Vraag


  • mfmonkey
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 23:12
Hallo allen

Met de warmte van afgelopen dagen wordt goed duidelijk dat de huidige setup niet toereikend is. Jaren terug hebben we al een airco op de bovenverdieping geïnstalleerd omdat het boven met gemak boven de 35 graden werd. Daarvoor is toen een RXP35 en FTXP35 gekomen. Voor de dagen dat het onder de 30 gaden blijft buiten houd deze de woonkamer prima onder de 24 maar zodra het te heet word moeten we van alles uithalen om de boel leefbaar te houden beneden.

onze woning van ongeveer 110m2 over de begane grond en 1e verdieping is van de jaren 30 en matig geïsoleerd. Voor de meeste ramen zit al schaduwdoek dus de zon wordt redelijk buiten gehouden.
Op dit moment koelt de daikin vanaf de overloop de 3 slaapkamers en via de trap en gang ook de woonkamer. De gekoelde ruimte beneden is 40m2 en opgedeeld in de woonkamer en het kantoor welke door de deur een beetje open te houden ook gekoeld wordt.

Nu hebben we besloten dat er in de woonkamer een airco moet komen. Vooral omdat het zomers niet koud genoeg wordt en we op dit moment de keukendeur dicht moeten houden. Hierdoor blijft het in de woonkamer wat koeler maar wordt de keuken met gemakt 30+ wat niet bepaald fijn is. Met een airco in de kamer kan deze deur ook open blijven zodat het ook daar beter te houden is. Als bonus kunnen we de airco ook gaan gebruiken als hoofdverwarming zolang de buitentemperatuur dit toelaat.

Goed, tot zover de intro. Waarom ik hier kwam is de vraag over het vermogen. Om te verwarmen kom ik uit op 2.5kw als ik 86m3 keer 30 doe. Of was deze formule nu juist voor koelen?
Het is prima als ik bij buiten temperaturen onder 0 de CV aan moet spreken, ik heb een Evohome waardoor het los aansturen geen probleem is. Ik kan setpoint CV simpelweg een halve graad onder die van de airco houden en alles loopt soepel door.
Om te koelen is het echter een wat ingewikkelder verhaal.

Om het koelvermogen te bepalen kan ik niet eenvoudig de standaard formule aanhouden denk ik. De airco boven houd de woonkamer op dit moment ook onder de 25 graden (warmste gemeten afgelopen week 24,7) dus technisch gezien denk ik dat het vermogen lager kan zijn dan daarentegen is er de keuken. En dat is de reden dat het mij de pet te boven gaat en ik niet meer goed weet wat ik nu moet.

In het kort zoek ik dus naar advies over het vermogen van de airco met hierop de focus op koelen. Als er ook advies is over de keuze bij verwarmen is dat uiteraard zeer welkom.
Bijkomend zit ik met de keuze voor merk en type. Ik begrijp dat er merken zijn welke bij -10 veel beter presteren dan andere bijvoorbeeld.
En dan als laatste, ik ga de installatie zelf doen en betaal alleen voor het F-gassen gerelateerde stuk. De airco zelf wil ik dus ergens anders bestellen met de gedachte dat dit veel goedkoper is. Nu meen ik ooit eens iets gelezen te hebben over bestellen in Spanje of Frankrijk maar misschien kan iemand me hiermee op weg helpen?

Alle reacties


  • Gieliovd520
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 20:38
Voor dit oppervlakte mooi een 3,5 kW pakken. Een 2,5 is te zwak. Verschil in geluid en formaat is meestal te overzien.

Niet te veel over tobben. Pak een goed merk, Mitsubishi, Daikin, wat je wilt. Lekker genieten nog dit seizoen.

PV: 39x @ 13.5KWP, L/L WP 6x, L/W WP 9kW Panasonic H 3-fase + J 1-fase, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!


  • Thieskee
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 23:20
Op basis van de m3 zou een 2.5 KW volstaan. Echter als er ergens energie makkelijk verloren gaat (tocht, slechte isolatie etc.), dan is een stap groter het advies.

Weer een Daikin zou ik dan prefereren gezien jij dit al hebt en een a merk is.

Weinig installateurs staan te springen om een doe het zelf installatie die enkel afgeperst moet worden ivm garantie. Ik zou dit niet aanraden, maar ik weet jouw budget ook niet.

Verder is grijze import via de zuidelijke landen vaak qua garantie ook een risico. Steeds meer fabrikanten weigeren garantie te geven met als reden dat het gekochte serienummer niet voor de NL markt is bestemd.