Vraag


  • Dracula
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 09:38
Wij willen een airco laten plaatsen in onze woning omdat het toch wel erg warm wordt in de zomer.

Woning:

Bj 2017 dus isolatie is modern.

3 kamers willen we voorzien: Woonkamer van ongeveer 43m2, slaapkamer van ongeveer 12m2 en een zolder van 20m2

Koelen voor alle ruimtes en verwarmen alleen voor de zolder.

Airco advies gekregen:

mitsubishi trippel unit scm50 met 1x 3.5 en 2x 2.5 binnenunits.

Is dit idd de juiste sizing van de units? Meerder split units is een uitdaging aangezien ik ze nu al wat lastig kwijt kan, maar als dat het advies blijkt te zijn moeten we het gaan proberen maar handig is anders.

Alle reacties


  • hfolkers
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 22-07 21:13
Wij hebben vergelijkbare oppervlaktes, maar een huis uit 1953, die zelfde vermogens houden het met twee vingers in de neus koel... Als je ook wilt gaan verwarmen is het ook nog genoeg normaal gesproken.
Dus ja, ik denk een prima aanbod, of de buiten unit moet nog een slagje kleiner kunnen voor minder pendel gedrag (ik ken de line up van Mitsubishi niet)

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 30-07 22:43
Als het enkel is om de heetste dagen wat comfortabeler te maken, kan je misschien die op de slaapkamer niet plaatsen. Koelen op zolder, deur slaapkamer open, en de koelte komt wel in de slaapkamer binnen (en je ligt niet te luisteren naar de airco als je wil slapen).

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • Agent47
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 10:22

Agent47

I always close my contracts.

Prima advies. Voor de woonkamer heb je die 3,5 wel nodig.

On Tuesday nights, we get fucked up and throw apples at joggers.


  • michaelvo
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 30-07 21:16
Ik weet de layout van je huis natuurlijk niet maar wij hadden in onze 2012 tussenwoning een enkele SCM50 in het trapgat op zolder hangen en die hield met gemak het hele huis van 130m2 koel met de deuren open (en zonwering op het zuiden en westen).

WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2


  • Dracula
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 09:38
naftebakje schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 12:27:
Als het enkel is om de heetste dagen wat comfortabeler te maken, kan je misschien die op de slaapkamer niet plaatsen. Koelen op zolder, deur slaapkamer open, en de koelte komt wel in de slaapkamer binnen (en je ligt niet te luisteren naar de airco als je wil slapen).
Heb ik idd even overwogen alleen denk ik dat de layout niet echt helpt. Zolder kamer heeft nog een voorzolder / overloop dan een trapgat en dan weer een overloop en een slaapkamer. Zie niet helemaal hoe die dan ook gekoeld kan gaan worden.

Daarnaast hoeft er in de winter geen warmte van de zolder naar beneden dus in de voorzolder hangen is ook niet echt ideaal maar thanks voor het meedenken!

  • Dracula
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 09:38
michaelvo schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 12:32:
Ik weet de layout van je huis natuurlijk niet maar wij hadden in onze 2012 tussenwoning een enkele SCM50 in het trapgat op zolder hangen en die hield met gemak het hele huis van 130m2 koel met de deuren open (en zonwering op het zuiden en westen).
Is idd overwogen (zie eerdere reactie van mij) maar ik ben geen fan van het overal open staan van de deuren in het hele huis van de woonkamer naar de hal naar de trap naar de eerste en tweede verdieping.

Zeker om wat te besparen in kosten zou dat een goede oplossing zijn.

  • Dracula
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 09:38
hfolkers schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 09:09:
Wij hebben vergelijkbare oppervlaktes, maar een huis uit 1953, die zelfde vermogens houden het met twee vingers in de neus koel... Als je ook wilt gaan verwarmen is het ook nog genoeg normaal gesproken.
Dus ja, ik denk een prima aanbod, of de buiten unit moet nog een slagje kleiner kunnen voor minder pendel gedrag (ik ken de line up van Mitsubishi niet)
Er is ook een 2.5 en 3.5 kw unit.

  • master_JE
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 07:29
Dracula schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 14:15:
[...]

Heb ik idd even overwogen alleen denk ik dat de layout niet echt helpt. Zolder kamer heeft nog een voorzolder / overloop dan een trapgat en dan weer een overloop en een slaapkamer. Zie niet helemaal hoe die dan ook gekoeld kan gaan worden.

