Vraag


  • Tommi4444
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 23:00
Vanaf september heeft Viessmann een nieuwe warmtepomp beschikbaar, de Viessmann Vitocal 200-A ie.

Vitocal 200-A ie

Ik zie hier heel weinig topics verschijnen over Viessmann.

Zijn er mensen die ervaring hebben met dit merk voor wamtepompen?

Op vlak van prijs lijkt me dit een voordelige warmtepomp (prijslijst), goedkoper dan Vaillant, Daikin en Nibe.

Wat is jullie mening? En is deze lagere prijs het gevolg van een lagere kwaliteit?

Bedankt voor jullie input.

Alle reacties


  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 21:04
Als je installateur in de buurt kan vinden, vind ik het een goede keuze.
Heb zijn voorganger en zie R290 ipv R32 en SWW nu tot 70C op compressor ipv 58C.
Is stiller in mijn ogen dan de getallen me doen geloven. Maar ja, dB(A) meten/vergelijken is wel een dingetje.
One-Base is hun nieuwe platform, waar batterij/WP/EV/CV/Pellet op past.
Maar is wel een vorm van vendor locking als alles door hun laat regelen.
Via de cloud goed aan HA oid te koppelen.
Local vergt een IR-apparaatje, dat je zelf moet bouwen en ik weet niet wat garantie dan doet.
Want dan kan je installateur er niet meer bij vanaf afstand.
Bij hoge communicatiesnelheid kost een abbo geld.

Een goede installateur in de buurt is beter dan een verre vriend.

  • Tommi4444
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 23:00
Bedankt voor de feedback.

In de lokale installateur heb ik wel vertrouwen, dus dat is zeker een pluspunt.

Geluidproductie is hier wel een dingetje. Valt dit mee, zowel op vlak van geluid als op vlak van trillingen?

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 21:04
Geluid, als je in een stilte gebied woont, zal anders worden ervaren als een huis waar je via de omgevingswet al een voorgeveldruk van 50dB krijgt door fabrieken in de buurt. Dat laatste is bij mij het geval.
Trillingen moet je wel even serieus aanpakken, want bij defrost wil die wel eens wat meer produceren.
Bij mij staat die op kanaalplaatvloer met isolatie en hoor hem soms binnen.

In zeeuws-vlaanderen is die te beluisteren.

[ Voor 17% gewijzigd door Dapdodo op 30-06-2026 10:22 ]


  • pagani
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Ik word allergisch van de folder waar ze bazelen over energieklasse A+++ (wat praktisch alle moderne warmtepompen zijn) zonder de SCOP/COP te benoemen.

Ga ik dan verder zoeken, https://www.viessmann.nl/nl/producten/warmtepompen/vitocal-200-a.html, een COP tot 4.1. Dat is nou niet echt formidabel. Ga vooral even rekenen wat een beter presterende pomp je over tijd bespaart. Er zijn warmtepompen die over de 5 gaan. Dat betekent voor elke kWh aan electra die je verbruikt dat er een hele extra kWh aan warmte wordt gemaakt, 25% winst per kWh aan stroom dus (en dus een lagere energierekening)

[ Voor 26% gewijzigd door pagani op 30-06-2026 10:42 ]


  • Tommi4444
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 23:00
Bedankt voor de input. Zeeuw-Vlaanderen is helaas niet bij de deur :-(

Wat de COP betreft is er voor het nieuwe model helaas nog niet veel info beschibaar (is dit verdacht?)...

Maar ik ga er toch van uit dat het beter zal zijn vergeleken met het oude model:
  • Vermogensgegevens verwarmen volgens EN 14511 (A2/W35): 3,96
  • Vermogensgegevens verwarmen volgens EN 14511 (A7/W35, spreiding 5 K): 4,69
  • Vermogensgegevens verwarmen volgens EN 14511 (A–7/W35): 3,14
  • Prestatiegegevens verwarmen conform EU-verordening nr. 813/2013 (gemiddelde klimaatverhoudingen) Lagetemperatuurtoepassing (W35): 4,47
  • Prestatiegegevens verwarmen conform EU-verordening nr. 813/2013 (gemiddelde klimaatverhoudingen) Gemiddelde temperatuurtoepassing (W55): 3,29
Als je spreekt over 5, ga ik ervan uit dat dit in het scenario A7/W35 gaat?

Op zich lijken mij dit geen topwaarden, maar ook niet direct problematisch.

De nieuwe Vaillant Arotherm Plus upgarde doet 5,29 voor A7/W35 indien ik de tabellen correct lees (https://www.vaillant.nl/producten/arothermplus/). En 5,13 en 3,86 als SCOP.

Dus toch 0,6 SCOP verschil, maar zoals gezegd hoop ik dat Viessmann ook wel stappen heeft gezet. Al lees ik: The system used propane (R290) as refrigerant and can achieve a seasonal coefficient of performance (SCOP) or 4.6–5.0 depending on the size...

Maar installatieprijs speelt wat mij ook een rol. Ik heb nog twee andere offertes van Vaillant en Daikin en deze verschillen respectievelijk 13k en 10k.

  • Dr.156
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 20:10
Ik wacht ook op een Vitocal offerte. Voor de homeassistant integratie lijkt me deze locale bus aansluiting wel wat.

4-5 jaar geleden was Viessmann qua gasketels echt nog een A-merk met veel productie en R&D in Duitsland. Inmiddels behoren ze toe aan de Carrier group - die zouden wel e.a. van warmtepompen moeten weten, maar of ze ook de Duitsekwaliteit overeind houden?

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 21:04
Tommi4444 schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 11:51:
Wat de COP betreft is er voor het nieuwe model helaas nog niet veel info beschibaar (is dit verdacht?)...
Een ding heb ik geleerd hier op Tweakers waar een forum was waar de werkelijk situaties werden vergeleken. Je afgiftesysteem met geen overbodige zaken (bijv. buffers parallel of serie, per ruimte regeling) en je benodigde temperatuur en dit goed tunen is veel belangrijker dan een goede machine. Want ook die kan je met een COP van 3 laten draaien.

  • Tommi4444
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 23:00
Dr.156 schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 17:36:
Ik wacht ook op een Vitocal offerte. Voor de homeassistant integratie lijkt me deze locale bus aansluiting wel wat.

4-5 jaar geleden was Viessmann qua gasketels echt nog een A-merk met veel productie en R&D in Duitsland. Inmiddels behoren ze toe aan de Carrier group - die zouden wel e.a. van warmtepompen moeten weten, maar of ze ook de Duitsekwaliteit overeind houden?
Moest je een offerte kunnen delen, altijd interessant.

  • Tommi4444
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 23:00
Dapdodo schreef op donderdag 9 juli 2026 @ 19:57:
[...]

Een ding heb ik geleerd hier op Tweakers waar een forum was waar de werkelijk situaties werden vergeleken. Je afgiftesysteem met geen overbodige zaken (bijv. buffers parallel of serie, per ruimte regeling) en je benodigde temperatuur en dit goed tunen is veel belangrijker dan een goede machine. Want ook die kan je met een COP van 3 laten draaien.
Inderdaad terechte opmerking.

Hier hebben we een mix van vloerverwarming en radiatoren. De radiatoren zouden we op termijn wel vervangen door ventiloconvectoren.

Maar omdat dit momenteel nog niet het geval is moeten we werken met twee groepen, een hoge en een lage temperatuursgroep. Hiervoor zou er een evenwichtsfles worden geplaatst, met 2 pompen, voor een gemengde en een ongemengde groep.

Persoonlijk ben ik niet zeker dat dit de beste oplossing is.

Bedoeling is wel om de pompgroep van de radiatoren apart te kunnen bedienen, zodat we die via de app kunnen afzetten, zodat de warmtepomp niet altijd op hoge temperatuur moet werken. Aangezien we de radiatoren bijna nooit opzetten zal deze het grootste deel van de tijd uitstaan en werken op lage temperatuur. En dan hopen dat die evenwichtsfles niet te veel negatieve invloed heeft op het rendement.

