Hoge energierekening en onduidelijk verbruik

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • N-ickel
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 10:44
Hallo Tweakers,

Een bevriend koppel van mij (beiden rond de 70 en niet-Nederlandstalig) heeft mij om advies gevraagd over hun energierekening. Ze wonen in Nederland in een groot vrijstaand huis van circa 310 m². Het huis is echter goed geïsoleerd en voorzien van o.a. dubbele beglazing.

Ze zijn bijna altijd op de zaak en als ze thuis zijn, staat de verwarming op 18 graden. Toch hebben ze een energieverbruik van ongeveer 1100 m³ gas per maand en tussen de 1700 en 1800 kWh stroom per maand. Dat resulteert uiteraard in een gigantische energierekening, en daarom hebben ze mij gevraagd mee te kijken hoe dit omlaag kan. Initieel hebben ze alleen advies gevraagd om een goedkopere leverancier, maar toen ik naar de details van het verbruik vroeg, sloef ik achterover.

Er zijn geen grote verbruikers aanwezig zoals een sauna of zwembad en, zoals gezegd, ze zijn zelden thuis.

In eerste instantie heb ik contact opgenomen met de energieleverancier. Zij verwezen mij door naar Enexis. Enexis gaf aan dat de meters op afstand correct lijken te functioneren en adviseerde om een elektricien in te schakelen voor verder onderzoek. Daar staan ze voor open en dat gaan we ook doen. Tegelijkertijd vraag ik me af of ik zelf nog dingen kan controleren of uitsluiten, maar ik weet niet goed waar ik moet beginnen.

Een belangrijk detail is dat er een 3x63A-aansluiting aanwezig is. Het is echter onduidelijk waarom deze ooit is aangelegd en of dit überhaupt nodig is. Het verlagen naar 3x35A of zelfs 3x25A lijkt in ieder geval een logische eerste stap.

Ik ben zelf redelijk technisch aangelegd, maar ik kan in hun woning niets aanwijzen dat dit soort verbruik zou verklaren.

Heeft iemand ideeën waar ik nog naar kan kijken of wat hier mogelijk speelt?

Alle reacties


  • mitalp
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 10:56
Die 1100m3 gas per maand is dat in dec of jan? Of gemiddeld over het jaar?

  • Mister I
  • Registratie: Juni 2003
  • Niet online

Mister I

-=EV6=-

Ik zou ook iets van een P1 meter aanschaffen (bijvoorbeeld die van HomeWizard). Dat geeft je goed inzicht in realtime verbruik.
Je zou dan snelle stappen kunnen maken door een groep uit te zetten en kijken wat er gebeurt met het verbruik. Als je de groep(en) gevonden hebt waar groot verbruik zit dan kan je eventueel nog met slimme stekkers ook het stroomverbruik op apparaat niveau kunnen meten. Het is even wat werk, maar je weet qua elektra dan wel waar je aan toe bent.

Gas verbruik is de vraag van mitalp wel cruciaal.

  • _Arthur
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 26-07 20:45

_Arthur

blub

Zou eerst beginnen met inventariseren van alle electrische apparaten. Verder, 310m2 goed geisoleerd en dubbele beglazing.

310m2 altijd verwarmen kost natuurlijk veel energie. "Goed geisoleerd" zegt weinig, net zoals "dubbele beglazing".

Je zal dus eerst onderzoek moeten doen naar:
- welke electrische apparaten en installaties zijn er allemaal
- wat is de bouwjaar van het huis (daar van kan al een algemene isolatie standaard worden afgeleid) idem de beglazing.

Hierna iets van een simpele vorm van Home Automation toevoegen zodat het verbruik gelogd wordt, HomeWizard P1 en wat Energy sockets om bv mee te beginnen.

  • magiel
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 29-07 20:30
Die 3x63A kost ook een boel geld. Een periode met een P1 meter zal uitwijzen of dit uberhaupt nodig is. Ga eens een uurtje naast de CV ketel(s)? zitten om te kijken hoe vaak die aan springt.

