Hallo mede-tweakers,

Voor de 3 fase Pylontech Force H3X 10kw 20kwh.

Leverancier (winkel) zegt dat de Back-up uitgang geen continue spanning levert en er zelf voor een handmatige of een ATS oplossing gezorgd moet worden in de groepenkast. Dit komt niet overeen met het aansluitschema in de handleiding:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OCy67NnpC_mYehygyAuQTh8M3EE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/khPcTNYisJVyUsi0ZMyg38GZ.jpg?f=fotoalbum_large

Dit lees ik zo dat de backup uitgang altijd spanning heeft.

Op de datasheet mis ik dan weer wat de maximum passthrough current is in on grid modus:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IY78MkqYibwL0n8EpFO5kl7xqX4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3VRfWRuJkPVKDwPSOHNMmcgl.jpg?f=fotoalbum_large

Dit is toch niet die 21.7A onder "Maximum Nominal Continous Current from Grid" Dat is 15kW? Klinkt mij als vrij laag. 32 of 40 is volgens mij vrij standaard in de markt en dan zou ik deze lager op 20A moeten afzekeren omdat 25A te hoog is? edit: handleiding zegt AC breaker moet 32A zijn (50A voor de 15kw versie)

Moet de Back-up uitgang via een ATS? Dan kan die minder dan 10ms overschakeltijd toch nooit gehaald worden?

Alvast bedankt.

Alle reacties


  • Elmardus
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 15:39
Omwille van betrouwbaarheid is het gebruik van een ATS misschien wel verstandiger. Als je (batterij) omvomer uitvalt dan blijft het geheel gewoon vanaf de grid-zijde werken.

Ook zou ik qua maximaal vermogen dit liever direct van het grid trekken dan alles door de omvormer heen te halen.

Uiteraard is je ATS dan wel een 'single point of failure', maar ik verwacht dat die (vanwege de lage complexiteit) een stuk betrouwbaarder is dan een omvormer.

7kWp · 16×IQ7+ | Pana 5J | Explorer V5 200L | Q350 | MHI Duosplit | SmartEVSE | HA


  • Ruubschen
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 19-10 13:33
Ricko1 schreef op maandag 13 april 2026 @ 14:30:
Hallo mede-tweakers,

Voor de 3 fase Pylontech Force H3X 10kw 20kwh.

Leverancier (winkel) zegt dat de Back-up uitgang geen continue spanning levert en er zelf voor een handmatige of een ATS oplossing gezorgd moet worden in de groepenkast. Dit komt niet overeen met het aansluitschema in de handleiding:

[Afbeelding]

Dit lees ik zo dat de backup uitgang altijd spanning heeft.

Op de datasheet mis ik dan weer wat de maximum passthrough current is in on grid modus:
[Afbeelding]

Dit is toch niet die 21.7A onder "Maximum Nominal Continous Current from Grid" Dat is 15kW? Klinkt mij als vrij laag. 32 of 40 is volgens mij vrij standaard in de markt en dan zou ik deze lager op 20A moeten afzekeren omdat 25A te hoog is? edit: handleiding zegt AC breaker moet 32A zijn (50A voor de 15kw versie)

Moet de Back-up uitgang via een ATS? Dan kan die minder dan 10ms overschakeltijd toch nooit gehaald worden?

Alvast bedankt.
Hi Ricko1,

Zelf ben ik naar dezelfde set aan het kijken, hoe heb jij dit uiteindelijk aangesloten?

  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18:09
Ruubschen schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 15:50:
[...]

Hi Ricko1,

Zelf ben ik naar dezelfde set aan het kijken, hoe heb jij dit uiteindelijk aangesloten?
Ik heb het nagevraagd bij de fabrikant (met een paar weken wachttijd) De maximale passthrough current is wat het vermogen van de omvormer is. Dus 11,6A bij 8kw, 14,5A bij de 10kw, 17,4A bij 12kw en 21.7A bij de 15kw versie.

Voor alle kleine versies is een ATS dus eigenlijk verplicht en ik weet niet of de omvormer uitgeschakeld wordt bij overbelasting in net modus. Groepen die de UPS functie nodig hebben moeten bij de kleinere types dus een 10A ipv een 16A automaat hebben.

Persoonlijk zou ik eerder een Deye systeem kiezen. Die heeft net als Victron een fatsoenlijke interne ATS maar kost niet 3x zoveel bij 3 fase als Victron en hebben types voor HV accu's.

[ Voor 11% gewijzigd door Ricko1 op 18-08-2026 18:21 ]


  • Ruubschen
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 19-10 13:33
Ricko1 schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 18:09:
[...]

Ik heb het nagevraagd bij de fabrikant (met een paar weken wachttijd) De maximale passthrough current is wat het vermogen van de omvormer is. Dus 11,6A bij 8kw, 14,5A bij de 10kw, 17,4A bij 12kw en 21.7A bij de 15kw versie.