Daarnaast hoeft er in de winter geen warmte van de zolder naar beneden dus in de voorzolder hangen is ook niet echt ideaal maar thanks voor het meedenken!
Wij hebben zelf een 3,5 in het trapgat naar zolder hangen en ik kan hier inderdaad de 3 slaapkamers mee koelen. Alleen moet ik wel bij opmerken, dat koude lucht daalt natuurlijk. Wij krijgen het alleen goed koud als we de opening van de trap naar beneden afdekken met een grote deken zodat de kou niet kan zakken. Anders is het beneden in de gang ijs en ijs koud en boven in de kamer nog steeds relatief warm t.o.v. wanneer het doek er hangt.

Zelf zou ik er 1 in de woonkamer plaatsen en 1 in het trapgat. Als je het gaat gebruiken voor verwarmen hou er dan rekening mee dat het een ander soort warmte is dan een kachel of vloerverwarming.

Wanneer je denk, ahh het is lekker warm en je doet de airco uit dan voelt het al vrij snel weer kouder aan omdat je geen element hebt wat de warmte opneemt en langzaam kan afgeven. Daarnaast is het stroomverbruik met verwarmen aanzienlijk meer dan koelen.

Het is dat wij stadsverwarming hebben, wat ik schoftelijk duur vind en nu nog mooi kan salderen met mijn zonnepanelen en het niet veel uitmaakt hoeveel stroom ik nu verbruik. Maar als ik zou moeten kiezen heb ik wel de voorkeur voor warmte van een kachel of vloerverwarming dan een airco.

  • Dracula
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 09:38
master_JE schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 14:26:
[...]

Wij hebben zelf een 3,5 in het trapgat naar zolder hangen en ik kan hier inderdaad de 3 slaapkamers mee koelen. Alleen moet ik wel bij opmerken, dat koude lucht daalt natuurlijk. Wij krijgen het alleen goed koud als we de opening van de trap naar beneden afdekken met een grote deken zodat de kou niet kan zakken. Anders is het beneden in de gang ijs en ijs koud en boven in de kamer nog steeds relatief warm t.o.v. wanneer het doek er hangt.

Zelf zou ik er 1 in de woonkamer plaatsen en 1 in het trapgat. Als je het gaat gebruiken voor verwarmen hou er dan rekening mee dat het een ander soort warmte is dan een kachel of vloerverwarming.

Wanneer je denk, ahh het is lekker warm en je doet de airco uit dan voelt het al vrij snel weer kouder aan omdat je geen element hebt wat de warmte opneemt en langzaam kan afgeven. Daarnaast is het stroomverbruik met verwarmen aanzienlijk meer dan koelen.

Het is dat wij stadsverwarming hebben, wat ik schoftelijk duur vind en nu nog mooi kan salderen met mijn zonnepanelen en het niet veel uitmaakt hoeveel stroom ik nu verbruik. Maar als ik zou moeten kiezen heb ik wel de voorkeur voor warmte van een kachel of vloerverwarming dan een airco.
Verwarmen doen we alleen op zolder, ben geen fan van airco warmte maar op zolder hebben we simpelweg geen radiatoren hangen of vloerverwarming.
Beneden hebben we vvw en op de eerste verdieping radiatoren op basis van C.V.

Op termijn komt er een L/W pomp voor verwarming maar ondanks de rolluiken op alle kanten van het huis wordt het na een week te warm in huis om het comfortabel te houden vandaar toch ook koeling.

  • Emmie111
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 30-07 15:41
Hier heb ik gekozen voor aan de zuidkant (2 kamers (2kw en 1,5kw) en op zolder (2x 2kw) units op te hangen in de kamers, kamer op de noordkant en de woonkamer niet. Huis is uit 2000. Zonzijde volledig voorzien van screens/zonwering.

De koelcapaciteit totaal van mijn multisplit is 6,8kw en hiermee bleef het hele huis ook tijdens piek de 38ªC dagen prettig koel hoewel ik wel bemerkte dat dit voor de noordkant kamer het op het randje was. Deze kamer ligt onderaan de zoldertrap en koelt wel mee maar beperkt. De woonkamer loopt heel eenvoudig mee door de koude 'waterval' vanaf de trap > gang > woonkamer. Overgang van tuin naar binnen was gigantisch.

Het idee een airco in de nacht aan te hebben hoor ik vaker maar dat doe ik bewust anders. Ik laat de units gedurende de dag werken - zo zacht mogelijke pruttelstand - zodat het beton niet opwarmt gedurende de dag en in de nacht is uitgeschakeld. Zeker met een beton/kalkzandsteen huis is de warmteopbouw in de muren/vloeren aanwezig. Ook fijner voor buren als die dan willen slapen zonder gezoem van buiten.

Of dit genoeg is hangt ook wel beetje af van of je andere kamers mee laat koelen en je definitie van genoeg. Gaat het om de kamers om te slapen en fijn op de bank dan is het wel zo prettig. Met een scm50 heb je 5kw koelcapaciteit totaal. Dit is wel flink uit verhouding met de binnenunits 8,5kw.

Overweging is de woonkamer achterwege te laten met dezelfde multisplit en eerst uit te proberen hoe je huis het houdt - deuren open tijdens koelen. Iets duurder maar achteraf een derde bijplaatsen voor de woonkamer kan dan alsnog.

  • Gieliovd520
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 30-07 18:52
Afhankelijk van je indeling beneden zou een 2,5 het daar ook redden. Slaapkamer 2,0 voldoende. Zolder een 2,5 of een 2,0 afhankelijk van volume.

Buitenunit prima.

[ Voor 6% gewijzigd door Gieliovd520 op 08-07-2026 18:30 ]

PV: 39x @ 13.5KWP, L/L WP 6x, L/W WP 9kW Panasonic H 3-fase + J 1-fase, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!


  • Dracula
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 09:38
Emmie111 schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 15:03:
Hier heb ik gekozen voor aan de zuidkant (2 kamers (2kw en 1,5kw) en op zolder (2x 2kw) units op te hangen in de kamers, kamer op de noordkant en de woonkamer niet. Huis is uit 2000. Zonzijde volledig voorzien van screens/zonwering.

De koelcapaciteit totaal van mijn multisplit is 6,8kw en hiermee bleef het hele huis ook tijdens piek de 38ªC dagen prettig koel hoewel ik wel bemerkte dat dit voor de noordkant kamer het op het randje was. Deze kamer ligt onderaan de zoldertrap en koelt wel mee maar beperkt. De woonkamer loopt heel eenvoudig mee door de koude 'waterval' vanaf de trap > gang > woonkamer. Overgang van tuin naar binnen was gigantisch.

Het idee een airco in de nacht aan te hebben hoor ik vaker maar dat doe ik bewust anders. Ik laat de units gedurende de dag werken - zo zacht mogelijke pruttelstand - zodat het beton niet opwarmt gedurende de dag en in de nacht is uitgeschakeld. Zeker met een beton/kalkzandsteen huis is de warmteopbouw in de muren/vloeren aanwezig. Ook fijner voor buren als die dan willen slapen zonder gezoem van buiten.

Of dit genoeg is hangt ook wel beetje af van of je andere kamers mee laat koelen en je definitie van genoeg. Gaat het om de kamers om te slapen en fijn op de bank dan is het wel zo prettig. Met een scm50 heb je 5kw koelcapaciteit totaal. Dit is wel flink uit verhouding met de binnenunits 8,5kw.

Overweging is de woonkamer achterwege te laten met dezelfde multisplit en eerst uit te proberen hoe je huis het houdt - deuren open tijdens koelen. Iets duurder maar achteraf een derde bijplaatsen voor de woonkamer kan dan alsnog.
Buren is geen probleem, heb een hoekhuis en buiten unit staat aan de kant waar geen buren zijn.

Een binnen unit minder zo betekenen dat de buiten unit redelijk over gedimensioneerd is zeker als er geen binnen unit voor de woonkamer komt.

  • Dracula
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 09:38
Gieliovd520 schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 17:21:
Afhankelijk van je indeling beneden zou een 2,5 het daar ook redden. Slaapkamer 2,0 voldoende. Zolder een 2,5 of een 2,0 afhankelijk van volume.

Buitenunit prima.
Woonkamer is 11x5 met een hap eruit voor de hal etc. Plafond is 2.60.

Zolder is plafond lager en schuin dak maar wordt wel erg snel erg warm.

  • Wilke
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 10:14
Lijkt me een prima advies, de SK kan nog iets kleiner maar heel veel maakt dat ook allemaal niet uit (in prijs ook niet echt veel), de buitenunit is de juiste maat.

