Vraag


  • juulie19
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 11-05 14:38
Hi iedereen,

2 jaar geleden ons huis gekocht, bungalow woning met 135m2. Allemaal 1 verdieping dus groot plat dak. Verbouwd met oog op isolatie:
HR++ glas
Dak isolatie
Vloer isolatie
Wouden de oorspronkelijke vloer houden, dus alle radiatoren vervangen met jaga strada's, oorspronkelijke convectorputten ook in gebruik genomen want werkte nog prima. Overal heatbooster fans op gezet.

Afgelopen winter voor het eerst vermogen CV flink naar beneden gedaan en max aanvoer op 45 graden en dat ging prima.

Daarmee hebben we afgelopen jaar 1458m3 totaal verbuikt. Kan nog wat minder denk ik (oude open haard staat bijvoorbeeld hele tijd semi open en trekt warme lucht naar buiten).

Verschillende installateur over de vloer gehad, wou eerst hybride opstelling maar neig nu toch naar all electric. Maar zijn erover eens dat 8kw een goede keuze is voor all electric.

Wat vind ik belangrijk:
1. Betrouwbaarheid
2. Prijs
3. De pomp word op het dak geplaatst, laag geluid/resonantie is dus belangrijk
4. Goede aansturing dmv Home Assistant.

Offertes (netto na subsidie):
Aanbieder 1, All electric opstelling::
Daikin Altherma 3 M (8 kW) met 300l boiler: Rond de 10.000
Aanbieder 2, Hybride maar all electric ready:
Vaillant aroTHERM Pro 11KW, zonder boiler dus: Rond de 7.000
Aanbieder 3, All electric:
Weheat blackbrid 8kw, 200l boiler: Rond de 12.000

Nou klinkt de Daikin mij wel top. Betrouwbaar merk met lange garantie en iets goedkoper door R32 die er nu uit moet. Alleen is integreren met home assistant wat minder? Daarnaast is deze unit wat ouder. Uiterlijk maakt me niet uit want gaat toch dak op. Maar wellicht zijn nieuwe modellen toch wat stiller?

Vaillant offerte vond ik ook interresant, zal nog even vragen voor all electric versie, zal dan iets boven die Daikin uitkomen maar denk niet veel. Daarnaast is dit het allernieuwste model. 11kw is te veel maar kan als het goed is ver terug moduleren.

De weheat blackbird vind ik interessant vanwege plaatsing op het dak, maar is toch nieuwer bedrijf. De 2 andere installateurs bieden hem ook aan maar vertelde wel dat ze die een stuk vaker moeten vervangen vergeleken met bekendere merken.

Wat zouden jullie aanraden?

Alle reacties


  • luckremers
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 09:43
De Daikin is een mooie, stille warmtepomp. Kijk ook zeker even in het Daikin Altherma topic op Tweakers. Prijs lijkt zonder de offerte gezien te hebben ook netjes.

Kijk wel even goed naar de plaatsingssituatie op het dak. Bij een zware warmtepomp op een houten constructie dak zonder aanvullende maatregelen (toevoegen massa, veren) gaat het geheid brommende geluiden geven.

Airco? Warmtepomp? Inbedrijfstelling?! DM! | KremersTechSolutions.nl


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 17-05 18:26

Jan2023

KISS

Bij een bungalow denk ik ook aan een behoorlijk perceel eigen grond.
Dus de voorkeur voor het dak ontgaat mij.
Bij de weheat blackbird heb ik gelezen over geluidsoverdracht door de pootjes die vast zitten in ijs nadat er overdag sneeuw gesmolten was.
Dus zoek hier op tweakers de topics over de desbetreffende warmtepompen die je oop het oog hebt en ga je inlezen.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • juulie19
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 11-05 14:38
luckremers schreef op zondag 26 april 2026 @ 08:23:
De Daikin is een mooie, stille warmtepomp. Kijk ook zeker even in het Daikin Altherma topic op Tweakers. Prijs lijkt zonder de offerte gezien te hebben ook netjes.

Kijk wel even goed naar de plaatsingssituatie op het dak. Bij een zware warmtepomp op een houten constructie dak zonder aanvullende maatregelen (toevoegen massa, veren) gaat het geheid brommende geluiden geven.
Nee dat perceel is dus niet zo groot. We hebben gewoon buren links en rechts. Voorkant meteen openbare ruimte en wel een achtertuin. Maar die is niet heel groot en wil vriendin echt niet zon unit plaatsen. Dak is dus echt enige plek.

