Easee Charge Lite 3 fase aansluiten op 1 fase meterkast

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • OeiofTui
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 25-07 01:24
Ik heb de volgende vraag.

Ik heb een Easee Charge Lite aangeschaft, de hoofdaansluiting wordt in januari pas aangepast naar een 3 fase aansluiting. De Easee Charge Lite wordt aan de backplate alvast 3-fase aangelegd, ook in de meterkast zal de aansluiting alvast 3-fasig worden aangesloten.

Kan ik de Easee nu al gaan gebruiken of moet ik wachten totdat de hoofdaansluiting is aangepast naar 3-fase?

Beste antwoord (via OeiofTui op 10-07-2026 11:10)


  • Juup
  • Registratie: Februari 2000
  • Niet online
Ja je kunt de paal nu als 1-fase configureren en dat in januari veranderen naar 3-fase.
Gaat wel langzaam zijn: 16A × 230V ≈ 3.6kW

Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord

  • Juup
  • Registratie: Februari 2000
  • Niet online
Ja je kunt de paal nu als 1-fase configureren en dat in januari veranderen naar 3-fase.
Gaat wel langzaam zijn: 16A × 230V ≈ 3.6kW

Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.


  • OeiofTui
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 25-07 01:24
Juup schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 10:20:
Ja je kunt de paal nu als 1-fase configureren en dat in januari veranderen naar 3-fase.
Gaat wel langzaam zijn: 16A × 230V ≈ 3.6kW
Dank!!

Ik kan natuurlijk ook de L2 en L3 (zwarte en grijze draden) loshalen van de automaat. Dan heb ik gewoon een 1-fase aansluiting.....