Ben je 100% zeker dat je een doorstromer nodig zal hebben? Als je de plek en de aansluitingen voorziet, kan je eerst uittesten en zien of het volstaat zonder. Warmtepompboiler heeft 3 keer minder stroom nodig voor evenveel warm water, en veel lagere piek (in BE wordt piekvermogen afgestraft, moeilijk voor te stellen dat dat in NL niet komt met de congestieproblematiek). Voor het geld wat je uitspaart op de doorstromer heb je een grotere warmtepompboiler waarmee je langer weg kan.
Ik vermoed dat je de combi maakt omdat je de warmtepompboiler wil aansturen op overschot van zonnepanelen, maar dan kan je beter een "verstandige" overrule maken. Als je bijvoorbeeld vooral 's avonds een bad neemt, kan je om 16u de warmtepompboiler vast inschakelen; daarvoor op overschot zonnepanelen. Is het een zonnige dag dan raakt ie 'gratis' warm, bij mindere dagen is ie toch warm tegen 's avonds. Als je dynamisch tarief hebt, kan je op goedkope uren uit net opwarmen (en als je daar zin in hebt, kan je zelfs gaan voorspellen hoeveel zon er zal zijn en op basis daarvan beslissen om al dan niet bij te warmen).
[
Voor 17% gewijzigd door
naftebakje op 08-07-2026 12:24
]
Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.