Deye 6k omvormer. Vraag m.b.t. off grid installatie.

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • BoDee
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 24-04 11:43
Hallo Tweakers!

Ik ben me aan het voorbereiden op de installatie van een off grid systeem met een Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P 6kW - 1-fase i.c.m. een NKON ESS Pro - 51.2V 16.1kWh thuisbatterij.

Het is de bedoeling de installatie volledig los van het net te laten functioneren. met een apart groepenkastje, waar ik waar ik d.m.v. stopcontacten de off grid energie kan gebruiken. Ik wil wel graag, via de GEN-poort op de omvormer, de accu kunnen bijladen in het geval van te weinig opbrengst van de zonnepanelen.
Dit is schematisch hoe ik het wil aanpakken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/87cZN5QOcfEoH_apcVE7KX6fjyA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oOgLkU9xdjNzICTDlPPRnhwv.png?f=fotoalbum_large

In de handleiding van de omvormer staat het volgende:
Bedradingsschema, zie de tekst linksbovenin:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hDe4yNKzC_uCi21BnGCi1HYRrcc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lAHmoxWWlHT0Snxkp5hl8C1O.jpg?f=fotoalbum_large
Verderop staat dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O1PoGjxeu0AUoAW-d3YDUH9PNl8=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/YIdgm7zIyHiHA5wokm3LuQ6d.jpg?f=user_large
Sectie 5.11:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nF-xZEpPxvc6KZ5jNLIisBzGD-4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nsZ9Ui8OmYyF5IJOgE4MBOax.jpg?f=fotoalbum_large
Na veel te hebben gelezen kom ik tot de volgende conclusie:
Het probleem
Een aardlekautomaat beschermt mensen tegen gevaarlijke lekstroom. Hij doet dat door te meten of de stroom die via de fasedraad vertrekt, ook via de nuldraad terugkomt. Als er een verschil is — bijvoorbeeld omdat stroom via een persoon naar aarde loopt — schakelt hij uit.

Dit werkt alleen als de nuldraad (N) en de aardedraad (PE) met elkaar verbonden zijn. Die verbinding zorgt ervoor dat lekstroom een pad heeft via de aarde terug naar de bron, zodat de aardlekautomaat het verschil kan meten en uitschakelt.

In een volledig off-grid installatie is er nooit een netbeheerder geweest die deze verbinding maakt. De omvormer levert 230V AC, maar zonder N-PE koppeling heeft het nulpunt geen referentie naar aarde. Beide draden meten dan ~100–130V ten opzichte van de aardedraad, in plaats van 230V op L en 0V op N. Je aardlekautomaten zijn in die situatie nutteloos als persoonsbescherming.
Wat de Deye handleiding zegt
De handleiding suggereert dat de omvormer een interne relay heeft die N en PE koppelt, maar ik heb gelezen dat de Deye 6K dit relais niet heeft. De omvormer levert gewoon spanning op de LOAD-poort, zonder zichzelf te bekommeren om de N-PE koppeling. Klopt dit? en is dit überhaupt relevant voor mijn off-grid installatie?
De oplossing voor deze installatie?
Een vaste koperen brug tussen de N-rail en de PE-rail in de verdeelkast, direct na de LOAD-poort van de omvormer, vóór de groepsautomaten.

Omvormer LOAD-poort

│ (kabel naar verdeelkast)

┌──────────────────────────────┐
│ VERDEELKAST │
│ │
│ L ──► L-rail │
│ N ──► N-rail ──[brug]──► PE-rail ← brug hier
│ PE ───────────────► PE-rail │
│ │
│ Groep 1: RCBO 16A │
│ Groep 2: RCBO 16A │
│ Groep 3: RCBO 16A │
│ Groep 4: RCBO 16A │
└──────────────────────────────┘

Na deze brug meet je: N = 0V ten opzichte van PE, L = ~230V ten opzichte van PE. Dan werkt alles correct.

Kunnen jullie hier je licht over laten schijnen? _/-\o_

B.v.d.

Bob


...

Relevante software en hardware die ik gebruik
...

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
...