WK 2026: Scoor de beste elektronica deals met ons advies Scoor jouw winnende opstelling tijdens dit WK

Vraag


  • _Teq_
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 01-06 10:18
Nou, wij zijn ook aan de beurt: een nieuwe CV-ketel (of toch niet?)….

LTDR: Doe ik goed aan het kopen van een nieuwe CW5 ketel, of zie ik iets over het hoofd?

Casus:

We wonen sinds 2018 in een vrijstaande dijkwoning die oorspronkelijk is gebouwd in de jaren ’30. In 2006 is er een aanbouw aan het bestaande huisje gebouwd en in 2011 is hierop een dakopbouw geplaatst en is het gehele huis voorzien van geïsoleerde voorzetwanden. Het huis is ‘af’: alles ziet er superstrak afgewerkt uit, we hebben geen behoefte aan een verbouwing, dat zou kapitaalvernietiging zijn.

We zijn een tweepersoonshuishouden en werken allebei bijna fulltime, dus het huis is ook vaak alleen thuis (onverwarmd). De bestaande CV ketel is een Nefit Smartline CW4 uit 2006, het beestje doet het nog. De laatste tijd merk ik dat de CV moeite heeft om de (regen)douche lekker op een constante temperatuur te houden. De monteur geeft ieder jaar aan dat hij wel erg oud begint te worden en dat als er kosten komen dit het niet meer waard is. Ik wil niet wachten tot hij de geest geeft midden in de winter, ik wil ‘m preventief vervangen (mag ook wel na 20 jaar).

De woning wordt verwarmd middels radiatoren en een thermostaat die we altijd op manual hebben staan. In de winter (’s nachts en als we er niet zijn) standaard op 15,5 graden, als we na een koude werkdag (als het buiten bijvoorbeeld 0 graden is) thuis komen geef ik de thermostaat een zwengel en dan is het binnen 20 / 30 minuten behaaglijk warm, precies genoeg tijd om uit te dampen van het fietsen en eten te koken. Als we allebei overdag thuis zijn zetten we hem hoger, afhankelijk van onze wens op dat moment / die dag. Het werkt dus voor ons goed om het huis niet constant op temperatuur te houden maar handmatig onze aanwezigheid / wens aan te geven. De radiatoren ondersteunen dit: het warmt lekker snel op. Het huis heeft twee woonlagen, we stoken eigenlijk alleen actief in de woon/eetkamer en keuken (op de BG) en badkamer en kantoortje (op de 1e verdieping). De slaapkamers verwarmen we niet, de radiatoren daar staan uit. De kelder en bijkeuken zitten aan het einde van een lange leiding, hier doen de radiatoren niet zoveel maar dat is precies gewenst: deze ruimtes zijn geen verblijfsruimtes en mogen kouder worden.

Bouwkundige gegevens:
  • Energielabel onbekend;
  • Houten begane grond, verdiepingsvloer en dak. Spouw(tje) + geïsoleerde voorzetwanden in het oude deel, een ‘normale geïsoleerde spouwmuur’ in de aanbouw. Ik ken de opbouw van de gevels niet overal (onderzoeken hiervan staat nog op mijn menu), maar ik schat in dat de buitenschil / vloer / dak als geheel een gemiddelde Rc van ca. 3,5 á 4,0m²K/W heeft. Niet goed, niet slecht;
  • Beglazing is grotendeels HR+ in houten kozijnen (hier en daar een dun dubbelglas ruitje waarvan ik de codering niet kan vinden);
  • Het gebruiksoppervlak is ca. 73m² op de BG en 66m² op de 1e verdieping. In totaal (samen met het ‘verwarmde deel van de kelder) ca. 151m². Hiervan verwarmen we effectief ca. 75m² (ruim gerekend), de rest van de ruimtes liften als het ware mee op deze verwarmde ruimtes. De gemiddelde hoogte van de verdiepingen is ca. 2,7 meter, we zitten dus op 405m³ netto ‘gebruikskuubs’.
Aandachtspunten:
  • Ik heb een vast contract bij GreenChoice (tot 01-09-2027). We gebruiken ca. 1.300 / 1.500m³ gas en ik schat in ca. 5.500 / 6.500KWh (incl. laden auto, excl. terugleveren). Ons maandbedrag in 2025 kwam uit op ca. € 135,-, maar in dat jaar waren we 4 maanden op reis (en stond het huis leeg) én reden we nog geen EV.
    Mijn jaarnota over 2025 (dus niet representatief wat betreft stoom):
    Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8L0dlyIZBrojH3gId442Wdb0kCs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IQVwnb33DyuAlG43Bp3ETCN0.jpg?f=fotoalbum_large
    Ik vind dit alleszins prima voor een vrijstaande woning.
  • We koken op gas;
  • Op de schuur heb ik 12st. 420Wp PV-panelen liggen. Opbrengst in 2025 was 4.710KWh. Er is 3x25A aanwezig;
  • We rijden sinds januari een EV (15k KM/jaar), privé. Ik ken het energieverbruik van het laden nog niet echt lang dus, ik schat in ca. 240KWh / maand extra t.o.v. bovenstaande nota;
  • Open landschap rondom, we hebben altijd veel wind en ik schat in daardoor ook relatief veel warmteverlies in het koude deel van de winter. We ervaren nergens tocht ofzo, maar toen ik een keer een spotje moest vervangen met harde noordenwind waaide de lucht van 0 graden Celsius me gewoon tegemoet vanuit het gat in het gipsplafond;
  • De begane grondvloer is een houten vloerbeschot op een houten balklaag. Voorheen lagen hier hardstenen tegels op, wij hebben die vervangen voor een lamellenparket. Onder het houten vloerbeschot, tussen de vloerbalken, ligt ‘vloerverwarming’, hieronder zit een PIR-plaat tussen de balken geklemd. We vermoeden dat het doel hiervan was om de koude van de hardstenen vloer te halen (of als bijverwarming), maar in de praktijk voelen we hier nagenoeg niets van. Ik heb de verdeler van deze ‘vloerverwarming’ ook driekwart dichtgedraaid;
  • In de grote slaapkamer op de verdieping hebben we een 2KWh airco-unit, die gebruiken we in de zomer alleen om te koelen;
  • In de woonkamer op de BG hebben we een gashaard die we vooral gebruiken als sfeerhaard. Het ding heeft wel veel vermogen, als het op een zondagmorgen nog een beetje kil is in huis en we verder niet een ‘thuisdag’ gepland hebben zet ik de haard aan om even de woonkamer te verwarmen zodat niet de CV aan hoeft. Werkt ook als een speer (en ik heb me laten vertellen dat dit minder gas gebruikt);
Vraag:

Ik wil dus de CV ketel vervangen. Mijn gevoel i.c.m. bovenstaande epistel zegt dat wij niet geschikt zijn voor een warmtepomp, hoogstens een hybride warmtepomp i.c.m. een nieuwe CV. Ik heb een gezond wantrouwen richting de overheid en energieleveranciers m.b.t. veranderende regels, tarieven, etc. Ik wil best investeren in een nieuwer / beter / duurzamer systeem, maar de terugverdientijd t.o.v. een normale CV-ketel moet ruim korter dan 10 jaar zijn (lees: ik ben niet bereid louter voor / in het milieu te investeren).

Ik heb mezelf dus aangepraat dat ik gewoon geschikt ben voor een nieuwe CV ketel i.c.m. een nieuw expansievat en rookgasafvoer, maar welke dan?
  • Mijn huidige ketel is een CW4 maar het douchewater blijft niet goed op temperatuur. Komt dit doordat ik een 20 jaar oude ketel heb, of moet ik shoppen voor een CW5? Als ik online keuzehulpjes doorloop komen ze altijd met een CW5 op de proppen;
  • Uitgaande van een CW5 kom ik het vaakst de Intergas Xtreme 36 tegen als aanrader. Deze ketel komt op de sites die ik heb bezocht goed / als beste uit de test. In principe zou deze ook bij weinig / laag verbruik bijna even ver terug moeten kunnen moduleren als een CW4 model;
Zou ik hier goed aan doen, of zie ik iets essentieels / principieels over het hoofd?

