Vraag


  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 14-05 23:48
In mijn NIBE SMO S40 zie ik dat de berekende aanvoer temperatuur niet altijd de buitentemperatuur volgt: zo zag ik vannacht dat terwijl het buiten kouder werd (BT1) de berekende aanvoertemperatuur óók kouder werd, terwijl volgens de stooklijn de aanvoertemperatuur dan juist hoger moet worden natuurlijk.
Er is een parallel buffervat, geen ruimtesensor, de zones worden nageregeld met Plugwise thermostaten.
Iemand enig idee wat dit verschijnsel verklaard?

Beste antwoord (via Meteen op 22-04-2026 10:29)


  • storeman
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 13-05 15:55
Heb je de smart-adaptation aan staan? Als dit het geval is en de energie/stroom wordt duurder, kan dat wél een indicatie zijn dat de berekende aanvoertemperatuur omlaag gaat. (of dat het binnen warmer wordt).

De Ta wordt berekend op basis van:
- Buitentemperatuur
- Eventueel binnentemperatuur i.c.m. gewenste binnentemperatuur (nachtverlaging)
- Eventueel stroomprijs

"Chaos kan niet uit de hand lopen"

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord

  • storeman
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 13-05 15:55
Heb je de smart-adaptation aan staan? Als dit het geval is en de energie/stroom wordt duurder, kan dat wél een indicatie zijn dat de berekende aanvoertemperatuur omlaag gaat. (of dat het binnen warmer wordt).

De Ta wordt berekend op basis van:
- Buitentemperatuur
- Eventueel binnentemperatuur i.c.m. gewenste binnentemperatuur (nachtverlaging)
- Eventueel stroomprijs

"Chaos kan niet uit de hand lopen"


  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 14-05 23:48
Het heeft ooit wel aangestaan. Ik zal nogmaals kijken of het wel compleet uitgezet is.