maximaal belastbaar C63 Hager 3 fase

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


  • maxfrankrijk
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 20-05 19:48
Mijn vraag
Ik heb 2 Solis S6 HV 20 Kw omvormers met maximale output van 30.4A elk. De automaat bij beide omvormers is een Hager C32 .

Aan panelen ligt er per omvormer ca. 18 Kwc .

Het huis heeft natuurlijk meerdere apparaten waaronder ook jacuzzi en electrische grote boilers .

Nu is mijn vraag is

Is de hoofdschakelaar van het huis , een Hager C63, 3 fase groot genoeg?

Of moet er een grotere automaat op (C80) ?


Alvast bedankt voor de tips.

Alle reacties


  • timenator
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 22:12
Een automaat is geen hoofdschakelaar omdat een automaat geen lastscheider is.

[ Voor 35% gewijzigd door timenator op 19-05-2026 17:52 ]


  • dragonhaertt
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 22:05

dragonhaertt

@_'.'

timenator schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 17:50:
Een automaat is geen hoofdschakelaar omdat een automaat geen lastscheider is.
Een automaat kan prima als hoofdschakelaar gebruikt worden mits deze beschikt over scheider eigenschappen, welke ze tegenwoordig praktisch allemaal hebben.

Daarnaast moet het duidelijk gemarkeerd zijn.

Truth is like a language with no native speakers left.
Its poetry is speechless and it can’t be caught in human being’s breath.


  • FredvZ
  • Registratie: Februari 2002
  • Nu online
maxfrankrijk schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 17:45:
Is de hoofdschakelaar van het huis , een Hager C63, 3 fase groot genoeg?
30 < 63, dus die is prima.

Tenzij je aansluiting bij je netbeheerder groter is dan 63A.

Gaat dit nog steeds om een Franse elektra installatie?

[ Voor 9% gewijzigd door FredvZ op 19-05-2026 18:24 ]

Spel en typfouten voorbehouden


  • FredvZ
  • Registratie: Februari 2002
  • Nu online
dragonhaertt schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 18:05:

Daarnaast moet het duidelijk gemarkeerd zijn.
In Nederland wel, TS zit in Frankrijk gezien z'n post historie.

Spel en typfouten voorbehouden


  • maxfrankrijk
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 20-05 19:48
Bedankt voor de reacties


En inderdaad nog steeds in Frankrijk.. Dit is geinstalleerd door installateur maar ik las ergens dat je bij 63A schakelaar die niet meer dan 80% maximaal continu mag belasten. Geen idee wanneer dat continu zich dan voordoet of wat dat continu betekent.


Checken altijd beter dan niets doen m.i.

  • FredvZ
  • Registratie: Februari 2002
  • Nu online
maxfrankrijk schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 09:50:
En inderdaad nog steeds in Frankrijk.. Dit is geinstalleerd door installateur maar ik las ergens dat je bij 63A schakelaar die niet meer dan 80% maximaal continu mag belasten. Geen idee wanneer dat continu zich dan voordoet of wat dat continu betekent.
In jouw geval zou dat betekenen dat je zonnepanelen voor enkele uren langs onafgebroken allemaal het maximale vermogen zouden leveren en je in huis geen apparaten hebt aanstaan.

En dan zit je met je huidige zekeringen eigenlijk ook wel goed. Als je die 80% héél letterlijk neemt zit je er iets boven.
18kW ≈ 26A
26A/32A =81,25%

2x18kW ≈ 52A
52A/63A =82,5%

Spel en typfouten voorbehouden

Pagina: 1