Hager automaat in de meterkast defect

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


  • Frango
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 08:21
Mijn vraag

Mijn Hager automaat in de meterkast is defect gegaan en ik probeer een vervangend exemplaar te vinden. Ik ben redelijk handig, maar dit is de eerste keer dat ik met groepenkast/elektra bezig ben.

Ik heb eerst een nieuwe Hager B16 automaat gekocht, maar bij het aansluiten zag ik dat de nul (N) rechts zit in plaats van links. Daardoor past de kamrail/busboard die de vier automaten onderling verbindt niet meer.

Op internet heb ik gezocht naar een Hager B16 (MH716) met de nul links, maar ik kan deze nergens vinden. Ik heb een foto van de huidige automaat toegevoegd.

Weet iemand waar ik deze online kan bestellen of direct kan kopen in de omgeving van Amersfoort?

Alvast bedankt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NCKDYH-JWmJXY5ZVGel4i4t978k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JGXoQ7djsVuRnYg6RJ8GryVn.jpg?f=fotoalbum_large

Beste antwoord (via Frango op 11-05-2026 21:16)


  • BlueKeenan
  • Registratie: September 2004
  • Niet online
Een aantal andere merken leveren deze wel, zoals Schneider, Emat en Gacia.

Maar dit is niet een defecte automaat wat de oorzaak is, dit is een slechte verbinding geweest die uiteindelijk is gaan branden. Dus als je hier geen ervaring mee hebt zou ik dit misschien sowieso links laten liggen.

ik zou sowieso de gehele kast laten nakijken als er zoiets is gebeurd en niet zelf aan de slag gaan. Brandgevaar wil je niet in je woning.

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord

  • BlueKeenan
  • Registratie: September 2004
  • Niet online
Een aantal andere merken leveren deze wel, zoals Schneider, Emat en Gacia.

Maar dit is niet een defecte automaat wat de oorzaak is, dit is een slechte verbinding geweest die uiteindelijk is gaan branden. Dus als je hier geen ervaring mee hebt zou ik dit misschien sowieso links laten liggen.

ik zou sowieso de gehele kast laten nakijken als er zoiets is gebeurd en niet zelf aan de slag gaan. Brandgevaar wil je niet in je woning.

  • RonJ
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 08:20
Die worden niet meer gemaakt. N zit altijd rechts bij alle leverbare Hager modellen, dus dan zou je ze gelijk alle 4 moeten vervangen. Mixen met een ander merk onder 1 kamrails is ook niet heel verstandig.

Heeft de beunhaas die dit in elkaar heeft geknutseld nog meer exemplaren voorzien van 2 aangesloten vaste adres onder 1 klem? Want daar ga je dan vanzelf een keer hetzelfde krijgen als dit uitgefikte exemplaar. Deze bedrading moet ook vervangen worden trouwens, niet even het verbrande stukje afknippen, want de rest (tot een meter verder oid) is nu ook beschadigd door oververhitting. Als je niet weet wat je doet kan je dit beter uitbesteden.

All-electric.


  • Frango
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 08:21
Bedankt voor jullie snelle reacties.

De installatie is destijds uitgevoerd *knip* bij het plaatsen van de zonnepanelen. Mogelijk ligt de oorzaak dus in die installatie, ondanks dat de Enphase-app aangeeft dat alles normaal functioneert. Natuurlijk kan het ook zijn dat de automaat zelf na 3 jaar defect is geraakt.

De bedrading was gelukkig lang genoeg, waardoor ik het beschadigde deel heb kunnen inkorten. De overige isolatie en aders zagen daarna weer normaal uit. Mijn plan was om eerst met een nieuwe automaat te testen of alles weer correct werkt. Mocht de automaat opnieuw warm worden of andere problemen geven, dan schakel ik alsnog een elektricien/monteur in.

Ik vraag me ook af of een defecte Enphase IQ7+ micro-omvormer dit soort problemen kan veroorzaken, ondanks dat de app geen fouten meldt.

Voor nu ben ik dus nog op zoek naar een vervangende automaat. Een andere optie is om alle vier de automaten te vervangen zodat alles weer up-to-date is. Dat wordt wel een ander kostenplaatje, maar als dat de juiste oplossing is dan is dat zo.

[ Voor 1% gewijzigd door twain4me op 11-05-2026 18:07 . Reden: bedrijfsnaam geknipt ]


  • Galaxis
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
Dit is niet zomaar kapot gegaan, dit is bijna brand geweest. Ik zou voordat je er een nieuwe automaat in klust de betreffende afgaande groepen eerst meggeren voordat je er uberhaupt spanning terug op gaat zetten.

  • President
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 09:14
Frango schreef op maandag 11 mei 2026 @ 15:32:. Ik ben redelijk handig, maar dit is de eerste keer dat ik met groepenkast/elektra bezig ben.
[Afbeelding]
De eerste keer dat je met elektra bezig zou moeten zijn is het ophangen van een lamp of keys dergelijks. Een stap daarna is een stopcontact.


De groepenkast is voor electiciens of mensen met heel veel kennis en ervaring. Niet om zelf in te gaan rommelen, dus besteed dit aub uit. Kost wat meer, maar dan is de kans dat jij en je overige gezinsleden over een jaar nog levend in jullie eigen huis wonen een stuk groter!

  • Solarsparc
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 05:38
Geen woorden voor. +1 voor "Bel een electriciën". Niet dezelfde die dit heeft zo heeft gedaan.

[ Voor 31% gewijzigd door Solarsparc op 11-05-2026 17:55 ]


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 07:45
2 losse draden er in gefrummeld door de PV boer.

Ander merk er in zetten, of hele rijtje vervangen voor nieuwe.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • Illusion
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 03:12

Illusion

(the art of)

Die automaat links ernaast is ook te warm geworden. Dus ik zou ze gewoon alle vier vervangen. Kost bijna niks:

4x deze, heeft dubbele insteek bovenop dus kunnen 2 draden per groep in. Heb je gelijk de oorzaak opgelost: jij hebt 2 draden onder 1 klem, en dat mag/kan (meestal)niet. https://www.sandervunderink.nl/hager-installatieautomaat-16a-b-kar-1p-n-mks516.html

2x deze kam: https://www.sandervunderink.nl/hager-aansluitkam-1-polig-4-voudig-kb41n.html

Totaal ca 70€ heb je het hele rijtje weer strak


(Edit):

Dan ga ik er overigens vanuit dat op deze 4 groepen géén zonnepanelen zitten. Anders moet je voorzover ik weet echt ombouwen omdat zonnepanelen eigen aardlek/aardlekautomaat vereisen.

[ Voor 17% gewijzigd door Illusion op 11-05-2026 18:30 ]

Soms ben ik er wel, en soms ook weer niet.


  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Nu online
Ik zou het hele setje van 4 vervangen. De buren zijn ook heet geweest.

Bijv met deze, geen schroefjes :)

https://www.sandervunderink.nl/hager-installatieautomaat-16a-c-kar-1p-n-mls516.html

Wil je wel schroefjes, bestel dan wat aftakblokken zodat je netjes twee draden kan gebruiken zodat dit niet weer gebeurt.

@Illusion :+

  • Illusion
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 03:12

Illusion

(the art of)

jeroen3 schreef op maandag 11 mei 2026 @ 18:24:
Ik zou het hele setje van 4 vervangen. De buren zijn ook heet geweest.

Bijv met deze, geen schroefjes :)

https://www.sandervunderink.nl/hager-installatieautomaat-16a-c-kar-1p-n-mls516.html

Wil je wel schroefjes, bestel dan wat aftakblokken zodat je netjes twee draden kan gebruiken zodat dit niet weer gebeurt.
Doe maar geen C-kar in woningen. Boven je had ik al de juiste B-kar gelinkt. (Is nog goedkoper ook)

Soms ben ik er wel, en soms ook weer niet.


  • Felyrion
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 01:38

Felyrion

goodgoan!

Het is al wel duidelijk volgens mij, maar mijn 2 cent:
Dit lijkt geen defecte automaat maar een gevalletje slecht contact. Dat kan verkeerd aanstrippen zijn tot niet op juist moment aandraaien of geknoei met dubbele draad op een manier dat niet geschikt is.

