Ik knal hem weer open.
Nu een akkefietje met mijn nieuwbouwwoning.
De cementdekvloer is in juni 2025 gelegd en ik heb begin november de sleutel van mijn woning gekregen en gelijk de verwarming op 18+ graden gezet. Aannemer (heeft denk ik mondeling) aangegeven dat ze het opstookprotocol al doorlopen hadden. Ik krijg dat nu echter nergens meer terug gevonden en mijn hybridevloer bolt op.
Oorzaak wordt nu op vocht gegooid maar daar heb ik 2 problemen mee.
De woning is in een uitzonderlijk droog jaar gebouwd (oktober 2024 start bouw en wind/water dicht eind april 2025) en de dekvloer lag er dus al begin juni in. Die vloer heeft dus al 6 maanden gedroogd waarvan 2 maanden verwarmt voordat begin december de hybride vloer erin ging.
Er heeft een vochtmeting plaatsgevonden voordat hij geplaatst werd.
De vloer begon halverwege januari echter omhoog te bollen. En de fabrikant zegt nu dat de vloer te vochtig is. Dekvloer was wel droog maar de betonvloer eronder niet.
Vraag is nu of het nog zin heeft om nogmaals een protocol te volgen (zodat zeker is dat het doorlopen is) of heb ik dan kans dat mijn tegels en pvc op de andere verdiepingen eraf klappen?
Overigens wordt alle schade door de vloerenlegger vergoed maar het geeft een hoop gedoe om de hele BG vloer eruit te slopen en ik wil dit niet nog een keer meemaken.
Nu een akkefietje met mijn nieuwbouwwoning.
De cementdekvloer is in juni 2025 gelegd en ik heb begin november de sleutel van mijn woning gekregen en gelijk de verwarming op 18+ graden gezet. Aannemer (heeft denk ik mondeling) aangegeven dat ze het opstookprotocol al doorlopen hadden. Ik krijg dat nu echter nergens meer terug gevonden en mijn hybridevloer bolt op.
Oorzaak wordt nu op vocht gegooid maar daar heb ik 2 problemen mee.
De woning is in een uitzonderlijk droog jaar gebouwd (oktober 2024 start bouw en wind/water dicht eind april 2025) en de dekvloer lag er dus al begin juni in. Die vloer heeft dus al 6 maanden gedroogd waarvan 2 maanden verwarmt voordat begin december de hybride vloer erin ging.
Er heeft een vochtmeting plaatsgevonden voordat hij geplaatst werd.
De vloer begon halverwege januari echter omhoog te bollen. En de fabrikant zegt nu dat de vloer te vochtig is. Dekvloer was wel droog maar de betonvloer eronder niet.
Vraag is nu of het nog zin heeft om nogmaals een protocol te volgen (zodat zeker is dat het doorlopen is) of heb ik dan kans dat mijn tegels en pvc op de andere verdiepingen eraf klappen?
Overigens wordt alle schade door de vloerenlegger vergoed maar het geeft een hoop gedoe om de hele BG vloer eruit te slopen en ik wil dit niet nog een keer meemaken.
[ Voor 9% gewijzigd door icecreamfarmer op 15-05-2026 17:52 ]
ik zie ik zie wat jij niet ziet