Verschil Intergas Xtend monoblock vs split unit

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Cubaxe
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 30-08 09:43
Beste tweakers,

Ik ben me aan het oriënteren in een hybride warmtepomp en vraag me af waar ik beter voor zou gaan. Momenteel heb ik meerdere offertes voor de intergas Xtend 5kw (split-unit) en Xtend eco 5kw (monoblock). De split unit kan ik laten installeren voor een netto bedrag (dus na subsidie) van 4342 euro en de monoblock voor een netto bedrag van 5875 euro (inclusief aanleggen nieuwe groep in de meterkast)

Ik heb een twee onder één kap woning met recent geplaatste isolatie van de vloer en spouwmuur. HR++ en vloerverwarming op begane grond en radiatoren op 1e etage. Afstand van binnen naar buiten zal ongeveer 4-5m zijn gok ik.

Mijn vragen aan jullie:

Is het prijsverschil van ca. € 1.500,- het waard om voor de modernere Monoblock (propaan R290, toekomstbestendigheid, geen F-gassen) te gaan t.o.v. de R32 split-unit?

Zijn dit momenteel nette, marktconforme prijzen?

Ik hoor graag jullie inzichten en ervaringen.

Alle reacties


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:26
De eerste kritische vraag is: waarom hybride als je vloerverwarming hebt.

De 5kW units zijn onvoldoende voor gemiddelde halfvrijstaande woning om verder te bouwen naar full-electric.

Bespaar jezelf kosten in de toekomst en plaats een machine die wel full electric geschikt is en dan behoud je de cv voor tapwater en (waarschijnlijk onnodige) back-up.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 28-08 17:16

Jan2023

KISS

Als waterleidingen naar buiten je ding niet is , vorstgevaar , kies je de R32 split.

Maar dan zeker met zoveel capaciteit dat die gewoon de verwarming kan doen , zeker in het geval van vv.

Niks hybride , en dan nog wat bedenken voor je sww

Eventueel warmtepomp boiler , pak je ook weer subsidie op.

Of gewoon nog een tijd met de gasketel douchen.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Cubaxe
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 30-08 09:43
De CV ketel nu is vrij nieuw, zonde om te vervangen. Het dak heeft zijn zeer matige isolatie van 1980. Ik denk dat ik dat eerst moet aanpakken voor ik volledig full electric ga. Ook de investering voor full electric is wel weer dermate meer dan hybride.

Dat beetje warm water voor douchen of af en toe die back up als de warmtepomp het niet red lijkt me prima voor nu.

Vraag me nog wel af of die 1500 euro meer voor modernere hybride variant een juiste investering is. Lijkt mij qua onderhoud in de toekomst en bereik bij koudere temperaturen bij de R290 unit.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:26
Die CV is Sunken cost fallacy

Die maakt vrijwel altijd warmte tegen een hogere prijs per kWh dan een warmtepomp.

Maar je mist het punt: zorg voor een machine die met realistische aanpassingen aan de woning full electric kan worden.

Een half vrijstaande uit 1980 woning gaat dat vrijwel zeker niet redden met een 5kW machine.

Zet nu een machine van 7-8 kW neer bij -10, gebruik hem hybride en maak het later af als de middelen er zijn.

Zet nu een 5kW neer dan ga je nog een keer sunken cost fallacy over jezelf afroepen, want dan ga je die te kleine machine waarmee je niet van de CV af kan niet vervangen…


Doe slim.

[ Voor 9% gewijzigd door Ronald op 25-07-2026 16:53 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.