Ik wil graag een all-electric warmtepomp laten installeren. Ik heb wat tegenstrijdige resultaten bij de berekeningen/vuistregels.
De gegevens van mijn huis:
Als ik echter de EPN berekening uit 2007 van mijn huis in CoPilot upload komt deze met de volgende redernering (samengevat):
De gegevens van mijn huis:
- Bouwjaar 2007
- 159 m2
- Eindwoning van een rijtjeshuis
- Rc dak: 4,0
- Rc gevel: 3,5
- Rc vloer: 2,5-3,5
Als ik echter de EPN berekening uit 2007 van mijn huis in CoPilot upload komt deze met de volgende redernering (samengevat):
Oftewel nogal een verschil. Wat is realistischer?H totaal ≈ 242 W/K
- Transmissie (Ht totaal)
= 89,66 + 36,60 + 38,52 ≈ 164,8 W/K- Ventilatie (Hv totaal)
= 29,00 + 22,05 + 26,04 ≈ 77,1 W/K
EPN rekent typisch met:Dus: Warmtevermogen = 242 × 30 ≈ 7260 W
- binnen: 20 °C
- buiten: −10 °C
→ ΔT = 30 K