  • Wilke
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 10:14
Emmie111 schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 15:03:
Of dit genoeg is hangt ook wel beetje af van of je andere kamers mee laat koelen en je definitie van genoeg. Gaat het om de kamers om te slapen en fijn op de bank dan is het wel zo prettig. Met een scm50 heb je 5kw koelcapaciteit totaal. Dit is wel flink uit verhouding met de binnenunits 8,5kw.
Dit hoeft geen enkel probleem te zijn, is dat in dit geval zelfs vrijwel zeker niet. Aangenomen dat de combinatie mag van de fabrikant (maar daarvoor is de installateur verantwoordelijk, en ik twijfel er zonder het op te zoeken haast niet aan).

Je zult regelmatig niet alle 3 units tegelijk aan hebben staan, en zeker niet (lang) op vol vermogen. Bovendien zijn de 2,5 units eigenlijk overkill en zou 1,5+2 ook volstaan verwacht ik, maar voor het kleine extra bedrag kan ik hier de keuze best volgen.

Twee manieren van gebruik: of het is langdurig heet en je bent door het hele huis actief: zet ze allemaal aan op een niet te lage temp (25 graden ofzo) en verder afblijven. Zodra de temperatuur stijgt, koelt het wel weg en dus werken de units nooit op max, en is het comfortabel zonder grote verschillen tussen ruimtes.

De andere manier: het is een paar dagen warm maar 's nachts niet. Dan kun je prima ad-hoc koelen als je ergens een paar uur moet zijn, en spaart dan waarschijnlijk energie. Bovendien draaien dan zelden de 3 units tegelijk.

Het meest efficiënt is een WP die continu loopt, maar het is uiteindelijk uiteraard alsnog goedkoper als 'ie gewoon uit staat (als je daar toch niet bent). Dus dat is een beetje inschatten.

[ Voor 5% gewijzigd door Wilke op 08-07-2026 20:19 ]


  • Dracula
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 09:38
Wilke schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 20:16:
[...]


Dit hoeft geen enkel probleem te zijn, is dat in dit geval zelfs vrijwel zeker niet. Aangenomen dat de combinatie mag van de fabrikant (maar daarvoor is de installateur verantwoordelijk, en ik twijfel er zonder het op te zoeken haast niet aan).

Je zult regelmatig niet alle 3 units tegelijk aan hebben staan, en zeker niet (lang) op vol vermogen. Bovendien zijn de 2,5 units eigenlijk overkill en zou 1,5+2 ook volstaan verwacht ik, maar voor het kleine extra bedrag kan ik hier de keuze best volgen.

Twee manieren van gebruik: of het is langdurig heet en je bent door het hele huis actief: zet ze allemaal aan op een niet te lage temp (25 graden ofzo) en verder afblijven. Zodra de temperatuur stijgt, koelt het wel weg en dus werken de units nooit op max, en is het comfortabel zonder grote verschillen tussen ruimtes.

De andere manier: het is een paar dagen warm maar 's nachts niet. Dan kun je prima ad-hoc koelen als je ergens een paar uur moet zijn, en spaart dan waarschijnlijk energie. Bovendien draaien dan zelden de 3 units tegelijk.

Het meest efficiënt is een WP die continu loopt, maar het is uiteindelijk uiteraard alsnog goedkoper als 'ie gewoon uit staat (als je daar toch niet bent). Dus dat is een beetje inschatten.
Wil de units overdag wel aanzetten, zeker ook omdat ze prima kunnen draaien op mijn zonnepanelen. Binnen temp hoeft niet naar 19 graden oid. 23 a 24 in de woonkamer is prima, slaapkamer iets koeler mogelijk.

  • Gieliovd520
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 30-07 18:52
Dracula schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 20:06:
[...]

Woonkamer is 11x5 met een hap eruit voor de hal etc. Plafond is 2.60.

Zolder is plafond lager en schuin dak maar wordt wel erg snel erg warm.
Dan de woonkamer de 3,5 nemen. Niet te lang over tobben, ze moduleren goed terug en zijn stil.

PV: 39x @ 13.5KWP, L/L WP 6x, L/W WP 9kW Panasonic H 3-fase + J 1-fase, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!


  • Wilke
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 10:14
Gieliovd520 schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 21:36:
Dan de woonkamer de 3,5 nemen. Niet te lang over tobben, ze moduleren goed terug en zijn stil.
Ja, het voorstel van de installateur is gewoon prima, niks meer aan doen.
Pagina: 1