen inzien, zo makkelijk en logisch mogelijk ingericht. Maar ik hoor graag suggesties en/of opmerkingen.

Vragen waar ik specifiek mee zit:
  • Amperages van de automaten: Vooral de aardlekautomaat
  • Combinatie aardlekautomaat + B16 automaten: nodig, problematisch, onnodig maar kan geen kwaad?
  • Kabeldikten: Ik ben van plan om 2.5mm² kabels met solide koperen kern te gebruiken. Sinds elke fase niet boven de 16A komt voor meer dan 60 seconden
  • Zie ik iets over het hoofd?
Alle feedback is gewaardeerd!

Alle reacties


  • _eLMo_
  • Registratie: Juni 1999
  • Niet online

_eLMo_

Ik chargeer graag

Ik zie niet helemaal in waarom je zoveel componenten hebt?

Waarom niet B16 30mA 3F alamat -> meter -> stopcontacten?

Je wil ze apart kunnen schakelen en 1 uitschakel mogelijkheid hebben en de meter 3F en veilig houden? Je kan dan niet de fases apart meten.

Helemaal gestandaardiseerd zou je gaan voor: hoofdschakelaar-> 3x 1F B16 30mA -> 3x 1F kWh tussenmeter -> stopcontacten.

Maar ik kan me voorstellen dat 3 losse meters duurder is, en dat je in de toekomst mogelijk een 3-fase groep wil plaatsen en wel de gehele output wil blijven meten van de accu setup.

Je omvormer doet maximaal 13,5A per fase, dus dan is een B16 als eindgroep een prima keuze. De 40A als hoofdschakelaar is wat overkill, dan moet er wel iets heel erg mis gaan. De selectiviteitsfactor is 1,6x16 is ~25A. Ik zou hem verkleinen naar 25A.

Verder is een (aardlek)installatieautomaat toegestaan als hoofdschakelaar, maar duid deze wel duidelijk zo! Door middel van een sticker of rode greep.

Houd er rekening mee dat als elke fase 12mA lekstroom heeft, je hoofd alamat eruit zal slaan, ondanks dat voor een losse fase de 30mA nog niet is bereikt.

[ Voor 76% gewijzigd door _eLMo_ op 31-07-2026 09:08 ]

Motorrijder - EV - PV - L/L WP - Star Citizen


  • Rene-Sackers
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 15-08 15:36
_eLMo_ schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 08:10:
Waarom niet B16 30mA 3F alamat -> meter -> stopcontacten?

Je wil ze apart kunnen schakelen en 1 uitschakel mogelijkheid hebben en de meter 3F en veilig houden? Je kan dan niet de fases apart meten.
Ik wil inderdaad de alamat ook als hoofdschakelaar gebruiken zodat ik niet de omvormer volledig hoef af te koppelen mocht ik iets aan de verdeler willen doen.
En de handleiding geeft aan dat je een RCD moet hebben van totaal 30mA. Als ik 3x B16 30mA alamat zou pakken (minder mA bestaat vgm niet?), dan zou ik 3x 30mA toestaan naar de omvormer toe. Naast dat dit ook een stuk duurder zou zijn dan 1x alamat + 3x B16 automaat.

Wat bedoel je precies met dat ik de fases dan niet apart kan meten?
_eLMo_ schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 08:10:
Helemaal gestandaardiseerd zou je gaan voor: hoofdschakelaar-> 3x 1F B16 30mA -> 3x 1F kWh tussenmeter -> stopcontacten.
Mis ik dan niet een aardlek, of bedoel je dan dat ik een aardlekschakelaar gebruik als hoofdschakelaar ipv. een alamat?
_eLMo_ schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 08:10:
De 40A als hoofdschakelaar is wat overkill, dan moet er wel iets heel erg mis gaan. De selectiviteitsfactor is 1,6x16 is ~25A. Ik zou hem verkleinen naar 25A.
Dit lijkt mij een goed idee, gaan we doen.
_eLMo_ schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 08:10:
Houd er rekening mee dat als elke fase 12mA lekstroom heeft, je hoofd alamat eruit zal slaan, ondanks dat voor een losse fase de 30mA nog niet is bereikt.
Lijkt mij niet zo snel een probleem, en de handleiding geeft specifiek aan een 30mA RCD te moeten hebben aan de back-up kant, hier wil ik dan ook niet van af wijken. Hoewel ze ook zeggen dat je zekering >= 32A moet zijn, dus 99999A is ook OK? :)

[ Voor 7% gewijzigd door Rene-Sackers op 31-07-2026 09:38 ]


  • _eLMo_
  • Registratie: Juni 1999
  • Niet online

_eLMo_

Ik chargeer graag

Rene-Sackers schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 09:27:
[...]

