Doorstroomboiler die pas na 5 seconden koud water aangaat.

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Plaagje
  • Registratie: April 2002
  • Nu online

Plaagje

<<Fly & Dive>>

Topicstarter
Ik heb een Daikin EBVX16S23D9W / ERLA14DW1 warmtepomp met een geïntegreerde 220 liter tapwatertank. In combinatie met een douche‑WTW is dit in het dagelijks gebruik ruim voldoende.

Alleen hebben wij een vrij groot bad (1,90 × 0,90 × 0,53 m). Wanneer we dat vullen, zakt de temperatuur van het warme water onder de 40 °C voordat het bad vol is.

Volgens zowel onze installateur als Daikin is het niet mogelijk om de interne 220L tank te vervangen door een grotere boiler. Een extra boiler in serie plaatsen kan wel, maar dat brengt hoge kosten met zich mee (aanschaf, warmteverlies en extra energieverbruik).

Daarom denk ik dat de beste oplossing zou zijn om een doorstroomboiler direct na de warmtepomp te plaatsen. Het idee is dat deze alleen inschakelt wanneer het warme water gedurende bijvoorbeeld 5 seconden onder de 40 °C komt. Zo kunnen we het bad toch volledig (desnoods langzaam) vullen, zonder dat we continu extra energieverbruik hebben.

Mijn probleem: ik kan geen doorstroomboiler vinden die dit kan — dus die alleen bijspringt wanneer de temperatuur voor een x periode inzakt.

Heeft iemand ervaring met zo’n oplossing, weet iemand of dit bestaat, of heeft iemand een slim alternatief?

Flying High!

Alle reacties


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 13:59
De Daikin heeft toch zelf ook een 9kW hulpelement? Staat deze wel aan?

Een Clage CEX heeft volgens mij loadshedding, als je dit aansluit met een voeler op de 220L tank heb je wel wat je wilt volgens mij. Je zou ook kunnen kiezen voor een werkschakelaar welke je simpelweg aanzet voordat je het bad vult. Hou er wel rekening mee dat zoiets zeer krap is op een 3x25A hoofdaansluiting.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • Juup
  • Registratie: Februari 2000
  • Niet online
Als je een doorstroomboiler pakt waar je de temperatuur kan instellen is het ook goed.
Die stel je dan een paar °C lager in dan de Daikin en die zal dan niets doen zolang je tapwatertank levert.

Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.


  • NESFreak
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 17:01
Je zou kunnen spelen met de spaarstand, comfortstand en booststand van de boiler.

Welke temperaturen heb je die 2 nu op staan? Je zou hem standaard op de spaarstand kunnen zetten, en de comfortstand op 60 graden. Als je dan de 'boost' optie in de app activeert voordat je in bad gaat, dan gaat ie het water extra warm stoken. Dan heb je na bijmengen ineens een stuk meer warm water beschikbaar.

Misschien dat het aanzetten van de booststand voordat je het bad vult al genoeg is. Zelfs zonder het aanpassen van de temperaturen

[ Voor 4% gewijzigd door NESFreak op 19-05-2026 14:09 ]


  • nooberke
  • Registratie: Februari 2009
  • Nu online
Die Daikin EBVX16S23D9W is een behoorlijk zware jongen, kom je niet al een heel eind als je zorgt dat de warmtepomp direct begint met het opwarmen van het tapwater wanneer/vlak voor je het bad gaat vullen? Een beetje wat NESFreak hierboven ook al aangeeft.

  • Plaagje
  • Registratie: April 2002
  • Nu online

Plaagje

<<Fly & Dive>>

Topicstarter
Jim423 schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 13:58:
De Daikin heeft toch zelf ook een 9kW hulpelement? Staat deze wel aan?

Een Clage CEX heeft volgens mij loadshedding, als je dit aansluit met een voeler op de 220L tank heb je wel wat je wilt volgens mij. Je zou ook kunnen kiezen voor een werkschakelaar welke je simpelweg aanzet voordat je het bad vult. Hou er wel rekening mee dat zoiets zeer krap is op een 3x25A hoofdaansluiting.
Volgens mij heeft die zelfs een 11kW element. Deze staat nu alleen aan voor legionella bestrijding. Ik zie dat de Clage inderdaad een load shedding box aanbied. Daar ga ik zeker even naar kijken

Flying High!