Wat denken jullie van deze opstelling?

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 21:04
Ik heb een enorme hekel aan evenwichtsflessen, maar dat is persoonlijk. Ze doen nooit wat ik wil, of denk dat ze moeten doen.

[ Voor 27% gewijzigd door Dapdodo op 10-07-2026 18:15 ]


  • Rixo12
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 18-11 18:58
Tommi4444 schreef op maandag 29 juni 2026 @ 09:54:
Vanaf september heeft Viessmann een nieuwe warmtepomp beschikbaar, de Viessmann Vitocal 200-A ie.

Vitocal 200-A ie

Ik zie hier heel weinig topics verschijnen over Viessmann.

Zijn er mensen die ervaring hebben met dit merk voor wamtepompen?

Op vlak van prijs lijkt me dit een voordelige warmtepomp (prijslijst), goedkoper dan Vaillant, Daikin en Nibe.

Wat is jullie mening? En is deze lagere prijs het gevolg van een lagere kwaliteit?

Bedankt voor jullie input.
Kun je de prijslijst nog een keer uploaden?
pagani schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 10:30:
Ik word allergisch van de folder waar ze bazelen over energieklasse A+++ (wat praktisch alle moderne warmtepompen zijn) zonder de SCOP/COP te benoemen.

Ga ik dan verder zoeken, https://www.viessmann.nl/nl/producten/warmtepompen/vitocal-200-a.html, een COP tot 4.1. Dat is nou niet echt formidabel. Ga vooral even rekenen wat een beter presterende pomp je over tijd bespaart. Er zijn warmtepompen die over de 5 gaan. Dat betekent voor elke kWh aan electra die je verbruikt dat er een hele extra kWh aan warmte wordt gemaakt, 25% winst per kWh aan stroom dus (en dus een lagere energierekening)
Dat zijn de COP‑waarden van de oudere Vitocal 200‑A (zonder IE). Wel een verwarrende naamgeving. 8)7


Ondertussen komt er langzaam meer informatie naar buiten.

https://elan1.bafa.bund.de/zvi-ui/wep/waermepumpen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qNaHMncdHIr3QLJHwWwRaSwWwPs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/m0WQFwxRN0uSyBTZ0sEUzTJX.png?f=fotoalbum_large

https://www.waermepumpe.de/werkzeuge/jaz-rechner/
Jahresarbeitszahl (JAZ) = jaarlijkse prestatiecoëfficiënt


Vitocall 200A IE 10KW 230V:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eo3Zopm0DZfW8KhFt1-3fV3oTfE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/4QPQD89ISAzW6OUZiWqHR31N.png?f=fotoalbum_large


En vergeleken met de
Vitocall 250A 10KW 230V:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vwbtTuvqIqFegIo3Sz9cJFZhT5Y=/x800/filters:strip_exif()/f/image/HT4mevgZQptuDx1j1aQlHV0S.png?f=fotoalbum_large

  • pagani
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Rixo12 schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 21:10:
[...]

Kun je de prijslijst nog een keer uploaden?


[...]

Dat zijn de COP‑waarden van de oudere Vitocal 200‑A (zonder IE). Wel een verwarrende naamgeving. 8)7


Ondertussen komt er langzaam meer informatie naar buiten.

https://elan1.bafa.bund.de/zvi-ui/wep/waermepumpen
[Afbeelding]

https://www.waermepumpe.de/werkzeuge/jaz-rechner/
Jahresarbeitszahl (JAZ) = jaarlijkse prestatiecoëfficiënt


Vitocall 200A IE 10KW 230V:
[Afbeelding]


En vergeleken met de
Vitocall 250A 10KW 230V:

[Afbeelding]
En weer geen (S)COP. Of dat moet de 200% zijn, maar dan heb je praktisch de slechtste presterende warmtepomp op de markt.

  • Rixo12
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 18-11 18:58
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0wNjSVFC3qvxvTG9_5z7qMs-JgM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0LU0CgjsCwszTSJT8zHnI0tp.png?f=fotoalbum_large

Even op de eerste link klikken en op details?

En over die ETAs von 208%
https://www.sbz-monteur.de/wie-entsteht-eigentlich/scop-und-etas-kennwerte-fuer-waermeerzeuger#:~:text=ETAs,-Als

SCOP = ETAS / 0.4
5.2 = 208% / 0.4

  • Tommi4444
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 23:00

  • Bennie96
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 19:50
Tommi4444 schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 13:41:
[...]

Bedoeling is wel om de pompgroep van de radiatoren apart te kunnen bedienen, zodat we die via de app kunnen afzetten, zodat de warmtepomp niet altijd op hoge temperatuur moet werken. Aangezien we de radiatoren bijna nooit opzetten zal deze het grootste deel van de tijd uitstaan en werken op lage temperatuur.
Waarom zo krampachtig doen? Die radiatoren geven bij lage temperatuur toch ook warmte af? (alleen minder, maar ze hangen er toch al. Kost alleen paar Watt stroom aan pompenergie, maar die krijg je als COP 1 nog terug) Daarmee kan de aanvoertemperatuur een beetje omlaag en gaat de COP een beetje omhoog

[ Voor 3% gewijzigd door Bennie96 op 03-08-2026 19:00 ]


  • Tommi4444
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 23:00
Vloerverwarming is 35 graden. Aan die temperatuur geven radiatoren bijna niets van warmte blijkbaar. Dus in de winter lijkt dat niet haalbaar.

  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 12-11 21:35
Bennie96 schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 18:57:
[...]

Waarom zo krampachtig doen? Die radiatoren geven bij lage temperatuur toch ook warmte af? (alleen minder, maar ze hangen er toch al. Kost alleen paar Watt stroom aan pompenergie, maar die krijg je als COP 1 nog terug) Daarmee kan de aanvoertemperatuur een beetje omlaag en gaat de COP een beetje omhoog
Ik denk dat het idee is dat als je de radiatorthermostaten laag/uit zet, de aanvoer temperatuur vanzelf omlaag gaat. Volgens mij kun je de aanvoertemperatuur alleen omlaag krijgen door een andere stooklijn in te stellen. Ook als je de gewenste kamertemperatuur wijzigt, wordt volgens de gebruikershandleiding ook de stooklijn gewijzigd.

  • Rick Astley
  • Registratie: April 2009
  • Niet online

Rick Astley

Never gonna give you up

Deze WP is ook op mijn pad gekomen tijdens onze zoektocht naar een all-electric opstelling. Voor de geïnteresseerden, veel technische details zoals prestatie grafieken en tabellen (inclusief COP getallen @pagani) kun je vinden in deze Planningshandleiding: https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/BE/nl/VPA/6257467VPA00001_1.pdf?filename=6257467_Vitocal_200-A_ie.pdf&download=1

[ Voor 35% gewijzigd door Rick Astley op 02-09-2026 15:32 ]

paQ's Balans Energie plugin voor FireFox (Mobile) - Balans Energie BMS uitlezen met Lilygo - Balans Energie EVCC Companion (BEVCC)


  • sjefke9
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 22:34
Rick Astley schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 11:22:
Deze WP is ook op mijn pad gekomen tijdens onze zoektocht naar een all-electric opstelling. Voor de geïnteresseerden, veel technische details zoals prestatie grafieken en tabellen (inclusief COP getallen @pagani) kun je vinden in deze 'Planungsanleitung':

https://community.viessmann.de/viessmann/attachments/viessmann/customers-heatpump-hybrid/196099/1/Planungsanleitung%20Vitocal%20200-A_ie.pdf
Voor mij ook sinds gisteren, na al een stuk of 10 offertes van andere merken gehad te hebben..
As zaterdag is er een opname bij ons thuis! Ook benieuwd hoeveel kw ze gaan adviseren.

  • Rick Astley
  • Registratie: April 2009
  • Niet online

Rick Astley

Never gonna give you up

sjefke9 schreef op woensdag 2 september 2026 @ 14:50:
[...]