Ik wil inderdaad de alamat ook als hoofdschakelaar gebruiken zodat ik niet de omvormer volledig hoef af te koppelen mocht ik iets aan de verdeler willen doen.
En de handleiding geeft aan dat je een RCD moet hebben van totaal 30mA. Als ik 3x B16 30mA alamat zou pakken (minder mA bestaat vgm niet?), dan zou ik 3x 30mA toestaan naar de omvormer toe. Naast dat dit ook een stuk duurder zou zijn dan 1x alamat + 3x B16 automaat.

Wat bedoel je precies met dat ik de fases dan niet apart kan meten?
Als de leverende kant niet meer kan hebben dan 30mA dan is de setup van 3x 30mA geen goede inderdaad.

Over apart meten, in principe telt een 3 fase meter alles bij elkaar op en kan je niet per fase de “stand” zien (wel actueel vermogen meestal). Mogelijk is dat bij jouw specifieke meter anders.

Dan hangt het er nog vanaf of de meter de stroom vanaf 1 fase pakt, anders zou bij overbelasting/uitschakeling van die ene fase de hele meter uitvallen.
[...]

Mis ik dan niet een aardlek, of bedoel je dan dat ik een aardlekschakelaar gebruik als hoofdschakelaar ipv. een alamat?
Hier was het idee dat je dus 3x alamats hebt. Maar dit kan dus niet als de leverende zijde maximaal 30mA lekstroom wil zien
[...]

Dit lijkt mij een goed idee, gaan we doen.


[...]

Lijkt mij niet zo snel een probleem, en de handleiding geeft specifiek aan een 30mA RCD te moeten hebben aan de back-up kant, hier wil ik dan ook niet van af wijken. Hoewel ze ook zeggen dat je zekering >= 32A moet zijn, dus 99999A is ook OK? :)
Ik snap niet precies waarom ze dat zeggen gezien de maximale stroom staat vermeld als 13,5A, dus het is niet zo dat er bij onbalans die volle 8kW over 1 fase gepompt kan worden.

Maar, als de handleiding dit zo specifiek zegt zou ik een 32A pakken denk ik. Ben je selectief en voldoe je aan handleiding. Alhoewel de reden voor zo’n grote stroom mij ontgaat.

Motorrijder - EV - PV - L/L WP - Star Citizen


  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 01:05
@Rene-Sackers

Je gaat de back-up uitgang van de omvormer gebruiken in nood situaties. Dan wil je niet dat er door éën fout in de installatie meteen de hele omvormer uitschakelt. Of door een aardfout de aardlekschakelaar uitschakelt waardoor alle spanning weg is.
De maximale stroom per fase is 13,5A . Door het toepassen van een 16A automaat is het mogelijk dat de omvormer continue wordt overbelast waardoor de omvormer mogelijk volledig uitschakelt en je ook op de twee niet overbelaste fasen de spanning kwijt bent.

Ik zou in plaats van de 3 fase Alamat een hoofdschakelaar plaatsen. En voor de beveiliging van de groepen 10A/30mA aardlekautomaten gebruiken.

  • Rene-Sackers
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 15-08 15:36
devriesjande schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 10:51:
Je gaat de back-up uitgang van de omvormer gebruiken in nood situaties. Dan wil je niet dat er door éën fout in de installatie meteen de hele omvormer uitschakelt. Of door een aardfout de aardlekschakelaar uitschakelt waardoor alle spanning weg is.

De maximale stroom per fase is 13,5A . Door het toepassen van een 16A automaat is het mogelijk dat de omvormer continue wordt overbelast waardoor de omvormer mogelijk volledig uitschakelt en je ook op de twee niet overbelaste fasen de spanning kwijt bent.
Ik heb liever dat de omvormer uitschakeld dan beschadigd :) En van wat ik heb gezien van zo'n beetje elke omvormer op de markt, schakelen deze de stroom uit, en komen ze dan enkele seconden later weer terug om het opnieuw te proberen.
De 16A automaten zijn er echt voor overbelasting van kabels (aan de kant van de belasting/verdeler), en de omvormer te beschermen tegen pieken/kortsluiting.

Als ik een groep overbelast met 16A, dan is het prima als de omvormer de stroom uitschakelt. Dit moet je gewoon niet doen, en dat is gedeeltelijk de reden voor de kWh meter met uitlezing per fase. En dan heb ik dus +/- 60 seconden om de belasting er af te halen, want de omvormer kan 16kW leveren voor die tijd.
devriesjande schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 10:51:
Ik zou in plaats van de 3 fase Alamat een hoofdschakelaar plaatsen. En voor de beveiliging van de groepen 10A/30mA aardlekautomaten gebruiken.
Zoals in mijn andere reactie, als je 3x 30mA aardlekken hebt, dan kun je dus (theoretisch) 30 - 90mA teruglekken aan de omvormer (denk ik dan, ik heb hier niet in-depth genoeg verstand van). Dit is hetgeen wat ik wil voorkomen, sinds de handleiding ook aangeeft dat je een 30mA aardlek moet hebben over je complete belasting kant van de back-up.

En de groepen zijn dus ook niet voor het voorkomen van overbelastingen per fase (t.o.v. capabiliteit omvormer), maar voor de bescherming van de stopcontacten en bedrading. 16A voldoet dan. Met 10A zou ik niet eens de mogelijke spanning van 11.6A per fase kunnen gebruiken.

  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 01:05
Het is een 3 fase omvormer. Als er op alle drie de fasen een lekstroom van 30mA is, dan is de totale lekstroom 0 mA. Dit door de 120 graden faseverschuiving.
Pure theorie. Het zal 99,999 % niet voorkomen dat er op alle drie de fasen een aardlek is.

  • Rene-Sackers
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 15-08 15:36
devriesjande schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 13:31:
Het is een 3 fase omvormer. Als er op alle drie de fasen een lekstroom van 30mA is, dan is de totale lekstroom 0 mA. Dit door de 120 graden faseverschuiving.
Pure theorie. Het zal 99,999 % niet voorkomen dat er op alle drie de fasen een aardlek is.
Dat is wel een interessant, maar dan zou er idd op alle 3 de fasen identieke lekstroom moeten zijn. Lijkt mij overkill (en duur) om hier 3x alamat voor te pakken. Nu heb ik een soort hoofdschakelaar + aardlek + overspanning in 1.

  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 01:05
Prima als je bij je ontwerp blijft. Maar ik zou dan toch de 40A aardlekautomaat vervangen door een aardlekschakelaar. Die 40A beveiliging is volkomen nutteloos.
En kies voor een gerenommeerd merk. Geen EMAT.
Zie daarvoor de TS in Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

  • Annuk
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 21:17
@Rene-Sackers zou persoonlijk kijken naar een 300mA 3P+N aardlekautomaat B40 of 32A en dan 3x een 1P+N B16 30mA aardlekautomaat als eindbeveiliging, en dan inderdaad wel van een fatsoenlijk en gerenommeerd merk zoals @devriesjande al zegt, zoals b.v. Eaton/Hager/ABB (of AEG want is hetzelfde als ABB).
Is het wel iets duurder maar ook stukje bedrijfszekerder.

[Edit]
Trouwens de kast die je linkt is met een deurtje(s), zou eerder overwegen om 3 losse opbouw WCD's dan onder/naast de kast te maken, heb je ook geen geklooi met de deurtjes.

[ Voor 20% gewijzigd door Annuk op 01-08-2026 11:01 ]

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
Wat is de afstand tussen je omvormer en je groepenkast? Wil je niet automatisch over op accu bij een netstoring? Kijk anders hier: Het grote Victron ontwerp topic eens voor ideeen.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 01:05
Annuk schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 09:59:
@Rene-Sackers zou persoonlijk kijken naar een 300mA 3P+N aardlekautomaat B40 of 32A en dan 3x een 1P+N B16 30mA aardlekautomaat als eindbeveiliging,
@Annuk
Even voor mijn begrip,
Wat is het nut van de 300mA aardlekautomaat?
Hij gaat alleen een eventuele aardlek in het groepenkastje beveiligen.

  • Annuk
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 21:17
devriesjande schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 13:00:
[...]


@Annuk
Even voor mijn begrip,
Wat is het nut van de 300mA aardlekautomaat?
Hij gaat alleen een eventuele aardlek in het groepenkastje beveiligen.
Elke groep zou nu theoretisch afzonderlijk de 30mA 3P+N aardlekautomaat kunnen laten trippen, dan vallen de andere fases dus ook uit, en bij een theoretische gelijktijdige lekstroom op alle 3 de fases zouden ze elkaar opheffen.
Daarom de 30mA 1F modules en een 300mA als 3F module zodat die hopelijk niet als eerste eruit knalt en de rest mee neemt in z'n val.

Anderzijds kan ook alleen een 3P+N 32/40A zekeringautomaat als voorbeveiliging en dan 3x een B16 30mA aardlekautomaat.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!

Pagina: 1