Alle reacties


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:47
Je stookgedrag is heel erg ver van wat je met een warmtepomp kan. Ook hybride past niet effectief bij dit stookgedrag.

Aanwarmen doet een hybride op gas… dan een paar uurtjes vasthouden en dan zet je de boel weer uit. Aandeel warmtepomp gaat dan laag zijn.


Dat je zo snel kan opwarmen zou samen moeten hangen met hoge stooktemperatuur: ook dat past weer niet bij warmtepomp, hybride of niet.


Je keuzes nu maken dus dat er niets te zeggen is over geschiktheid. En effectief warmtepomp systeem doet weinig tot niet aan nachtverlaging… opwarmen gaat per definitie met lagere efficiëntie, en voor snel komt een warmtepomp vermogen tekort (dat is waarom een hybride over gaat op gas)

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 21:11
Nieuwe cv ketel, misschien met een simpele boiler er naast om in de zomer op pv overschot gratis te kunnen douchen.


Grote investeringen ga je niet terugverdienen ben ik bang.

13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | (Laadpaal) installateur, pb voor een offerte


  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

Volgens het hier op Tweakers.net allom bekende 'Koevlaas' rekenmodel zou je nú op een warmtepomp uit gaan komen van ~7.2 kW (dus 8kW) en dat is dan op basis van 1500m3 aan gasverbruik inclusief het verbruik voor je gasfornuis en warm tapwater.

1500m3 aan gas x 8 / 1650 ;)

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 22:33
Will_M schreef op zaterdag 9 mei 2026 @ 22:37:
Volgens het hier op Tweakers.net allom bekende 'Koevlaas' rekenmodel zou je nú op een warmtepomp uit gaan komen van ~7.2 kW (dus 8kW) en dat is dan op basis van 1500m3 aan gasverbruik inclusief het verbruik voor je gasfornuis en warm tapwater.

1500m3 aan gas x 8 / 1650 ;)
Maar dan zal de TS z'n stookgedrag wel 180 graden dienen te wijzigen.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:47
Koevlaas is niet representatief met deze stook keuzes.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

Ronald schreef op zaterdag 9 mei 2026 @ 23:07:
Koevlaas is niet representatief met deze stook keuzes.
Daarom dat ik het juist aangaf. In die andere 'stookkeuze' is voor de TS nú waarschijnlijk de grootste winst te behalen, zeker gezien het feit dat z'n huidige CV ketel langzaamaan wel aan vervanging toe lijkt te zijn.

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


  • guyver3636
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 15:31
ik zou idd een cv nemen en een airco beneden om hoofdzakelijk mee te verwarmen mijn gas verbruik ging van 1100m³ naar 300m³ ik gebruik alleen gas met koken en douchen en af en toe even de verwarming aan te zetten

  • CryptoNL
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 21:20
Intergas Xtreme 36 uitstekende keuze. Eventueel paar aircos erbij en eventueel glas vervangen/kunststof kozijnen met HR+++

SiberischeHusky MoviecollectorNL


  • _Teq_
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 01-06 10:18
Dank voor de reacties!

Oorzaak en gevolg worden wel door elkaar heen gehaald denk ik. Omdat ik een huis heb wat vrij in de polder staat en semi-matig luchtdicht / geïsoleerd is én geen voor lage temperatuur geschikt warmteafgiftesysteem (normale radiatoren) heb, verwarm ik op de manier die ik nu doe. Ik heb het ook liever gewoon altijd 19 graden in mijn stenen goed geïsoleerde nieuwbouwwoning, maar dat is dus niet haalbaar, tenzij ik een veel hoger gebruik accepteer en dat is niet de bedoeling.

@Makrolon: een boiler kan inderdaad een handig idee zijn ja, bijvoorbeeld ook in de kelder. Nog niet eerder bedacht, neem ik mee.
Will_M schreef op zaterdag 9 mei 2026 @ 23:10:
[...]


Daarom dat ik het juist aangaf. In die andere 'stookkeuze' is voor de TS nú waarschijnlijk de grootste winst te behalen, zeker gezien het feit dat z'n huidige CV ketel langzaamaan wel aan vervanging toe lijkt te zijn.
Wat bedoel je hiermee? Ik ben prima bereid mijn stookgedrag aan te passen, maar ik betwijfel door mijn bovenstaande verhaal dat dit winst oplevert (los van een nieuwe CV o.i.d.).

@guyver3636: airco beneden heb ik óók nog niet bedacht maar is inderdaad geen gek idee. Ik ga eens checken of er een extra binnenunit op mijn buitenunit aangesloten kan worden. Je opmerking over de plastic kozijnen in mijn mooie huisje lees ik maar even overheen 8)

@CryptoNL: fijn om te horen dat de Intergas Xtreme 36 een goeie keuze is, er zijn zo onwijs veel opties en merken beschikbaar!

  • CryptoNL
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 21:20
_Teq_ schreef op zondag 10 mei 2026 @ 20:12:
Dank voor de reacties!

Oorzaak en gevolg worden wel door elkaar heen gehaald denk ik. Omdat ik een huis heb wat vrij in de polder staat en semi-matig luchtdicht / geïsoleerd is én geen voor lage temperatuur geschikt warmteafgiftesysteem (normale radiatoren) heb, verwarm ik op de manier die ik nu doe. Ik heb het ook liever gewoon altijd 19 graden in mijn stenen goed geïsoleerde nieuwbouwwoning, maar dat is dus niet haalbaar, tenzij ik een veel hoger gebruik accepteer en dat is niet de bedoeling.

@Makrolon: een boiler kan inderdaad een handig idee zijn ja, bijvoorbeeld ook in de kelder. Nog niet eerder bedacht, neem ik mee.


[...]

Wat bedoel je hiermee? Ik ben prima bereid mijn stookgedrag aan te passen, maar ik betwijfel door mijn bovenstaande verhaal dat dit winst oplevert (los van een nieuwe CV o.i.d.).

@guyver3636: airco beneden heb ik óók nog niet bedacht maar is inderdaad geen gek idee. Ik ga eens checken of er een extra binnenunit op mijn buitenunit aangesloten kan worden. Je opmerking over de plastic kozijnen in mijn mooie huisje lees ik maar even overheen 8)

@CryptoNL: fijn om te horen dat de Intergas Xtreme 36 een goeie keuze is, er zijn zo onwijs veel opties en merken beschikbaar!
Al gedacht over nieuwe kozijnen inclusief HR +++ ? Dat gaat een hoop schelen.

SiberischeHusky MoviecollectorNL


  • _Teq_
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 01-06 10:18
In mijn openingspost heb ik omschreven dat het huis superstrak en 'af' is, ik zit niet te wachten op een verbouwing. Daarnaast heb ik nogal wat kozijnen aan alle kanten, dat gaat serieus veel geld kosten, wat ik tijdens mijn leven waarschijnlijk niet meer ga terugverdienen in lagere stookkosten....

  • Erasmo
  • Registratie: Juli 2004
  • Niet online

Erasmo

Laadpaaljager

Ik zou zeggen, een L/W warmtepomp voor het gros van het werk, en een airco in de woonkamer om niet alleen te koelen maar ook snel te kunnen "boosten". Maar een warmtepomp werkt het beste als je de thermostaat op 20 graden zet en er de rest van de winter vanaf blijft.

Word je altijd gevraagd welke printer je moet kopen? → dezeprinter.nl