Mijn vraag:
Ik heb een GW-1500-NS omvormer met 6 zonnepanelen.
Ik moet helaas de draden verlengen omdat ik anders niet uitkom met de kWh meter die ik erbij tussen wil plaatsen. Dit doe ik met gecertificeerde lasklemmen. Een 2 din groepenkastje komt onder dat rechter groepenkastje.

Het gaat om de 2 draden die links uit het rechter groepenkastje steken (die naar de omvormer gaan).
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/meterkast3.jpg

Ik wil zojuist de draden gaan verlengen maar ik zie dat de huidige draden 3.5 mm dik zijn en in een grijze kabel (ook wel grondkabel genoemd) zitten.
Ik kan alleen maximaal 2.5 mm installatiedraad vinden, zowel als los installatiedraad alsmede grondkabel.

Met welke draden kan ik dit het beste verlengen?

Relevante software en hardware die ik gebruik:
GW-1500-NS omvormer.
1 fase aansluiting.

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Gezocht op tweakers en op google, bij alle bouwmarkten in de buurt en online.

[ Voor 4% gewijzigd door knorde op 18-03-2026 17:18 ]

Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl

Alle reacties


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 18:29
Kabels gaan op oppervlakte van de aders, niet de diameter inclusief isolatie.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • knorde
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 29-03 16:21
Ronald schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 17:25:
Kabels gaan op oppervlakte van de aders, niet de diameter inclusief isolatie.
Dat wist ik niet :)

Echter blijf ik dan met hetzelfde probleem zitten, de ader die ik meet in de meterkast is 2.20 a 2.25 mm en de ader van een 2.5 mm draad is ongeveer 1.8 mm.

Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Nu online
Als je twijfelt: dikker is beterder. En waarschijnlijk onnodig ;)

  • knorde
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 29-03 16:21
Gramser schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 17:41:
Als je twijfelt: dikker is beterder. En waarschijnlijk onnodig ;)
Nu is alleen het hele probleem dat die dikkere nergens te koop zijn :D

Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Nu online
En welk vermogen werken die panelen maximaal op? Zal toch niet meer zijn dan 2,5kW?

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 18:29
@knorde De diameter van een 2,5mm² aderkern is niet 2,5mm

2,5mm² is de standaard en op elke hoek te koop.

Millimeter is heel iets anders dan Millimeter-kwadraat


Ik uit even mijn kennis zorgen en zelf er aan willen werken... neem je dat mee, @knorde ?


@Gramser 1500W omvormer...

[ Voor 44% gewijzigd door Ronald op 18-03-2026 17:46 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • knorde
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 29-03 16:21
Gramser schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 17:44:
En welk vermogen werken die panelen maximaal op? Zal toch niet meer zijn dan 2,5kW?
De GoodWe GW1500-NS is een 1-fase omvormer die ontworpen is voor residentiële toepassingen, met een nominaal AC-vermogen van 1,5 kW.
Aanbevolen Max. PV-vermogen (DC): De omvormer kan tot 1800 W aan zonnepanelen (DC) verwerken, wat duidt op een overdimensionering van het DC-vermogen ten opzichte van het AC-vermogen.
Ronald schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 17:44:
@knorde De diameter van een 2,5mm² aderkern is niet 2,5mm

2,5mm² is de standaard en op elke hoek te koop.
Het punt is dus dat bij de 2.5 mm draden de ader 1.8 mm is en de ader die op dit moment in de meterkast zit is 2.20 a 2.25 mm.

Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl


  • SambalBij
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 08:16

SambalBij

We're all MAD here

Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 18:29
Het kan best dat het 4mm² is...

Als het op 16A afgezekerd is dan is 2,5mm² veilig.

4mm² is te koop ia de betere online toko's in twente: Sander Vunderink en Elektramat.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Nu online
Maximaal 1800W dus. Dat kan met gemak over 2,5mm2, dan pak je dat toch? Met een beetje degelijke Wago is dat goed te doen.

Edit: ik ging idd wel uit van 16A afzekering.

[ Voor 16% gewijzigd door Gramser op 18-03-2026 17:51 ]


  • knorde
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 29-03 16:21
Gramser schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 17:44:
En welk vermogen werken die panelen maximaal op? Zal toch niet meer zijn dan 2,5kW?
Ronald schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 17:50:
Het kan best dat het 4mm² is...

Als het op 16A afgezekerd is dan is 2,5mm² veilig.

4mm² is te koop ia de betere online toko's in twente: Sander Vunderink en Elektramat.
Gramser schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 17:51:
Maximaal 1800W dus. Dat kan met gemak over 2,5mm2, dan pak je dat toch? Met een beetje degelijke Wago is dat goed te doen.

Edit: ik ging idd wel uit van 16A afzekering.
Het komt op de automaat die rechts in dat kastje zit.
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/meterkast4.jpg
Zover ik weet is het idd 16A, klopt dat?

En mocht ik later (puur interesse, denk dat het er nooit van komt i.v.m. geen ruimte op het dak maar toch) ooit een zwaardere omvormer krijgen van 3 kWh, begrijp ik het dan goed dat dat ook prima kan op een 2.5 mm draad? Ik zie online dat 2.5 mm maximaal belast kan worden tot 3,68 kWh.

Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl


  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 18:20
waarom wil je een aparte kWh-meter? ik zou me de moeite besparen eerlijk gezegd. Je omvormer houdt heel goed zelf bij wat de productie is en je (slimme) meter laat via de P1-poort en een stukje hardware om het uit te lezen mooi het geheel van je verbruik of opwek zien.

  • knorde
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 29-03 16:21
Fr33z schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 18:19:
waarom wil je een aparte kWh-meter? ik zou me de moeite besparen eerlijk gezegd. Je omvormer houdt heel goed zelf bij wat de productie is en je (slimme) meter laat via de P1-poort en een stukje hardware om het uit te lezen mooi het geheel van je verbruik of opwek zien.
Omdat Homewizard al bijna een jaar een storing heeft met de GoodWe api, we willen onze zonnepanelen graag weer kunnen uitlezen.

Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Nu online
Sems+ app doet het niet verkeerd hoor. Maar dan heb je het inderdaad niet in je HW-omgeving.

Ik zou overigens niet zomaar vertrouwen op 2,5mm2 voor een 3kW omvormer. Je moet dan echt even naar de specs van de vernieuwde situatie gaan kijken, want sommige omvormers zeggen 3kW maar doen meer. Natuurlijk ook weer afhankelijk van de panelen.

  • knorde
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 29-03 16:21
Gramser schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 18:35:
Sems+ app doet het niet verkeerd hoor. Maar dan heb je het inderdaad niet in je HW-omgeving.

Ik zou overigens niet zomaar vertrouwen op 2,5mm2 voor een 3kW omvormer. Je moet dan echt even naar de specs van de vernieuwde situatie gaan kijken, want sommige omvormers zeggen 3kW maar doen meer. Natuurlijk ook weer afhankelijk van de panelen.
Ik wil hem inderdaad in mijn HW-omgeving kunnen zien.
Ik ga nu toch weer twijfelen door jou qua dikte draden.

Ik zit nu ook weer met een ander probleem haha :D
Zie: knorde in "HomeWizard algemeen (energy, watermeter en meer) #2"

Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl


  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

Fr33z schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 18:19:
waarom wil je een aparte kWh-meter? ik zou me de moeite besparen eerlijk gezegd. Je omvormer houdt heel goed zelf bij wat de productie is en je (slimme) meter laat via de P1-poort en een stukje hardware om het uit te lezen mooi het geheel van je verbruik of opwek zien.
Waarschijnlijk om zo, naast een P1, ook een S0 te hebben welke afzonderlijk uit te lezen is als 'Netto' opbrengst uit de omvormer / panelen?

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 18:29
3,68kW, de volle 16A mag echt over 2,5mm².
Zelfs meer nog.

De oprechte reden om dikker te gaan is de spanningsval over de kabel. Als je netspanning aan de hoge kant zit - 250V in de meterkast, dan is het nuttig om het kabeltraject te optimaliseren om uitval door 253V op de omvormer te voorkomen.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • knorde
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 29-03 16:21
Deze passen niet in de lasklemmen, die kunnen tot maximaal 4mm2.
https://www.amazon.nl/dp/...yo2ov_dt_b_fed_asin_title

[ Voor 5% gewijzigd door knorde op 18-03-2026 19:21 ]

Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl


  • -Paul-
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 18:02
Is een kWh-meter met CT-klemmen een optie? Dan hoef je de bestaande draden niet te verlengen.

[ Voor 7% gewijzigd door -Paul- op 18-03-2026 19:26 ]


  • knorde
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 29-03 16:21
-Paul- schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 19:26:
Is een kWh-meter met CT-klemmen een optie? Dan hoef je de bestaande draden niet te verlengen.
Ik moet hem van homewizard hebben.

Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl


  • knorde
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 29-03 16:21
Dat zou een optie kunnen zijn, maar mooiste zou ik vinden als ik 4mm2 kabel kan vinden anders wordt het wel erg overkill.

Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl


  • Jef61
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 17:28
knorde schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 19:33:
[...]

Dat zou een optie kunnen zijn, maar mooiste zou ik vinden als ik 4mm2 kabel kan vinden anders wordt het wel erg overkill.
Deze dan?
https://www.amazon.nl/Ele...a%2Caps%2C115&sr=8-1&th=1

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 18:20
Ik.zou t bij 2.5 mm2 houden. Wil je toch erg graag naar 4 (de volgende dikte-maat) koop dan zoiets:

https://www.elektramat.nl...rn-en-geperste-uiteinden/

Ook fijn om het in NL te kopen en niet bij de boevenbende van Jeff Bezos (amazon dus)

En ik zou niet een derde kast erbij doen maar dit kleine kastje vervangen door een iets bredere. Hebben ze ook bij elektramat. Mooier en handiger met aansluiten. Hoef je (bijna) niks te verlengen.

https://www.elektramat.nl...odules-146x180-mm-gd106e/

[ Voor 32% gewijzigd door Fr33z op 18-03-2026 19:57 ]


  • knorde
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 29-03 16:21
Ik heb zojuist een 4 module groepenkast bij de bouwmarkt opgehaald.
Morgen bij daglicht alles installeren.
Volgens de man van de bouwmarkt die veel verstand heeft van elektra zou ik het prima af moeten kunnen met 2.5 mm en is dikker leuk maar in mijn situatie echt niet nodig zoals een aantal anderen ook al zeiden.
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/groepenkast.jpg

Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 18:32
4 module zeg je. Als ik je doosje zie heb je daar 2 EMAT automaten (kookgroep?) en een Eaton aardlekautomaat, die zijn samen 4 modules. Waar wil je de KWh-meter kwijt?

Hoe zit dit overigens aangesloten in je hoofdkast? Zit die kookgroep achter een aardlek? (en je aardlekautomaat dus ook)

  • RiDo78
  • Registratie: Juli 2002
  • Niet online
Wat een gedoe over niets...

Jouw installatieautomaat is een B16, met andere woorden 16 Ampere. Gewoon 'standaard' dus en zo kun je ook gebruik maken van de standaard 2,5 mm2 kabel en lasklemmen. Je kunt dan tot 230 V x 16 A = 3680 W erdoorheen jagen.

Het wordt alleen een ander verhaal als je naast je zonnepanelen ook nog andere zaken op die groep zet. Maar met puur die inverter... is er geen probleem.

Tot slot, let op het 2-tje in 'mm2'. Die staat er niet voor niets, de dikte van de kabel is dus niet 2,5 mm maar het oppervlakte van de aderdoorsnede is 2,5 mm2. De dikte is ongeveer 1,8 mm.

  • gysman11
  • Registratie: Juli 2010
  • Niet online
Ik ben altijd voor "nieuwe dingen moet je leren". Maar deze valt wat mij betreft wel onder de categorie: "Beter samen doen met iemand die precies weet wat ie doet".

  • knorde
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 29-03 16:21
_JGC_ schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 11:58:
4 module zeg je. Als ik je doosje zie heb je daar 2 EMAT automaten (kookgroep?) en een Eaton aardlekautomaat, die zijn samen 4 modules. Waar wil je de KWh-meter kwijt?

Hoe zit dit overigens aangesloten in je hoofdkast? Zit die kookgroep achter een aardlek? (en je aardlekautomaat dus ook)
De kookgroep zit op de aardlek van de meterkast (aan de rechterkant van de grote meterkast).
gysman11 schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 12:09:
Ik ben altijd voor "nieuwe dingen moet je leren". Maar deze valt wat mij betreft wel onder de categorie: "Beter samen doen met iemand die precies weet wat ie doet".
Dat mag je vinden, gelukkig ben ik door een paar goede medetweakers goed geholpen zodat ik dit toch maar weer mooi zelf kon realiseren.
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/groep1.jpg
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/groep2.jpg

Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 18:32
@knorde In jouw geval had ik het bovenste kastje vervangen door eentje van 6 of 8 modules breed en de KWh meter in hetzelfde kastje gehangen. Dan had je ook geen las hoeven maken omdat je draadjes te kort waren.

  • RiDo78
  • Registratie: Juli 2002
  • Niet online
_JGC_ schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 14:56:
@knorde In jouw geval had ik het bovenste kastje vervangen door eentje van 6 of 8 modules breed en de KWh meter in hetzelfde kastje gehangen. Dan had je ook geen las hoeven maken omdat je draadjes te kort waren.
Misschien. Maar dan had hij van het installatiebord afgelopen. Ik denk niet dat ik dat had gedaan, een dergelijke veiligheid deels op hout en deels op steen/beton/gips/whatever ophangen lijkt me vragen om problemen. Hout blijft werken en je hebt kans dat dat kastje uiteindelijk los komt te zitten. Een gevoelskwestie, maar toch.

Tegelijk verdient een las in je meterkast ook niet de schoonheidsprijs.

  • knorde
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 29-03 16:21
RiDo78 schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 15:02:
[...]
Tegelijk verdient een las in je meterkast ook niet de schoonheidsprijs.
Uiteraard was dit ook niet mijn voorkeur maar het kon helaas niet anders (zie hele topic).

Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 18:32
@RiDo78 Dan had je er nog een stuk hout naast kunnen zetten. Zijn installatiebord bestaat al uit meerdere delen. Verder komen er van 3 kanten kabels in, dat kastje gaat nergens heen.

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Nu online
Ik zeg: netjes opgelost en goed gedaan. Kunnen wel blijven muggeziften maar dit werkt gewoon. En ik zie volgens mij ook tiewraps over de WAGO's ter extra beveiliging?

  • RiDo78
  • Registratie: Juli 2002
  • Niet online
knorde schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 15:04:
[...]

Uiteraard was dit ook niet mijn voorkeur maar het kon helaas niet anders (zie hele topic).
Tuurlijk kan het anders, maar de vraag is of je dat wilt en kunt. De kabel naar de inverter is duidelijk later geplaatst. Dus die zou je kunnen vervangen door een langer exemplaar. Zou ik niet doen, maar het kán.

Ook had je ervoor kunnen kiezen om de kookgroep in je nieuwe module te plaatsen en de HW meter naast de PV-automaat in de bestaande module te plaatsen.

Daarnaast kan de HomeWizard meter overal geplaatst worden waar er maar 2.4 Ghz wifi is. (Ding praat toch geen 5 Ghz, dus lekker makkelijk). Je zou hem dus ook naast je inverter kunnen hangen. Daar hangt die van mij.

Maargoed, ieder zijn keuzes.

  • RiDo78
  • Registratie: Juli 2002
  • Niet online
_JGC_ schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 15:05:
@RiDo78 Dan had je er nog een stuk hout naast kunnen zetten. Zijn installatiebord bestaat al uit meerdere delen. Verder komen er van 3 kanten kabels in, dat kastje gaat nergens heen.
Ach, het zijn allemaal afwegingen die ieder voor sich moet maken.

Als ik in de schoenen van TS had gestaan had ik de hele bovenkant van de meterkast vervangen door een groter deel met meerdere rijen. Maar goed, ik heb dan ook een elektrotechnische achtergrond.

  • knorde
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 29-03 16:21
Gramser schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 15:08:
Ik zeg: netjes opgelost en goed gedaan. Kunnen wel blijven muggeziften maar dit werkt gewoon. En ik zie volgens mij ook tiewraps over de WAGO's ter extra beveiliging?
Bedankt, dat is ook wel eens fijn om te horen :)

Ik verwacht echt geen complimenten van iedereen want ik besef me dat ik geen gespecialiseerde elektricien ben en het altijd beter had gekund maar met de hulp van tweakers is het mooi gelukt, en ook veilig (voor zover mogelijk).

De tiewraps heb ik voor de zekerheid inderdaad nog om de klemmen gedaan, speel liever zoveel mogelijk op zeker zover mogelijk.

[ Voor 10% gewijzigd door knorde op 19-03-2026 15:31 ]

Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Nu online
Op Tweakers leg je al gauw je hoofd op een hakblok. Ik ken dat. Ik heb overigens nog nooit het werk in de meterkast gedaan dat jij nu hebt gedaan - ik denk mijn grens te kennen ;) . Kudo's daarvoor!

Overigens is er natuurlijk niks met alle adviezen, want we bakken hier geen pannenkoek. Elektra vraagt gewoon om alle waakzaheid.

[ Voor 25% gewijzigd door Gramser op 19-03-2026 15:50 ]


  • knorde
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 29-03 16:21
Gramser schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 15:38:
Op Tweakers leg je al gauw je hoofd op een hakblok. Ik ken dat. Ik heb overigens nog nooit het werk in de meterkast gedaan dat jij nu hebt gedaan - ik denk mijn grens te kennen ;) . Kudo's daarvoor!

Overigens is er natuurlijk niks met alle adviezen, want we bakken hier geen pannenkoek. Elektra vraagt gewoon om alle waakzaheid.
Mooi gesproken, en ben het helemaal met je eens omtrent de gevaren van elektra.
Als ik iets niet zie zitten doe ik het ook echt niet, ook als ik iets niet vertrouw of twijfel of iets nog veilig is.
Maar deze klus durfde ik wel aan, heb al heel wat stopcontacten en schakelaars aangelegd wat natuurlijk wat anders is dan dit, maar ik ken de gevaren van elektra. Ik realiseer me heel goed dat het geen speelgoed is. De hulpvraag kwam vooral naar boven i.v.m. de zonnepanelen, of je daarbij nog rekening moet houden met andere zaken dan een simpel stopcontact aanleggen.

Hoe dan ook, ik heb alle informatie die ik nodig had gekregen en daar ben ik heel dankbaar voor :)

Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl