Woning en verbruik
3× Jaga Strada Low-H2O (waarvan 2 met zelfgebouwde HeatMeister-ventilatoren) en 2× verticale paneelradiator 200×60×10. Kleine radiatoren in badkamer en garage. Eigen berekening: ±50 °C aanvoer nodig bij −7 °C. Verder: 117 dagen per jaar is de warmtevraag gemiddeld onder 2 kW, dus laag modulerend vermogen weegt voor mij zwaar.
Offertes (incl. btw, vóór ISDE)
Let wel: ik zou nog liever een meer eigen instelbare WP hebben maar tot nu toe lijkt monteurs vinden lastig..
Vraag 1 — de vloerverwarming
Er ligt WTH-vloerverwarming, 6 groepen, woonkamer plus waarschijnlijk de uitbouw, ruw 75–100 m². Onder tegels, daarop zwevend gelegd lamelparket. Ooit als bijverwarming aangelegd, staat al jaren uit omdat hij niet warm werd (oude Grundfos UPS 25-40, thermostatische mengklep).
Opdruk op de buis: "WTH VLOERVERWARMING / PL-A", geen DIN 4726 of EVOH. WTH schrijft zelf dat pas sinds 1992 (blauwe buis) een zuurstofbarrière wordt toegepast, dus ik ga uit van niet-diffusiedicht. In de magneetfilter (Spirotech MB3) zit inderdaad fijn zwart spul, al geen dikke drab.
Mijn (Ai) berekening zegt dat die vloer de aanvoer van 50 naar ±38–40 °C kan brengen, met een scheidingswisselaar 1 à 3 graden hoger. Dat is ±€ 200/jaar aan rendement plus bufferwerking. Kosten: spoelen, nieuwe pomp en wisselaar, ruw € 1.000–2.000.
Zouden jullie zo'n oud niet-diffusiedicht circuit herstellen achter een scheidingswisselaar, of definitief laten zitten? En is die temperatuurwinst realistisch bij een bijverwarmingssysteem met ruime buisafstand onder parket?
Vraag 2 — dimensionering
Installateur A verdedigt de VWL 35 (±3,6 kW bij −7 °C) met "klein dimensioneren voorkomt pendelen". Bij 5,03 kW benodigd vermogen lijkt me dat te krap, zeker omdat dezelfde unit ook 190 L tapwater moet opwarmen.
Tegelijk: we hebben er maar 4 dagen per jaar onder −3 °C en we kunnen op zulke dagen de airco's in woonkamer en kantoor bijzetten. Is dat een legitieme reden om kleiner te dimensioneren, of leun je dan te veel op noodgrepen?
Vraag 3 — tijdsafhankelijke nettarieven
De ACM publiceerde op 8 oktober het ontwerpbesluit: vanaf 1 januari 2029 wordt twee derde van het transporttarief tijds- en volumeafhankelijk, met als duurste blok oktober t/m maart, 16:00–23:00. De ACM noemt voor een vrijstaande woning met warmtepomp én EV die zijn verbruik aanpast € 300–450 per jaar extra.
In mijn uurdata valt straks ±2.150 kWh in dat blok. De Tesla en de boiler kan ik makkelijk verschuiven, de verwarming zelf nauwelijks, zeker niet op koude dagen. De airco's zouden in theorie ook als verschuifbare warmtebron kunnen dienen, maar dat voelt als symptoombestrijding.
Hoe wegen jullie dit mee? Wordt dit voor jou een reden om (a) de vloerverwarming juist wél te herstellen als thermische buffer, (b) een thuisbatterij te plannen, of (c) af te wachten tot de tarieven definitief zijn? Mijn eigen simulatie zegt dat een batterij van 13,5 kWh ±1.900 kWh uit het piekblok haalt, maar met een terugverdientijd boven de 12 jaar.
Vraag 4 — installateurs
Aanbevelingen in regio Utrecht die zelf een warmteverliesberekening maken, per ruimte rekenen (badkamer en garage hebben kleine radiatoren en bepalen straks mijn stooklijn) en na het eerste stookseizoen terugkomen om bij te stellen? Slechte ervaringen zijn net zo welkom.
Deadline: installatie vóór 31 december 2026 vanwege de ISDE. Eén installateur biedt een subsidiegarantie tot € 580 als het 2027 wordt.
- Twee-onder-een-kap, 1989, Houten, 170 m². Alleen begane grond (±92 m²) en badkamer worden verwarmd, slaapkamers meestal niet. Gezin van 5, elektrisch koken.
- Gas 1.436 m³/jaar, waarvan ±430 m³ tapwater (zomerbasislijn). Stroom ±6.400 kWh afname, 3,3 kWp zuid (3.141 kWh), ±950 kWh teruglevering. Tesla met Zappi, 3×25A, Home Assistant.
- airco's in woonkamer, kantoor en op de overloop van de zolder. Die gebruiken we sporadisch voor verwarmen, kantoor wel vaker gezien kleine radiator en mindere isolatie (omgebouwd deel garage); afgelopen seizoen nauwelijks in de woonkamer, dus het gasverbruik hierboven is representatief.
