Daikin live vermogen buitenunit + problemen app

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


  • MarsMuziek
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 09-07 20:36
Beste,

Sinds kort in het bezit van 2 airco’s van daikin aangesloten op een multisplit unit

Het betreft in de woonkamer het type Perfera en in de slaapkamer het type Comfora.

Deze zitten aangesloten op een multisplit type 2mxm50a9

De laatste dagen ben ik een beetje aan het experimenteren met verschillende standen en kijken wat dit met de buitenunit doet.

Ik had verwacht dat de eco stand de buitenunit aanzienlijk zachter zou laten draaien, echter voor mijn gevoel blijft het geluid hetzelfde.

Net als de functie buitenunit stil, waarbij ik als ik deze aan of uit zet geen merkbaar verschil waarneem van de buitenunit.

Is er een mogelijkheid (misschien via een hidden menu) om het live vermogen / toerental van de buitenunit in te zien. Bijvoorbeeld, op hoe veel procent draait deze. Via deze weg kan ik dan controleren of de wijzigingen ook daadwerkelijk wat met het vermogen en mijn inzien daarmee ook geluid doen.

Daarnaast merk ik dat als ik de blaassnelheid van de binnenuit aanpas naar stille modus in de Daikin app, deze naar enkele seconden weer terug schiet naar standje auto. Als ik de aanpassing doe via de fysieke afstandsbediening, dan blijft deze wel goed staan. Zie ik iets over het hoofd? Meer mensen met deze ervaring? Of is dit een ordinaire bug?

Beste antwoord (via MarsMuziek op 27-06-2026 11:00)


  • Magiaconatus
  • Registratie: December 2025
  • Nu online
Je kunt de ventilatorsnelheid niet aanpassen als de verticale luchtstroomrichting is ingesteld op ‘comfortluchtstroom’.

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord

  • Magiaconatus
  • Registratie: December 2025
  • Nu online
Je kunt de ventilatorsnelheid niet aanpassen als de verticale luchtstroomrichting is ingesteld op ‘comfortluchtstroom’.

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 12:37

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

De snelheid van de buitenunit fan hangt af van hoeveel warmte ie moet dissiperen ;) minder warmte afgifte nodig = trager draaien en met dit weer zal ie amper zachter draaien want krijgt warmte amper weg.

De werking is dat de binnen units een expansie klep hebben die ze open sturen als ze moeten koelen/verwarmen en de compressor probeert gewoon het druk verschil in de persleiding zo klein mogelijk te behouden.

Wikipedia: Koeltechniek

[ Voor 10% gewijzigd door Damic op 26-06-2026 22:38 ]

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • MarsMuziek
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 09-07 20:36
Magiaconatus schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 22:04:
Je kunt de ventilatorsnelheid niet aanpassen als de verticale luchtstroomrichting is ingesteld op ‘comfortluchtstroom’.
Dit was dus het probleem! Dank! Wel raar dat het systeem dan gewoon weigert om over te schakelen naar stille modus. Logischer zou naar mijn idee zijn dat die de comfort modus dan uit zet bij dat commando als het niet samen kan.
Damic schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 22:36:
De snelheid van de buitenunit fan hangt af van hoeveel warmte ie moet dissiperen ;) minder warmte afgifte nodig = trager draaien en met dit weer zal ie amper zachter draaien want krijgt warmte amper weg.

De werking is dat de binnen units een expansie klep hebben die ze open sturen als ze moeten koelen/verwarmen en de compressor probeert gewoon het druk verschil in de persleiding zo klein mogelijk te behouden.

Wikipedia: Koeltechniek
Dank voor de uitleg. Ik had verwacht dat de buitenunit ook wat meer terug zou moduleren. Nu bij het bereiken van de setpoint, gaat de binnenunit flink terug en pruttelt zachtjes door, maar de buitenunit merk ik niet zo een verschil.

Blijft toch de vraag of ik ergens kan zien wat de buitenunit doet qua vermogen / toerental.

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 12:37

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Waarschijnlijk als je zelf direct met de buiten unit communiceert via een bus zul je daar wel aan geraken :D

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • DiCl
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 01-07 16:26
Ik heb een vraagje...

Ik heb bij me thuis 2 installateurs van Daikin Airco toestellen laten komen, voor 3 binnenunits (2 slaapkamer + 1 living) + 1 Multi-split buitenunit.

De ene stelt in zijn offerte het volgende voor:

2 maal binnenunit wandmodel Comfora : FTXP20N2

1 maal binnenunit wandmodel Stylish FTXA50CB 

1 maal buitenunit multi 3MXM68A

De andere het volgende:

2 maal binnenunit wandmodel Perfera FTXM20A

1 maal binnenunit wandmodel Stylish FTXA50CB 

1 maal buitenunit multi 4MXM80A

De 2de installateur zegt dat een buitenunit 3MXM68A niet volstaat, wanneer je 2 slaapkamers + de woonkamer wil aansluiten op die Multi Split.

2 slaapkamers + de Woonkamer = 2 kw + 2 kw + 5 kw = max 9 kw 

Een 3MXM68 kan max 6,64 kw geven.  Dit is natuurlijk wanneer alle ruimtes aan staan, maar dat viel volgens die man al wel eens voor of zou zo maar eens kunnen voorvallen en dan heb je een probleem.

Hij stelde mij daarom de 4MXM80 voor, dan heb je max tot 8,06kw

Hierop was het antwoord van installateur als volgt:

De 2 slaapkamers hebben geen 2kW nodig.  Dit zal rond de 1kW per kamer zijn dat we effectief nodig hebben. Echter type 20 is het kleinste in de comfora reeks. Zulke kamers zijn dus super snel op temperatuur. Door de frequentiesturing komt de capaciteit vrij zodoende de 5kW van de leefruimte zijn vol vermogen kan benutten.

Wie heeft hier nu gelijk? En wat kunnen jullie mij adviseren?

  • Mavamaarten
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 10:54

Mavamaarten

Omdat het kan!

Het toerental van de buitenunit kan je wel sturen in de app door "Demand control" te veranderen. Het toerental uitlezen dat kan volgens mij niet zomaar. Daar heb je iets als https://codeberg.org/RevK/ESP32-Faikout voor nodig als ik me niet vergis.

Android developer & dürüm-liefhebber