Ik wil het er _niet_ over hebben.


  • Erpenator2
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 18-07 21:21
1100m3 per maand aan gas lijkt mij heel erg hoog, dat haal ik hier in een jaar niet eens. Een snelle manier om je ketel efficiënter te laten stoken is met een Plugwise Adam als je cv ketel opentherm ondersteund. Je zet deze tussen je ketel en de thermostaat en vervolgens stelt de Adam op basis van o.a. de buitentemperatuur de aanvoerwarmte in. Hoe lager je deze kan zetten hoe minder gas je over het algemeen gebruikt. Je kan de Plugwise Adam plaatsen zonder er daarna verder nog iets aan te hoeven doen. Ze zijn inmiddels wat duurder geworden, maar ik heb dat apparaat in een jaar terugverdiend door een lager gasverbruik.

Voor elektriciteit kan je inderdaad het beste gaan meten, maar lang niet alles is gemakkelijk meetbaar. Vergis je bijvoorbeeld niet in het verbruik van halogeenlampen i.p.v. ledlampen. Door deze en andere wijzigingen heb ik 50% van het verbruik per jaar kunnen halen. Denk aan computer of andere apparaten die 24/7 aanstaan en of dit nodig is. Spaarstand aanzetten wanneer beschikbaar en verbruik (al dan niet met een analoge meter) bij gaan houden per dag om gevoel bij het verbruik te krijgen.

[ Voor 3% gewijzigd door Erpenator2 op 01-04-2026 15:01 ]


  • Dido
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 30-07 20:35

Dido

heforshe

1100 kuub gas per maand is bijna het dubbele van wat we hier per jaar verstoken; 1700 KwH per maand aan stroom is de helft van mijn jaarlijkse verbuik.

Mijn eerste ingeving, zonder dollen, is dan ook "hangt er een opvallende wietlucht rond de zolderverdieping?"

Er moet ergens iets zijn wat belachelijk veel gas verbruikt. "Goed geïsoleerd en o.a. dubbele beglazing" zegt helemaal niets... als dat huis in de jaren '80 gebouwd is met voor die tijd goede isolatie, dan zijn die mensen alsnog op dit moment de buitenlucht aan het opwarmen. Als je tegenwoordig een huis bouwt met wat nu "goede isolatie" heet, zit je met triple glas en isolatiewaardes waar men in de jarfen '80 alleen maar van kon dromen.

3x63A aansluiting is heel opvallend... dat is een kleine industriële aansluiting. Gaat het om een voormalig bedrijfspand / boerderij? Zo ja, draait er dan nog ergens op het terrein iets van een pomp of een ander apparaat dat stroom vreet?

Wat betekent mijn avatar?


  • mrmrmr
  • Registratie: April 2007
  • Niet online

mrmrmr

𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋

Haal een energiemeter en zet die tussen een stekker en alle onbekende apparaten.

Zoals eerder genoemd, kijk vooral naar pompen. Bijvoorbeeld voor een vijver of waterafvoer naar een sloot. Lasapparaten en pompen zijn berucht om het effect op domme ("slimme") meters. Slim is sowieso een misnomer, want zo'n meter is alleen verbonden en echt niet slim.

Als er sprake is van een oude energiemeter van de netbeheerder kan een pomp ook nog eens een veel te hoog verbruik aangeven, dat komt doordat de sinusoide meer dan 2 keer de nullijn kruisen, domme meters tellen bijvoorbeeld het aantal keer dat de nullijn gesneden wordt. Als de pomp de sinusoide verstoort en er zijn meerdere snijdingen, dan kunnen dergelijke foute meters een veelvoud meer aan energie tellen, terwijl dat niet werkelijk wordt verbruikt.

Als de meter wordt vervangen, vraag dan om een meter die werkt met een shunt. Dat is de betrouwbaarste manier van meten.