- Eigen meting uit 6 jaar dagelijkse meterstanden gekoppeld aan KNMI De Bilt: UA 0,195 kW/K, warmteverlies 4,54 kW bij 19 °C en 5,03 kW bij 21,5 °C binnen (bij −7 °C). Check: koudste dag vorig seizoen 12,6 m³ gas = 4,6 kW gemiddeld.
- We stoken nu 19 °C en willen naar 21,5 °C.
3× Jaga Strada Low-H2O (waarvan 2 met zelfgebouwde HeatMeister-ventilatoren) en 2× verticale paneelradiator 200×60×10. Kleine radiatoren in badkamer en garage. Eigen berekening: ±50 °C aanvoer nodig bij −7 °C. Verder: 117 dagen per jaar is de warmtevraag gemiddeld onder 2 kW, dus laag modulerend vermogen weegt voor mij zwaar.
Offertes (incl. btw, vóór ISDE)
- Vaillant aroTHERM plus VWL 35/8.1 + uniTOWER, 190 L geïntegreerd — € 22.167 (ISDE € 2.350)
- Panasonic Aquarea L All-in-One 5 kW, 185 L geïntegreerd — € 19.743 (ISDE € 2.350)
- Weheat Sparrow P60 (9 kW) + 300 L RVS-boiler, los — € 16.360 (ISDE € 2.575)
Let wel: ik zou nog liever een meer eigen instelbare WP hebben maar tot nu toe lijkt monteurs vinden lastig..
Vraag 1 — de vloerverwarming
Er ligt WTH-vloerverwarming, 6 groepen, woonkamer plus waarschijnlijk de uitbouw, ruw 75–100 m². Onder tegels, daarop zwevend gelegd lamelparket. Ooit als bijverwarming aangelegd, staat al jaren uit omdat hij niet warm werd (oude Grundfos UPS 25-40, thermostatische mengklep).
Opdruk op de buis: "WTH VLOERVERWARMING / PL-A", geen DIN 4726 of EVOH. WTH schrijft zelf dat pas sinds 1992 (blauwe buis) een zuurstofbarrière wordt toegepast, dus ik ga uit van niet-diffusiedicht. In de magneetfilter (Spirotech MB3) zit inderdaad fijn zwart spul, al geen dikke drab.
Mijn (Ai) berekening zegt dat die vloer de aanvoer van 50 naar ±38–40 °C kan brengen, met een scheidingswisselaar 1 à 3 graden hoger. Dat is ±€ 200/jaar aan rendement plus bufferwerking. Kosten: spoelen, nieuwe pomp en wisselaar, ruw € 1.000–2.000.
Zouden jullie zo'n oud niet-diffusiedicht circuit herstellen achter een scheidingswisselaar, of definitief laten zitten? En is die temperatuurwinst realistisch bij een bijverwarmingssysteem met ruime buisafstand onder parket?
Vraag 2 — dimensionering
Installateur A verdedigt de VWL 35 (±3,6 kW bij −7 °C) met "klein dimensioneren voorkomt pendelen". Bij 5,03 kW benodigd vermogen lijkt me dat te krap, zeker omdat dezelfde unit ook 190 L tapwater moet opwarmen.
Tegelijk: we hebben er maar 4 dagen per jaar onder −3 °C en we kunnen op zulke dagen de airco's in woonkamer en kantoor bijzetten. Is dat een legitieme reden om kleiner te dimensioneren, of leun je dan te veel op noodgrepen?
Vraag 3 — tijdsafhankelijke nettarieven
De ACM publiceerde op 8 oktober het ontwerpbesluit: vanaf 1 januari 2029 wordt twee derde van het transporttarief tijds- en volumeafhankelijk, met als duurste blok oktober t/m maart, 16:00–23:00. De ACM noemt voor een vrijstaande woning met warmtepomp én EV die zijn verbruik aanpast € 300–450 per jaar extra.
In mijn uurdata valt straks ±2.150 kWh in dat blok. De Tesla en de boiler kan ik makkelijk verschuiven, de verwarming zelf nauwelijks, zeker niet op koude dagen. De airco's zouden in theorie ook als verschuifbare warmtebron kunnen dienen, maar dat voelt als symptoombestrijding.
Hoe wegen jullie dit mee? Wordt dit voor jou een reden om (a) de vloerverwarming juist wél te herstellen als thermische buffer, (b) een thuisbatterij te plannen, of (c) af te wachten tot de tarieven definitief zijn? Mijn eigen simulatie zegt dat een batterij van 13,5 kWh ±1.900 kWh uit het piekblok haalt, maar met een terugverdientijd boven de 12 jaar.
Vraag 4 — installateurs
Aanbevelingen in regio Utrecht die zelf een warmteverliesberekening maken, per ruimte rekenen (badkamer en garage hebben kleine radiatoren en bepalen straks mijn stooklijn) en na het eerste stookseizoen terugkomen om bij te stellen? Slechte ervaringen zijn net zo welkom.
Deadline: installatie vóór 31 december 2026 vanwege de ISDE. Eén installateur biedt een subsidiegarantie tot € 580 als het 2027 wordt.
[ Voor 90% gewijzigd door datadevil op 10-10-2026 09:23 ]