Voor alle kleine versies is een ATS dus eigenlijk verplicht en ik weet niet of de omvormer uitgeschakeld wordt bij overbelasting in net modus. Groepen die de UPS functie nodig hebben moeten bij de kleinere types dus een 10A ipv een 16A automaat hebben.

Persoonlijk zou ik eerder een Deye systeem kiezen. Die heeft net als Victron een fatsoenlijke interne ATS maar kost niet 3x zoveel bij 3 fase als Victron en hebben types voor HV accu's.
Hartelijk dank voor het reageren _/-\o_ Evenals de tip voor het Deye systeem, hier ga ik mij eens in verdiepen. Heb je zelf uiteindelijk voor de Deye gekozen?

  • Geim
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 12:35
Ruubschen schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 21:05:
Heb je zelf uiteindelijk voor de Deye gekozen?
Heb jij intussen al een keuze gemaakt? Ik ben erg gecharmeerd van de hele Pylontech H3x opstelling, maar kan er maar bijzonder weinig van vinden op Tweakers.

  • Ruubschen
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 19-10 13:33
Geim schreef op donderdag 10 september 2026 @ 14:59:
[...]

Heb jij intussen al een keuze gemaakt? Ik ben erg gecharmeerd van de hele Pylontech H3x opstelling, maar kan er maar bijzonder weinig van vinden op Tweakers.
Nee, helaas. Ik sta op de wachtlijst voor een 3-fase aansluiting (net een maand te laat.... |:( ) en kijk nog even aan of ik in de tussentijd voor een h3x 1 fase ga of dat ik wacht op de 3-fase aansluiting.

  • Geim
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 12:35
Ruubschen schreef op donderdag 10 september 2026 @ 20:01:
Nee, helaas. Ik sta op de wachtlijst voor een 3-fase aansluiting (net een maand te laat....
Bedankt.

Ik zag de bui aankomen en heb in juni een 3-fase aansluiting gekregen. Mijn groepenkast was al langer voorbereid voor een 3-fase aansluiting.

  • Jeweettoch13
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07:15
Ik heb gisteren de Force H3X 15K/35 besteld.

Ik heb in mijn situatie de meterkast uitgelegd op preferente en niet preferente voeding van de installatie.

Preferent omvat o.a. de CV, verlichting, computers, keuken en internetapparatuur en uiteraard de koffiemachine en nog wat andere loads.

Niet preferent is de keukenboiler, laadpaalvoorziening, frituur, airfryer en nog wat andere zaken. (de zware jongens)

De preferente voorziening is aangesloten middels een ATS in de meterkast welke bij een uitval omschakelt naar de backupvoorziening van de H3X.

Het enige wat ik niet in de handleiding of waar dan ook kan vinden is of de backup poort een Aarde-Nul brug voorziet in de functionele werking van de aardlekbeveiligingen in de hoofdmeterkast. Het hele eilandbedrijf is natuurlijk leuk maar 't moet wel veilig zijn.


Zou hiervoor bijvoorbeeld een extra aardrelais voor gemaakt moeten worden aan de backupzijde welke wordt aangestuurd als het net wegvalt, of is dit niet noodzakelijk?


*update


In de Pro manual wordt op de backup poort middels een intern relais Aarde en Nul gekoppeld bij backup. Dit dient dan wel aangezet te worden in de Pro app.

[ Voor 8% gewijzigd door Jeweettoch13 op 28-09-2026 12:10 ]

Don't dream your life, Live your dreams!


  • Hyena
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 10:44
Wel apart dat bijna niemand de H3X aanstuurt voor VPP deelname, dit kan interessant zijn als je bijvoorbeeld in een netcongestie gebied woont en leuke vergoeding kunt ontvangen. Nu lees ik wel dat Eniris een MoU heeft getekend voor ondersteuning. https://lnkd.in/p/euEDbXTg

Dan zou je bij onder andere Frank Energie terecht kunnen. Bliq gaf mij aan de H3X niet te ondersteunen en hier ook geen plannen voor heeft.

Chill | BMW i3 60Ah Lodge Privé


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 12:11
Jeweettoch13 schreef op maandag 28 september 2026 @ 11:19:
Ik heb gisteren de Force H3X 15K/35 besteld.

Niet preferent is de keukenboiler, laadpaalvoorziening, frituur, airfryer en nog wat andere zaken. (de zware jongens)
Frituur niet preferent? Ik zou toch je prioriteiten maar even op orde brengen :+

Aardlekschakelaar kun je gemakkelijk testen door aan een flinke gloeilamp (of halogeen) een stekker te zetten en de lamp in de stekker op 1 poot en de aarde aan te sluiten. Als je in eilandbedrijf bent steek je hem in het stopcontact, gebeurd er niks draai de stekker om. Gaat de lamp branden op enig moment werkt je aardlekschakelaar dus niet.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning