Mijn vraag:
Ik kamp met een onverklaarbare aardlekstoring in een installatie die 9 jaar probleemloos heeft gedraaid. De linker aardlekschakelaar (Eaton PFIM, Type A, 40A/30mA) tript onregelmatig. De storing lijkt gerelateerd aan de elektrische vloerverwarming in de woonkamer, maar vertoont vreemd gedrag.
De installatie:
Alle suggesties zijn welkom!
Hieronder wat foto's van de setup. Historie:
Ik kamp met een onverklaarbare aardlekstoring in een installatie die 9 jaar probleemloos heeft gedraaid. De linker aardlekschakelaar (Eaton PFIM, Type A, 40A/30mA) tript onregelmatig. De storing lijkt gerelateerd aan de elektrische vloerverwarming in de woonkamer, maar vertoont vreemd gedrag.
De installatie:
- Vloerverwarming: 7,4 kW totaal, verdeeld over twee groepen op verschillende fasen/aardleks (Groep 2 op L1, Groep 10 op L3).
- Aansturing: Eén thermostaat (DOC3) die via een extern relais (onlangs vervangen door een zwaarder model omdat de oude was gesmolten) de tweede fase schakelt.
- Andere verbruikers op L1: Groep 1 bevat o.a. ca. 20 Tradfri LED-lampen.
- Meterkast: 3-fase aansluiting, Eaton kast met 3 aardlekschakelaars (zie foto).
- De linker aardlekschakelaar (L1) tript onregelmatig bij het inschakelen van de verwarming. Dit gebeurt meestal alleen 's ochtends op koude dagen. Na enkele uren kun je de aardlek weer inschakelen (als je het meteen doet, schakelt hij weer uit). Meestal als ik hem overdag dan weer inschakel is er geen probleem en functioneert te verwarming prima.
- Het maffe: De aardlek tript incidenteel ook als de groepen van de vloerverwarming (2 en 10) in de meterkast mechanisch zijn uitgeschakeld.
- Megger-test: De isolatieweerstand van de vloerkabels (woonkamer) is volledig doorgemeten in de meterkast (zowel Fase-Aarde als Nul-Aarde). Alle waarden zijn conform.
- Nul-Aarde diagnose: Er is in de meterkast op alle punten gemeten op Nul-Aarde lekken; dit leverde geen resultaten op.
- Kabelbreuk in de warmtedraden. Met een warmte (infrarood?) camera is gekeken of alle draden/matten nog goed werken. Ze functioneren allemaal naar behoren.
- Relais: Het externe relais is vervangen door een zwaarder model. Dit heeft de installateur van de vloerverwarming vervangen (na 9 jaar in gebruik dus)
- Separate storing: Een kabelbreuk in een andere setup (badkamer) is gevonden en deze groep is volledig afgekoppeld. Dit heeft het probleem in de woonkamer niet opgelost.
- Belasting: Alle stekkers van overige apparaten op de betreffende aardlek zijn verwijderd tijdens testen; de aardlek klapte er alsnog uit.
- Uitsluiten buiten: ik lees dat buiten kabels veel een probleem zijn. De achtertuin zit aangesloten op groep 7 (L3). Lijkt dus niet gerelateerd, maar ook een tijd ontkoppeld en het probleem is er nog steeds. De voordeur heeft een buitenlamp die door de muur met een stekker zit aangesloten binnen op groep 1. Deze een tijd ontkoppeld en het probleem is er nog steeds.
- Testen van L1 ALS: een electricien gaf aan dat als de testknop van de ALS nog werkt, de aardlek nog niet moe is.
- Wellicht is de L1 ALS toch moe?
- Wellcht zit de lek in de warmtedraden van de vloerverwarming zelf door zware belasting. Vorig jaar is er veel harder gestookt (andere bewoners) en zijn er kleine scheurtjes zichtbaar in de gietvloer die er overheen zit. Dit is alleen te repareren door de hele vloer te vervangen. Ik hoop dat er iets is om dit te ondervangen. Ik lees iets over selectieve ALS, zou dat iets kunnen zijn?
- Wellcht zit er een lek ergens in de bedrading in de PVC buizen. De kelderbox zit ook op groep 1 (L1) aangesloten binnen het appartementencomplex, wellicht dit een boosdoener?
- Op groep 1 (L1) zitten veel bronnen aangesloten, zou het kunnen dat de basis-lekstroom van al die apparaten samen met de inschakelstroom van de vloerwarming de ALS tript?
Als ik het nu beschouw, zijn de bronnen scheef verdeeld als je naar groep 5 (L2) en groep 9 (L3) kijkt hoe WCD's en lichtpunten zijn verdeeld over de groepen). Dit zit/zat er allemaal op groep 1:- 10 schakelaars voor lichtbronnen die allemaal aanstaan voor slimme verlichting
- 9 WCD's door het hele huis. Hier zaten eerst ook de koelkast en een handdoekverwarming in de badkamer op. Deze heb ik nu op L3 aangesloten, zodat de koelkast niet steeds uitvalt. Zoals genoemd ook 1 WCD in een kelderbox.
- Vloerverwarming badkamer direct aangesloten. Hier zat zoals genoemd een kabelbreuk. Deze is nu ontkoppeld.
- Zou het kunnen dat doordat bij de vloerverwarming via het relais de we groep (Groep 10 op L2) samen ingeschakeld wordt, dat er dan het magnetisch veld tussen L1 en L2 de ALS tript? Dan zou het wellicht nog helpen groep 10 bijv altijd 5sec later in te laten schakelen.
Alle suggesties zijn welkom!
Hieronder wat foto's van de setup. Historie:
- ~ 1980: bouwjaar
- 2017: groepen toegevoegd voor van-het-gas-af verbouwing, aansluiting veranderd naar 3x 20(of 25?)
- ~ 2019: slimme meter van liander gekregen
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |