Casus:
Ik ga mijn bestaande systeem (vrijstaand, 2017, EPC 0,8) uitbreiden. De focus ligt op maximale zelfconsumptie en slimme sturing via een dynamisch contract (Tibber).
Huidige/Nieuwe Hardware:
PV: Totaal ~23 kWp (8,8 kWp ZO SunPower + 14,1 kWp NW AIKO Neostar).
Omvormer/Opslag: Sigenergy SigenStor EC 12.0 TP met 27 kWh LFP-opslag en Sigenergy Gateway (HomePro).
EV: VW ID.4 (77 kWh) met Sigen DC-lader (V2X ambitie).
Warmtepomp: Remeha Mercuria 16kW (Lucht/Water).:strip_exif()/f/image/hcq5iDrfRzcZCvUVcCxAF4RT.jpg?f=fotoalbum_large)
Geplande SG-Ready Logica:
Ik wil de "overcapaciteit" aan zonnestroom (vooral van het NW-veld in de namiddag) en negatieve prijsuren bij Tibber benutten om de woning als thermische buffer te gebruiken. Ik heb de volgende technische route uitgestippeld en hoor graag jullie verificatie:
Fysieke interface: Gebruik van de Smart Port (Dry Contact) op de Sigenergy Gateway. Deze wordt potentiaalvrij doorverbonden met de BL1-ingang op de printplaat van de Remeha Mercuria binnenunit. Geen externe Remeha Gateway (GTW) nodig voor deze specifieke schakeling.
Remeha Configuratie: * Parameter AP001 (Functie ingang BL1) op waarde 8 (PV-modus).
Parameter HP091 (Temperatuurverhoging) op +3°C.
Doel: Bij gesloten contact de aanvoertemperatuur van de vloerverwarming verhogen om betonmassa te laden en/of de boilertemperatuur te verhogen
SigenStor Logica (AI-modus):
Trigger: Contact sluiten bij PV-overschot > 4.000W én Batterij SOC > 80%.
Prioriteit: De Sigen-app geeft de EV (ID.4) voorrang op de WP-boost, tenzij anders ingesteld via prijs-cap.
Beveiliging: "Zero Export" bij negatieve prijzen (curtailment) indien batterij/WP/EV geen absorptievermogen meer hebben.
Vragen aan het forum:
* Klopt het dat mijn type warmtepomp (2019, foto bijgevoegd voor typenummer) nu al SG-ready is, of moet er een extra module / hardware toegevoegd worden ?
* Is de directe koppeling op BL1 bij de Mercuria 16kW inderdaad de meest robuuste methode, of zie ik softwarematige beperkingen over het hoofd (bijv. t.o.v. Modbus-sturing)?
* Zijn er Tweakers met ervaring met de Sigen AI-modus i.c.m. SG-Ready contacten en dynamische tarieven?
* Is een temperatuur-offset van +3°C (HP091) realistisch voor een woning uit 2017 met enkel vloerverwarming (geen bufferzak), of is pendelgedrag een risico?
Alvast dank voor het meedenken!
Ik ga mijn bestaande systeem (vrijstaand, 2017, EPC 0,8) uitbreiden. De focus ligt op maximale zelfconsumptie en slimme sturing via een dynamisch contract (Tibber).
Huidige/Nieuwe Hardware:
PV: Totaal ~23 kWp (8,8 kWp ZO SunPower + 14,1 kWp NW AIKO Neostar).
Omvormer/Opslag: Sigenergy SigenStor EC 12.0 TP met 27 kWh LFP-opslag en Sigenergy Gateway (HomePro).
EV: VW ID.4 (77 kWh) met Sigen DC-lader (V2X ambitie).
Warmtepomp: Remeha Mercuria 16kW (Lucht/Water).
:strip_exif()/f/image/hcq5iDrfRzcZCvUVcCxAF4RT.jpg?f=fotoalbum_large)
Geplande SG-Ready Logica:
Ik wil de "overcapaciteit" aan zonnestroom (vooral van het NW-veld in de namiddag) en negatieve prijsuren bij Tibber benutten om de woning als thermische buffer te gebruiken. Ik heb de volgende technische route uitgestippeld en hoor graag jullie verificatie:
Fysieke interface: Gebruik van de Smart Port (Dry Contact) op de Sigenergy Gateway. Deze wordt potentiaalvrij doorverbonden met de BL1-ingang op de printplaat van de Remeha Mercuria binnenunit. Geen externe Remeha Gateway (GTW) nodig voor deze specifieke schakeling.
Remeha Configuratie: * Parameter AP001 (Functie ingang BL1) op waarde 8 (PV-modus).
Parameter HP091 (Temperatuurverhoging) op +3°C.
Doel: Bij gesloten contact de aanvoertemperatuur van de vloerverwarming verhogen om betonmassa te laden en/of de boilertemperatuur te verhogen
SigenStor Logica (AI-modus):
Trigger: Contact sluiten bij PV-overschot > 4.000W én Batterij SOC > 80%.
Prioriteit: De Sigen-app geeft de EV (ID.4) voorrang op de WP-boost, tenzij anders ingesteld via prijs-cap.
Beveiliging: "Zero Export" bij negatieve prijzen (curtailment) indien batterij/WP/EV geen absorptievermogen meer hebben.
Vragen aan het forum:
* Klopt het dat mijn type warmtepomp (2019, foto bijgevoegd voor typenummer) nu al SG-ready is, of moet er een extra module / hardware toegevoegd worden ?
* Is de directe koppeling op BL1 bij de Mercuria 16kW inderdaad de meest robuuste methode, of zie ik softwarematige beperkingen over het hoofd (bijv. t.o.v. Modbus-sturing)?
* Zijn er Tweakers met ervaring met de Sigen AI-modus i.c.m. SG-Ready contacten en dynamische tarieven?
* Is een temperatuur-offset van +3°C (HP091) realistisch voor een woning uit 2017 met enkel vloerverwarming (geen bufferzak), of is pendelgedrag een risico?
Alvast dank voor het meedenken!