Voor mij ook sinds gisteren, na al een stuk of 10 offertes van andere merken gehad te hebben..
As zaterdag is er een opname bij ons thuis! Ook benieuwd hoeveel kw ze gaan adviseren.
10 offertes, dat zijn er nogal wat :o Mag ik vragen waarom de zoektocht nog niet gelukt is :) ?

Ik ben benieuwd naar de prijsindicatie. Met dank aan @Tommi4444 kun je hier de (bruto) prijzen vinden (links bij Productnaam even Vitocal 200 A - ie aanvinken): https://vibooks.viessmann-climatesolutions.com/be/nl

paQ's Balans Energie plugin voor FireFox (Mobile) - Balans Energie BMS uitlezen met Lilygo - Balans Energie EVCC Companion (BEVCC)


  • jpvvroye
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 27-10 16:54
Heren, ik lees met veel interesse jullie opmerkingen. Ik ben zelf in een fase om te beslissen een Viessmann warmtepomp te laten installeren. Mijn interesse gaat ook uit naar de VITOCAL 200-A ie .

Twee jaar geleden heb ik een Viessmann Vitodens 222-F gasketel met warmterecuperatie via de schouw en met warmwaterboiler laten installeren en ik ben hier zeer tevreden over. Mijn verbruik is met 30% gedaald t.o.v. mijn vorige atmosferische gasketel met automatische regeling i.f.v. de buitentemperatuur. Ik werkte toen met een dag/nachtregime en stookcurve.

Ik maak me alleen zorgen over de oplopende gasprijzen en zou eventueel voor een hybride oplossing gaan, zodat ik de keuze heb welke installatie te gebruiken als er een tekort aan gas is of als de prijzen de pan uit rijzen.

De reden dat ik dit bericht plaats, is om iedereen te overtuigen dat het verwarmen met traditionele radiatoren perfect mogelijk is zonder een warmedip te bemerken in de winter. Mijn installatie wordt gebruikt alsof ik alleen met vloerverwarming werk, dus ik verwarm 24/24 h en mijn kamertemperatuur is permanent ingesteld op 18 °C. Bij de bouw van mijn open huis heb ik in 1999 beslist om mijn radiatorenafgifteoppervlak met 30% te verhogen; vloerverwarming was om technische redenen niet mogelijk.

Mijn huidige stookcurve is ingesteld als volgt: +10 20°, 0 24°, -10 33°, -20 41° en -30 49°. Helling: 0,9 niveau 3,0.

Ik monitor mijn vertektemperatuur permanent en ik heb nog nooit gezien dat mijn watervertrektemperatuur boven de 39 °C gaat.

Indien er vragen zijn dan hoor ik het wel.

  • Tommi4444
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 23:00
Interessant allemaal, bedankt voor jullie input.

Ik zit nog met de keuze tussen een boiler van 300 liter in stalen warmwaterboiler met emaillering of een RVS boiler.

Het prijsverschil is zo'n 700 EUR. Maar ik lees dat de anode bij de eerste geregeld moet worden vervangen. Stel dat dit elke 3 jaar moet gebeuren aan 200 EUR, dan lijkt het me interessant om voor de RVS versie te gaan.

Bovendien is de isolatie ook beter, al is het effect hiervan niet zo groot.

Wat denken jullie?

  • jpvvroye
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 27-10 16:54
Warmwaterboiler: hier zou ik gaan voor RVS met dubbele wand i.p.v. interne spiraal. Het verwarmingsoppervlak is veel groter, waardoor deze vlugger opwarmt. Ik weet dit uit eigen ervaring. Hierdoor heb je ook minder kalkafzetting intern. Je moet wel modellen kiezen met aangepaste wandisolatie. Je vindt dit ook bij Belgische producenten. Heeft ook geen anode nodig.

[ Voor 3% gewijzigd door jpvvroye op 15-09-2026 09:45 ]


  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 19:04
jpvvroye schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 09:44:
Warmwaterboiler: hier zou ik gaan voor RVS met dubbele wand i.p.v. interne spiraal. Het verwarmingsoppervlak is veel groter, waardoor deze vlugger opwarmt. Ik weet dit uit eigen ervaring. Hierdoor heb je ook minder kalkafzetting intern. Je moet wel modellen kiezen met aangepaste wandisolatie. Je vindt dit ook bij Belgische producenten. Heeft ook geen anode nodig.
Uit interesse, heb je een link?

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • jpvvroye
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 27-10 16:54
Kijk eens naar deze link: https://www.boiler-shop.be/a-50926779/acv/cv-boiler-130l-acv-comfort-130/, dat was het toestel dat ik 20 jaar geleden aangeschaft heb.

  • Tommi4444
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 23:00
De keuze was tussen:
Vitocell 100-V (https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/BE/nl/VDP/6204615VDP00004_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit)
Vitocell 300-V (https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/BE/nl/VDP/6245345VDP00002_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit)

Maar nu lees ik dat er wel een verschil is tussen de twee modellen wat betreft verwarmingsoppervlak:
100-V: 2,4m²
300-V: 2,0m²

Dus hier heeft de 100-V een streepje voor. Zal de 2,4m² voldoende zijn voor een 8kw warmtepomp?

En op vlak van rendenment:
Verlies per dag:
Boiler 300l email 1.54kwh/24h
Boiler 300l inox 1.2kwh/24h
Verschil
365 dagen * 0.34kwh=124kwh
Warm water bereiding WP neem 3.5COP
124/3.5=35kwh
Aan 35 cent
12.5 euro per jaar besparing

Maar ik denk dat de warmtepomp efficienter kan werken door het grotere contactoppervlak.

Bovendien lees ik dat de 100-V een zwerfanode heeft, die onderhoudsvrij is.

Andere merken kunnen helaas niet, dus ik moet iets kiezen uit het gamma van Viessmann.

Ik denk dus toch voor de 100-V te gaan want:
- Door zwerfanode ook onderhoudsvrij
- Groter contactoppervlak waardoor de warmtepomp zijn warmte efficienter kwijt kan
- Verschil in stilstandverliezen is beperkt en worden meer dan gecompenseerd door punt 2

Wat denken jullie?

  • jpvvroye
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 27-10 16:54
Staar je niet blind op de verliezen; dit zijn waardes die gelden wanneer je ervoor kiest om de boiler de hele dag op maximale temperatuur te houden. Bij Viessmann is dit 60 °C.

In functie van de grootte van je gezin moet je bepalen hoeveel warm water je periodiek gebruikt. Dit water opwarmen net voordat je het gaat gebruiken en nadien niet bijverwarmen tot de volgende keer dat je deze hoeveelheid water nodig hebt. Hierdoor is de watertemperatuur per keer lager en verlies je minder. Als je de planning juist regelt, dan wordt er nog bijverwarmd indien het verbruik ongepland hoog is op een bepaald moment en nadien herval je in de normale cyclus. Hou ook rekening met de temperatuurverschillen van het aangevoerde water: in de winter kan dat dalen tot minder dan 10 °C en in de zomer stijgen tot ongeveer 20 °C. Dus de mengverhouding in de winter is kleiner, omdat het water kouder is. Je boiler zal dus vlugger moeten bijverwarmen.

De COP die je gebruikt bij het verwarmen van sanitair water zal zeker lager zijn dan 3.5, je mag al blij zijn met 2.5 in de winter. Deze waardes zijn alleen te bekomen bij een ideale installatie. Vergeet ook niet dat de aanvoertemperatuur van je sanitair water in de winter soms lager dan 10 °C is en het setpunt van het water om de boiler op te warmen blijft op 70 of 75 i.f.v. het type warmtepomp. In de winter moet je dus 60° bijverwarmen en in de zomer 50° i.f.v. het setpunt. Dit maakt een groot verschil in energieverbruik.