Als degene die dit aangesloten heeft ook verantwoordelijk is geweest voor andere elementen in de groepenkast zou ik dit zeker (laten) controleren! Je bent nu goed weggekomen maar voor hetzelfde geld brand je huis af..

Ook eens met boven dat de meest verstandige zet is om het setje van vier automaten in één keer te (laten) vervangen. Dan kun je de boel weer netjes aansluiten en loop je niet de kans dat de automaten defect zijn geraakt door de warmteontwikkeling.
Laat het alsjeblieft uitvoeren als je er niet vertrouwd mee bent. Het is een brand niet waard.

En nee, zulke defecten uiten zich pas als het fout gaat. Een omvormer of app gaat zoiets niet detecteren.
Hoogstens zou je met een warmtebeeld camera of iets dergelijks hebben kunnen zien dat de aansluiting en draden te warm werden.

sleep: a completely inadequate substitute for caffeine


  • Frango
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 08:21
Wat een geweldig forum is dit. Iedereen bedankt voor de inhoudelijke adviezen en het meedenken.

Ondanks dat ik het graag zelf had willen oplossen (en bijna al 4 nieuwe automaten had besteld), ga ik toch het advies opvolgen om er een specialist naar te laten kijken.

Tussen de meterkast en de zonnepanelen zit op zolder namelijk nog een extra kast met schakelaars, waaronder een aardlekschakelaar. Daarom lijkt het me verstandig om de volledige installatie even goed te laten controleren.

  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
naar mijn idee is de linker automaat ook al te strak aangedraaid.

404 Signature not found


  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
De automaat is inderdaad stuk, maar dat is waarschijnlijk niet zijn eigen schuld. Ik zie twee draden in een automaat, wat niet altijd verkeerd is, maar lees ook iets over een extra groepenkast die achter deze automaat zit waar dan weer PV op geknutseld zit.

Die extra kast is dan weer geen probleem, op voorwaarde dat de connectie tussen de defecte automaat en de extra kast niet onderbroken of gesplitst is. Niet wetende wat er op de tweede draad zit blijft het gokken, maar theorerisch kan er op die draad 2x 16A staan. 16A uit de PV en 16A uit het net waarbij het knooppunt de aansluiting op de automaat is. Daar is die niet voor bedoeld en als die net niet goed aangedraaid zit gaat het helemaal mis.

Automaat 1 ziet er ook uit alsof het te strak aangedraaid is, dat zie je aan de gespleten behuizing.

  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 12-05 21:00

xah5kiDe

Usernaam=wachtwoord

Ik heb iets soortgelijks gehad bij het aanleggen van een extra groep voor zonnepanelen. Bleek de aansluiting van de gedeelde aardlekschakelaar zwart te zijn. Zat er al sinds de nieuwbouw 30 jaar terug in. Uiteraard vervangen, maar tevens alle aansluitingen gecontroleerd op losse contacten (want dat is uiteindelijk het probleem hier). Ik begrijp de opmerking van @Galaxis overigens niet over meggeren, want dit heeft niets met aardlek te maken.

Denk dat vrijwel niemand dat doet, maar je zou je groepenkast eens per zoveel jaar moeten inspecteren en niet pas als het mis gaat. En wie drukt er maandelijks op het aardlek test knopje? Pas bij mijn zus gedaan, twee alamats defect dus alles vervangen.

Theo


  • Galaxis
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
xah5kiDe schreef op maandag 11 mei 2026 @ 21:34:
Ik heb iets soortgelijks gehad bij het aanleggen van een extra groep voor zonnepanelen. Bleek de aansluiting van de gedeelde aardlekschakelaar zwart te zijn. Zat er al sinds de nieuwbouw 30 jaar terug in. Uiteraard vervangen, maar tevens alle aansluitingen gecontroleerd op losse contacten (want dat is uiteindelijk het probleem hier). Ik begrijp de opmerking van @Galaxis overigens niet over meggeren, want dit heeft niets met aardlek te maken.

