Rioollucht in kamer zonder riolering

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • _Teq_
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 15-05 13:07
TLDR: Vreemd rioolprobleem. Hoe vind je een ontspanningsleiding van je riolering als deze onzichtbaar / onvindbaar is?

Ik zit met een lastig probleem: we hebben sinds enkele weken last van een rioollucht in huis. Het probleem is incidenteel: soms heel sterk, soms een beetje, soms een paar dagen achter elkaar, dan weer een paar dagen niet. Ik kan er geen patroon in ontdekken: windrichting, gebruik van de badkamer / toiletten, raam open op raam dicht. etc., het lijkt 'random'. De oorsprong lijkt wel uit een hoek van de kamer te komen, maar hier zit verder niets, het lijkt uit de verdiepingsvloer te komen. In de kelder / kruipruimte ruik ik niets. Soms (als het raam in dat kamertje open staat en de wind erop staat) ruikt het hele huis ernaar, ook de begane grond.

De lucht lijkt te komen vanuit een kamer op de 1e verdieping waar geen riolering aanwezig is (of lijkt te zijn). De kamer grenst wel aan de CV-kast (waar een sifon aanwezig is), de badkamer en een toilet. In deze aangrenzende ruimtes lijkt de lucht echter niet te ontstaan.

De woning betreft een dijkhuis uit 1937 wat aan de achterzijde is voorzien van een aanbouw. De aanbouw in twee bouwlagen is vanaf 2006 uitgevoerd, de vorige eigenaren hebben toen ook de woning geheel aan de binnenzijde opnieuw afgewerkt en geïsoleerd. De verdiepingsvloer is hout. Alles zit netjes achter voorzetwandjes, in koofjes en in verhoogde vloerdelen weggewerkt. Heel strak, maar bij dit probleem is het knap lastig omdat ik geen idee heb wat waar loopt qua installatie (er zijn geen tekeningen). De woning zit op een persriool, dat is recent doorgespoten (op ons verzoek, vanwege de stank) maar dit heeft niets opgelost. We hebben geen verstoppingen en leidingen lopen prima door.

Ik ben zelf architect dus ik dacht wel te weten hoe gebouwen in elkaar zitten en waar ik de oplossing moet zoeken. Valt echter tegen. ChatGPT en ik zijn het er over eens dat ik zoek naar een ontluchtingsleiding of een beluchter. Ik kan deze echter nergens terugvinden: op het dak geen pijpje of ventilatiepan, binnen geen koof / luikje waar ik kan zoeken. Ik ben met een stethoscoop in de weer geweest om in wanden en vloeren (lang leve een oud gebouw) te kijken maar de rioleringsleidingen die ik tegenkom zien er allemaal piekfijn uit. Ik ben een beetje ten einde raad: hoe ga ik de oorsprong van de stank nu zoeken? Een rioolbedrijf bellen heeft volgens mij ook niet zoveel zin, die weten evenmin waar ze moeten zoeken.

Twee long-shot vragen:
  1. Zoek ik het met een ontluchtingsleiding / beluchter in de juiste hoek, of mis ik iets?
  2. Iemand tips om zoiets op te sporen?
Voor de beeldvorming de plattegronden:

De 1e verdieping. De lucht komt uit de kamer rechtsonder op de tekening.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jGND4mXh_mzfZ54_HTH26Gqy6lA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H8MHxNDAZ3Ogv9TbN4zOpUjE.jpg?f=fotoalbum_large

Begane grond. In de kamer rechtsonder op de tekening is een koof aanwezig waardoor de afvoer van de badkamer omlaag gaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eOV9jD6qAM1edgh7d0RJ7Yefmaw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2a7yHnAsxQa1hlqqduIqHBNG.jpg?f=fotoalbum_large

Alle reacties


  • jnr24
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 13-05 09:47
Komt de stank niet binnen via elektrabuizen? Bijvoorbeeld van onder de vloer of in een schacht.

Een collega ging opzoek naar "het rioollek" want hij was er van overtuigd dat er iets mis was daar. Het bleek een dode muis te zijn.

Verder kan je misschien nog wat met een endoscoop camera (van aliexpress of misschien huren bij Boels?)

  • _Teq_
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 15-05 13:07
jnr24 schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 11:00:
Komt de stank niet binnen via elektrabuizen? Bijvoorbeeld van onder de vloer of in een schacht.

