Vandaag merkte ik iets raars op toen ik in Home Assistant een beetje zat te kijken naar vermogens. Het lijkt erop als fase 2 en 3 omgewisseld zijn nog voor mijn hoofdschakelaar.
Goed om te weten: ik heb alle kabels vanaf de hoofdschakelaar in de groepenkast gecheckt en daar zit nergens een wisseling.
- Op fase 2 zit mijn 1-fase Enphase systeem aangesloten, ik zie als ik de P1 meter uitlees (met een Smart gateways P1 meter en DSMR reader in Home Assistant) de teruglevering plaats vinden op fase 3.
- Onze kookgroep zit op fase 3, maar ik zie het verbruik in de P1 meter op fase 2.
- We hebben een Deye omvormer met thuisbatterij eraan (waardoor alle stroom loopt), die geeft aan dat Enphase op fase 2 zit en kookgroep op 3.
Als ik dit goed interpreteer lijkt dit er dus op te duiden dat fase 2 en fase 3 verwisseld zijn bij de hoofdschakelaar (aan de onderkant, de kabels die van de slimme meter komen dus). Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat de P1 meter het fout weergeeft.
Helaas zijn de kabels die van de slimme meter komen niet in de juiste kleur (er is alleen blauw en bruin gebruikt), dus daar kan ik niks aan afleiden.
Ik had Enexis gebeld, maar zij vonden dit niet hun probleem. Want zelfs als de fases verkeerd om zouden zijn aangesloten dan merk ik daar niks van zolang in geen 3 fase motor gebruik gaven ze aan.
In ieder geval, dit lijkt er dus op dat bovenop mijn hoofdschakelaar (wat dus mijn groepenkast in gaat) van links naar rechts L1 L3 L2 zit.
Klopt mijn redenering of maak ik ergens een denkfout? Hoe kan ik dit met zekerheid vaststellen?
Enige vreemde is dat de Deye omvormer ingesteld staat op Phase Type 0 120 240, wat de juiste instelling is voor een rechtsdraaiend veld. Terwijl L1 L3 L2 juist een linksdraaiend veld zou maken... Maar toch functioneert de Deye gewoon.
Goed om te weten: ik heb alle kabels vanaf de hoofdschakelaar in de groepenkast gecheckt en daar zit nergens een wisseling.
- Op fase 2 zit mijn 1-fase Enphase systeem aangesloten, ik zie als ik de P1 meter uitlees (met een Smart gateways P1 meter en DSMR reader in Home Assistant) de teruglevering plaats vinden op fase 3.
- Onze kookgroep zit op fase 3, maar ik zie het verbruik in de P1 meter op fase 2.
- We hebben een Deye omvormer met thuisbatterij eraan (waardoor alle stroom loopt), die geeft aan dat Enphase op fase 2 zit en kookgroep op 3.
Als ik dit goed interpreteer lijkt dit er dus op te duiden dat fase 2 en fase 3 verwisseld zijn bij de hoofdschakelaar (aan de onderkant, de kabels die van de slimme meter komen dus). Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat de P1 meter het fout weergeeft.
Helaas zijn de kabels die van de slimme meter komen niet in de juiste kleur (er is alleen blauw en bruin gebruikt), dus daar kan ik niks aan afleiden.
Ik had Enexis gebeld, maar zij vonden dit niet hun probleem. Want zelfs als de fases verkeerd om zouden zijn aangesloten dan merk ik daar niks van zolang in geen 3 fase motor gebruik gaven ze aan.
In ieder geval, dit lijkt er dus op dat bovenop mijn hoofdschakelaar (wat dus mijn groepenkast in gaat) van links naar rechts L1 L3 L2 zit.
Klopt mijn redenering of maak ik ergens een denkfout? Hoe kan ik dit met zekerheid vaststellen?
Enige vreemde is dat de Deye omvormer ingesteld staat op Phase Type 0 120 240, wat de juiste instelling is voor een rechtsdraaiend veld. Terwijl L1 L3 L2 juist een linksdraaiend veld zou maken... Maar toch functioneert de Deye gewoon.