  • Plaagje
  • Registratie: April 2002
  • Nu online

Plaagje

<<Fly & Dive>>

Topicstarter
Juup schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 14:07:
Als je een doorstroomboiler pakt waar je de temperatuur kan instellen is het ook goed.
Die stel je dan een paar °C lager in dan de Daikin en die zal dan niets doen zolang je tapwatertank levert.
Hangt er een beetje van af hoe snel die aanschiet. Het warme water in het leidingwerk koelt uiteraard af. Ik wil liever niet dat die bij elke keer handen wassen voor 1 seconden aan schiet omdat de toevallig nog koud water in de leiding zit.

Flying High!


  • Juup
  • Registratie: Februari 2000
  • Niet online
Plaagje schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 15:17:
Hangt er een beetje van af hoe snel die aanschiet. Het warme water in het leidingwerk koelt uiteraard af. Ik wil liever niet dat die bij elke keer handen wassen voor 1 seconden aan schiet omdat de toevallig nog koud water in de leiding zit.
Even rekenen...
Stel dat het 5 seconde duurt voordat het water en de leiding tussen Daikin en doorstroomboiler voldoende opgewarmd is en de doorstroomboiler doet 3kW.
Dan moet je 240x de warme kraan aanzetten om 1 kWh te gebruiken.
En je krijgt dan sneller WW en je Daikin verbruikt iets minder.

Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.


  • Plaagje
  • Registratie: April 2002
  • Nu online

Plaagje

<<Fly & Dive>>

Topicstarter
NESFreak schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 14:09:
Je zou kunnen spelen met de spaarstand, comfortstand en booststand van de boiler.

Welke temperaturen heb je die 2 nu op staan? Je zou hem standaard op de spaarstand kunnen zetten, en de comfortstand op 60 graden. Als je dan de 'boost' optie in de app activeert voordat je in bad gaat, dan gaat ie het water extra warm stoken. Dan heb je na bijmengen ineens een stuk meer warm water beschikbaar.

Misschien dat het aanzetten van de booststand voordat je het bad vult al genoeg is. Zelfs zonder het aanpassen van de temperaturen
Ik heb nu maar 1 stand en die staat op 55 graden. Weet je of de boost optie ook kan werken zonder het elektrische element? Anders gaat die eerst het water tot 60 graden stoken (dat zou die best met een verwarmingselement mogen doen). Maar als het bad dan vol is dan gaat die volgens mij weer de hele tank met koud water tot 60 graden stoken. Als dan continue het verwarmingselement aan staat is dat een beetje zonde aangezien het bad al vol zit.

Uiteraard kan ik het via de app uitzetten maar de rest van het huishouden gaat dat niet doen... Dus als de boostmode zo zou kunnen werken dat die 1x de tank tot 60 graden stookt en dan weer uit gaat dan is het zeker een goede optie.

Flying High!


  • NESFreak
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 17:01
Plaagje schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 15:33:
[...]

Ik heb nu maar 1 stand en die staat op 55 graden. Weet je of de boost optie ook kan werken zonder het elektrische element? Anders gaat die eerst het water tot 60 graden stoken (dat zou die best met een verwarmingselement mogen doen). Maar als het bad dan vol is dan gaat die volgens mij weer de hele tank met koud water tot 60 graden stoken. Als dan continue het verwarmingselement aan staat is dat een beetje zonde aangezien het bad al vol zit.

Uiteraard kan ik het via de app uitzetten maar de rest van het huishouden gaat dat niet doen... Dus als de boostmode zo zou kunnen werken dat die 1x de tank tot 60 graden stookt en dan weer uit gaat dan is het zeker een goede optie.
Krachtig verwarmen gaat door totdat de tank weer op de comfortstand is. Wel is het zo dat hij ook de warmtepomp daarbij gebruikt (dus niet enkel de backup heater). Eventueel kun je regels instellen mbt wanneer hij het backup element mag gebruiken.

Via het installateursmenu kun je het tijdschema activeren voor de boiler en de temperaturen voor de spaarstand en de comfortstand instellen. Vervolgens kun je in het tijdschema de hele dag inplannen als spaarstand. Alleen als je 'krachtig verwarmen' gaat dan gaat ie naar de temperatuur van de comfortstand.

Maar vooruitlopend daarop. Als je 'krachtig verwarmen' aanzet voor je het bad gaat vullen, dan zal hij al meteen beginnen met verwarmen (voordat het vat teveel afkoelt). Het warme water zit bovenin, en mengt eigenlijk niet met koud water. Dus pas op het punt dat het koude water de thermistor bereikt zal ie dat uit zichzelf zien, en dan ben je al te laat.

Lees sowieso anders even de installatiehandleiding door. Er zijn een hoop instellingen die je kunt aanpassen. Mocht je dingen gaan wijzigen, maak dan ook even een backup van je huidige instellingen naar een usb stickje.

Ook kun je veel info vinden in Daikin Altherma warmtepomp ervaringen

Mbt dat tijdschema en zonnepanelen: mogelijk kun je sowieso de comfortstand elke dag om 12 uur activeren. Op die manier gebruik kun je je boilervat gebruiken om je eigenverbruik te optimaliseren.

[ Voor 11% gewijzigd door NESFreak op 19-05-2026 16:05 ]


  • Plaagje
  • Registratie: April 2002
  • Nu online

Plaagje

<<Fly & Dive>>

Topicstarter
NESFreak schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 15:44:
[...]


Krachtig verwarmen gaat door totdat de tank weer op de comfortstand is. Wel is het zo dat hij ook de warmtepomp daarbij gebruikt (dus niet enkel de backup heater). Eventueel kun je regels instellen mbt wanneer hij het backup element mag gebruiken.

Via het installateursmenu kun je het tijdschema activeren voor de boiler en de temperaturen voor de spaarstand en de comfortstand instellen. Vervolgens kun je in het tijdschema de hele dag inplannen als spaarstand. Alleen als je 'krachtig verwarmen' gaat dan gaat ie naar de temperatuur van de comfortstand.

Maar vooruitlopend daarop. Als je 'krachtig verwarmen' aanzet voor je het bad gaat vullen, dan zal hij al meteen beginnen met verwarmen (voordat het vat teveel afkoelt). Het warme water zit bovenin, en mengt eigenlijk niet met koud water. Dus pas op het punt dat het koude water de thermistor bereikt zal ie dat uit zichzelf zien, en dan ben je al te laat.

Lees sowieso anders even de installatiehandleiding door. Er zijn een hoop instellingen die je kunt aanpassen. Mocht je dingen gaan wijzigen, maak dan ook even een backup van je huidige instellingen naar een usb stickje.

Ook kun je veel info vinden in Daikin Altherma warmtepomp ervaringen

Mbt dat tijdschema en zonnepanelen: mogelijk kun je sowieso de comfortstand elke dag om 12 uur activeren. Op die manier gebruik kun je je boilervat gebruiken om je eigenverbruik te optimaliseren.
Enige idee of the de boost mode ook geautomatiseerd kan activeren? Ik kan wel veel dingen uitlezen in Home Assistent maar daarmee kan ik de boost mode volgens mij niet activeren. Als dat namelijk wel kan dan kan ik met een flow sensor bij het bad de boost mode activeren (en deactiveren).

Flying High!


  • NESFreak
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 17:01
Plaagje schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 16:09:
[...]

Enige idee of the de boost mode ook geautomatiseerd kan activeren? Ik kan wel veel dingen uitlezen in Home Assistent maar daarmee kan ik de boost mode volgens mij niet activeren. Als dat namelijk wel kan dan kan ik met een flow sensor bij het bad de boost mode activeren (en deactiveren).
Zijn een paar opties maar ik weet niet exact welke wat kan, dus verdiep je vooral zelf ook verder erin:
  • P1P2MQTT kun je op de homebus verbinding tussen warmtepomp en thermostaat plaatsen. Dan kun je eigenlijk alles wat via de thermostaat ook kan.
  • Je warmtepomp heeft smartgrid inputs onder z'n kap zitten. Afhankelijk van het model kun je hier een aantal comfort settings mee activeren. Bijvoorbeeld via espaltherma en wat relais.
  • Je kunt een api key aanvragen bij daikin, en dan met de home assistant daikin_onecta integratie voor zover ik weet alles doen wat de app ook kan.

  • Plaagje
  • Registratie: April 2002
  • Nu online

Plaagje

<<Fly & Dive>>

Topicstarter
NESFreak schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 16:20:
[...]


Zijn een paar opties maar ik weet niet exact welke wat kan, dus verdiep je vooral zelf ook verder erin:
  • P1P2MQTT kun je op de homebus verbinding tussen warmtepomp en thermostaat plaatsen. Dan kun je eigenlijk alles wat via de thermostaat ook kan.
  • Je warmtepomp heeft smartgrid inputs onder z'n kap zitten. Afhankelijk van het model kun je hier een aantal comfort settings mee activeren. Bijvoorbeeld via espaltherma en wat relais.
  • Je kunt een api key aanvragen bij daikin, en dan met de home assistant daikin_onecta integratie voor zover ik weet alles doen wat de app ook kan.
Dank je wel. De laatste optie heb ik al draaien dus ga ik toch nog even goed zoeken hoe ik daarmee de boost mode kan activeren.