Een collega ging opzoek naar "het rioollek" want hij was er van overtuigd dat er iets mis was daar. Het bleek een dode muis te zijn.

Verder kan je misschien nog wat met een endoscoop camera (van aliexpress of misschien huren bij Boels?)
Ik schreef stethoscoop, maar bedoelde blijkbaar endoscoop :9 Daarmee ben ik dus al in de weer.

De reden waarom ik het in de hoek van een onluchtingsleiding / beluchter zoek is omdat ik geen kapotte riolering denk te hebben: geen vocht, lekkage, verstopping of rioolvliegjes. Als een riolering kapot is heb je in mijn beleving ook last van vocht wat naar beneden komt / lekt. Op de begane grond en in de kruipruimte / kelder is niks aan de hand. Het huis is dusdanig oud / van hout gebouwd dat als ik op de slaapkamer boven een glas water op de vloer gooi, het in 3 minuten uit de spotjes op de begane grond druppelt....

De stank kan uit een schacht of elektrabuizen komen inderdaad, maar dan blijft mijn vraag: hoe vind je de oorsprong? Ergens rook inblazen?

Het is geen dooie muis, ik weet hoe die ruiken :)

  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 20:14

twain4me

Moderator Wonen & Mobiliteit
Een rooktest is een best vaak gebruikte manieren om lekkages op te zoeken in riolering . Lekkages lekken niet altijd ook water alleen lucht kan ook (bv aan de bovenkant van een liggende buis of een stukje riool wat nooit voor water wordt gebruikt. Een aantal jaren geleden werden beluchters nog wel eens in wanden geplaatst bij een verbouwing (zeker door dhz-ers). Helaas blijven die dingen wel eens net open staan. En door de druk van de test kunnen ze weer net dicht schieten. waardoor je een vals negatief kan krijgen.. Maar ik denk toch dat een rooktest het makkelijkste is. dan hoef je in eerste instantie in iedergeval niet je huis te voorzien van gaten ;)

[ Voor 22% gewijzigd door twain4me op 17-04-2026 11:25 ]


  • Mjier
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 17:29
Zit er voldoende water in de sifons? Of wordt er misschien eentje leeggezogen met onderdruk?
Kun je testen door wanneer je de lucht weer ruikt met een gietertje je huis rond te gaan (CV, wasmachine, droger, wastafels, enz. Als de lucht dan verdwijnt zit het in een gebrek aan ontluchting.

Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin


  • jnr24
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 13-05 09:47
Je kan zo'n lekkagespeurbedrijf vragen. Die doen meestal daken of water, maar zullen ook wel gas/stank dingen kunnen doen.

Zelf zou je misschien nog kamers kunnen afplakken bijvoorbeeld de vloer of een wand met folie en schilderstape en zo wanden/plafonds uitsluiten.

  • _Teq_
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 15-05 13:07
twain4me schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 11:18:
Een rooktest is een best vaak gebruikte manieren om lekkages op te zoeken in riolering . Lekkages lekken niet altijd ook water alleen lucht kan ook (bv aan de bovenkant van een liggende buis of een stukje riool wat nooit voor water wordt gebruikt. Een aantal jaren geleden werden beluchters nog wel eens in wanden geplaatst bij een verbouwing (zeker door dhz-ers). Helaas blijven die dingen wel eens net open staan. En door de druk van de test kunnen ze weer net dicht schieten. waardoor je een vals negatief kan krijgen.. Maar ik denk toch dat een rooktest het makkelijkste is. dan hoef je in eerste instantie in iedergeval niet je huis te voorzien van gaten ;)
Mijn suggestie van rook was een brainfart, ik lees nu dat het dus echt een methode is. Ik ga dat eens proberen met wat rookpellets van Amazon. Vraag is alleen: waar blaas ik dat in? Via een leeggemaakt sifonnetje? De ontluchtingsleiding waar ze normaal de inblaas suggereren is juist degene die ik zoek :9

@Mjier : Alle sifons nagelopen en gevuld. Als het sifon in het toilet beneden leeg zou staan, dan verwacht ik ook daar de lucht, niet ergens anders?

  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 20:14

twain4me

Moderator Wonen & Mobiliteit
Hou er rekening mee dat de brandweer nogwel eens gebeld wordt doorbezorgde buren/voorbij gangers. en jouw goedkope rookpellet dan ineens heel duur wordt voor de maatschapij. comuniseer dus duidelijk, ik weet dat "vroeger" de brandweer vooraf ook nog wel eens werdt ingeseind , of dat nog steeds is weet ik niet.

  • _Teq_
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 15-05 13:07
twain4me schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 12:04:
Hou er rekening mee dat de brandweer nogwel eens gebeld wordt doorbezorgde buren/voorbij gangers. en jouw goedkope rookpellet dan ineens heel duur wordt voor de maatschapij. comuniseer dus duidelijk, ik weet dat "vroeger" de brandweer vooraf ook nog wel eens werdt ingeseind , of dat nog steeds is weet ik niet.
Haha, thanks. Ik woon vrij aan een dijk, ik maak me eerder zorgen dat mijn huis afbrand zonder dat iemand het ziet, dan dat iemand voor niets de brandweer belt. Dat gezegd hebbend: goed om even bewust van te zijn: even iemand buiten zetten om toevallige voorbijgangers gerust te stellen.

  • tweemetervent
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 14-05 04:20
Welke dakdoorvoeren heb je zichtbaar op het dak?
Is 1 daarvan de ontspanningsleiding die je zoekt?

Als dat er niet zichtbaar is, 'zou' het kunnen zijn dat het er wel zit maar dan onder de pannen uit komt.

De eerste plaats waar je een ontspanningsleiding zou verwachten is boven de toiletten, dus dat deel van het dak.

  • _Teq_
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 15-05 13:07
tweemetervent schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 10:51:
Welke dakdoorvoeren heb je zichtbaar op het dak?
Is 1 daarvan de ontspanningsleiding die je zoekt?

Als dat er niet zichtbaar is, 'zou' het kunnen zijn dat het er wel zit maar dan onder de pannen uit komt.

De eerste plaats waar je een ontspanningsleiding zou verwachten is boven de toiletten, dus dat deel van het dak.
Er zijn geen zichtbare dakdoorvoeren of ventilatiepannen. Het dakvlak waar het toilet onder zit, zit een stuk af van waar de stank ontstaat. Omdat de standleiding van de badkamer en het toilet op de 1e verdieping ergens anders zitten verwacht ik ook 2 ontspanningsleidingen?

Vandaag weer verder op zoek en als ik niks kan vinden ga ik rook tabletten bestellen die ik via een slang en föhn in het rioolstelsel wil blazen (via het toilet en de afvoer van de douche). Ik zal wel even terugkoppelen wat het wordt, ter leering en vermaeck :-)

  • tweemetervent
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 14-05 04:20
Ok. De eerste mogelijkheid zou zijn dat er wel 1 of meerdere ontspanningsleidingen zijn maar dat ze onder de pannen uitkomen. Dan wappert het onder de pannen door. Is het dak niet luchtdicht dan komt het ook wel binnen uit. Het toilet op de verdieping zit via een kilkeper-dak verbonden met de slaapkamer, dat heb ik nog wel eens niet zo top-dicht afgewerkt zien worden.

De tweede mogelijkheid is dat er in het geheel geen ontspanningsleiding(en) zijn aangelegd. Als dan -bijvoorbeeld- een toestel doorspoelt dan ontstaat er overdruk in het stelsel en dan boert het bij het zwakste punt naar buiten, bijvoorbeeld bij een sifon.
Dat doorspoelen van een toestel hoeft niet perse in jouw huis te zijn. Het hoeft ook niet het doorspoelen van een toestel te zijn, maar kan ook iets anders zijn, bijv een pompmaler verderop in het gemeenteriool die aan of uit gaat.

Derde mogelijkheid is dat er stiekum een beluchter ergens op een standleiding gezet is. Dat gaat een tijd goed, tot dat niet meer goed afsluit, dan moet het vervangen worden.

Vierde mogelijkheid is een leegstaande sifon die je nog niet ontdekt hebt. Of een leiding kapot.

Ik houd me aanbevolen voor 'lering ende vermaeck' feedback

  • johanPo
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 14-05 22:06
Ik werk in de rioleringssector. Veel stankoverlast is gerelateerd aan slechte be- en ontluchting. Ik lijk uit je tekst op te maken dat je op de drukriolering zit (wellicht groene kaart met rode lamp erop in de tuin?) dan kan je in sommige gevallen extra gevoelig zijn voor stankoverlast als er hemelwater op je stelsel loost.