Alles in acht genomen zou ik je toch aanraden om voor een Vitocal-200 installatie te gaan. Deze is uitgerust met een scroll compressor die ongeveer 10 jaar langer meegaat dan andere compressoren, de hoogste COP waardes permanent kan leveren zonder periodiek te moeten stoppen om af te koelen en op het gebied van geluid en trillingen het neusje van de zalm is. Dat is mijn persoonlijke mening.

  • Rick Astley
  • Registratie: April 2009
  • Niet online

Rick Astley

Never gonna give you up

Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

paQ's Balans Energie plugin voor FireFox (Mobile) - Balans Energie BMS uitlezen met Lilygo - Balans Energie EVCC Companion (BEVCC)


  • Tommi4444
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 23:00
Bedankt voor de feedback.

Hier zouden we ook kiezen voor een Viessmann Vitocal 200-A ie 8 kW met 300liter vat.

Ik heb wel nog twee vragen:

- Onze versie is de V123. Enig idee of dat de 3,2 of 6,4 kW electrisch vermogen is? Waar zou ik dat kunnen terugvinden?

- Ik laat me vertellen dat het contactoppervlak voldoende groot moet zijn zodat het warm water sneller en efficiënter opwarmt. Vandaar dat de 100-V (non RVS) beter kijker dan de 300-V (RVS). Heb je de afweging gemaakt of heeft het gewicht de doorslag gegeven?

Dank!

  • H3nk1960
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 19:00

Bosch 2000AWF


  • Rick Astley
  • Registratie: April 2009
  • Niet online

Rick Astley

Never gonna give you up

Tommi4444 schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 21:49:
Bedankt voor de feedback.

Hier zouden we ook kiezen voor een Viessmann Vitocal 200-A ie 8 kW met 300liter vat.

Ik heb wel nog twee vragen:

- Onze versie is de V123. Enig idee of dat de 3,2 of 6,4 kW electrisch vermogen is? Waar zou ik dat kunnen terugvinden?

- Ik laat me vertellen dat het contactoppervlak voldoende groot moet zijn zodat het warm water sneller en efficiënter opwarmt. Vandaar dat de 100-V (non RVS) beter kijker dan de 300-V (RVS). Heb je de afweging gemaakt of heeft het gewicht de doorslag gegeven?

Dank!
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

paQ's Balans Energie plugin voor FireFox (Mobile) - Balans Energie BMS uitlezen met Lilygo - Balans Energie EVCC Companion (BEVCC)


  • lookoutordie
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 18:56
Even inpikken op dit topic.

Heb zelf een Vitocal 200S maar heb problemen om te connecteren met de ViCare app. Zijn er nog mensen met dit probleem en eventueel een oplossing weten?
Had de kabel van internet initieel aangesloten rechtstreeks op de modem van Orange (BE) en via het wifi netwerk wel kunnen verbinden.

Nu deze week overgeschakeld naar een nieuw Unifi netwerk systeem. Heb nieuwe netwerken opgesteld maar krijg de ViCare app niet verbonden. Hij blijft zeggen dat er geen thuisnetwerken gevonden kunnen worden.
edit:
Plots komt het netwerk wel zichtbaar in de app en is het gelukt deze te verbinden.

[ Voor 9% gewijzigd door lookoutordie op 20-10-2026 21:52 ]


  • sjefke9
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 22:34
Ik heb er ook een besteld! Het is de 12kw versie geworden :)

Zeer benieuwd hoe dat gaat bevallen.

Weet iemand of je ook een soort connectie kan maken met de homewizard? Dat als die overschot op de zonnepanelen meet, dat die dan bijvoorbeeld het vat gaat opwarmen?

  • Tommi4444
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 23:00
Hier is een 2-tal weken geleden de 8kw versie geinstalleerd.

De installatie is nog niet helemaal in orde, meer bepaald de isolatie van de leidingen moet nog gebeuren.

En belangrijker, momenteel is er nog geen binnenthermostaat. De thermostaat van de radiatoren kon gekoppeld worden, maar deze van de vloerverwarming nog niet. Blijkbaar is er een softwareupdate nodig vanuit Viessmann, maar ondertussen zijn we een week verder en heb ik nog niets vernomen...

Op zich zijn we tot nu toe tevreden (verbruik, warmteproductie, geluid, app). Alleen wordt het zonder binnenvoeler te warm binnen als de zon schijnt. Maar dat zou dus (hopelijk snel) opgelost moeten zijn.

De koppeling met de zonnepanelen is iets waar de installateur en Viessmann zelf weinig van weet. Indien het een moderne omvormer betreft (SG Ready) zou het makkelijk moeten kunnen. Wij hebben echter een oude omvormer en daarvoor zouden er blijkbaar energiemeters moeten worden geinstalleerd die de uitgaande en inkomende stroom meten.

Ik zelf ben nu aan het kijken naar iets dergelijks: https://easynrj.com/nl/products/easysg-pro-smart-grid-connector-voor-warmtepompen-boilers?variant=52027772207441

Ik ben ook aan het kijken naar een thuisbatterij. Nu trekt de warmtepomp 's nachts zo'n 250w. Dat lijkt me ideaal om te laten opvangen door een thuisbatterij (al zal het aantal maanden dat dit optimaal functionneert beperkt zijn tot oktober-november en maart-april vermoed ik).

Indien jullie een oplossing hebben voor een goed EMS, alle input welkom.

  • Rick Astley
  • Registratie: April 2009
  • Niet online

Rick Astley

Never gonna give you up

sjefke9 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 06:06:
Ik heb er ook een besteld! Het is de 12kw versie geworden :)

Zeer benieuwd hoe dat gaat bevallen.

Weet iemand of je ook een soort connectie kan maken met de homewizard? Dat als die overschot op de zonnepanelen meet, dat die dan bijvoorbeeld het vat gaat opwarmen?
Tof! Ik ben wel benieuwd wat uiteindelijk de doorslag gaf om voor Viessmann te kiezen, aangezien je (zoals eerder aangegeven) al tien andere offertes had opgevraagd.
Tommi4444 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 09:49:
Hier is een 2-tal weken geleden de 8kw versie geinstalleerd.

De installatie is nog niet helemaal in orde, meer bepaald de isolatie van de leidingen moet nog gebeuren.

En belangrijker, momenteel is er nog geen binnenthermostaat. De thermostaat van de radiatoren kon gekoppeld worden, maar deze van de vloerverwarming nog niet. Blijkbaar is er een softwareupdate nodig vanuit Viessmann, maar ondertussen zijn we een week verder en heb ik nog niets vernomen...

Op zich zijn we tot nu toe tevreden (verbruik, warmteproductie, geluid, app). Alleen wordt het zonder binnenvoeler te warm binnen als de zon schijnt. Maar dat zou dus (hopelijk snel) opgelost moeten zijn.

De koppeling met de zonnepanelen is iets waar de installateur en Viessmann zelf weinig van weet. Indien het een moderne omvormer betreft (SG Ready) zou het makkelijk moeten kunnen. Wij hebben echter een oude omvormer en daarvoor zouden er blijkbaar energiemeters moeten worden geinstalleerd die de uitgaande en inkomende stroom meten.

Ik zelf ben nu aan het kijken naar iets dergelijks: https://easynrj.com/nl/products/easysg-pro-smart-grid-connector-voor-warmtepompen-boilers?variant=52027772207441

Ik ben ook aan het kijken naar een thuisbatterij. Nu trekt de warmtepomp 's nachts zo'n 250w. Dat lijkt me ideaal om te laten opvangen door een thuisbatterij (al zal het aantal maanden dat dit optimaal functionneert beperkt zijn tot oktober-november en maart-april vermoed ik).

Indien jullie een oplossing hebben voor een goed EMS, alle input welkom.
Bedankt voor het delen van je ervaringen! Heb je wellicht ook foto's die je kunt en wilt delen? :)

Wat betreft EMS: de Vitocal 200-A IE is compatibel met het nieuwe OneBase-platform van Viessmann. Dit is hun eigen platform voor onder andere energiemanagement, maar je bent daarmee natuurlijk grotendeels gebonden aan het Viessmann-ecosysteem. Op dit moment is het aantal ondersteunde producten bovendien nog vrij beperkt: https://www.viessmann.nl/nl/oplossingen/consumenten/smart-technology/one-base.html . Daar komt natuurlijk nog een flinke vendor lock-in bij kijken.