Kijk ook eens naar elektrische verwarming van schuren en dergelijke. Oude vrieskisten. Dat kan ook snel oplopen.

In veel gemeenten zijn teams actief die helpen bij het terugdringen van verbruik. Dat kost vaak niets. Als die er niet zijn, is het inhuren van een professional vrijwel zeker profijtelijk.

Als er niets wordt gevonden kun je een herijking van de meters aanvragen bij de netbeheerder. Aangezien dat (vaak onterecht) veel geld kost, kun je dat beter eerst door een deskundige laten meten. Als de meter fout is, kost ijking niets. Het probleem met ijken is dat de methode van ijken niet alle problemen afdekt. Bijvoorbeeld het echte verbruik van een pomp of lasmachine ontdek je zo niet.

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 08:34

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Weet je ook zeker dat de ean code op de meter klopt?

Wise enough to play the fool


  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Nu online

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

Beste verbruik en vastrecht, 3x63a is ook waanzin 8)7
Voor de electra zou ik op zoek gaan naar COP1 verwarmens en oude efficientie pompen van bijv. de vloerverwarming en CV of ventilatiesystemen.

Kijk ook naar oude koelkasten, vriezers en bij, oude apparatuur met inefficiente trafo's.
Maar inderdaad, meten is weten. Een homewizard p1 en wat smartplugs zijn waarschijnlijk snel terugverdient ;)

[ Voor 4% gewijzigd door revolution-nl op 01-04-2026 21:19 ]

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


  • Wouter36
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 29-07 15:20
Zet de ketel even uit. Stekker eruit. Loopt de meter door, heb je ergens een lek. Komt vaker voor dan je denkt.

Zoals al gemeld, koop een p1 meter. In mijn situatie vind ik de sparky van chargee fijner. En dan gewoon groepen gaan uitzetten zodat je weet waar je in huis moet gaan zoeken.

  • N-ickel
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 10:44
Hoi allemaal,

Bedankt voor de feedback tot nu toe! :)

Het gasverbruik kan ik momenteel alleen inzien van januari en februari. Ik ga het jaarverbruik opvragen zodat we een beter beeld hebben. Het is overigens geen oud bedrijfspand of boerderij; het huis laat zich het beste omschrijven als een herenhuis. En voor de goede orde: op zolder valt er niets bijzonders te vinden 😄

Op basis van jullie input ga ik de volgende stappen zetten:

- EAN-code op de meter controleren en vergelijken met de factuur
- Nagaan hoe vaak de CV-ketel aanspringt
- Ketel uitzetten en kijken of de gasmeter doorloopt
- P1 meter aanschaffen en uitlezen
- Groep voor groep uitzetten om het verbruik te isoleren
- Zoeken naar verdachte verbruikers: pompen, ventilatie, oude koelkasten/vriezers, en halogeen vs. LED
- De 3x63A aansluiting uitzoeken en bepalen of terugschalen haalbaar is
- Elektricien inschakelen met gerichte vraagstelling

Ik ga hiermee aan de slag en kom terug met updates. Wordt vervolgd!

  • _Arthur
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 26-07 20:45

_Arthur

blub

N-ickel schreef op donderdag 2 april 2026 @ 17:08:
En voor de goede orde: op zolder valt er niets bijzonders te vinden 😄
Als er geen dak op het huis zit, dan snap ik de stookkosten wel :+ Ook met een ongeisoleerd huis of een oud herenhuis trouwens.

  • D-dark
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 30-07 22:39
Het is een vrijstaand huis dus hoe zijn de spouwmuren geïsoleerd?
Dak zou mij ook niets verbazen als die niet geïsoleerd is.

Voor de dubbele beglazing moet je kijken naar de rd waarde, zit een behoorlijk verschil tussen oud dubbelglas en modern Hr++ glas.

