Ik heb een Remeha Quinta 35C die met de pas geinstalleerde vloerverwarming elke paar minuten aan en uit gaat.
Op de benedenverdieping ligt 95 m2 aan vloerverwarming verdeeld over 12 groepen. Ik heb een Danfoss Ally gateway en een Wilo Para pomp. De bypass zit zoals jullie op de foto kunnen zien heel dicht bij de ketel.
Op de Grundfos pomp in de cv ketel zie ik geen knop oid om hem langzamer te laten lopen.
De retourtemperatuur van de vloerverwarmingbuisjes die uit de grond komen zijn meestal maar nauwelijks lager dan de temperatuur van het buisje dat de grond in gaat, daar zit nog geen 1 tot 2 graden verschil in.
Links gaat een verwarmingsbuis de muur in en die loopt naar boven naar 3 radiatoren op de eerste verdieping. Zelfs als ik deze drie open zet blijft de ketel elke paar minuten aan/uit gaan zodra er vraag is vanuit de vloerverwarming. Ik begreep dat deze ketel ook een erg zware ketel is en een hoge minimale kwh heeft. Ik zit er aan te denken om de cv ketel te vervangen voor eentje met een lagere minimale kwh. Maar een installateur die hier is geweest gaf aan dat deze dan waarschijnlijk ook weer gaat pendelen door de afstand van de bypass tov de ketel.
Wat denken jullie dat het probleem is en hoe dit opgelost kan worden?
:strip_exif()/f/image/wzFTlDOeEmzI0gCCRLI9SQid.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/tzb9JKHo86IZpT1h6GRengHT.jpg?f=fotoalbum_large)
Op de benedenverdieping ligt 95 m2 aan vloerverwarming verdeeld over 12 groepen. Ik heb een Danfoss Ally gateway en een Wilo Para pomp. De bypass zit zoals jullie op de foto kunnen zien heel dicht bij de ketel.
Op de Grundfos pomp in de cv ketel zie ik geen knop oid om hem langzamer te laten lopen.
De retourtemperatuur van de vloerverwarmingbuisjes die uit de grond komen zijn meestal maar nauwelijks lager dan de temperatuur van het buisje dat de grond in gaat, daar zit nog geen 1 tot 2 graden verschil in.
Links gaat een verwarmingsbuis de muur in en die loopt naar boven naar 3 radiatoren op de eerste verdieping. Zelfs als ik deze drie open zet blijft de ketel elke paar minuten aan/uit gaan zodra er vraag is vanuit de vloerverwarming. Ik begreep dat deze ketel ook een erg zware ketel is en een hoge minimale kwh heeft. Ik zit er aan te denken om de cv ketel te vervangen voor eentje met een lagere minimale kwh. Maar een installateur die hier is geweest gaf aan dat deze dan waarschijnlijk ook weer gaat pendelen door de afstand van de bypass tov de ketel.
Wat denken jullie dat het probleem is en hoe dit opgelost kan worden?
:strip_exif()/f/image/wzFTlDOeEmzI0gCCRLI9SQid.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/tzb9JKHo86IZpT1h6GRengHT.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 16% gewijzigd door martinmartin op 29-04-2026 21:27 . Reden: Foto toegevoegd van pomp ketel + temperatuurverschil tussen de vloerverwarmingsbuisjes. ]