Als je zegt dat er geen ontspanningsleiding bij je dak uitkomt gaan de rode vlaggen harder wapperen.

  • eouwehand
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 23:19
Kan ook vanuit de afvoeren van de dakgoot komen.
Die zitten soms direct zonder sifon op het riool.
Bij bepaalde situaties ruik je dan vooral op de eerste verdieping een rioollucht.

  • Varkentje405
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 21:14
In ons vorige huis hadden we ook jarenlang rioollucht in huis. We hadden we een gat in het dakbeschot waar de ontluchting ooit had gezeten. Maar de ontluchting was missing in Action en de vorige eigenaar had alles op z’n buurman en buurmans verbouwd. Na 15 jaar kwamen we er achter dat hij de leiding had afgezaagd net onder vloer van de oude badkamer en net boven het plafond van de meterkast. Dat bleek een vals plafondje te zijn en onze kluservaring was nog minimaal….

Mijn 5 cent: kan dat bij jullie ook? Dat je ergens een vals plafondje hebt en bv een defecte binnen beluchter

  • MadMurdock
  • Registratie: Oktober 2000
  • Niet online
Wij hebben zelf ook een jaren 30 huis en ik ben naar een dergelijke stank ook maanden aan het zoeken geweest. Zelfs een keer een rookproef gedaan, waar eigenlijk geen bijzonderheden uit kwamen. Uiteindelijk bleek de stank bij ons gewoon uit de regenpijpen te komen. Tegenwoordig is er vaak een gescheiden hemelwaterstelsel, maar zeker in oude wijken is dat vaak nog niet zo. Het was telkens te kort om goed te kunnen ruiken waar het vandaan kwam, tegen de tijd dat het in huis hing was het buiten alweer weg. Uiteindelijk heb ik het met een ladder toch een keer geroken dat het daar vandaan kwam. Ik heb uiteindelijk beiden regenpijpen aan de achterkant van het huis opgegraven en er met bochten een soort sifon in gelegd. Sindsdien al jaren geen problemen meer..

  • _Teq_
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 15-05 13:07
Dank voor de suggesties!
De afgelopen dagen hebben we helemaal niets geroken, maar vanmorgen opeens wel weer.

@johanPo : we zitten op een persriool ja. Ons huis en een paar huizen verderop zitten op een stukje normaal riool wat naar een put loopt (in onze tuin), van daaruit wordt het verpompt naar het normale riool in het dorp (paar KM verderop). Dit riooldeel (put en leidingen) zijn dus onlangs geïnspecteerd en zijn niet het probleem.

De overige suggesties gaan over sifons (die zijn het zeker niet: zijn vol en 'boeren' niet) of:
  1. Kapotte of verkeerde be- / ontluchting;
  2. De regenpijp;
Optie 2 is het gemakkelijkst te onderzoeken, die pak ik eerst op. Vanmorgen ben ik meteen de gaat ruiken bij de dakgoot, maar ik rook niets. Kan natuurlijk zijn dat het heel weinig is en dat de lucht 'verzamelt' onder het dak, of dat het vannacht opeens een 'oprisping' was vanuit de HWA. De positie van de HWA klopt wel helemaal met waar de stank vandaan komt.
Ik ga er vanavond eens flink water in gooien vanuit een tuinslang om te kijken of de HWA van de voorzijde op het riool zit, of -net als de achterzijde- gewoon op de sloot. Als het in de riolering loopt ga ik daar een sifon in aanleggen om dat sowieso uit te sluiten....

The hunt continues.... >:)

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 14-05 16:40
Let op, vroeger werd de regenpijp vaak gebruikt als onspanningsleiding voor het riool. Ga je er een sifon tussen stoppen, dan creëer je problemen met ontluchting en heb je risico op verstoppingen en stankoverlast.

Heb je weinig gebruikte sifons, giet daar dan wat olie in, dat verdampt niet en blijft bovenop het water liggen.

En vroeger ging ik zeggen, contacteer een specialist, een architect zou veel kennis moeten hebben; maar de praktijk heeft me anders geleerd; liever vragen aan iemand die niet verder heeft gestudeerd maar met zijn handen werkt.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • _Teq_
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 15-05 13:07
Ja, ok, en nu dan? Stel: de regenpijp is de bron van de stank (want onspanningsleiding zonder sifon), hoe kom ik hier dan vanaf?

Verder zal ik mijn eerdere herhalingen nog maar eens herhalen: het is geen bestaand sifon :-)

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 14-05 16:40
Ligt het aan de regenpijp: nieuwe ontspanningsleiding correct laten aanleggen, en de regenpijp volgens geldende normen laten aansluiten (in BE moet je regenwater volledig apart van vuil water splitsen).

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • brambo123
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 15-05 14:43
Zit regenpijp niet naar een sloot of iets dergelijks?
Regenwater en persriool is namelijk een behoorlijke slechte combinatie.
Persriool is vaak maar een dunne leiding die nooit de hoeveelheid water aankan van goede regenbui.

  • johanPo
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 14-05 22:06
_Teq_ schreef op maandag 20 april 2026 @ 08:10:
Dank voor de suggesties!
De afgelopen dagen hebben we helemaal niets geroken, maar vanmorgen opeens wel weer.

@johanPo : we zitten op een persriool ja. Ons huis en een paar huizen verderop zitten op een stukje normaal riool wat naar een put loopt (in onze tuin), van daaruit wordt het verpompt naar het normale riool in het dorp (paar KM verderop). Dit riooldeel (put en leidingen) zijn dus onlangs geïnspecteerd en zijn niet het probleem.

De overige suggesties gaan over sifons (die zijn het zeker niet: zijn vol en 'boeren' niet) of:
  1. Kapotte of verkeerde be- / ontluchting;
  2. De regenpijp;
Optie 2 is het gemakkelijkst te onderzoeken, die pak ik eerst op. Vanmorgen ben ik meteen de gaat ruiken bij de dakgoot, maar ik rook niets. Kan natuurlijk zijn dat het heel weinig is en dat de lucht 'verzamelt' onder het dak, of dat het vannacht opeens een 'oprisping' was vanuit de HWA. De positie van de HWA klopt wel helemaal met waar de stank vandaan komt.
Ik ga er vanavond eens flink water in gooien vanuit een tuinslang om te kijken of de HWA van de voorzijde op het riool zit, of -net als de achterzijde- gewoon op de sloot. Als het in de riolering loopt ga ik daar een sifon in aanleggen om dat sowieso uit te sluiten....

The hunt continues.... >:)
Als je op drukriolering zit mag per definitie de regenpijp niet op het vuilwaterriool aangesloten zijn. Als dit wel het geval is, kan het goed kloppen dat je stankoverlast ervaart. Als het stelseltje van jou en je buren zich tijdens neerslag snel vult duw je zo de kleinste stanksloten eruit in je woning. Standaard drukrioolgemaaltje doet +- 5 l/s, dat is te weinig voor een paar aangesloten daken.

Kan je turven wanneer je stankoverlast hebt, en dit koppelen aan het weer? Oftwel, ontstaan de problemen als het regent ?

Heb je een kruipruimte en hier al eens in gekeken? Zal de oorzaak van je probleem waarschijnlijk niet zitten (als de stank op de 1e komt), maar zegt wel iets of de leidingen van oudere materialen zijn of gewoon PVC (bouwjaar van je huis staat me zo niet bij) en de constructieve toestand.

  • johanPo
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 14-05 22:06
Nog wat gedachtenspinsels: qua stanksloten die falen is de CV de usual suspect (vult zelden bij en verdampt door warmte). Ik neem aan dat je daar goed geroken hebt en geen problemen ziet. Wastafel en douche is nummer twee. Maar dan zou de badkamer de stinkplek zijn.

Die koof in de kamer rechtsonder zit natuurlijk recht onder de crime scene. Een goed riool bedrijf zou de leiding hierin kunnen inspecteren vanuit de wc. Maar persoonlijk zou ik eerst een rooktest doen. Dan komen eventuele scheuren of breuken vanzelf boven. <-- mits de stank niet samenhangt met neerslag, want dan heb je een ander type probleem net zoals vorig bericht

  • Borne
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 15-05 15:12
Heb je toevallig Airco in de buurt hangen met een afvoer die een tijd niet gebruikt is en toevallig de sifon droog staat?