Denk dat vrijwel niemand dat doet, maar je zou je groepenkast eens per zoveel jaar moeten inspecteren en niet pas als het mis gaat. En wie drukt er maandelijks op het aardlek test knopje? Pas bij mijn zus gedaan, twee alamats defect dus alles vervangen.
Niet ? Aardlek ? Er is geen aardlek kapot, maar een N contact weggesmolten van een automaat. Dan betekend dat het veel te heet is geworden. Om uit te sluiten dat er in de groep verdere schade is , is het verstandig om de groep te meggeren, dan kan je zien of de isolatieweerstand nog in orde is en niet toevallig nog ergens verderop ook nog iets heet is geworden.

[ Voor 5% gewijzigd door Galaxis op 11-05-2026 21:41 ]


  • Annuk
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 09:52
xah5kiDe schreef op maandag 11 mei 2026 @ 21:34:
Ik heb iets soortgelijks gehad bij het aanleggen van een extra groep voor zonnepanelen. Bleek de aansluiting van de gedeelde aardlekschakelaar zwart te zijn. Zat er al sinds de nieuwbouw 30 jaar terug in. Uiteraard vervangen, maar tevens alle aansluitingen gecontroleerd op losse contacten (want dat is uiteindelijk het probleem hier).
Of veel te strak aan gedraaid, dan kan dit ook gebeuren.
Ik begrijp de opmerking van @Galaxis overigens niet over meggeren, want dit heeft niets met aardlek te maken.

Denk dat vrijwel niemand dat doet, maar je zou je groepenkast eens per zoveel jaar moeten inspecteren en niet pas als het mis gaat. En wie drukt er maandelijks op het aardlek test knopje? Pas bij mijn zus gedaan, twee alamats defect dus alles vervangen.
En @Galaxis geeft hier een hele goede tip die hij ook nog weer uitlegt. Ja een goede electricien kost wat maar dan doet hij het (als het goed is) ook in 1x correct

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 15-05 18:49
jadjong schreef op maandag 11 mei 2026 @ 21:33:
De automaat is inderdaad stuk, maar dat is waarschijnlijk niet zijn eigen schuld. Ik zie twee draden in een automaat, wat niet altijd verkeerd is, maar lees ook iets over een extra groepenkast die achter deze automaat zit waar dan weer PV op geknutseld zit.

Die extra kast is dan weer geen probleem, op voorwaarde dat de connectie tussen de defecte automaat en de extra kast niet onderbroken of gesplitst is. Niet wetende wat er op de tweede draad zit blijft het gokken, maar theorerisch kan er op die draad 2x 16A staan. 16A uit de PV en 16A uit het net waarbij het knooppunt de aansluiting op de automaat is. Daar is die niet voor bedoeld en als die net niet goed aangedraaid zit gaat het helemaal mis.

Automaat 1 ziet er ook uit alsof het te strak aangedraaid is, dat zie je aan de gespleten behuizing.
Dat ook! Batterijen op de 2e draad, plus niet op moment aangedraaid. Plus net wat veel zonnepanelen voor de groep.

Is eenmalig je huis goed warm stoken!

  • ntsamontage
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 12-05 11:29
Dat zo'n schakelaar doorbrandt heeft meestal te maken met een slecht contact. Slecht aangedraaide klemmen, of zoals in dit geval twee draden onder 1 contact. Dat kan zeker problemen geven als dat niet op de juiste manier gebeurd. Als de draden niet dezelfde diameter hebben kan het zijn dat 1 draad wel goed klemt maar de andere niet. Gebruik liever 1 automaat voor 1 groep, zeker als het groepen zijn die zwaar belast zijn. Of gebruik speciale aansluit blokjes voor 2 draads aansluitingen.

  • tmtx
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 15-05 14:15
Frango schreef op maandag 11 mei 2026 @ 21:17:
Wat een geweldig forum is dit. Iedereen bedankt voor de inhoudelijke adviezen en het meedenken.

Ondanks dat ik het graag zelf had willen oplossen (en bijna al 4 nieuwe automaten had besteld), ga ik toch het advies opvolgen om er een specialist naar te laten kijken.

Tussen de meterkast en de zonnepanelen zit op zolder namelijk nog een extra kast met schakelaars, waaronder een aardlekschakelaar. Daarom lijkt het me verstandig om de volledige installatie even goed te laten controleren.
En pas op met oplichters. Neem niet de 1e hit die je in google tegenkomt. Is meestal scam.

Ik kan je wel Duran elektricien uit uitrecht aanraden. Die heeft laatst mijn gehele groepenkast vervangen.

  • SkiFan
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 09:49
Als je 2 draden onder 1 klem wilt zetten, heb je daar speciale adereindhulsen voor. Dan crimp je de 2 kabels in die eindhuls en schroef je die eindhuls in de automaat. Al het andere is wachten juist ja, op brand.

Hier zie je een mooi voorbeeldje hoe dat dan zit:

Adereindhulzen geïsoleerd dubbel 2x16mm² 14mm - Schrack Technik België

Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.


  • Frango
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 08:21
SMSfreakie schreef op maandag 11 mei 2026 @ 21:21:
naar mijn idee is de linker automaat ook al te strak aangedraaid.
Ahh dat was me in eerste instantie niet opgevallen, maar je hebt helemaal gelijk.Stond al op de nominatie om vervangen te worden.

  • Frango
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 08:21
ntsamontage schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 11:27:
Dat zo'n schakelaar doorbrandt heeft meestal te maken met een slecht contact. Slecht aangedraaide klemmen, of zoals in dit geval twee draden onder 1 contact. Dat kan zeker problemen geven als dat niet op de juiste manier gebeurd. Als de draden niet dezelfde diameter hebben kan het zijn dat 1 draad wel goed klemt maar de andere niet. Gebruik liever 1 automaat voor 1 groep, zeker als het groepen zijn die zwaar belast zijn. Of gebruik speciale aansluit blokjes voor 2 draads aansluitingen.
Ik zie hierboven ook al 2 tips hoe je veilig(er) twee draden aan elkaar kan verbinden met een koppelstuk. Ik zal aan de elektricien vragen of het beter is om dit te vervangen door 2 automaten. Ik zal er in ieder geval op letten dat het niet weer op dezelfde manier wordt gemonteerd.

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
SkiFan schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 11:54:
Als je 2 draden onder 1 klem wilt zetten, heb je daar speciale adereindhulsen voor. Dan crimp je de 2 kabels in die eindhuls en schroef je die eindhuls in de automaat. Al het andere is wachten juist ja, op brand.

Hier zie je een mooi voorbeeldje hoe dat dan zit:

Adereindhulzen geïsoleerd dubbel 2x16mm² 14mm - Schrack Technik België
Bij stugge draad gebruik je geen hulzen. 99,99999% van de draden in een Nederlandse installatie zijn stug.

  • SkiFan
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 09:49
jadjong schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 12:36:
[...]

Bij stugge draad gebruik je geen hulzen. 99,99999% van de draden in een Nederlandse installatie zijn stug.
Ik heb dan weer geen NL'se installatie. Nog steeds moet je echter geen 2 draden onder 1 klem zetten. Het resultaat zie je hier.

Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.


  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
Kan prima als je de voorschriften van de fabrikant volgt.

  • Frango
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 08:21
tmtx schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 11:39:
[...]

En pas op met oplichters. Neem niet de 1e hit die je in google tegenkomt. Is meestal scam.

Ik kan je wel Duran elektricien uit uitrecht aanraden. Die heeft laatst mijn gehele groepenkast vervangen.
Ja ik pas altijd op voor oplichters. Ik kijk altijd naar Trustpilot e.d. en lees de reviews.

Wat zou deze klus kunnen gaan kosten?
- 4 automaten vervangen
- eventueel 1 extra automaat om de B16 te splitsen
- inspectie meterkast en installatie op zolder.

200 euro?

  • tmtx
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 15-05 14:15
Frango schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 12:42:
[...]

Ja ik pas altijd op voor oplichters. Ik kijk altijd naar Trustpilot e.d. en lees de reviews.

Wat zou deze klus kunnen gaan kosten?
- 4 automaten vervangen
- eventueel 1 extra automaat om de B16 te splitsen
- inspectie meterkast en installatie op zolder.

200 euro?
Ik was voor vervangen oude groepenkast naar nieuwe dubbele groepenkast met 3 fase en 10 groepen ongeveer 1000 kwijt. Stuur hem een berichtje en je weet van te voren wat het ongeveer gaat kosten.

