nieuw op dit forum, ben op zoek naar ervaringen m.b.t. de Growatt SPH 10000TL3 BH-UP omvormer (opstelling in combinatie met 15kW Growatt ARK batterij):
ik heb middels een Hager HIM 404 3-fase lastschakelaar mijn gehele woning aan deze omvormer gekoppeld (noodstroomconfiguratie) zodat ik bij uitval van het net (GRID) handmatig kan omschakelen naar de EPS uitgang van de omvormer. Een en ander in lijn met de gebruiksmogelijkheden / installatie-instructies)
tijdens installatie van de omvormer heb ik geconstateerd dat er in de omvromer (intern) een fase verwisseld zit tussen de GRID-ingang en de EPS-uitgang (L1 GRID = L3 EPS en L3 GRID = L1 EPS). Dit voorgelegd aan de verkoper (stralend groen) en de fabrikant (Growatt) met de vraag dit op te lossen, want m.i. betreft het een produkt non-comformity. . Volgens Stralend Groen betreft dit een produktiefout en zit dit in alle omvormers van het type SPH-UP (vermoedelijk in de printplaat)., waardoor een nieuwe/vervangend produkt geen oplossing is. Zij adviseren om in de aansluitstekker van de EPS L1 en L3 om te draaien. Growatt zelf geeft geen inhoudelijke reactie.
Mijns inziens is dit enkel relevant op het moment dat je 3-fase apparatuur waarbij de draairichting van belang is aansluit op de EPS-uitgang (zoals een warmtebomp). Nu zal dit niet voor iedereen relevant zijn, maar in mijn geval " hangt " mijn hele woning (full-electric) met verschillende 3-fase gebruikers aan deze configuratie. Zolang dit niet is opgelost kan ik de noodstroom-funcite dus niet activeren/gebruiken.
Uiteraard begrijp ik dat het omwisselen van de fase in de connector een praktische oplossing is. Echter hierbij moet ik afwijken van de installatie-instructies van de fabrikant en ik vraag mij af hoe het dan zit met aansprakelijkheid in geval van brand, persoonlijk letsel etc.
Ik ben benieuwd of er andere gebruikers zijn met dezelfde ervaring of deskunidgen die bekend zijn met dit type SPH-UP omvormer en e.e.a. kunnen bevestigen....
alvast bedankt voor de reacties
snowman
NB: (mede) op basis van mijn bevindingen heeft Stralend Groen inmiddels de volgende " disclaimer" op hun website gezet:
Heb je een SPH-UP versie check dan altijd extra goed of de fasedraaiing van meterkast – omvormer – ATS – noodstroomgroepen klopt zodat je geen kortsluiting maakt.
dit is natuurlijk niet geheel juist / onvolledig, aangezien het probleem in de omvormer zit en niet in de verdere installatie
.
ik heb middels een Hager HIM 404 3-fase lastschakelaar mijn gehele woning aan deze omvormer gekoppeld (noodstroomconfiguratie) zodat ik bij uitval van het net (GRID) handmatig kan omschakelen naar de EPS uitgang van de omvormer. Een en ander in lijn met de gebruiksmogelijkheden / installatie-instructies)
tijdens installatie van de omvormer heb ik geconstateerd dat er in de omvromer (intern) een fase verwisseld zit tussen de GRID-ingang en de EPS-uitgang (L1 GRID = L3 EPS en L3 GRID = L1 EPS). Dit voorgelegd aan de verkoper (stralend groen) en de fabrikant (Growatt) met de vraag dit op te lossen, want m.i. betreft het een produkt non-comformity. . Volgens Stralend Groen betreft dit een produktiefout en zit dit in alle omvormers van het type SPH-UP (vermoedelijk in de printplaat)., waardoor een nieuwe/vervangend produkt geen oplossing is. Zij adviseren om in de aansluitstekker van de EPS L1 en L3 om te draaien. Growatt zelf geeft geen inhoudelijke reactie.
Mijns inziens is dit enkel relevant op het moment dat je 3-fase apparatuur waarbij de draairichting van belang is aansluit op de EPS-uitgang (zoals een warmtebomp). Nu zal dit niet voor iedereen relevant zijn, maar in mijn geval " hangt " mijn hele woning (full-electric) met verschillende 3-fase gebruikers aan deze configuratie. Zolang dit niet is opgelost kan ik de noodstroom-funcite dus niet activeren/gebruiken.
Uiteraard begrijp ik dat het omwisselen van de fase in de connector een praktische oplossing is. Echter hierbij moet ik afwijken van de installatie-instructies van de fabrikant en ik vraag mij af hoe het dan zit met aansprakelijkheid in geval van brand, persoonlijk letsel etc.
Ik ben benieuwd of er andere gebruikers zijn met dezelfde ervaring of deskunidgen die bekend zijn met dit type SPH-UP omvormer en e.e.a. kunnen bevestigen....
alvast bedankt voor de reacties
snowman
NB: (mede) op basis van mijn bevindingen heeft Stralend Groen inmiddels de volgende " disclaimer" op hun website gezet:
Heb je een SPH-UP versie check dan altijd extra goed of de fasedraaiing van meterkast – omvormer – ATS – noodstroomgroepen klopt zodat je geen kortsluiting maakt.
dit is natuurlijk niet geheel juist / onvolledig, aangezien het probleem in de omvormer zit en niet in de verdere installatie
[ Voor 12% gewijzigd door snowman76 op 29-05-2026 11:21 ]