Ik vraag me meer af of er installateurs of kenners zijn die me kunnen aanraden welk merk/type goed is voor mijn situatie

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 17-05 18:26

Jan2023

KISS

De weheat blackbird vind ik interessant vanwege plaatsing op het dak, maar is toch nieuwer bedrijf. De 2 andere installateurs bieden hem ook aan maar vertelde wel dat ze die een stuk vaker moeten vervangen vergeleken met bekendere merken.
Knappe uitspraak over een warmtepomp die sinds 2025 op de markt is .
Die installateurs kan je beter gelijk vervangen.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 09:50
8 kW houdt qua vermogen niet over, afgelopen winter was niet bepaald koud. Hoeveel vermogen kunnen deze WP's leveren bij -10 als ze water van 40-45 graden moeten maken?

  • juulie19
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 11-05 14:38
Jan2023 schreef op zondag 26 april 2026 @ 15:57:
[...]


Knappe uitspraak over een warmtepomp die sinds 2025 op de markt is .
Die installateurs kan je beter gelijk vervangen.
Ik denk dat ze niet specifiek dat model bedoelde. Maar ook bijvoorbeeld de Flint. Ze waren niet geheel negatief hoor. Zeiden ook dat de garantie voorwaarden gewoon goed waren.

Waar ik vooral aan twijfel is aan VanMoof praktijken. Op eerste ogenblik goed bedrijf maar door mismanagement kan het nog wel eens fout gaan.
Oilman schreef op zondag 26 april 2026 @ 16:06:
8 kW houdt qua vermogen niet over, afgelopen winter was niet bepaald koud. Hoeveel vermogen kunnen deze WP's leveren bij -10 als ze water van 40-45 graden moeten maken?
Die Daikin levert 8kw bij -10. Ik zou 7.2 nodig hebben dus lijkt me prima. Er zit ook nog een 3kw elektrische backup heater. Ongeveer zelfde situatie bij Vaillant en weheat.

  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 17-05 09:04
Bij het bedrijf waar ik werk hebben wij vorig jaar voor het eerst warmtepompen van Daikin geïnstalleerd, wij waren zeer tevreden, bijna onder de indruk met deze wp in vergelijking met die van Hitachi die wij al meerdere jaren installeren.
Het project omvatte 10 huurwoningen, in elke slaapkamer en de woonkamer is hier een thermostaat geplaatst die in combinatie met de Honeywell Na-regeling op de vloerverwarming volledige temperatuur instelling mogelijk maakte (dus bijvoorbeeld woonkamer op 20 graden, werkkamer op 22 graden)

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 09:50
juulie19 schreef op maandag 27 april 2026 @ 12:12:
[...]


Ik denk dat ze niet specifiek dat model bedoelde. Maar ook bijvoorbeeld de Flint. Ze waren niet geheel negatief hoor. Zeiden ook dat de garantie voorwaarden gewoon goed waren.

Waar ik vooral aan twijfel is aan VanMoof praktijken. Op eerste ogenblik goed bedrijf maar door mismanagement kan het nog wel eens fout gaan.


[...]


Die Daikin levert 8kw bij -10. Ik zou 7.2 nodig hebben dus lijkt me prima. Er zit ook nog een 3kw elektrische backup heater. Ongeveer zelfde situatie bij Vaillant en weheat.
Ook bij 45 graden?

  • Wilke
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 10:31
Naar welke isolatiewaarden zijn dak en vloer geïsoleerd?

Dat is bij plat dak en enkele verdieping des te relevanter, om de dimensionering in te kunnen schatten.

Plaatsing van zo'n zware unit op het dak zou ik alleen doen als er geen enkele andere mogelijkheid is (en zelfs dan..)

  • juulie19
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 11-05 14:38
Wilke schreef op maandag 27 april 2026 @ 19:42:
Naar welke isolatiewaarden zijn dak en vloer geïsoleerd?

Dat is bij plat dak en enkele verdieping des te relevanter, om de dimensionering in te kunnen schatten.

Plaatsing van zo'n zware unit op het dak zou ik alleen doen als er geen enkele andere mogelijkheid is (en zelfs dan..)
Dak heeft 10cm dikke pir platen rd 4.54
Vloer 9cm dik PLIXXOPOL rd 3.95
Pagina: 1