Ps. gezien je herenhuis zegt wat is het bouwjaar van de woning?

[ Voor 11% gewijzigd door D-dark op 02-04-2026 22:03 ]


  • President
  • Registratie: Februari 2015
  • Nu online
N-ickel schreef op donderdag 2 april 2026 @ 17:08:
Hoi allemaal,

Bedankt voor de feedback tot nu toe! :)

Het gasverbruik kan ik momenteel alleen inzien van januari en februari. Ik ga het jaarverbruik opvragen zodat we een beter beeld hebben. Het is overigens geen oud bedrijfspand of boerderij; het huis laat zich het beste omschrijven als een herenhuis. En voor de goede orde: op zolder valt er niets bijzonders te vinden 😄

Op basis van jullie input ga ik de volgende stappen zetten:

- EAN-code op de meter controleren en vergelijken met de factuur
- Nagaan hoe vaak de CV-ketel aanspringt
- Ketel uitzetten en kijken of de gasmeter doorloopt
- P1 meter aanschaffen en uitlezen
- Groep voor groep uitzetten om het verbruik te isoleren
- Zoeken naar verdachte verbruikers: pompen, ventilatie, oude koelkasten/vriezers, en halogeen vs. LED
- De 3x63A aansluiting uitzoeken en bepalen of terugschalen haalbaar is
- Elektricien inschakelen met gerichte vraagstelling

Ik ga hiermee aan de slag en kom terug met updates. Wordt vervolgd!
Kijk vooral ook naar gas en stroom verbruik per uur of kwartier. Vraag om de inlog gegevens van de energieleverancier. Kijk of je daar bijzonderheden ziet.

En een geïsoleerd huis is leuk, maar voor hetzelfde geval hebben ze de ramen ook open staan om 'te luchten'. Ga dus vooral bij het huis langs.

En daarna is een elektricien inschakelen op dit moment nog niet heel zinvol. Ga naar de meterkast. Als er continu een hoog verbruik is dan zou je dus ook een groep kunnen uitschakelen om te zien of het stroomverbruik dan drastisch daalt.. misschien hebben ze bij wijze van wel een kacheltje in de schuur staan of elektrische vloerverwarming in de badkamer die dagelijks aan slaat

[ Voor 4% gewijzigd door President op 03-04-2026 05:40 ]


  • N-ickel
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 10:44
Hoi allemaal,

Nog even een korte update, het heeft iets langer geduurd dan verwacht door een medische situatie bij de bewoner. Een tijd geleden heb ik een P1 meter geïnstalleerd en ben ik door het huis gelopen. Een paar dingen zijn hierbij naar voren gekomen:
  • De EAN-code komt overeen.
  • Het gasverbruik lijkt te verklaren door het intensieve stookgedrag. Op basis van de gegevens acht ik dit aannemelijk; het daadwerkelijke stookgedrag blijkt anders te zijn dan ik eerder had begrepen.
  • Het was helaas niet mogelijk om alle groepen afzonderlijk uit te schakelen, omdat hier onder andere beveiligingssystemen en de warmtepomp van het zwembad op zijn aangesloten. Ik wilde voorkomen dat hierdoor storingen zouden ontstaan.
  • Er is gezocht naar mogelijke grootverbruikers. Daarbij zijn een elektrische vloerverwarming en een handdoekradiator in de badkamer aangetroffen, die continu ingeschakeld stonden.
  • Terugschakelen naar een aansluiting van 3×35 A lijkt, zelfs met het huidige hoge verbruik, haalbaar. Het is onduidelijk waarom in het verleden voor een zwaardere aansluiting is gekozen.
Ik begon steeds meer te geloven dat het verbruik volledig was te verklaren, maar de bewoners zijn in de afgelopen periode twee weken op vakantie geweest, waarbij alle elektrische verbruikers zijn uitgeschakeld. Exclusief de warmtepomp van het zwembad. Dit was natuurlijk interessant voor de data, de eerste van de twee weken (W25) was de nachttemperatuur namelijk lager en de tweede week was de extreme hittegolf. Hier verwachtte ik dus een verschil te zien in elektra verbruik.

