Hallo,


Ik heb een vraag over een toekomstige elektrische aansluiting voor mijn PV-installatie.
In de meterkast is een aardlekautomaat (1P+N, 16A, 30mA, B-karakteristiek) aanwezig ten behoeve van de zonnepanelen. Vanaf deze automaat wil ik met VD-draad van 2,5 mm² naar een centraaldoos (3611) naast de groepenkast.

Vanuit deze centraaldoos wil ik:
Met 2,5 mm² VD-draad naar zolder gaan en daar een stopcontact realiseren. Op dit stopcontact wil ik een Growatt NEO 1000M-X (RF) aansluiten, gekoppeld aan 2 Aiko panelen van 485 Wp (op het dak).

Daarnaast wil ik vanuit dezelfde centraaldoos een tweede kabel trekken naar de schuur, waar ik 2 stopcontacten wil plaatsen. Hierop worden 2× Growatt NEO 1000M-X (RF) micro-omvormers aangesloten, met in totaal 4× Aiko 485 Wp panelen.


Mijn vragen zijn:
Is deze opzet technisch haalbaar en veilig op één 16A groep?


Is het correct om hiervoor 2,5 mm² VD-draad te gebruiken in verband met de stopcontacten?


Of is er een betere oplossing, bijvoorbeeld met 4 mm² bekabeling?

Ik hoor graag jullie advies.

Met vriendelijke groet,

Alle reacties


  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
Doe dit zonder stopcontacten, dan kan je in de toekomst nooit per ongeluk andere dingen er bij prikken.

  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 15:16
Kwa draaddikte kan dit wel.
2x485Wp is maximaal 970W.
En voor 2 setjes is dat 1940W (8,5 A)
Een 2.5mm2 kabel mag continu 16A hebben.
Je zou nog een berekening kunnen doen met kabel lengte en voltage verlies bij 2.5mm en 4mm, maar zo uit mijn duim zit je prima.

Ryzen9 5900X; 16GB DDR4-3200 ; RTX-4080S ; 7TB SSD


  • pieter1010
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 26-03 10:56
Bedankt voor het antwoord. Is het verstandig om naast de 2,5 mm² aarde draad die het geaarde stopcontact van aarde voorziet, een extra 4 mm² aardedraad mee te trekken om de metalen PV-rails op het dak apart te aarden?