Intergas Kompakt HRE – storing bij verwarming, tapwater OK

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • wesleybr
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 31-03 23:33
Intergas Kompakt HRE – storing bij verwarming, tapwater OK

Ik heb een Intergas Kompakt HRE waarbij warm tapwater probleemloos werkt, maar zodra de verwarming wordt ingeschakeld de ketel in storing gaat.

Situatie:
• Tapwater werkt normaal
• Bij inschakelen cv → storing F4
• Cv-leidingen blijven lauw, geen warmte in huis

Reeds uitgevoerd:
• Gasblok vervangen
• Ontstekingskabel vervangen
• Onderhoud/service uitgevoerd
• Radiator opnieuw geplaatst (was tijdelijk verwijderd)

Aanvullende info:
• Stopcontact waarop de ketel zit is niet geaard

Probleem blijft exact hetzelfde.

Wat mij opvalt:
• Ketel start wel, maar stopt bij verwarmen
5 doet hij niet
Blijft hangen op 3/4

Vraag:
Heeft iemand ervaring met dit specifieke probleem bij Intergas?
Kan dit zitten in cv-wisselaar, pomp/flow, sensor of iets anders?

Graag jullie visie voordat ik verder onderdelen laat vervangen (printplaat wordt nu genoemd, maar twijfel).

Alvast bedankt!

[ Voor 7% gewijzigd door wesleybr op 31-03-2026 23:32 ]

Alle reacties


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:04
• Stopcontact waarop de ketel zit is niet geaard

Die is vereist. Zonder aarde werkt je ionisatie niet goed en krijg je dit soort storingen. Blijkbaar alleen op laaglast. Ik vermoed dat je ketel aarding krijgt vanaf de waterleiding, anders zou tapwater nml ook niet werken.

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 20:48
Makkelijk te testen met een geaard stopcontact + geaard verlengsnoer.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:23
Aanvullende info:
• Stopcontact waarop de ketel zit is niet geaard
Staat niet 1, niet 2, maar 3 keer in de installatiehandleiding...

Dus als randaarde het probleem oplost...
wesleybr schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 23:29:
Reeds uitgevoerd:
• Gasblok vervangen
• Ontstekingskabel vervangen
• Onderhoud/service uitgevoerd
• Radiator opnieuw geplaatst (was tijdelijk verwijderd)
Moet de vraag gesteld worden of dit nodig was...

Ik vind dat een professional aangesproken mag worden op het niet kennen van installatievoorschriften. En de echte professional neemt dan verantwoording... Nu de praktijk nog...

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • MijnCommentaar
  • Registratie: April 2011
  • Nu online
ik hoorde onlangs ook dit verhaal, er was al van alles vervangen, nu zou het de gasleiding zijn die te dun was.
Gelukkig was er ook een storingsmonteur van cv's bij.
De geaarde wandcontactdoos bevatte geen aarddraad :)