Echter, het volgende is naar voren gekomen qua data:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sEXKvJ0UA93y8TAGb0xgjfvWkiY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/dxceXfW8tFW2UXW3ehXTBIuf.png?f=user_large

Ik blijf het stroomverbruik dus verdacht hoog vinden. Ik krijg Enexis verder maar niet (fatsoenlijk) aan de lijn, maar die blijven naar de energieleverancier wijzen en die wijzen weer naar Enexis.

Als dit mijn eigen huis was, was ik natuurlijk veel verder op onderzoek gedaan en waren de groepen een voor een uit gegaan. Maar dit is én een groot huis met diverse meterkasten, en ik wil niet verantwoordelijk zijn als iets niet meer correct opstart. In mijn eigen huis had ik dit wel kunnen troubleshooten, maar hier wil ik er eigenlijk niet aan beginnen.

Het lijkt mij dus dat we het moeten overgeven aan een professional om het in ieder geval uit te zoeken. Misschien blijkt het dan uiteindelijk toch verbruikers te zijn, maar dan kunnen ze daar gericht op besparen. Hebben jullie tips voor een partij die hierbij kan helpen?

  • Pendora
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 07:55
N-ickel schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 10:50:
Hoi allemaal,
  • Het was helaas niet mogelijk om alle groepen afzonderlijk uit te schakelen, omdat hier onder andere beveiligingssystemen en de warmtepomp van het zwembad op zijn aangesloten. Ik wilde voorkomen dat hierdoor storingen zouden ontstaan.
  • Er is gezocht naar mogelijke grootverbruikers. Daarbij zijn een elektrische vloerverwarming en een handdoekradiator in de badkamer aangetroffen, die continu ingeschakeld stonden.
Er zijn geen grote verbruikers aanwezig zoals een sauna of zwembad en, zoals gezegd, ze zijn zelden thuis.
?? Dus die is er toch. Misschien ook een sauna in de kelder :)

Warmtepomp plus alles wat er verder voor nodig is bij een zwembad lijkt me iig een flinke. Vooral als ze die in de winter aanhebben gehad.

  • Wilke
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 10:14
N-ickel schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 10:50:
• Het was helaas niet mogelijk om alle groepen afzonderlijk uit te schakelen, omdat hier onder andere beveiligingssystemen en de warmtepomp van het zwembad op zijn aangesloten.
Johhh....een zwembad met eigen WP lijkt me in een context als deze noemenswaardig.

Wordt er toevallig ook met gas bijgestookt om dat op temperatuur te houden?

Zwembad binnen of buiten?

De getoonde grafiek laat geen gasverbruik in de buurt van 1100 m3/maand zien, in elk geval niet rond deze maanden.

Zwembaden - die je op temperatuur probeert te houden - zuipen energie.

[ Voor 7% gewijzigd door Wilke op 10-07-2026 11:29 ]


  • koentjuh
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 11:25
Dat gasverbruik in week 20 is wel interessant. Heb zelf ook een vergelijk huis qua omvang en oud (1910), maar die 160 kuub heb ik bij far niet gehaald in die week. De weken erna ligt het ook aanzienlijk hoger. Ik vermoed dat er een ketel water op temperatuur houdt en/of dat het zwembad nog wordt bijgestookt. 40/50 kuub in de weken van de hittgolf is ook wel extreem. Hangt er een hele oude, onzuinige ketel voor de warm water voorziening?

  • _Arthur
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 26-07 20:45

_Arthur

blub

Zwembad dat continue op 24 graden wordt gestookt met de WP? Nou, daar heb je denk ik je grootverbruiker te pakken....

  • N-ickel
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 10:44
Pendora schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 11:20:
[...]


[...]