  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 19:21
_Teq_ schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 11:51:
[...]
Vraag is alleen: waar blaas ik dat in? Via een leeggemaakt sifonnetje? De ontluchtingsleiding waar ze normaal de inblaas suggereren is juist degene die ik zoek :9
Goed, normaal gesproken op een centraal punt waar het riool verzameld is. Dus je kan het ontstoppingsstuk gebruiken. Mag je dat eerst opzoeken. :) Het nadeel van jouw methode is dat je ook het straatriool vol rook gaat zetten. Zelf veel "rookdetectie" gedaan. Veelal met drukriolering. We gebruikte een discorookgenerator met een ventilator er achter om een klein beetje druk er er achter te zetten. Op sommige locaties waren we een 20 - 30 minuten aan het draaien om überhaupt het riool vol te krijgen. Dus wat "pallets" gaat mogelijk een uitdaging worden.

En ja: Ik meldde het van te voren bij de meldkamer van de brandweer dat we in een bepaald gebied aan het werk waren. Ook al wel eens mensen naar buiten gehad dat het hele huis vol rook begon te staan.
_Teq_ schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 11:51:
[...]
Alle sifons nagelopen en gevuld. Als het sifon in het toilet beneden leeg zou staan, dan verwacht ik ook daar de lucht, niet ergens anders?
Ook bij de cv-ketel en wasmachine? Zitten daar ook geen sifons?

Je kan de bouwtekeningen opvragen om te kijken hoe het een en ander is aangelegd.

[ Voor 7% gewijzigd door RonnieKo op 21-04-2026 07:55 ]


  • _Teq_
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 15-05 13:07
@johanPo & @naftebakje: ik heb net een tuinslang in de regenpijp van de voorzijde van onze woning gehangen en ik weet 95% zeker dat die uitkomt in de gemeentelijke rioolput waar ook de pomp hangt van het persriool. De afstand tussen de regenpijp en de put is ver (ca. 30+ meter), als ik de tuinslang aanzet (op z'n hardst) dan gaat er met enige vertraging water lopen in de put. Het begint zachtjes, maar wordt dan harder, ik vermoed dat dit komt door de afstand en/of er zit ergens een zak ofzo in een horizontaal deel. Als ik de tuinslang stop, dan stopt het na een tijdje ook (niet volledig, maar dat kan ook aan mijn spanningsboog liggen). Ik heb dit 3x gedaan, 3x hetzelfde. Nu maar hopen dat niet de buurvrouw 3x toevallig het toilet doortrok ;)

De HWA's aan de achterzijde van ons huis (het overgrote deel van de dakvlakken) zit wel op de sloot, het gaat dus maar om één HWA, en die zit precies in de verdachte hoek.

De HWA behoort dus tot de verdachten:
  • Het heeft zeker niet te maken met (harde) regenval, we wonen hier al jaren en het probleem is 'ineens' ontstaan;
  • Het viel me wel op dat het putdeksel van de rioolput niet meer goed sluit door ernstige roestvorming. De put ligt precies tegen de gevel van mijn schuur, naast een flink stuk open landschap. Zou het kunnen zijn dat als de wind er precies 'op' staat, er rioollucht via het putdeksel en rioolstelsel uiteindelijk uit mijn HWA komt?
  • Ik kan niet controleren of er een sifon tussen de HWA en de put zit, dit maakt het wel erg ingewikkeld :?
Overige zaken:
  • CV, wastafels, toiletten, douche, airco's: alles gecheckt. De locaties van deze sifons komen ook niet overeen met de locatie van de stank;
  • Er zijn geen bouwtekeningen aanwezig (van de riolering);
  • @RonnieKo: ik heb de rooktabletten (oranje rook) binnen, de hoeveelheid rook valt me tegen maar ik ga het toch proberen op een windstille dag. Ik wilde zelf iets fabrieken van een potje / blikje en een stuk wasmachineslang die ik vervolgens met een föhn of ons kleine Makita bladblazertje voorzichtig in het riool wil blazen. Omdat ik de ontspanningsleiding niet kan vinden wil ik het 1x via het toilet op de verdieping doen, en 1x via de afvoer van de douchegoot (omdat ik vermoed dat dit twee stelsels zijn die separaat ontlucht worden);

[ Voor 3% gewijzigd door _Teq_ op 21-04-2026 20:28 ]


