Ik heb recent een aantal AIKO-A485-MCE54Db panelen gelegd met Tigo TS4-A-O optimizers (700W versie). Volgens de datasheets (panelen , optimizers) zou dit allemaal prima moeten werken met elkaar:
Panelen Imp 14.02A en Isc 14.84A
Optimizer max Imp 15A en Isc 20A
Echter zag ik laatst een piek (nja, meerdere zelfs) van 16.5A van de panelen toen de zon opeens tevoorschijn kwam na een regenbui:
16.5A is meer dan de 15A wat de tigo optimizer officieel aan kan als Imp maar ik vraag me af of de echte limiet 20A is gezien de Isc dat is.
Ik heb met tigo zelf contact op genomen en zij zeggen dit:
"yes if the current exceeds the maximum allowed current of the optimizer you may permanently damange the units.
Please take into consideration switching your optimizer to higher rated units (we have 16A and 20A versions as well)"
Maar geen duidelijk antwoord of de limiet nou 15A of 20A is voor deze optimizer. Vooralsnog werkt alles nog maar goed, heeft iemand enig idee of dit prima kan of dat mijn optimizers snel de geest gaan geven?
Panelen Imp 14.02A en Isc 14.84A
Optimizer max Imp 15A en Isc 20A
Echter zag ik laatst een piek (nja, meerdere zelfs) van 16.5A van de panelen toen de zon opeens tevoorschijn kwam na een regenbui:
16.5A is meer dan de 15A wat de tigo optimizer officieel aan kan als Imp maar ik vraag me af of de echte limiet 20A is gezien de Isc dat is.
Ik heb met tigo zelf contact op genomen en zij zeggen dit:
"yes if the current exceeds the maximum allowed current of the optimizer you may permanently damange the units.
Please take into consideration switching your optimizer to higher rated units (we have 16A and 20A versions as well)"
Maar geen duidelijk antwoord of de limiet nou 15A of 20A is voor deze optimizer. Vooralsnog werkt alles nog maar goed, heeft iemand enig idee of dit prima kan of dat mijn optimizers snel de geest gaan geven?