?? Dus die is er toch. Misschien ook een sauna in de kelder :)

Warmtepomp plus alles wat er verder voor nodig is bij een zwembad lijkt me iig een flinke. Vooral als ze die in de winter aanhebben gehad.
Excuses, dat had ik misschien beter moeten beschrijven. Dit probleem speelt al meerdere jaren en het zwembad is pas dit jaar aangelegd. De getallen dit ik in de OP beschreef, waren van het overzicht van 2025 Q1.

Ik heb de kelder gecheckt, daar is geen sauna ;)

Het zwembad wordt niet bijgestookt met gas, maar natuurlijk wel op temperatuur gehouden. In koudere maanden, weken begrijp ik helemaal dat dit veel verbruikt. Maar in week 26 toen het 38 graden was, nog steeds over de 200 kWh?

De warmtepomp is overigens een "premium 10" met een max power input van 2.25 kW, maar nominaal tussen 0.14 - 1.4kW. Stel je zou dit een week lang op half vermogen draaien (W26), dan kom ik nog op 100kW uit en geen 200...

In mijn mening zou de pomp die week nog niet eens op half vermogen moeten draaien.

Ben ik nu naïef?

[ Voor 46% gewijzigd door N-ickel op 10-07-2026 12:00 ]


  • Truus01
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 09:04
N-ickel schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 10:50:
[list]
• Er is gezocht naar mogelijke grootverbruikers. Daarbij zijn een elektrische vloerverwarming en een handdoekradiator in de badkamer aangetroffen, die continu ingeschakeld stonden.
Is er al verbetering nu dit uit staat? Want dit zijn ook stroomvreters. Zou zomaar 24 kWh/dag kunnen zijn, als die constant aan staan, misschien zelfs meer.

  • N-ickel
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 10:44
Truus01 schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 13:50:
[...]

Is er al verbetering nu dit uit staat? Want dit zijn ook stroomvreters. Zou zomaar 24 kWh/dag kunnen zijn, als die constant aan staan, misschien zelfs meer.
Yes, dat was de sprong van week 20 naar week 21.

  • Truus01
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 09:04
En dat hebben ze niet toevallig weer aangezet voor week 26?

Of, juist doordat het zo warm was, bepaalde verkoelende stroomverslindende dingen aangezet?
Mobiele airco, vriezers die overuren draaiden, zwembad verkoeld (als zoiets kan, dus dat die WP er veel energie in heeft gestopt, maar dan om te koelen ipv verwarmen), of iets anders wat dan juist is aangezet om de hitte te bestrijden?

  • JukeboxBill
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 10:51
Ingegraven zwembad kan nog steeds veel gebruiken, want de bodemtemperatuur ijlt na op de luchttemperatuur en zal in de zomer ook lang niet zo hoog worden als de lucht.

Een slimme vos is nooit te oud om een nieuwe streek te leren


  • _Arthur
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 26-07 20:45

_Arthur

blub

N-ickel schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 11:45:
Het zwembad wordt niet bijgestookt met gas, maar natuurlijk wel op temperatuur gehouden. In koudere maanden, weken begrijp ik helemaal dat dit veel verbruikt. Maar in week 26 toen het 38 graden was, nog steeds over de 200 kWh?

De warmtepomp is overigens een "premium 10" met een max power input van 2.25 kW, maar nominaal tussen 0.14 - 1.4kW. Stel je zou dit een week lang op half vermogen draaien (W26), dan kom ik nog op 100kW uit en geen 200...
Ik snap niet dat je het zwembad nog steeds niet als "groot verbruiker" ziet. Want dat is het daadwerkelijk wel.

Je doet nu allerlei aannames, misschien staat de temperatuur voor het zwembad wel op 30 graden ingesteld altijd. Dan draait die WP gewoon 24/7 op max vermogen. Want een niet afgedekt zwembad verliest echt wel een boel energie (=temperatuur).