  • woutertje
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 15-05 09:15
jadjong schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 12:36:
[...]

Bij stugge draad gebruik je geen hulzen. 99,99999% van de draden in een Nederlandse installatie zijn stug.
Het is heel normaal om soepele installatiedraad met adereindhulzen te gebruiken in Nederlandse groepenkasten. Of bedoel je iets anders?

  • Felyrion
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 01:38

Felyrion

goodgoan!

woutertje schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 15:58:
[...]

Het is heel normaal om soepele installatiedraad met adereindhulzen te gebruiken in Nederlandse groepenkasten. Of bedoel je iets anders?
Dat is binnen de kast wel zo, maar de uitgaande draden (dus aangesloten op de groepen) zijn zo goed als altijd stug hier. En dubbele stugge draad kun je naar mijn idee beter aansluiten met zo'n hierbovan al geneomd aansluitblokje.

sleep: a completely inadequate substitute for caffeine


  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
woutertje schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 15:58:
[...]

Het is heel normaal om soepele installatiedraad met adereindhulzen te gebruiken in Nederlandse groepenkasten. Of bedoel je iets anders?
Dat is 30 CM, de resterende kilometers zijn VD. :P

  • Haboeri
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 15-05 19:35
Frango schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 12:42:
[...]

Ja ik pas altijd op voor oplichters. Ik kijk altijd naar Trustpilot e.d. en lees de reviews.

Wat zou deze klus kunnen gaan kosten?
- 4 automaten vervangen
- eventueel 1 extra automaat om de B16 te splitsen
- inspectie meterkast en installatie op zolder.

200 euro?
Ik denk dat 200 euro een beetje aan de lage kant zit. Denk ook niet dat dit het moment is om te gaan voor de scherpste aanbieder maar voor een kundig installateur die verder kijkt dan alleen de automaat. En als je je zorgen maakt over de kosten, is dit niet iets voor je verzekering?

  • MineTurtle
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 13-05 13:34
Niet zelf aan gaan hannessen. Als dit destijds zo knullig aangesloten is, zou ik de rest van de meterkast ook niet meer vertrouwen. Kost even wat geld, maar kan een hoop ellende voorkomen in de toekomst. Veiligheid boven alles!
edit:
Ik heb niet goed gelezen, goed dat je iemand inschakelt!

[ Voor 14% gewijzigd door MineTurtle op 13-05-2026 13:34 ]

Professioneel veters-strikker / Hardware Prutser / Klusserdeklus zowel thuis als bij een lokale computerboer.- Owner Minecraft-community www.dutchkingcraft.nl - Handig met hardware, onhandig met mensen.


  • Tommie59
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 07:42
Als je fotos van de gehele kast hebt kan ik wel even meekijken naar de rest van de kast mocht je dat willen

  • RuudBMC
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 14-05 11:50
*knip* welkom op tweakers, dit valt onder werving/reclame

[ Voor 87% gewijzigd door twain4me op 14-05-2026 12:16 ]


  • Frango
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 08:21
Tommie59 schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 07:43:
Als je fotos van de gehele kast hebt kan ik wel even meekijken naar de rest van de kast mocht je dat willen
Een complete foto van de groepenkast en de PV-verdeler voor de zonnepanelen. Dinsdag komt de elektricien. Hij gaat in eerste instantie alleen de 4 automaten linksonder vervangen (120 euro exbtw) Hij kijkt ook wat er verder nog moet gebeuren en daar krijg ik een offerte voor. Hij heeft onderstaande foto gezien en zijn eerste reactie was dat de groepenkast er vrij beroerd uit ziet. Hij miste aardlekschakelaars (per 4 groepen 1?) en de lasklemmen mogen niet gebruikt worden. Om dat op lossen zou er mogelijk een uitbreidingskast naast moeten komen? Wat denken jullie?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V5XPvwzaEo-qNhd29ZD3PsI1RD8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KQcsabro3QOWfnCFbfXQ8eMu.jpg?f=fotoalbum_large

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
Ik denk dat ook. Samen met het aanraakbare koper in de kast en de leeftijd van alles zou ik lekker opnieuw beginnen.
Pagina: 1