Ik wil graag een all-electric warmtepomp laten installeren. Ik heb wat tegenstrijdige resultaten bij de berekeningen/vuistregels.

De gegevens van mijn huis:
  • Bouwjaar 2007
  • 159 m2
  • Eindwoning van een rijtjeshuis
  • Rc dak: 4,0
  • Rc gevel: 3,5
  • Rc vloer: 2,5-3,5
Allereerst de bekende Koevlaasformule: m3 gas - 100m3 per persoon voor tapwater x 8 / 1650 = vermogen warmtepomp. Voor mij geld dan 900m3 x 8 /1650 = 4,4 kw

Als ik echter de EPN berekening uit 2007 van mijn huis in CoPilot upload komt deze met de volgende redernering (samengevat):
  • Transmissie (Ht totaal)
    = 89,66 + 36,60 + 38,52 ≈ 164,8 W/K
  • Ventilatie (Hv totaal)
    = 29,00 + 22,05 + 26,04 ≈ 77,1 W/K
H totaal ≈ 242 W/K

EPN rekent typisch met:
  • binnen: 20 °C
  • buiten: −10 °C
    → ΔT = 30 K
Dus: Warmtevermogen = 242 × 30 ≈ 7260 W
Oftewel nogal een verschil. Wat is realistischer?

Eksit

Alle reacties


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Koevlaas formule is een gemiddelde. Je hebt X gasverbruik, daarbij ga je ervanuit dat je 8KWh warmte uit een kuub haalt. Je stookt 1650 uren vollast per stookjaar en daar komt gemiddeld een bepaald vermogen uit. Die rond je af naar boven en dan heb je iets wat 99% van de tijd gewoon voldoende is.

Je berekende vermogen gaat uit van -10. Als jij niet wilt dat je huis afkoelt als het een paar dagen -10 wordt zal je warmtepomp 7.2KW moeten kunnen opwekken.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 12:50
Here you go: https://bouw-energie.be/nl-be/bereken/warmteverliesberekening

NB: de Koevlaasformule is inclusief SWW.