Achtergrond info
Huis is gebouwd 2008-2010 met WTW systeem: Brink Renovent Excellent 400 4/0 L.
Wij hebben het huis in 2020 gekocht en sindsdien hebben beide ventilatoren het een keer begeven en zijn vervangen. Mei 2022 is er door een bedrijf onderhoud gedaan aan alle kanalen binnen: helemaal schoongemaakt. En het debiet is gecontroleerd op elke kamer, met kleine correcties tot gevolg.
Probleem nu
Een aantal maanden geleden begon de unit meer herrie te maken. Ook zag ik aan het nachtelijk standby verbruik van het huis dat dit hoger was. De unit was hard aan het draaien en kon eigenlijk de standaard stand 1 (100 m3/h) niet eens halen. Stand verlaagd naar 80, dat haalde hij wel maar nog steeds door hard te draaien. Wat me opviel was dat de gemeten "actuele kanaaldruk toevoer" erg hoog was: 692 Pa.
Ik heb alles in de unit grondig schoongemaakt en nieuwe filters geprobeert. Maar dat hielp niet.
Ik heb de unit toen maar uit gezet en (vanwege andere prioriteiten) vandaag ben ik weer eens gaan kijken.
Mijn vermoeden is dat er wederom iets mis is met een ventilator, maar ik weet het niet zeker.
Vandaag heb ik de ventilators eens omgewisseld. De afvoer naar toevoer en andersom. Toen ik het aan de praat had kreeg ik de volgende waardes.
Nog steeds een hard werkend systeem met hoge drukwaardes.
Deze grafiek zag ik in de installatiehandleiding:
Ik verwacht dat deze gaat over de toevoer kant ? Mijn waardes zijn dus veel te hoog.
Wat informatieplaatjes:
Conrete vraag
Wat zou dit nou veroorzaken: een ventilator die op zijn eind is ? Welke zou het dan zijn ? Of toch iets anders ?
Huis is gebouwd 2008-2010 met WTW systeem: Brink Renovent Excellent 400 4/0 L.
Wij hebben het huis in 2020 gekocht en sindsdien hebben beide ventilatoren het een keer begeven en zijn vervangen. Mei 2022 is er door een bedrijf onderhoud gedaan aan alle kanalen binnen: helemaal schoongemaakt. En het debiet is gecontroleerd op elke kamer, met kleine correcties tot gevolg.
Probleem nu
Een aantal maanden geleden begon de unit meer herrie te maken. Ook zag ik aan het nachtelijk standby verbruik van het huis dat dit hoger was. De unit was hard aan het draaien en kon eigenlijk de standaard stand 1 (100 m3/h) niet eens halen. Stand verlaagd naar 80, dat haalde hij wel maar nog steeds door hard te draaien. Wat me opviel was dat de gemeten "actuele kanaaldruk toevoer" erg hoog was: 692 Pa.
Ik heb alles in de unit grondig schoongemaakt en nieuwe filters geprobeert. Maar dat hielp niet.
Ik heb de unit toen maar uit gezet en (vanwege andere prioriteiten) vandaag ben ik weer eens gaan kijken.
Mijn vermoeden is dat er wederom iets mis is met een ventilator, maar ik weet het niet zeker.
Vandaag heb ik de ventilators eens omgewisseld. De afvoer naar toevoer en andersom. Toen ik het aan de praat had kreeg ik de volgende waardes.
| Stand 1 - 100 m3/h | Stand 2 - 200 m3/h | Stand 3 - 300 m3/h | |
|---|---|---|---|
| 05 - toevoerdruk | 375 Pa | 616 Pa | 620 Pa |
| 06 - afvoerdruk | 49 Pa | 150 Pa | 290 Pa |
| 07 - lucht toevoervent | 99 m3/h | 119 m3/h | 119 m3/h |
| 08 - lucht afvoervent | 100 m3/h | 202 m3/h | 300 m3/h |
Deze grafiek zag ik in de installatiehandleiding:
Ik verwacht dat deze gaat over de toevoer kant ? Mijn waardes zijn dus veel te hoog.
Wat informatieplaatjes:
![]() | ![]() | ![]() |
Wat zou dit nou veroorzaken: een ventilator die op zijn eind is ? Welke zou het dan zijn ? Of toch iets anders ?