Alpha Innotec vloerverkoeling haalt ingestelde aanvoer niet

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Imperium
  • Registratie: Oktober 2003
  • Niet online
Hoi,

Ik heb een Alpha Innotec warmtepomp met vloerverkoeling en ik twijfel of mijn koeling normaal werkt.

De menggroep-aanvoer staat ingesteld op 18,0 °C, maar op het display zie ik dat de werkelijke menggroep-aanvoer rond 21,6 °C blijft hangen.

Verder zie ik bron-WP-in 15,6 °C, bron-WP-uit 21,1 °C, aanvoer 21,6 °C en retour 22,6 °C.

De actuele ruimtetemperatuur is 24,0 °C terwijl de gevraagde ruimtetemperatuur op 19,0 °C staat.

Mijn gevoel is dus dat de vloerkoeling niet koud genoeg wordt, of in ieder geval niet doet wat ik op basis van de ingestelde waarde verwacht.

Mijn vragen:

• Is het normaal dat een ingestelde aanvoer van 18 °C in de praktijk op ongeveer 21,5 à 22 °C blijft hangen?

• Is dit een bekende eigenschap van Alpha Innotec bij vloerkoeling?

• Waar moet ik het zoeken: regeling, beveiliging, menggroep, klep, pomp of doorstroming?

Ik ben benieuwd of mensen met een vergelijkbare Alpha Innotec dit herkennen en wat uiteindelijk de oorzaak bleek.

Beste antwoord (via Imperium op 29-06-2026 09:40)


  • BCC
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 18:47

BCC

^^ die van mij (ook Alpha Innotec) wil ook niet koeler omdat de luchtvochtigheid al 80% zit - het wordt net een druipsteengrot :) Er is GEEN waarschuwing / info hiervan te zien op de display en ook niet op de unit zelf. Toen het 38 graden was kon ook ook al een lichte waterfilm op de PVC zien staan.

Ik ging er vanuit dat dat normaal was.

[ Voor 55% gewijzigd door BCC op 29-06-2026 09:14 ]

Na betaling van een licentievergoeding van €1.000 verkrijgen bedrijven het recht om deze post te gebruiken voor het trainen van artificiële intelligentiesystemen.

Alle reacties


  • Twout3r
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 16:45
Heeft dit niet gewoon te maken met je dauwpunt beveiliging? Normaliter heeft een WP een sensor die temperatuur en luchtvochtigheid meet om te voorkomen dat er condens ontstaat in je vloeropbouw bij koelen.

Ken de specifieke WP niet, maar kan me zo voorstellen dat er wellicht ergens een waarschuwing te zien is?

Acties:
  • Beste antwoord

  • BCC
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 18:47

BCC

^^ die van mij (ook Alpha Innotec) wil ook niet koeler omdat de luchtvochtigheid al 80% zit - het wordt net een druipsteengrot :) Er is GEEN waarschuwing / info hiervan te zien op de display en ook niet op de unit zelf. Toen het 38 graden was kon ook ook al een lichte waterfilm op de PVC zien staan.

Ik ging er vanuit dat dat normaal was.