Ik ben aan het nadenken over een warmtepomp, heb grotendeels LTV, maar een beetje HTV - en wil graag "goedkope stroom" opslaan als warmte.
Context:
Vrijstaand huis, momenteel verwarmd met CV.
begane grond:
- ruim 60 m2 vloerverwarming in woonkamer, keuken, hal en werk/slaapkamer
- badkamer met "handdoekradiator" (HTV), verder geen verwarming
- bijkeuken met kleine radiator (HTV) voor vorstvrij houden
- er komt binnenkort een 3-6 kW houtkacheltje voor leuk verwarmen / avonden / noodstook
bovenverdieping:
- 3 kamers met radiatoren (HTV), heel af en toe aan als het buiten erg koud is om de ergste kou eraf te stoken
tapwatervraag: de helft van de dagen < 50 liter, op piekdagen max 200 liter.
Gasverbruik is orde grootte 1200 m3. Op basis van de situatie bij -12 graden afgelopen jaar schat ik zelf in dat ik met een Ecoforest EcoGEO 2-10 kW weg kan komen.
Vraag:
Ik wil graag mijn warmtepomp zo efficiënt mogelijk gebruiken, en het gros van de energievraag is LTV. Dus: grotendeels LTV stoken (max 35 graden).
Radiatoren wil in in principe niet vervangen. Ik neig niet naar infrarood (COP=1). Er is ruimte voor een fors buffervat (500 liter sowieso, mogelijk 1000 liter).
Waar ik naar neig, is een boiler/buffervat voor tapwater, met ofwel een extra spiraal, of een setje kleppen, om het HTV-circuit te voeden. 95% van de wintertijd zal dat om max 1-2 kW warmtevraag gaan (max 48 graden). Misschien heb ik niet goed gezocht, maar ik kan niet iemand vinden die ook zoiets geprobeerd heeft. Is het heel dom, of kan dit praktisch goed werken?
Het vat wil ik op goedkope momenten van de dag warm stoken.
Qua soort boiler/buffer dacht ik aan:
Optie 1) Hygieneboiler:
+ hoeft niet op 60 graden
- geen stratificatie, denk ik? Dus relatief snel koud? (maar, wellicht niet erg omdat de warmtepomp prima op tijd kan bijverwarmen?)
Optie 2) Traditionele indirect gestookte boiler
- het complete volume moet af en toe naar 60 graden (of is dat niet erg omdat er altijd wel een moment in de week goedkope stroom is?)
+ stratificatie, dus je kan een eind leegtappen voor de douche koud wordt (of doorbreek je de lagen als je er CV-warmte uit onttrekt?)
Optie 3) Itho I-WPV:
+ schijnbaar in alle hoekjes en gaatjes warmteopslag
+ stratificatie denk ik (werkte mirakels in mijn vorige huis)
- er moet altijd een extra pomp draaien om het CV-circuit te voeden, om het boilerwater door een wisselaar te trekken (of is dit juist wel handig, als ik deze pomp vervang door een PWM-pomp, om de temperatuur van het CV-water te kunnen regelen?)
Zoals jullie kunnen lezen weet ik van veel dingen net te weinig. Het elektronische deel kom ik wel uit - daar heb ik voor geleerd.
Maar wat er hydraulisch een handige keus is?
Context:
Vrijstaand huis, momenteel verwarmd met CV.
begane grond:
- ruim 60 m2 vloerverwarming in woonkamer, keuken, hal en werk/slaapkamer
- badkamer met "handdoekradiator" (HTV), verder geen verwarming
- bijkeuken met kleine radiator (HTV) voor vorstvrij houden
- er komt binnenkort een 3-6 kW houtkacheltje voor leuk verwarmen / avonden / noodstook
bovenverdieping:
- 3 kamers met radiatoren (HTV), heel af en toe aan als het buiten erg koud is om de ergste kou eraf te stoken
tapwatervraag: de helft van de dagen < 50 liter, op piekdagen max 200 liter.
Gasverbruik is orde grootte 1200 m3. Op basis van de situatie bij -12 graden afgelopen jaar schat ik zelf in dat ik met een Ecoforest EcoGEO 2-10 kW weg kan komen.
Vraag:
Ik wil graag mijn warmtepomp zo efficiënt mogelijk gebruiken, en het gros van de energievraag is LTV. Dus: grotendeels LTV stoken (max 35 graden).
Radiatoren wil in in principe niet vervangen. Ik neig niet naar infrarood (COP=1). Er is ruimte voor een fors buffervat (500 liter sowieso, mogelijk 1000 liter).
Waar ik naar neig, is een boiler/buffervat voor tapwater, met ofwel een extra spiraal, of een setje kleppen, om het HTV-circuit te voeden. 95% van de wintertijd zal dat om max 1-2 kW warmtevraag gaan (max 48 graden). Misschien heb ik niet goed gezocht, maar ik kan niet iemand vinden die ook zoiets geprobeerd heeft. Is het heel dom, of kan dit praktisch goed werken?
Het vat wil ik op goedkope momenten van de dag warm stoken.
Qua soort boiler/buffer dacht ik aan:
Optie 1) Hygieneboiler:
+ hoeft niet op 60 graden
- geen stratificatie, denk ik? Dus relatief snel koud? (maar, wellicht niet erg omdat de warmtepomp prima op tijd kan bijverwarmen?)
Optie 2) Traditionele indirect gestookte boiler
- het complete volume moet af en toe naar 60 graden (of is dat niet erg omdat er altijd wel een moment in de week goedkope stroom is?)
+ stratificatie, dus je kan een eind leegtappen voor de douche koud wordt (of doorbreek je de lagen als je er CV-warmte uit onttrekt?)
Optie 3) Itho I-WPV:
+ schijnbaar in alle hoekjes en gaatjes warmteopslag
+ stratificatie denk ik (werkte mirakels in mijn vorige huis)
- er moet altijd een extra pomp draaien om het CV-circuit te voeden, om het boilerwater door een wisselaar te trekken (of is dit juist wel handig, als ik deze pomp vervang door een PWM-pomp, om de temperatuur van het CV-water te kunnen regelen?)
Zoals jullie kunnen lezen weet ik van veel dingen net te weinig. Het elektronische deel kom ik wel uit - daar heb ik voor geleerd.
Nieuw huis, nieuwe (verduurzamings)kansen...