Hallo Tweakers,
Ik ben een Zeeuws-Vlaming (ja, is echt nog nét Nederland) en ik ben mij (zoals zovelen) aan het verdiepen in het vervangen van mijn HR-ketel door een lucht-water warmtepomp. Overigens alleen voor verwarming, SWW wordt straks verzorgd door een aparte warmtepompboiler.
Historisch gasverbruik: X m³/jaar (winter '20/21?)
Het exacte verbruik over 20/21 is niet reëel ( bedroeg toen 1.400 m³). In 2022 isolatiewerkzaamheden uitgevoerd (inbouw-rolluiken geisoleerd). Het gasverbruik bedraagt sinds 2022:
1. 2022 (geisoleerd): 1.081 m³
2. 2023: 907 m³
3. 2024: 783 m³
4. 2025: 805 m³
Dit is inclusief SWW. Voor 2026 geeft de Energieboer een indicatie van 937 m³.
Volgens milieucentraal is 25% hiervan SWW, hetgeen zou neerkomen op 234 m3 SWW en 703 m3 verwarming.
Totaal vloerverwarming 106 m², HoH weet ik niet zeker, ik dacht altijd dat deze naast de radiatoren gewoon als HoH 100 mm lag. Bij renovatie badkamer bleek dat deel HoH 150 mm. Ik reken voorlopig met een HoH van 150 mm.
De berekende afgifte radiatoren: vermogen radiator maal 35/30/20°C: Factor 0,2
Rekening houdend met vloerverwarming (50–65 W/m²) en het berekende vermogen radiatoren kan mijn woning theoretisch 8–9 kW in totaal kwijt. (Hier doe ik vast iets verkeerd en wordt ik op verbeterd
)
Twijfel slaat toe
, inlezen op het LG-topic..
Na het lezen en een dappere gooi op chatGPT, zelf bijgesteld naar 7 kW, rekening houdend met -10°C regel en dat Koevlaas bij lagere benodigde vermogens minder nauwkeurig zou zijn (op den duur lees je zoveel, ik kan dit niet terugvinden)
* Bijstellen naar 7 kW
* Of gewoon de 9 kW van de installateur nemen
Lang verhaal kort: Voelt een beetje als Hans & Grietje in het warmtepompbos: overal kruimels, maar welke route klopt?
Wie heeft ervaring met het bepalen van de juiste warmtepompgrootte en kan me de goede kant op sturen?
Alvast bedankt voor het meelezen en nog meer dank voor het meedenken en eventuele tips!
Ik ben een Zeeuws-Vlaming (ja, is echt nog nét Nederland) en ik ben mij (zoals zovelen) aan het verdiepen in het vervangen van mijn HR-ketel door een lucht-water warmtepomp. Overigens alleen voor verwarming, SWW wordt straks verzorgd door een aparte warmtepompboiler.
Algemene informatie:
Het gaat om een vrijstaand huis, bouwjaar 2002, 4 bewoners.Historisch gasverbruik: X m³/jaar (winter '20/21?)
Het exacte verbruik over 20/21 is niet reëel ( bedroeg toen 1.400 m³). In 2022 isolatiewerkzaamheden uitgevoerd (inbouw-rolluiken geisoleerd). Het gasverbruik bedraagt sinds 2022:
1. 2022 (geisoleerd): 1.081 m³
2. 2023: 907 m³
3. 2024: 783 m³
4. 2025: 805 m³
Dit is inclusief SWW. Voor 2026 geeft de Energieboer een indicatie van 937 m³.
Volgens milieucentraal is 25% hiervan SWW, hetgeen zou neerkomen op 234 m3 SWW en 703 m3 verwarming.
Afgiftesysteem:
| Ruimte | Type | Oppervlakte | Radiator/vermogen |
| Woonkamer | Vloerverwarming | 37 m² | 2x 410 W |
| Keuken | Vloerverwarming | 16 m² | 1x 235 W |
| Bijkeuken | Vloerverwarming | 9 m² | 1x 220 W |
| Werkkamer | Vloerverwarming | 21 m² | 1x 495 W |
| Hal | Vloerverwarming | 12 m² | 1x 220 W |
| Badkamer | Vloerverwarming | 11 m² | - W |
| Slaapkamer1 | Vloerwarming | - | 1x 275 W |
| Slaapkamer2 | Vloerverwarming | - | 1x 275 W |
De berekende afgifte radiatoren: vermogen radiator maal 35/30/20°C: Factor 0,2
SWW:
Wordt dus warmtepompboilerWarmtepompvoorkeur:
L/WWie gaat het installeren?
Het wordt uitbesteedBerekend benodigd vermogen
Met de Koevlaas-methode kwam ik uit op ±4 kW (uitgaande van 750 m³).Rekening houdend met vloerverwarming (50–65 W/m²) en het berekende vermogen radiatoren kan mijn woning theoretisch 8–9 kW in totaal kwijt. (Hier doe ik vast iets verkeerd en wordt ik op verbeterd
Installateursadvies, eerste offerte
Een LG HU091MR ThermaV 9,0kW Warmtepomp Set (met hydrobox)Twijfel slaat toe
Na het lezen en een dappere gooi op chatGPT, zelf bijgesteld naar 7 kW, rekening houdend met -10°C regel en dat Koevlaas bij lagere benodigde vermogens minder nauwkeurig zou zijn (op den duur lees je zoveel, ik kan dit niet terugvinden)
Vraag wat is wijheid?
* Gaan voor eerste berekende 4 kW* Bijstellen naar 7 kW
* Of gewoon de 9 kW van de installateur nemen
Lang verhaal kort: Voelt een beetje als Hans & Grietje in het warmtepompbos: overal kruimels, maar welke route klopt?
Wie heeft ervaring met het bepalen van de juiste warmtepompgrootte en kan me de goede kant op sturen?
Alvast bedankt voor het meelezen en nog meer dank voor het meedenken en eventuele tips!