Zelf zit ik te kijken naar EVCC als EMS. EVCC is (semi-)opensource en integreert met een groot aantal omvormers, EV-laders, thuisbatterijen, warmtepompboilers en andere apparaten: https://evcc.io/en/ . Het heeft een ietwat steile leercurve, zeker als je veel wilt automatiseren en integreren. Maar eenmaal goed ingericht, werkt het bij mij precies zoals ik voor ogen had, in combinatie met mijn thuisbatterij, zonnepanelen en EV-lader.

Eventueel kun je ook zonder EVCC aan de slag en zelf automatiseringen bouwen in Home Assistant met behulp van de ViCare-integratie: https://www.home-assistant.io/integrations/vicare/
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen
Nog een vraag van mijn kant: heb je buiten één of twee werkschakelaars zitten? En hoe is het in de meterkast aangesloten? Is er gekozen voor één gezamenlijke 3-fasengroep, of zijn de compressor en elektrische bijverwarmers over aparte groepen verdeeld?

paQ's Balans Energie plugin voor FireFox (Mobile) - Balans Energie BMS uitlezen met Lilygo - Balans Energie EVCC Companion (BEVCC)


  • erni e
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 20:03
Ik zie dat verschillende reageerders er onlangs 1 geïnstalleerd hebben gekregen.

Ik overweeg serieus een 200a-ie, maar maak me een beetje zorgen over het geluid als ik bijvoorbeeld vergelijk met een Vailant 10KW, 49,9 dB A7/W55 ErP vs Viesmann 10 KW 54dB.

Hoe ervaren jullie dit?

  • Kruiwagen
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 17:39
erni e schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 16:06:
Ik zie dat verschillende reageerders er onlangs 1 geïnstalleerd hebben gekregen.

Ik overweeg serieus een 200a-ie, maar maak me een beetje zorgen over het geluid als ik bijvoorbeeld vergelijk met een Vailant 10KW, 49,9 dB A7/W55 ErP vs Viesmann 10 KW 54dB.

Hoe ervaren jullie dit?
Als in de specs kijk, lijken hun meetopstellingen anders. Dus het is lastig te zeggen.

Ik heb zelf deze week een offerte getekend voor de plaatsing van een 6kW Vitocal 200a-ie

  • erni e
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 20:03
Kruiwagen schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 21:04:
[...]

Als in de specs kijk, lijken hun meetopstellingen anders. Dus het is lastig te zeggen.

Ik heb zelf deze week een offerte getekend voor de plaatsing van een 6kW Vitocal 200a-ie
ik heb bij beide opgezocht voor A7/W55 ErP. Of bedoel je nog andere meetcondities? Die heb ik niet gevonden. Wil je de offerte eventueel prive delen zodat ik wat kan vergelijken?

  • Razoa
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 22-11 08:24
Had de Vitocal 200-A IE B06 gevonden in duitsland. Welke perfect bij mijn verbouwing past.
https://www.immotecshop24.de/VIESSMANN-Monoblock-Waermepumpe-Vitocal-200-A-ie-Universal-546-kW-B06-230V

Zou het goed mogelijk zijn om deze zelf te installeren met vloerverwarming of moet een installateur speciale software hebben om deze te laten werken?

  • sjefke9
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 22:34
Heb de 12kw sinds vorige week staan, nog niet draaiende trouwens. Wordt volgende week aangesloten op de nieuwe vloerverwarming.


Aantal berichten hierboven lees ik iets over een werkschakelaar buiten, die zit er uberhaupt bij mij niet.

En ik ben ook zeer benieuwd naar het geluid, dat is hierboven ook ergens een zorg.

35dB dacht ik in de stille modus, maarja dan verliest die natuurlijk ook vermogen, anders kan dat niet. Dus uiteindelijk zal die modus niet vaak gebruikt worden denk ik.


Aanvullig; hebben jullie trouwens al de meldcode van de pomp voor de isde subsidie?

[ Voor 8% gewijzigd door sjefke9 op 09-11-2026 22:26 ]


  • NielsTn
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
sjefke9 schreef op maandag 9 november 2026 @ 19:40:
Heb de 12kw sinds vorige week staan, nog niet draaiende trouwens. Wordt volgende week aangesloten op de nieuwe vloerverwarming.


Aantal berichten hierboven lees ik iets over een werkschakelaar buiten, die zit er uberhaupt bij mij niet.

En ik ben ook zeer benieuwd naar het geluid, dat is hierboven ook ergens een zorg.

35dB dacht ik in de stille modus, maarja dan verliest die natuurlijk ook vermogen, anders kan dat niet. Dus uiteindelijk zal die modus niet vaak gebruikt worden denk ik.


Aanvullig; hebben jullie trouwens al de meldcode van de pomp voor de isde subsidie?
Wellicht een van deze meldcodes:

(Bron: Subsidiesloket)

KA32640 t/m KA32643


Momenteel offerte en orientatie trajecten lopen, met de hoop om eventueel delen van de Atag Qsolar installatie te hergebruiken/combineren.

Helaas veel ondermaatse kennis aangetroffen en het gevoel van 'dozenschuivers' ervaren.

Nu met een regionaal bedrijf bezig de warmteverliesberekening in orde te maken, en daarbij komt de Viessmann Vitocal 200 A IE ter sprake.

Vermoedelijk wordt het een uitvoering met 6kW.

[ Voor 22% gewijzigd door NielsTn op 11-11-2026 14:13 ]


  • Rick Astley
  • Registratie: April 2009
  • Niet online

Rick Astley

Never gonna give you up

NielsTn schreef op woensdag 11 november 2026 @ 14:10:
[...]

Wellicht een van deze meldcodes:

(Bron: Subsidiesloket)

KA32640 t/m KA32643


Momenteel offerte en orientatie trajecten lopen, met de hoop om eventueel delen van de Atag Qsolar installatie te hergebruiken/combineren.

Helaas veel ondermaatse kennis aangetroffen en het gevoel van 'dozenschuivers' ervaren.

Nu met een regionaal bedrijf bezig de warmteverliesberekening in orde te maken, en daarbij komt de Viessmann Vitocal 200 A IE ter sprake.

Vermoedelijk wordt het een uitvoering met 6kW.
De warmtepomp wereld zit inderdaad vol cowboys. Het is belangrijk om een installateur te kiezen met kennis van zaken. Een toestel kan namelijk nog zo goed zijn, als de installatie eromheen niet juist wordt uitgevoerd, is het geheel waardeloos.

De 8kW kan net zo ver terug moduleren als de 6kW versie. Voor het prijsverschil hoef je het denk ik niet te laten, maar dan heb je wel extra vermogen tot je beschikking mocht het nodig zijn.

paQ's Balans Energie plugin voor FireFox (Mobile) - Balans Energie BMS uitlezen met Lilygo - Balans Energie EVCC Companion (BEVCC)


  • sjefke9
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 22:34
Rick Astley schreef op woensdag 11 november 2026 @ 15:22:
[...]

De warmtepomp wereld zit inderdaad vol cowboys. Het is belangrijk om een installateur te kiezen met kennis van zaken. Een toestel kan namelijk nog zo goed zijn, als de installatie eromheen niet juist wordt uitgevoerd, is het geheel waardeloos.

De 8kW kan net zo ver terug moduleren als de 6kW versie. Voor het prijsverschil hoef je het denk ik niet te laten, maar dan heb je wel extra vermogen tot je beschikking mocht het nodig zijn.
Over terugmoduleren gesproken, vond zelf dat de Viessmann modellen niet heel ver terugmoduleren.


Veel modellen van de warmtepomp cowboys kunnen verder terug moduleren.


Ik heb de 12kw, morgen wordt die voor het eerst aangezet op de vloerverwarming.

  • Rick Astley
  • Registratie: April 2009
  • Niet online

Rick Astley

Never gonna give you up

sjefke9 schreef op donderdag 12 november 2026 @ 15:00:
[...]

Over terugmoduleren gesproken, vond zelf dat de Viessmann modellen niet heel ver terugmoduleren.


Veel modellen van de warmtepomp cowboys kunnen verder terug moduleren.


Ik heb de 12kw, morgen wordt die voor het eerst aangezet op de vloerverwarming.
De 10 en 12kW moduleren inderdaad niet heel ver terug, ik meen beide tot 3.64kW. Mag ik vragen waarom je uiteindelijk, na 10 offertes, toch voor deze ViessMann bent gegaan?

paQ's Balans Energie plugin voor FireFox (Mobile) - Balans Energie BMS uitlezen met Lilygo - Balans Energie EVCC Companion (BEVCC)


  • sjefke9
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 22:34
Rick Astley schreef op donderdag 12 november 2026 @ 21:06:
[...]

De 10 en 12kW moduleren inderdaad niet heel ver terug, ik meen beide tot 3.64kW. Mag ik vragen waarom je uiteindelijk, na 10 offertes, toch voor deze ViessMann bent gegaan?
Ja ben benieuwd hoe die in gebruik is ook, waar hij die minimale aantal kw's gaat laten.

Al is er wel bijna 200m2 vloerverwarming.


Jazeker, eigenlijk omdat ik bij ieder ander merk wel iets vond waar ik niet helemaal een lekker gevoel bij kreeg. Vele van die merken behoren tot het cowboy landschap. DeWarmte, adlar, quat etc.

Die heb ik uiteindelijk laten varen omdat deze allemaal bij -7 drastisch in performance zakken, wat bij de Viessmann niet het geval is.

Daarbij heb ik nu met Viessmann een locale dealer op 15minuten reizen, wat zorgt dat eventueel onderhoud of storingen sneller verholpen worden(?).

Viessmann heeft blijkbaar ook een geweldige service naar hun installateurs toe (wat wij dan weer merken als eind gebruiker), in tegenstelling tot bijvoorbeeld Daikin.

Ik heb nog getwijfeld tussen de Weheat en deze dan. Maar het nadeel van de Weheat is dat ik qua vermogen de blackbird moest hebben, en die installeren ze normaliter op je dak, daar zag ik weer helemaal niets in.

Uiteindelijk weet ik pas na een tijdje of het de juiste keuze is geweest.

  • Rick Astley
  • Registratie: April 2009
  • Niet online

Rick Astley

Never gonna give you up

sjefke9 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 18:18:
[...]

Uiteindelijk weet ik pas na een tijdje of het de juiste keuze is geweest.
Dank voor je uitgebreide reactie. En eens, je weet het vaak (helaas) pas nadat je het zelf ervaren hebt. Kan meezitten, kan tegenvallen.
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

paQ's Balans Energie plugin voor FireFox (Mobile) - Balans Energie BMS uitlezen met Lilygo - Balans Energie EVCC Companion (BEVCC)


  • sjefke9
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 22:34
@Rick Astley hier is het zelfde weergave "probleem".

Kun jij ergens zien hoeveel stroom de warmtepomp nu daadwerkelijk vreet?

Hebben jullie de pomp trouwens ook als Full electric? Of hybride?

  • Rick Astley
  • Registratie: April 2009
  • Niet online

Rick Astley

Never gonna give you up

sjefke9 schreef op maandag 16 november 2026 @ 22:25:
@Rick Astley hier is het zelfde weergave "probleem".

Kun jij ergens zien hoeveel stroom de warmtepomp nu daadwerkelijk vreet?

Hebben jullie de pomp trouwens ook als Full electric? Of hybride?
Dank voor de info, dat stelt me enigzins gerust. Het lijkt dus geen probleem te zijn met specifiek mijn unit, maar waarschijnlijk dus inderdaad een bug.

Nog een interessante; als de boiler gaat opwarmen, dan zijn de waardes van aanvoer en retour wel logisch. Ofwel aanvoer hoger dan retour. Enkel in normaal bedrijf niet....

Hopelijk melden meer installateurs dit bij ViessMann, anders gaat het nooit gefixed worden ben ik ban.

Je kunt in de ViCare app op het homescreen zien hoeveel stroom hij momenteel verbruikt, aslmede bij de Energie cockpit. Bij het tabblad 'Analyse' en dan Warmte kun je het per dag terug kijken. Dat kan eventueel ook bij 'Uitgebreide berichten', maar dan moet je wel even switchen tussen wekelijks/dagelijkse weergaven. Ook dit is een beetje buggy.

Ik gebruik de pomp full electric en jij?

paQ's Balans Energie plugin voor FireFox (Mobile) - Balans Energie BMS uitlezen met Lilygo - Balans Energie EVCC Companion (BEVCC)


  • sjefke9
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 22:34
Rick Astley schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 16:13:
[...]

Dank voor de info, dat stelt me enigzins gerust. Het lijkt dus geen probleem te zijn met specifiek mijn unit, maar waarschijnlijk dus inderdaad een bug.

Nog een interessante; als de boiler gaat opwarmen, dan zijn de waardes van aanvoer en retour wel logisch. Ofwel aanvoer hoger dan retour. Enkel in normaal bedrijf niet....

Hopelijk melden meer installateurs dit bij ViessMann, anders gaat het nooit gefixed worden ben ik ban.

Je kunt in de ViCare app op het homescreen zien hoeveel stroom hij momenteel verbruikt, aslmede bij de Energie cockpit. Bij het tabblad 'Analyse' en dan Warmte kun je het per dag terug kijken. Dat kan eventueel ook bij 'Uitgebreide berichten', maar dan moet je wel even switchen tussen wekelijks/dagelijkse weergaven. Ook dit is een beetje buggy.

Ik gebruik de pomp full electric en jij?
Net stond bij mij de temperatuur wel goed weergegeven.

Het is een gedachten; staat de temperatuur niet verkeerd om aangegeven als die gaat ontdooien? Haalt die warmwater uit het circuit?

Dat verbruik is berekend toch? Niet gemeten, althans dat stond ergens in de app.

Ik gebruik m ook electric, kost op dit moment echt heel veel stroom, 40kw per dag is niks.

  • Rick Astley
  • Registratie: April 2009
  • Niet online

Rick Astley

Never gonna give you up

sjefke9 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 18:25:
[...]

Net stond bij mij de temperatuur wel goed weergegeven.

Het is een gedachten; staat de temperatuur niet verkeerd om aangegeven als die gaat ontdooien? Haalt die warmwater uit het circuit?

Dat verbruik is berekend toch? Niet gemeten, althans dat stond ergens in de app.

Ik gebruik m ook electric, kost op dit moment echt heel veel stroom, 40kw per dag is niks.
Goede gedachte, en klopt ook: tijdens een defrost draait de unit het koelproces om en haalt hij warmte uit het CV-water. Dan is de aanvoer inderdaad tijdelijk kouder dan de retour.

Je schreef: "Net stond bij mij de temperatuur wel goed weergegeven"; was dit toevallig tijdens het opwarmen van de boiler? Of staat het nu continue goed weergegeven? Ik probeer namelijk te achterhalen of er iets mis is met mijn unit.

Dat verbruik in de app is inderdaad berekend, niet gemeten.

40kWh per dag is inderdaad wat fors, maar tijdens de eerste paar dagen hebben wij ook best wat verbruikt. Met name omdat de stooklijn nog niet goed ingesteld stond. Het was op een gegeven moment 23 graden binnen, dat kost natuurlijk bakken met energie.

paQ's Balans Energie plugin voor FireFox (Mobile) - Balans Energie BMS uitlezen met Lilygo - Balans Energie EVCC Companion (BEVCC)


  • sjefke9
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 22:34
Boiler staat nog niet aangesloten dus dat kan ik niet testen.

Voor nu staat er alleen 100m2 vloerverwarming op (beganegrond), de pomp regelt dat er nu 25 graden water doorheen gaat, los van een temperatuur op de thermostaat.


De andere 100m2 vloerverwarming komt eind december of begin januari.

  • sjefke9
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 22:34
@Rick Astley hoe draait die nu bij jou?

Ik zie net trouwens een enorm verschil in verbruik Vicare app - P1 meter.

App geeft aan vandaag al 26,kw verbruikt te hebben (niet thermisch), en de P1 meter geeft maar 10kw aan.

Verschil is wel extreem.

  • Tommi4444
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 23:00
Vooreerst goed om te horen dat er hier nog mensen zijn met dit type warmtepomp, zodat we ervaringen kunnen uitwisselen.

En excuses dat ik niet eerder reageerde. Ik ga het wat beter opvolgen in de toekomst.

Ik moet de volledige draad ook nog eens grondiger doornemen, maar hierbij alvast enkele observaties en antwoorden:
  • Het grootste deel van de tijd draait de warmtepomp (full electric) bij normale temperaturen aan een vermogen tussen 250-300 Watt. Op vlak van terugmoduleren lijkte me dit dus wel ok.
  • Bij die temperaturen is de warmtepomp erg stil, zelfs als hij hogere vermogens haalt voor bijvoorbeeld warm water.
  • Bij lagere buitenemperaturen zoals vandaag (-4°) ligt het vermogen duidelijk een heel stuk hoger. En ook de geluidsproductie is een heel stuk hoger. Binnen horen we het niet, maar buiten is de unit wel goed hoorbaar.
  • Bij ons is de aanvoertemperatuur altijd hoger dan de retourtemperatuur.
  • Het lijkt erop dat onze warmtepomp zich iets anders gedraagt. Ik zie op de screenshot staan: 6 starts, 236h samen met 22 starts elektrische verwarming, 1h. Bij ons is het 86 starts, 835h samen met 0 starts elektrische verwarming. In uw geval zou dat gaan over runs van 40u terwijl het bij ons over runs van 10h gaat. Enig idee waar het verschil vandaan zou kunnen komen?
  • Ik heb een analyse gemaakt van ons verbruik over de periode 10/10 tot 12/11, waarbij ik die dagen vergeleken heb met gelijkaardige dagen uit het verleden toen we nog geen warmtepomp hadden. Het meerverbruik komt uit op 8,5 kWh, wat mij realistisch lijkt.
  • Vandaag zitten we al aan 12,5kWh verbruik volgens de warmtepomp en de P1 meter geeft 14,3kWh aan. 1,8kWh ander verbruik lijkt me redelijk fors, dus vermoedelijk zal de warmtepomp iets meer verbruikt hebben (gemeten versus berekend), maar het ligt wel in lijn.
Enkele vragen van mijn kant:
  • Gebruiken jullie een binnenvoeler of houdt het systeem enkel rekening met de buitentemperatuur?
  • Hebben jullie de warmtepomp al kunnen integreren in een EMS (bv. EVCC)? En zo ja, zijn hier nuttige inzichten te delen?

  • sjefke9
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 22:34
Tommi4444 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:50:
Vooreerst goed om te horen dat er hier nog mensen zijn met dit type warmtepomp, zodat we ervaringen kunnen uitwisselen.

En excuses dat ik niet eerder reageerde. Ik ga het wat beter opvolgen in de toekomst.

Ik moet de volledige draad ook nog eens grondiger doornemen, maar hierbij alvast enkele observaties en antwoorden:
  • Het grootste deel van de tijd draait de warmtepomp (full electric) bij normale temperaturen aan een vermogen tussen 250-300 Watt. Op vlak van terugmoduleren lijkte me dit dus wel ok.
  • Bij die temperaturen is de warmtepomp erg stil, zelfs als hij hogere vermogens haalt voor bijvoorbeeld warm water.
  • Bij lagere buitenemperaturen zoals vandaag (-4°) ligt het vermogen duidelijk een heel stuk hoger. En ook de geluidsproductie is een heel stuk hoger. Binnen horen we het niet, maar buiten is de unit wel goed hoorbaar.
  • Bij ons is de aanvoertemperatuur altijd hoger dan de retourtemperatuur.
  • Het lijkt erop dat onze warmtepomp zich iets anders gedraagt. Ik zie op de screenshot staan: 6 starts, 236h samen met 22 starts elektrische verwarming, 1h. Bij ons is het 86 starts, 835h samen met 0 starts elektrische verwarming. In uw geval zou dat gaan over runs van 40u terwijl het bij ons over runs van 10h gaat. Enig idee waar het verschil vandaan zou kunnen komen?
  • Ik heb een analyse gemaakt van ons verbruik over de periode 10/10 tot 12/11, waarbij ik die dagen vergeleken heb met gelijkaardige dagen uit het verleden toen we nog geen warmtepomp hadden. Het meerverbruik komt uit op 8,5 kWh, wat mij realistisch lijkt.
  • Vandaag zitten we al aan 12,5kWh verbruik volgens de warmtepomp en de P1 meter geeft 14,3kWh aan. 1,8kWh ander verbruik lijkt me redelijk fors, dus vermoedelijk zal de warmtepomp iets meer verbruikt hebben (gemeten versus berekend), maar het ligt wel in lijn.
Enkele vragen van mijn kant:
  • Gebruiken jullie een binnenvoeler of houdt het systeem enkel rekening met de buitentemperatuur?
  • Hebben jullie de warmtepomp al kunnen integreren in een EMS (bv. EVCC)? En zo ja, zijn hier nuttige inzichten te delen?
Gemiddeld 300w?

Die van mij op gemiddeld 3kw.

Elektrische element springt continu aan en de unit bevriest enorm snel aan de achter en aan de voorzijde. Hebben jullie dit ook?

Momenteel draait de warmtepomp nog niet op een voeler, hij staat nu ingesteld op continu 20graden water door de vloer pompen.

  • Tommi4444
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 23:00
Zeker bij een gevraagde watertemperatuur van 20 graden begrijp ik niet dat hij gemiddeld aan 3kW draait.

Als hij aan 300w draait vragen we ongeveer 26 graden temperatuur.

Het elektrische element is hier nog niet bijgesprongen. En vandaag was ook de eerste keer dat ik zag dat er wat sprake van bevriezing was, wat mij niet onlogisch lijkt bij een buitentemperatuur van -4 graden.

Ik ga ervan uit dat de warmtepomp bij u telkens maar heel kort, maar dan aan hoge vermogens draait?

Staat alles wat betreft modulatie enzovoort goed ingesteld (wat je zelf kan doen in het service menu)?

  • sjefke9
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 22:34
Tommi4444 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 12:09:
Zeker bij een gevraagde watertemperatuur van 20 graden begrijp ik niet dat hij gemiddeld aan 3kW draait.

Als hij aan 300w draait vragen we ongeveer 26 graden temperatuur.

Het elektrische element is hier nog niet bijgesprongen. En vandaag was ook de eerste keer dat ik zag dat er wat sprake van bevriezing was, wat mij niet onlogisch lijkt bij een buitentemperatuur van -4 graden.

Ik ga ervan uit dat de warmtepomp bij u telkens maar heel kort, maar dan aan hoge vermogens draait?

Staat alles wat betreft modulatie enzovoort goed ingesteld (wat je zelf kan doen in het service menu)?
Welk model heb jij exact draaien dan?

Wij de Vitocal 200 ie 12kw.

Dat die eens bevriest snap ik, maar dat is bij ons continu door de dag heen, ook vorige week toen het niet vriesde.

Hij staat de hele dag volle bak te draaien hier.

Nu begin ik mij zorgen te maken.

  • Tommi4444
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 23:00
Hier is het een 8kw versie.

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 21:04
sjefke9 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 12:20:
[...]

Welk model heb jij exact draaien dan?

Wij de Vitocal 200 ie 12kw.

Dat die eens bevriest snap ik, maar dat is bij ons continu door de dag heen, ook vorige week toen het niet vriesde.

