Auctivo / Thuisstroom warmtepomp - ervaringen, documentation

Pagina: 1
Acties:

  • _Tobias_
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 20-10 11:20
Via de faillissementsveiling van ThuisStroom bij Auctivo zijn de afgelopen maanden tientallen warmtepompen verkocht. Ik heb zelf een exemplaar gekocht en ben momenteel bezig met de installatie.

Omdat de ThuisStroom-organisatie niet meer bestaat en niet veel over de warmtepompen geweten is, lijkt het mij nuttig om een centraal topic te starten waarin we kennis kunnen verzamelen.

Het doel van dit topic is om documentatie, praktijkervaringen en technische kennis rond deze warmtepompen te bundelen.
Bekende modellen
TypeOEM fabrikant
TH-HPxx-290x-VS01, b.v.
TS-HP12-290T-VS01
TS-HP12-290M-VS01
TS-HP18-290T-VS01
SolarEast
TH-HPxx-290x-PH01, bv
TH-HP18-290T-PH01
PHNIX GreenTherm
De PHNIX warmtepomp is onder andere te verkrijgen op https://www.maxsel.de/produkt/phnix-greentherm-22-kw-waermepumpe/ en onder de naam ECOHEAT-MHP09, ECOHEAT-MHP15, ECOHEAT-MHP22.
Mijn huidige installatie
Ik ben momenteel een TH-HP18-290T-PH01 aan het installeren.
Buffervat
Mijn huidige conclusie is dat een buffervat noodzakelijk is:
  • Tijdens de defrost-cyclus moet voldoende thermische energie beschikbaar zijn.
  • Zonder buffervat zou de beschikbare energie in sommige installaties mogelijk te beperkt kunnen zijn.
Vragen:
  • Wie draait zonder buffervat?
  • Welke inhoud gebruiken jullie?
Gevuld met R290?
De installatiehandleiding zegt dat de PHNIX warmtepomp TH-HP18-290T-PH01 niet met R290 gevuld is. Dit is mijn inziens is niet correct. Tenminste het exemplaar dat ik van Auctivo gekocht heb is door de fabriek met het R290 koelmiddel gevuld - we hebben het getest.
Leidingdiameter
Voor mijn installatie overweeg ik:
  • Meerlagenbuis 32 mm
  • Ongeveer 26 mm binnendiameter
Mijn aanname is dat dit voldoende moet zijn voor een TH-HP18-290T-PH01, gezien dat de warmtepomp bij koud weer toch eerder rond de 13 KW levert en ik niet denk, die echt nodig te hebben. Desnoods moet ik een deltaT van 7K ipv 5K instellen. Ik vermoed dat de ingebouwde Grundvos pomp zelfs het nomiale debiet van 2.9 m³/h met deze buisdiameter kan halen.

Ik hoor graag praktijkervaringen of berekeningen van anderen.
Controller en connectiviteit
Ik probeer momenteel te achterhalen:
  • Of de controller zelf Wi-Fi ondersteunt of men een module zo als van Auctivo nodig heeft. En of de module speciaal is of een algemene RS485 naar Wi-Fi omzetter is.
  • Hoe je kunt herkennen of een toestel een 4G-module bevat.
  • Hoe anderen de lokale Modbus-aansluiting gebruiken (ik heb een beschrijving van de Modbus.
  • Welke cloud-functionaliteit na het verdwijnen van de ThuisStroom-cloud nog beschikbaar is. De App heet blijkbaar warmlink.
Condenswaterafvoer
Bij mijn toestel zie ik niet direct een duidelijke aansluiting voor condenswaterafvoer. Er zijn 3 afvoergaten. Ik ben benieuwd hoe andere eigenaren dit hebben opgelost:
  • afvoer naar riool;
  • grindbed;
  • vorstvrije afwatering;
  • andere oplossingen.
We hebben een aansluitstuk voor een van de 20mm afvoergaten gevonden en zullen een geisoleerde buis naar onze kelder leggen.
Documentatie
Ik heb inmiddels diverse documenten verzameld van PHNIX en SolarEast, waaronder installatie- en technische documentatie.

Ik ben nog op zoek naar:
  • originele ThuisStroom-documentatie;
  • servicemanuals;
  • cloud- of API-documentatie;
  • installatieschema's;
Onderwerpen die mogelijk interessant zijn
  • Praktische ervaringen van mensen, die deze al (zelf of door een installateur) geinstalleerd hebben
  • Instellingen en parameterlijsten;
  • Defrost-gedrag;
  • Home Assistant integratie;
  • Modbus;
  • Reserveonderdelen;
  • Ervaringen met PHNIX en SolarEast;
  • Prestaties in de praktijk;
  • Geluidsniveau;
  • Elektrische aansluiting;
  • Buffer- en boilervaten.
Alle ervaringen, foto's, schema's, handleidingen en meetgegevens zijn welkom.

Laten we proberen hier een centrale kennisbank op te bouwen voor iedereen die via de Auctivo-veiling een voormalige ThuisStroom-warmtepomp heeft gekocht.

[ Voor 4% gewijzigd door _Tobias_ op 29-08-2026 11:57 ]


  • _Lucas7
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 25-07 10:01
Ja, ik heb er ook een gekocht! Ik wil ze zelf installeren, maar ik heb ook nog vragen over verschillende dingen:

- Doen jullie glycol in het water?

- En zo niet, wat doen jullie als de stroom uitvalt als het vriest?

  • AndriesT
  • Registratie: Oktober 2013
  • Laatst online: 23:09
Ik heb deze ook uit Apeldoorn gehaald als particulier, en ook zelf installeren. Ik heb de TS-HP12-290T-VS01. Mijn installatie is nu nog niet afgerond, ik verwacht komende dagen / week deze warmtepomp op te kunnen starten.

Ik heb wel meteen een vraag: in het meegeleverde boekje Operation Instruction staat beschreven op pagina 25, par. 8.1 Temperature setting. This feature is not available yet. Wat is jullie gedachte hierover? En de regeling werkt dus alleen met water temperaturen?

Ik hoop ook dat meer gebruikers van de Thuis Stroom warmtepomp op dit forum komen.

  • Henny11
  • Registratie: Augustus 2026
  • Laatst online: 20-10 21:45
De thuisstroom warmtepomp TS-HP12-290T-VS01 gekocht om zelf te installeren.
De bijgeleverde documentatie was summier, zo kan ik niets terug vinden welke beveiligingsautomaat in de meterkast moet worden geplaatst.
Zelf denk ik een 4-polige aardlekautomaat 30mA C16A. Weet iemand of dit klopt?
Verder denk ik er aan om een buffervat toe te passen (ondanks aanwezige vloerverwarming) om een mogelijk pendelend warmtepomp gedrag te minimaliseren en voornamelijk voor als de zon schijnt meer warmte energie op te kunnen slaan om de nachten door te komen. Of weet iemand een betere oplossing?

  • _Tobias_
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 20-10 11:20
@Henny11 , er is een uitgebreid installer manual, zie https://d3m9l0v76dty0.cloudfront.net/system/photos/1036525/original/2a4538cb0e0e5ba2304ae9204150036d.pdf?1767706669

Daar staat ook in dat jouw warmtepomp maximaal 10A trekt, dus een 16A zekering is zeker goed. Of de aardlekautomaat 30 of 300mA moet hebben, weet ik niet.

Een buffervat is zeker goed om pendelen te verminderen. Ik denk echter niet, dat je zo veel warmte kunt opslaan dat je een nacht kunt door komen. Hoe groot wil je het maken? Trouwens, het pendelen is met een inverter-warmtepomp zo als die van Thuisstrrom minder een probleem.

In de handleiding, hoofdstuk 2.4.2 staat iets over de minimale waterhoeveelheid. Het water in de vloerverwarming kan je alleen meerekenen als die niet achter een ventil zit, welk dicht zou kunnen zijn. Uit deze handleiding heb ik ook, dat het buffervat vooral voor de ontdooicyclus belangrijk is. Ik heb voor mijn 18KW warmtepomp een buffervat van 100l gekozen.

  • _Tobias_
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 20-10 11:20
@AndriesT , omdat ik een Phnix warmtepomp hen (TH-HP18-290T-PH01) heb ik jouw geprinte manual niet. In de online manuals van Solar East zie ik niets dat "Temperature setting" "not available yet" is.

Trouwens, gebruik jij glycool?

  • AndriesT
  • Registratie: Oktober 2013
  • Laatst online: 23:09
@_Tobias_ Bedankt voor de link naar het installer manual. Kan ik zeker wat mee!

Ik heb Geen buffervat, in ons huis zijn 14 radiatoren en nog 25 m2 Vloerverwarming, zien hoe dat gaat. Kan later altijd nog buffervat tussen is mijn gedachte.

@_Lucas7 en @_Tobias_ Ik heb er (nog) geen Glycol in, ik meen te lezen dat de WP zichzelf hiervoor beschermt als de temperatuur zakt onder de 5 graden Celsius.

@Henny11 Ik heb een B16 30mA aardlekautomaat (merk: Chnt) in de groepenkast, werkt gewoon prima. Zo'n zelfde Chnt heb ik al enkele jaren voor de 3-fasen kookplaat.

On Topic: Warmtepomp inmiddels helemaal aangesloten, water systeem ontlucht, echter via de pomp regeling van de WP gaat het interne Shimge APM25-9-130 PWM1 helaas nog niet draaien wanneer ik de warmtepomp aan zet met het bedrade display. Ergens iets in de parameters houdt dit tegen (hopelijk). Ik gebruik de WP alleen voor het huis te verwarmen, dus niet voor DHW Domestic Hot Water. Wanneer ik de interne Shimge pomp aansluit op externe stroom van een stopcontact 230 Volt met stekker en snoertje, draait de pomp zeer goed (en stil) en hiermee zijn alle luchtbellen in mijn systeem nu wel geëlimineerd.

Misschien heeft iemand een goede tip, waarom mijn interne circulatie pompje niet via de interne PWM regeling wil draaien. Er branden dan ook 3 groene Ledjes van links naar rechts. en weet iemand waarvoor het zwarte rondje knopje is op de pomp, dat kan je indrukken, maar gebeurt dan verder niets?

  • AndriesT
  • Registratie: Oktober 2013
  • Laatst online: 23:09
@_Lucas7 Ja ik las je andere opmerking ook nog, wanneer de stroom uitvalt. Ja dan heb je waarschijnlijk wel anti-vries / glycol nodig, ik zag ik in een ECOHEAT manual, 30 tot 40% Ethelene glycol.

  • Henny11
  • Registratie: Augustus 2026
  • Laatst online: 20-10 21:45
@_Tobias_een @AndriesT bedankt voor jullie info.
Met de manual kom ik weer verder. Betreffende het buffervat had ook gedacht aan een inhoud van 100 liter, dat voornamelijk in voor en najaar zijn nut zal moeten bewijzen.

  • AndriesT
  • Registratie: Oktober 2013
  • Laatst online: 23:09
Ik reageer even op mezelf, met betrekking tot het niet willen draaien van de interne Shimge circulatiepomp in deze Thuisstroom warmte pomp (tot nu dan...na meten met multimeter): Bleek dat de Aardlekautomaat CHNT NB310L B16 - 30mA verschillende Fase (lijn) spanningen gaf tijdens belasting. L1 - 188 Volt, L2 - 277 Volt en L3 - 216 Volt. Nadat ik een nieuwe Alamat heb geplaatst in de groepenkast zijn de spanningen weer normaal 3x 230 Volt, en tussen de fases 400 Volt. Dus zoals het hoort.

En bingo: de warmtepomp draait zoals het hoort. En de Shimge pomp draait ook PWM gestuurd erg stil. De fan daarentegen is duidelijk hoorbaar (40 Hz.) compressor is ook stil. Misschien dat de fan nog zachter kan draaien. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn vanaf mijn kant, laat ik het weten. Tot nu toe dus geen kat in de zak van de veiling gekocht. Keep fingers crossed.

  • RCL
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-10 21:44

RCL

Leuk om te horen dat hij inmiddels draait. Ik heb 2x de 9/12kw gekocht. 1 was wat te klein voor onze woning. In eerste instantie was het idee om de grotere versie te kopen, maar na wat onderzoek blijkt dat deze ook in cascade opstelling kunnen draaien. Ze staan inmiddels buiten opgesteld maar nog niet aangesloten.

In mijn zoektocht naar informatie over deze warmtepomp kwam ik nog een HA plugin tegen:

https://akkudoktor.net/t/integration-in-homeassistant-von-r290-waermepumpe-solareast-bln-0012tc3/33594

  • AndriesT
  • Registratie: Oktober 2013
  • Laatst online: 23:09
@RCL .

Bedankt voor de HA gegevens en instellingen. Heb onlangs een 3-fase Eastron Modbus kWh meter in HA gezet, dus na wat studie moet mijn warmtepomp ook wel lukken misschien. Leuke winterklus.

Voor nog verdere updates wat betreft mijn WP installatie: ik heb een tweede pompje bijgeplaatst in het systeem voor meer flow, aangesloten volgens de eerder genoemde Solareast installer Manual. Pompje P_b.

En heb de Meross room thermostaat (RT) besteld, type MTS215BMA. Deze komt op terminal 19 en 20. Ik ben benieuwd, want nog niet ontvangen.

  • _Tobias_
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 20-10 11:20
Voor iederen met de TH-HP18-290T-PH01:
De installatiehandleiding, die zegt dat de PHNIX warmtepomp niet met R290 gevuld is, is niet correct. Tenminste het exemplaar dat wij van Auctivo gekocht hebben is door de fabriek met het R290 koelmiddel gevuld. :)

  • janBozelie
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 14-10 12:18
ik heb ook een TS-HP18-290-VS1 15kw gekocht en ben blij met iedere tip, dus ik blijf dit volgen

Voor mijn zoon in Enschede heb ik een 9kW versie gekocht

nu iemand die ervaring hiermee heeft en deze voor mij wil installeren

  • Hans01
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 20-10 11:50
Ik heb ook een thuisstroom wp gekocht. Wat mij opviel was dat de communicatie kabel van de wired controller wel heel erg kort is. Verlengen?

  • RCL
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-10 21:44

RCL

Volgens mij zit in het binnendeel van de warmtepomp zelf een bos kabels, waaronder een lange kabel voor de controller

  • Hans01
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 20-10 11:50
Net gezien bij het openen van de klep. Dank je voor de tip

  • Hans01
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 20-10 11:50
De sensorkabel voor het buffervat is te kort. Kan ik deze verlengen? Het lijken twee gewone draden. Ik moet nl. zo'n 6 meter overbruggen. De WP kan niet dichter bij de cv.

  • SdB888
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 02-09 05:54

Installatie

Is er iemand die interesse heeft om een Thuis Stroom TS-HP12-290T-VS01 – 9 kW lucht-waterwarmtepomp (R290) unit te installeren op een Intergas 36/30 in postcodegebied 2991? De afstand tot de CV is 6 meter, aparte electriciteitsgroup is aanwezig, regelunit Intergas Hybrid Control Box in overleg.

  • VLDO
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 18-10 17:52
Ondertussen ook 1 wp 18kw van thuisstroom draaien...aansturing via HA werkt inmiddels ook. :)

  • Papercliph
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 19-10 17:27
Hier ook een 18 KW in bedrijf gesteld.
Staat gekoppeld op een indirect gestookt hetelucht systeem met in serie een 100 liter buffervat.
In de basis lijkt alles prima te lopen aangestuurd op de bijgeleverde controler .
Ingesteld als vloerverwarming met een vrij lage stooklijn welke ik afhangkelijk van de evaring met koudere omstandigheden ga optimalisren.

Ben alleen nog op zoek naar de monitoring software op beheerders niveau.
Met de app kom je alleen binnen op bebruikers niveau waarbij de configuratie instellingen beperkt zijn.
Op mac adres moet het mogelijk zijn de pomp volledig te configureren.

  • VLDO
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 18-10 17:52
Papercliph schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 12:34:
Hier ook een 18 KW in bedrijf gesteld.
Staat gekoppeld op een indirect gestookt hetelucht systeem met in serie een 100 liter buffervat.
In de basis lijkt alles prima te lopen aangestuurd op de bijgeleverde controler .
Ingesteld als vloerverwarming met een vrij lage stooklijn welke ik afhangkelijk van de evaring met koudere omstandigheden ga optimalisren.

Ben alleen nog op zoek naar de monitoring software op beheerders niveau.
Met de app kom je alleen binnen op bebruikers niveau waarbij de configuratie instellingen beperkt zijn.
Op mac adres moet het mogelijk zijn de pomp volledig te configureren.
Is veel mogelijk met HA door er bv. een Ew11 of sharewave aan de wp hangen. Kunt dan veel kanten op zeker als er nog wat ander spul aanwezig is in HA. Is dan gemakkelijk om alles samen te laten werken. Schakelen op buitentemperatuur of zon-opwek maar ook je eigen schema maken, etc. na het koppelen in HA komen er ruim 300 entiteiten beschikbaar....

  • ErwinPeters
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 20-10 23:48
Hi, ik probeer er een te krijgen maar zie alleen nog 3 fase staan. Mijn woning heeft geen 3 fase, helaas. Weten jullie of er nog nieuwe bijgeplaatst worden of heb ik de boot gemist?

Lijkt me leuk om zo'n ding te reverse engineeren voor zover ze nog niet compleet ontleed zijn inmiddels.
edit:
Ik zie mensen spreken over hun meterkasten en welke schakelautomaat ze nodig hebben. Aardlek helpt bij kortsluiting, maar niet bij overbelasting. Je hebt alletwee nodig. Hou er rekening mee dat een zekering een beveiliging is voor de stroomkabel. In plaats van een kabel die heet wordt en brand veroorzaakt, hoort deze zekering eerst de stroomkring te onderbreken en de vlamboog te doven. ALS JE EEN ZEKERING UPGRADE, UPGRADE JE EERST JE KABEL NAAR DE JUISTE KOPERDIKTE. Neem ook een zekering/automaat met certificaat. Chnt is geen best merk. Pak Schneider, Eaton, Abb, Moeller etc. Ze zijn duurder, ja, maar je verzekering keert in ieder geval uit.

[ Voor 61% gewijzigd door ErwinPeters op 06-10-2026 01:15 ]


  • n0pe
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 08:50
Papercliph schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 12:34:
Hier ook een 18 KW in bedrijf gesteld.
Staat gekoppeld op een indirect gestookt hetelucht systeem met in serie een 100 liter buffervat.
In de basis lijkt alles prima te lopen aangestuurd op de bijgeleverde controler .
Ingesteld als vloerverwarming met een vrij lage stooklijn welke ik afhangkelijk van de evaring met koudere omstandigheden ga optimalisren.

Ben alleen nog op zoek naar de monitoring software op beheerders niveau.
Met de app kom je alleen binnen op bebruikers niveau waarbij de configuratie instellingen beperkt zijn.
Op mac adres moet het mogelijk zijn de pomp volledig te configureren.
Weet niet of je de modbus/wifi module bij de unit hebt maar daarmee kun je alles instellen, zelf een Elfin EW11 in de unit aangesloten en via home assistant met deze integratie alles in kunnen stellen https://cnc-buddy.github.io/R290_heatpump/

  • n0pe
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 08:50
Hoe sturen jullie de WP aan?
Heeft iemand naast de controller ook nog een thermostaat aangesloten op aansluiting 19/20 van de warmtepomp?

Momenteel staat het bij mij nu als volgt:
WP op curve 7
Honeywell T6R thermostaat met aan/uit schakeling

Het probleem met deze opstelling is dat er bij de aan/uitschakeling van de thermostaat een algoritme achter zit die tot 3x per uur aan/uit gaat met een minimale cycle tijd van 5 min. Zodra de kamertemperatuur dicht bij het doel komt schakelt deze de WP meerdere malen kort achter elkaar aan/uit.

Nu heb ik dit tijdelijk opgelost door in homeassistant een aantal automatiseringen in te stellen waardoor de doel temperatuur van de thermostaat een aantal graden hoger licht en bij het bereiken van de temperatuur + 0,5 de thermostaat uit te schakelen en bij temperatuur -0,5 de thermostaat weer in te schakelen. Hiermee vermijd ik de "smart" functie van de thermostaat en kan de WP zijn eigen algorithme in combinatie met de heating curve ongestoord volgen.

Voor de lange termijn wil ik het liefst een andere oplossing, iemand ervaring met een thermostaat of betere manier van aansturen?

  • VLDO
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 18-10 17:52
n0pe schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 15:50:
Hoe sturen jullie de WP aan?
Heeft iemand naast de controller ook nog een thermostaat aangesloten op aansluiting 19/20 van de warmtepomp?

Momenteel staat het bij mij nu als volgt:
WP op curve 7
Honeywell T6R thermostaat met aan/uit schakeling

Het probleem met deze opstelling is dat er bij de aan/uitschakeling van de thermostaat een algoritme achter zit die tot 3x per uur aan/uit gaat met een minimale cycle tijd van 5 min. Zodra de kamertemperatuur dicht bij het doel komt schakelt deze de WP meerdere malen kort achter elkaar aan/uit.

Nu heb ik dit tijdelijk opgelost door in homeassistant een aantal automatiseringen in te stellen waardoor de doel temperatuur van de thermostaat een aantal graden hoger licht en bij het bereiken van de temperatuur + 0,5 de thermostaat uit te schakelen en bij temperatuur -0,5 de thermostaat weer in te schakelen. Hiermee vermijd ik de "smart" functie van de thermostaat en kan de WP zijn eigen algorithme in combinatie met de heating curve ongestoord volgen.

Voor de lange termijn wil ik het liefst een andere oplossing, iemand ervaring met een thermostaat of betere manier van aansturen?
je hebt de wp al toegevoegd aan HA. Je kunt vervolgens zelf een item toevoegen en je eigen stooklijn maken m.b.v. de integratie R290 Heat Pump

  • Papercliph
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 19-10 17:27
n0pe schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 23:54:
[...]


Weet niet of je de modbus/wifi module bij de unit hebt maar daarmee kun je alles instellen, zelf een Elfin EW11 in de unit aangesloten en via home assistant met deze integratie alles in kunnen stellen https://cnc-buddy.github.io/R290_heatpump/
Wat is je software versie in de EW11 ?
krijg hier met de versie 1.50.0 namelijk de seriele verbinding niet werkend.
heb hem hier op 9600 baud staan met 8,1, none maar krijg geen verbinding

  • n0pe
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 08:50
Papercliph schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 16:34:
[...]

Wat is je software versie in de EW11 ?
krijg hier met de versie 1.50.0 namelijk de seriele verbinding niet werkend.
heb hem hier op 9600 baud staan met 8,1, none maar krijg geen verbinding
Zelfde FW versie hier wel werkend (met dezelfde instellingen), had initieel ook verbindingsproblemen omdat ik de EW11 met de verkeerde COM2 poort verbonden had. Op AP3 zit er ook een COM2 poort blijkbaar.

Op bijgevoegde foto zitten de juiste COM poorten onder de Elfin module.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xpWHvlqPVgpiCxNEVNzP2dVu4KA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yhhpMF4MP8mkBQFYu8xqHHhp.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2BYK1O4c1DnaXSQW0XykIrozldE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4pQSnkLW3owpGSxO1mfJ9xi9.jpg?f=fotoalbum_large

  • Papercliph
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 19-10 17:27
Zal zodra het weer het toelaat nog eens het deksel er af halen.
Anders zet ik hem eerst als test wel parallel aan de bedrade controler om te zien wat er dan aan data uit komt.

Volgens mij zit ik op dezelfde print aansluiting als die van jou, dus zou het moeten werken.

  • Speed1972
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 21-10 17:55
Papercliph schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 16:34:
[...]

Wat is je software versie in de EW11 ?
krijg hier met de versie 1.50.0 namelijk de seriele verbinding niet werkend.
heb hem hier op 9600 baud staan met 8,1, none maar krijg geen verbinding
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cs__A4cOYzO1gl7G3f-gNRHpB8k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/btgMmseQsODz2ehajsL9LIkj.png?f=fotoalbum_large EW11 heeft tranparant communicatie nodig naar Home Assistant met de modus config RTUoverTCP in HA (R290 Heatpump HCS)