  • N-ickel
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 10:44
Truus01 schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 14:05:
En dat hebben ze niet toevallig weer aangezet voor week 26?

Of, juist doordat het zo warm was, bepaalde verkoelende stroomverslindende dingen aangezet?
Mobiele airco, vriezers die overuren draaiden, zwembad verkoeld (als zoiets kan, dus dat die WP er veel energie in heeft gestopt, maar dan om te koelen ipv verwarmen), of iets anders wat dan juist is aangezet om de hitte te bestrijden?
Week 26 waren ze nog op vakantie (tot en met vrijdag). Ze hebben mij verzekerd dat alles uit stond behalve de WP van het zwembad. Vanaf zaterdag zijn ze weer airco gaan gebruiken.
JukeboxBill schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 14:08:
Ingegraven zwembad kan nog steeds veel gebruiken, want de bodemtemperatuur ijlt na op de luchttemperatuur en zal in de zomer ook lang niet zo hoog worden als de lucht.
Hier had ik niet over nagedacht, bedankt voor de info.
_Arthur schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 14:46:
[...]

Ik snap niet dat je het zwembad nog steeds niet als "groot verbruiker" ziet. Want dat is het daadwerkelijk wel.

Je doet nu allerlei aannames, misschien staat de temperatuur voor het zwembad wel op 30 graden ingesteld altijd. Dan draait die WP gewoon 24/7 op max vermogen. Want een niet afgedekt zwembad verliest echt wel een boel energie (=temperatuur).
Oh, ik zie een zwembad zeker als groot verbruiker. Ik heb volgens mij nergens aangegeven dat het niet zo is..

Wel heb ik inderdaad de aanname gemaakt dat deze niet 24/7 op max vermogen staat te draaien door het hete weer.

Ik wil verder ook nergens ontkennen dat deze mensen veel stroom verbruiken, zelfs veel meer dan ze eerder deden overkomen. Echter, ik heb hun huis gezien en vind het zo ontzettend raar dat ze op 1800kWh maanden kwamen in 2025, voordat het zwembad er was...

  • eamelink
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

eamelink

Droptikkels

Leuk projectje, ik ben benieuwd naar een breakdown. Jammer - maar begrijpelijk - dat je het zelf niet aandurft, vijftig Shelley’s op alle groepen en grote apparaten zou goed inzicht geven :)

Graag een update als een pro het heeft uitgeplozen :)

[ Voor 18% gewijzigd door eamelink op 10-07-2026 16:08 ]


  • _Arthur
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 26-07 20:45

_Arthur

blub

N-ickel schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 16:02:
Vanaf zaterdag zijn ze weer airco gaan gebruiken.
Nu hoeft een airco niet een super groot verbruiker te zijn. Maar er is zoveel verschil in opgenome kW's tussen de ene installatie en de andere.

Ik denk dat om nu nog verder te komen, de technische details van alle apparaten opgezocht moeten worden.
- De zwembad WP: merk, type en vermogen + hoelang staat deze aan + op hoeveel graden met het zwembad gehouden worden (24/7?)
- De Airco's: hoe zit de installatie er uit? Aantal binnenunits versus buiten units en welk merk en types en het gebruik.
- Badkamer electrische vloerverwarming; idem vragen als hier boven: merk, type, vermogen en hoeveel staat het aan in uren.
- Idem voor de badkamer radiator
- Idem voor alle andere relevante electische apparatuur

  • blubbers
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 11:05
Zet die WP van dat zwembad toch eens gewoon een dag uit?
Veel aannames, geen tests.

[ Voor 19% gewijzigd door blubbers op 10-07-2026 16:33 ]


  • ASW1
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 09:02
Uiteindelijk zal het verbruik allemaal best kloppen, of verwacht je anders?

Ik vraag me af wat je doel is. Als al het verbruik verklaard is dan is het daarmee afgesloten?
Pagina: 1