Hij staat de hele dag volle bak te draaien hier.

Nu begin ik mij zorgen te maken.
1x per uur defrost is niet heel gek. Maar een elektrisch element dat bijspringt lijkt me niet kloppen. Bij mij gaat dat element nooit aan, ligt er alleen voor noodsituatie.
Controleer eerst je stooklijn. En vraag gewoon geen water hoger dan 30C als het niet nodig is.
Of werk je met radiatoren?

[ Voor 3% gewijzigd door Dapdodo op 24-11-2026 12:33 ]


  • sjefke9
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 22:34
Goedemiddag,
Inderdaad wel fijn om andere Vitocal bezitters te "ontmoeten", goed om ervaring te delen met elkaar.

Zie onderstaande screenshot, hier kun je aflezen hoe vaak die aan is gesprongen en de duur daarvan, ook zie je de compressor.
Maar om eerlijk te zijn zegt hij mij zelf niet zoveel, maar krijg er geen lekker gevoel bij.

Volgens mij draait die pas 12 weken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/80OcYAz4rbjqN3HsyLAWSmxOhfc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SikPiid13mOwlb9U4JafwqDs.jpg?f=fotoalbum_large

Zie ook hoe die aan de voorzijde bevriest, dacht altijd dat dit enkel aan de achterzijde gebeurde.
De plint afwerking moet trouwens nog geplaatst worden, die was blijkbaar nog niet leverbaar door Viessmann.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z2WLX6gpNgv4XzaYl4iKaKELw24=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vrkIkiB6tbQ26ekdsgd97uPf.jpg?f=fotoalbum_large

Er staan trouwens geen radiatoren op aangesloten, enkel vloerverwarming, welke momenteel draait op 18-20 graden.

[ Voor 4% gewijzigd door sjefke9 op 24-11-2026 13:43 ]


  • Tommi4444
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 23:00
Die elektrische bijverwarming is niet normaal. Ik denk aan volgende oorzaken:

Ontdooicycli met te lage retourtemperatuur (waarschijnijk gezien de verhouding tussen starts en uren (170 keer ±20 min):
  • Bij vochtig weer rond 0 °C tot 7 °C vriest de verdamper van de buitenunit dicht. Om te ontdooien keert de warmtepomp het proces om en haalt hij warmte uit je verwarmingscircuit.
  • Omdat je maar 18-20 °C water vraagt, is het water in je vloerverwarming vrij koel. Wanneer de warmtepomp tijdens een ontdooicyclus warmte onttrekt, zakt de retourtemperatuur heel snel onder de kritische drempelwaarde (vaak rond de 15 °C à 18 °C, afhankelijk van de parameterinstelling).
  • Om bevriezing van de warmtewisselaar te voorkomen, schakelt de sturing onmiddellijk de elektrische doorstroomverwarmer in om het water bij te verwarmen tijdens het ontdooien.
Hieraan gelinkt: Te kleine hydraulische buffer / onvoldoende debiet tijdens omschakelen:
  • Hoewel je vloerverwarmingskringen openstaan, moet de warmtepomp bij het omschakelen tussen verwarmen, sanitair warm water en ontdooien een minimumdebiet en een bepaalde thermische inhoud ("buffer") hebben.
  • Als de waterinhoud van het actieve circuit op dat moment te klein is, duikt de aanvoer-/retourtemperatuur bij een vermogenswisseling kortstondig te diep, wat een kortstondige vrijgave van de elektrische weerstand triggert.
Of toch de parameters die verkeerd staan:

In het menu van de Viessmann regeling staan parameters die bepalen wanneer de weerstand mag helpen:
  • Bivalentietemperatuur verwarming: Staat deze per ongeluk te hoog ingesteld (bijvoorbeeld op +5 °C of 0 °C in plaats van -5 °C of -7 °C)? Dan mag de weerstand al bij mild herfst-/winterweer bijspringen.
  • Vertragingstijd bijverwarming: Als de gevraagde aanvoertemperatuur (bv. net na een SWW-run) even achterloopt op de werkelijke temperatuur en de vertragingstijd staat te kort, schakelt de weerstand onnodig bij om het verschil in te halen.
Ik zou in eerste instantie eens proberen de temperatuur eens wat te verhogen.

Maar zelfs als alleen de warmtepomp werkt (zonder elektrische element) draait hij aan 3kw?

  • sjefke9
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 22:34
Tommi4444 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 17:16:
Die elektrische bijverwarming is niet normaal. Ik denk aan volgende oorzaken:

Ontdooicycli met te lage retourtemperatuur (waarschijnijk gezien de verhouding tussen starts en uren (170 keer ±20 min):
  • Bij vochtig weer rond 0 °C tot 7 °C vriest de verdamper van de buitenunit dicht. Om te ontdooien keert de warmtepomp het proces om en haalt hij warmte uit je verwarmingscircuit.
  • Omdat je maar 18-20 °C water vraagt, is het water in je vloerverwarming vrij koel. Wanneer de warmtepomp tijdens een ontdooicyclus warmte onttrekt, zakt de retourtemperatuur heel snel onder de kritische drempelwaarde (vaak rond de 15 °C à 18 °C, afhankelijk van de parameterinstelling).
  • Om bevriezing van de warmtewisselaar te voorkomen, schakelt de sturing onmiddellijk de elektrische doorstroomverwarmer in om het water bij te verwarmen tijdens het ontdooien.
Hieraan gelinkt: Te kleine hydraulische buffer / onvoldoende debiet tijdens omschakelen:
  • Hoewel je vloerverwarmingskringen openstaan, moet de warmtepomp bij het omschakelen tussen verwarmen, sanitair warm water en ontdooien een minimumdebiet en een bepaalde thermische inhoud ("buffer") hebben.
  • Als de waterinhoud van het actieve circuit op dat moment te klein is, duikt de aanvoer-/retourtemperatuur bij een vermogenswisseling kortstondig te diep, wat een kortstondige vrijgave van de elektrische weerstand triggert.
Of toch de parameters die verkeerd staan:

In het menu van de Viessmann regeling staan parameters die bepalen wanneer de weerstand mag helpen:
  • Bivalentietemperatuur verwarming: Staat deze per ongeluk te hoog ingesteld (bijvoorbeeld op +5 °C of 0 °C in plaats van -5 °C of -7 °C)? Dan mag de weerstand al bij mild herfst-/winterweer bijspringen.
  • Vertragingstijd bijverwarming: Als de gevraagde aanvoertemperatuur (bv. net na een SWW-run) even achterloopt op de werkelijke temperatuur en de vertragingstijd staat te kort, schakelt de weerstand onnodig bij om het verschil in te halen.
Ik zou in eerste instantie eens proberen de temperatuur eens wat te verhogen.

Maar zelfs als alleen de warmtepomp werkt (zonder elektrische element) draait hij aan 3kw?
Klinkt alsof jij er veel kennis van hebt :)

De temperatuur dat die mag aanspringen staat op -5, vandaar dat ik dit ook zo vreemd vind.

Onvoldoende debiet durf ik niet te zeggen, er staat momenteel 100m2 vloerverwarming op te draaien, lijkt mij veel.

De extra 100m2 wordt in december geinstalleerd.

Ja zonder elektrisch element draait die ook op 3kw of meer. Momenteel 3,8kw, maar is ook wel eens hoger volgens mij.

Wat vond je van dat zelfs de voorkant aanvriest?

  • Tommi4444
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 23:00
Ik probeer maar, gewoon op basis van gezond verstand...

100m2 zou voldoende moeten zijn lijkt me. Is die 18-20 graden voldoende om het binnen warm te krijgen? Is het een optie om de temperatuur eens op 25 graden te zetten en zien hoe hij reageert? Dan kan je een te lage retourtemperatuur als oorzaak toch al uitschakelen.

Welke retour en aanvoertemperatuur geeft de app nu aan?

De voorkant die aanvriest heb ik enkel vandaag opgemerkt, bij -4 graden. Maar enkel een beetje aan de onderkant.
Pagina: 1