Hallo mede-tweakers,

Voor de 3 fase Pylontech Force H3X 10kw 20kwh.

Leverancier (winkel) zegt dat de Back-up uitgang geen continue spanning levert en er zelf voor een handmatige of een ATS oplossing gezorgd moet worden in de groepenkast. Dit komt niet overeen met het aansluitschema in de handleiding:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OCy67NnpC_mYehygyAuQTh8M3EE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/khPcTNYisJVyUsi0ZMyg38GZ.jpg?f=fotoalbum_large

Dit lees ik zo dat de backup uitgang altijd spanning heeft.

Op de datasheet mis ik dan weer wat de maximum passthrough current is in on grid modus:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IY78MkqYibwL0n8EpFO5kl7xqX4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3VRfWRuJkPVKDwPSOHNMmcgl.jpg?f=fotoalbum_large

Dit is toch niet die 21.7A onder "Maximum Nominal Continous Current from Grid" Dat is 15kW? Klinkt mij als vrij laag. 32 of 40 is volgens mij vrij standaard in de markt en dan zou ik deze lager op 20A moeten afzekeren omdat 25A te hoog is? edit: handleiding zegt AC breaker moet 32A zijn (50A voor de 15kw versie)

Moet de Back-up uitgang via een ATS? Dan kan die minder dan 10ms overschakeltijd toch nooit gehaald worden?

Alvast bedankt.

Alle reacties


  • Elmardus
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 01:39
Omwille van betrouwbaarheid is het gebruik van een ATS misschien wel verstandiger. Als je (batterij) omvomer uitvalt dan blijft het geheel gewoon vanaf de grid-zijde werken.

Ook zou ik qua maximaal vermogen dit liever direct van het grid trekken dan alles door de omvormer heen te halen.

Uiteraard is je ATS dan wel een 'single point of failure', maar ik verwacht dat die (vanwege de lage complexiteit) een stuk betrouwbaarder is dan een omvormer.

7kWp · 16×IQ7+ | Pana 5J | Explorer V5 200L | Q350 | MHI Duosplit | SmartEVSE | HA


  • Ruubschen
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 20:26
Ricko1 schreef op maandag 13 april 2026 @ 14:30:
Hallo mede-tweakers,

Voor de 3 fase Pylontech Force H3X 10kw 20kwh.

Leverancier (winkel) zegt dat de Back-up uitgang geen continue spanning levert en er zelf voor een handmatige of een ATS oplossing gezorgd moet worden in de groepenkast. Dit komt niet overeen met het aansluitschema in de handleiding:

[Afbeelding]

Dit lees ik zo dat de backup uitgang altijd spanning heeft.

Op de datasheet mis ik dan weer wat de maximum passthrough current is in on grid modus:
[Afbeelding]

Dit is toch niet die 21.7A onder "Maximum Nominal Continous Current from Grid" Dat is 15kW? Klinkt mij als vrij laag. 32 of 40 is volgens mij vrij standaard in de markt en dan zou ik deze lager op 20A moeten afzekeren omdat 25A te hoog is? edit: handleiding zegt AC breaker moet 32A zijn (50A voor de 15kw versie)

Moet de Back-up uitgang via een ATS? Dan kan die minder dan 10ms overschakeltijd toch nooit gehaald worden?

Alvast bedankt.
Hi Ricko1,

Zelf ben ik naar dezelfde set aan het kijken, hoe heb jij dit uiteindelijk aangesloten?

  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18:35
Ruubschen schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 15:50:
[...]

Hi Ricko1,

Zelf ben ik naar dezelfde set aan het kijken, hoe heb jij dit uiteindelijk aangesloten?
Ik heb het nagevraagd bij de fabrikant (met een paar weken wachttijd) De maximale passthrough current is wat het vermogen van de omvormer is. Dus 11,6A bij 8kw, 14,5A bij de 10kw, 17,4A bij 12kw en 21.7A bij de 15kw versie.

Voor alle kleine versies is een ATS dus eigenlijk verplicht en ik weet niet of de omvormer uitgeschakeld wordt bij overbelasting in net modus. Groepen die de UPS functie nodig hebben moeten bij de kleinere types dus een 10A ipv een 16A automaat hebben.

Persoonlijk zou ik eerder een Deye systeem kiezen. Die heeft net als Victron een fatsoenlijke interne ATS maar kost niet 3x zoveel bij 3 fase als Victron en hebben types voor HV accu's.

[ Voor 11% gewijzigd door Ricko1 op 18-08-2026 18:21 ]


  • Ruubschen
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 20:26
Ricko1 schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 18:09:
[...]

Ik heb het nagevraagd bij de fabrikant (met een paar weken wachttijd) De maximale passthrough current is wat het vermogen van de omvormer is. Dus 11,6A bij 8kw, 14,5A bij de 10kw, 17,4A bij 12kw en 21.7A bij de 15kw versie.

Voor alle kleine versies is een ATS dus eigenlijk verplicht en ik weet niet of de omvormer uitgeschakeld wordt bij overbelasting in net modus. Groepen die de UPS functie nodig hebben moeten bij de kleinere types dus een 10A ipv een 16A automaat hebben.

Persoonlijk zou ik eerder een Deye systeem kiezen. Die heeft net als Victron een fatsoenlijke interne ATS maar kost niet 3x zoveel bij 3 fase als Victron en hebben types voor HV accu's.
Hartelijk dank voor het reageren _/-\o_ Evenals de tip voor het Deye systeem, hier ga ik mij eens in verdiepen. Heb je zelf uiteindelijk voor de Deye gekozen?