Ik zit dus, blijkbaar zoals velen, met de situatie dat de kookgroep (2x 16A) op één aardlek/fase (van 25A) aangesloten zit in mijn nieuwbouwwoning.
Als ik het goed begrijp is de enige nette oplossing een 3-fase aardlekautomaat gebruiken voor mijn kookplaat (een Siemens EX80BHL26E - installatie PDF). Dat lijkt me ook de fijnste oplossing want dan komen er 2 groepen vrij en dat is ook nodig omdat alle 12 groepen op dit moment in gebruik zijn en ik nog een aparte groep wil toevoegen voor een Quooker.
Ik heb op Marktplaats vast een goedkope 3-fase alamat op de kop getikt (Eaton B16 3P+N 30mA Type A - 1742431) en die wil ik graag geïnstalleerd hebben voordat de keuken erin komt (over een maand). Er is al 3-fase installatiedraad aanwezig en aangesloten op het perilexcontact (bruin-zwart-grijs-blauw-aarde) maar die is wel te kort om bij de onderste rail te komen (waar de alamat moet komen). Dus misschien voeg ik wat rijgklemmen toe op de rail of trek ik het installatiedraad opnieuw.
Ik hoop dat de bouwer een elektricien wil langssturen maar dan wil ik zelf wel graag scherp hebben wat ik moet wensen/eisen zodat het nu wel allemaal goed komt.
Als ik het goed begrijp worden eigenlijk maar 2 fases gebruikt door de kookplaat (1 fase per helft), maar hoe weet ik nou welke 2 van de 3 fasen de kookplaat gebruikt? Hier wil namelijk even rekening mee houden bij het verdelen van de groepen over de fasen.
Over die verdeling gesproken, wie heeft er tips? Momenteel zit de fornuisgroep op fase 2, het meest logisch lijkt mij die te verdelen over fase 2 en 3. En waar voeg ik de Quooker toe, ook op fase 2? Ik heb alle grootverbruikers met hun aansluitwaarde en de fase waar ze nu op zitten even in een tabel gezet:
En een foto van de groepenkast:
:strip_exif()/f/image/ikr8izdvoWuTUG69kzPxG4TB.jpg?f=fotoalbum_large)
Afgesplitst gezien fase verdeling offtopic is
Als ik het goed begrijp is de enige nette oplossing een 3-fase aardlekautomaat gebruiken voor mijn kookplaat (een Siemens EX80BHL26E - installatie PDF). Dat lijkt me ook de fijnste oplossing want dan komen er 2 groepen vrij en dat is ook nodig omdat alle 12 groepen op dit moment in gebruik zijn en ik nog een aparte groep wil toevoegen voor een Quooker.
Ik heb op Marktplaats vast een goedkope 3-fase alamat op de kop getikt (Eaton B16 3P+N 30mA Type A - 1742431) en die wil ik graag geïnstalleerd hebben voordat de keuken erin komt (over een maand). Er is al 3-fase installatiedraad aanwezig en aangesloten op het perilexcontact (bruin-zwart-grijs-blauw-aarde) maar die is wel te kort om bij de onderste rail te komen (waar de alamat moet komen). Dus misschien voeg ik wat rijgklemmen toe op de rail of trek ik het installatiedraad opnieuw.
Ik hoop dat de bouwer een elektricien wil langssturen maar dan wil ik zelf wel graag scherp hebben wat ik moet wensen/eisen zodat het nu wel allemaal goed komt.
Als ik het goed begrijp worden eigenlijk maar 2 fases gebruikt door de kookplaat (1 fase per helft), maar hoe weet ik nou welke 2 van de 3 fasen de kookplaat gebruikt? Hier wil namelijk even rekening mee houden bij het verdelen van de groepen over de fasen.
Over die verdeling gesproken, wie heeft er tips? Momenteel zit de fornuisgroep op fase 2, het meest logisch lijkt mij die te verdelen over fase 2 en 3. En waar voeg ik de Quooker toe, ook op fase 2? Ik heb alle grootverbruikers met hun aansluitwaarde en de fase waar ze nu op zitten even in een tabel gezet:
| Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 |
|---|---|---|
| 16A oven | 4A wasdroger | 10A vaatwasser |
| 10A wasmachine | 10A Quooker? | 10A (C16) warmtepomp binnendeel |
| 12.5A (C16) warmtepomp buitendeel |
:strip_exif()/f/image/ikr8izdvoWuTUG69kzPxG4TB.jpg?f=fotoalbum_large)