  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 19:59
_Teq_ schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 20:27:


Zou het kunnen zijn dat als de wind er precies 'op' staat, er rioollucht via het putdeksel en rioolstelsel uiteindelijk uit mijn HWA komt?[/li]
Ik kan niet controleren of er een sifon tussen de HWA en de put zit, dit maakt het wel erg ingewikkeld :?
dat kan zeker, onze buren hebben bij oostenwind altijd rioollucht in hun badkamer omdat de wind dan precies in de afvoer van hun septic tank waait en die kennelijk zo de badkamer inwaait. het lijkt me dat daar ook een sifon hoort maar kennelijk werkt dat niet.

waarom zou je niet kunnen controleren of er een sifon in je HWA zit? Die zit normaal waar je regenpijp overgaat in een horizontale leiding. Dat kun je toch gewoon even opgraven langs de gevel?

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • johanPo
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 14-05 22:06
_Teq_ schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 20:27:
@johanPo & @naftebakje: ik heb net een tuinslang in de regenpijp van de voorzijde van onze woning gehangen en ik weet 95% zeker dat die uitkomt in de gemeentelijke rioolput waar ook de pomp hangt van het persriool. De afstand tussen de regenpijp en de put is ver (ca. 30+ meter), als ik de tuinslang aanzet (op z'n hardst) dan gaat er met enige vertraging water lopen in de put. Het begint zachtjes, maar wordt dan harder, ik vermoed dat dit komt door de afstand en/of er zit ergens een zak ofzo in een horizontaal deel. Als ik de tuinslang stop, dan stopt het na een tijdje ook (niet volledig, maar dat kan ook aan mijn spanningsboog liggen). Ik heb dit 3x gedaan, 3x hetzelfde. Nu maar hopen dat niet de buurvrouw 3x toevallig het toilet doortrok ;)

De HWA's aan de achterzijde van ons huis (het overgrote deel van de dakvlakken) zit wel op de sloot, het gaat dus maar om één HWA, en die zit precies in de verdachte hoek.

De HWA behoort dus tot de verdachten:
  • Het heeft zeker niet te maken met (harde) regenval, we wonen hier al jaren en het probleem is 'ineens' ontstaan;
  • Het viel me wel op dat het putdeksel van de rioolput niet meer goed sluit door ernstige roestvorming. De put ligt precies tegen de gevel van mijn schuur, naast een flink stuk open landschap. Zou het kunnen zijn dat als de wind er precies 'op' staat, er rioollucht via het putdeksel en rioolstelsel uiteindelijk uit mijn HWA komt?
  • Ik kan niet controleren of er een sifon tussen de HWA en de put zit, dit maakt het wel erg ingewikkeld :?
Overige zaken:
  • CV, wastafels, toiletten, douche, airco's: alles gecheckt. De locaties van deze sifons komen ook niet overeen met de locatie van de stank;
  • Er zijn geen bouwtekeningen aanwezig (van de riolering);
  • @RonnieKo: ik heb de rooktabletten (oranje rook) binnen, de hoeveelheid rook valt me tegen maar ik ga het toch proberen op een windstille dag. Ik wilde zelf iets fabrieken van een potje / blikje en een stuk wasmachineslang die ik vervolgens met een föhn of ons kleine Makita bladblazertje voorzichtig in het riool wil blazen. Omdat ik de ontspanningsleiding niet kan vinden wil ik het 1x via het toilet op de verdieping doen, en 1x via de afvoer van de douchegoot (omdat ik vermoed dat dit twee stelsels zijn die separaat ontlucht worden);
Sowieso goed om de HWA leiding van deze put af te koppelen. Ook al is dit niet de oorzaak van je stankoverlast. Anders zou je tijdens extreme neerslag ook wel eens andere problemen binnen kunnen krijgen. De HWA afvoer kan namelijk een factor 10 a 100 groter zijn dan je huishoudelijke afvalwater productie.

Dit kan je vrij eenvoudig zelf doen, afhankelijk van hoe dichtbij de sloot is of wat de grondslag is.

  • johanPo
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 14-05 22:06
Korte toevoeging, volgende keer dat je zo een test wilt doen helpt het om flink wat melkpoeder toe te voegen. Dan zie je duidelijk een wit spoor en kan je het met zekerheid traceren
Pagina: 1