Zou het veilig zijn om 2, 800w plug & play zonnepanelen setjes op 1 groep aan te sluiten als deze groep nauwelijks wordt gebruikt?

Betreft mijn berging met een eigen groep. Daar draait alleen een 3D printer en af en toe gereedschap maar dan kan ik de zonnepanelen even afschakelen.

Betreft 4x 405w panelen met 2x APSystems DS3 micro omvormers, 2 panelen op het zuid oosten en 2 op het zuid westen.

Alle reacties


  • Chrisverst
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 07:56
Kort antwoord nee, het mag simpelweg van de norm niet 800w in een groep is het maximale als je hoger wilt zul je met een pv groep moeten werken apart afgezekerd.

En het is verzekering technisch ook zeker niet aan te raden en het gezeik niet waard.

Oftewel doe het niet.

  • FreakNL
  • Registratie: Januari 2001
  • Nu online

FreakNL

Well do ya punk?

Kan natuurlijk prima.

De norm van 800watt is ook al tig keer verandert.

Handig is het overigens niet, want je moet wel echt zelf in de gaten houden dat je niet een gebruiker van 2500 toevoegt terwijl je panelen al 1600watt doen.

Beste optie is om een groepenkastje in je schuur te maken eigenlijk.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Nee, @FreakNL het kan niet veilig, nu niet, nooit niet. Niets met normen te maken… alles met de beschikbare stroom.

Met 2x800W heb je 800+800+3600 Watt beschikbaar op 2,5mm2. 5kW moet gewoon 4mm2 voor gebruikt worden vanwege warmteontwikkeling…

Je adviseert dus brandgevaar, want iemand gaat er een keer teveel inpluggen.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • chrisborst
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 08:56
@Ronald
Klopt het als ik zeg dat, als in de berging 3 stopcontacten naast elkaar zitten en die zijn aangesloten op die ene groep en op 2 zitten die panelen aangesloten. Op de derde een verbruiker (3d printer) dat die gewoon direct de stroom van de panelen verbruikt? Dus als er 1600 Watt wordt opgewerkt en er staat een cirkelzaag aan die 1600 Watt verbruikt, dan gaat er door de kabel naar de groepenkast toch helemaal niks?

Neemt niet weg dat @Rogers het beste een extra kabel kan trekken naar de berging, de verbruikers op een aparte groep en de zonnepanelen ook op een aparte groep. En dan niet rommelen met stekkers, maar gewoon direct aansluiten.

  • FreakNL
  • Registratie: Januari 2001
  • Nu online

FreakNL

Well do ya punk?

Ronald schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 08:08:
Nee, @FreakNL het kan niet veilig, nu niet, nooit niet. Niets met normen te maken… alles met de beschikbare stroom.

Met 2x800W heb je 800+800+3600 Watt beschikbaar op 2,5mm2. 5kW moet gewoon 4mm2 voor gebruikt worden vanwege warmteontwikkeling…

Je adviseert dus brandgevaar, want iemand gaat er een keer teveel inpluggen.
In jouw optiek mag je uberhaupt geen stekkerset op een bestaande groep aansluiten (want 800+3600)...

Dat is ook een prima hoor. Ben daar ook wel voorstander van. Maar technisch kunnen twee stekkersets van 800 watt gewoon op 1 groep. Zolang je maar niks anders op die groep zet, hooguit wat verlichting en een koelkast...

  • FreakNL
  • Registratie: Januari 2001
  • Nu online

FreakNL

Well do ya punk?

chrisborst schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 08:35:
@Ronald
Klopt het als ik zeg dat, als in de berging 3 stopcontacten naast elkaar zitten en die zijn aangesloten op die ene groep en op 2 zitten die panelen aangesloten. Op de derde een verbruiker (3d printer) dat die gewoon direct de stroom van de panelen verbruikt? Dus als er 1600 Watt wordt opgewerkt en er staat een cirkelzaag aan die 1600 Watt verbruikt, dan gaat er door de kabel naar de groepenkast toch helemaal niks?

Neemt niet weg dat @Rogers het beste een extra kabel kan trekken naar de berging, de verbruikers op een aparte groep en de zonnepanelen ook op een aparte groep. En dan niet rommelen met stekkers, maar gewoon direct aansluiten.
Nee, zo werkt het dan weer niet.

Als je geen kabel wilt trekken is de mooiste oplossing; Een aparte groepenkast in de schuur hangen en de stekkersets afzekeren op 4a.. En de rest van je berging (restant) op 8a...

[ Voor 10% gewijzigd door FreakNL op 13-03-2026 08:45 ]


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
@FreakNL 4400W mag (net) op 2,5mm²

En ik blijf er geen voorstander van nee. Maar 1 set mag en kan binnen de warmteontwikkeling.

[ Voor 3% gewijzigd door Ronald op 13-03-2026 08:44 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
FreakNL schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 08:43:
[...]


Nee, zo werkt het dan weer niet.
Leg uit.... Die 1600W van de panelen moet ergens heen. Als de zaag dat vraagt, gaat het ergens vandaan komen.


Stroom gedraagt zich best wel als water.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • FreakNL
  • Registratie: Januari 2001
  • Nu online

FreakNL

Well do ya punk?

Ronald schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 08:45:
[...]


Leg uit.... Die 1600W van de panelen moet ergens heen. Als de zaag dat vraagt, gaat het ergens vandaan komen.


Stroom gedraagt zich best wel als water.
Dan is er toch ook geen probleem? :+

Het wordt hier duidelijk uitgelegd:
https://olino.org/blog/nl/articles/2006/06/24/max500w/

(toen was de norm nog 500w btw)

Nogmaals, twee stekkerpanelen van 800w kunnen prima maar ALLEEN als je voor de rest niks/weinig doet met die groep.. Dus die cirkelzaag moet je echt achterwege laten.

Beter is een aparte groep (mits die mogelijkheid er is) of met een groepenkastje in de schuur..

[ Voor 40% gewijzigd door FreakNL op 13-03-2026 08:53 ]


  • chrisborst
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 08:56
Ronald schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 08:45:
[...]


Leg uit.... Die 1600W van de panelen moet ergens heen. Als de zaag dat vraagt, gaat het ergens vandaan komen.


Stroom gedraagt zich best wel als water.
Dan is er toch geen probleem? In de kabel richting of vanuit de groepenkast naar de berging gaat nooit meer dan 16A lopen.
- Geen zon, dan kan je max. 3600W aan verbruikers in de schuur aanzetten.
-
Max productie van de panelen en geen verbruikers, 1600W invoer in de groepenkast.
- Max productie en max. 3600W aan verbruikers, 1600W vanaf de groepenkast de berging in.

Grootste risico zie ik eerder dan je theoretisch in de schuur 5400W uit het stopcontact zou kunnen halen zonder dat de zekering eruit klapt in de groepenkast omdat die maar 3600W "ziet". Dus een extra simpel groepenkastjes in de berging zou het veiliger maken of TS moet enkel alleen in de berging aan het werk zijn en geen grote verbruikers hebben.

Dus alleen het stukje kabel tussen de stekkers van de panelen en de stekker van de verbruiker zou extra belast kunnen worden.

Of zeg ik nu iets heel geks?

  • flaskk
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 09:35
@Ronald

Dan kun je met een aparte groep theorie ook 1600+3600w op een 2.5mm krijgen bij sluiting.

Je kunt prima 2x800w aansluiten op een aparte groep, dus als een stopcontact met 2 wcd's hebt kun je ze aansluiten. Maar als je die groep ook wilt gebruiken voor de schuur moet daar een 16a automaat tussen.

Dus groepenkas -> 16a automaat -> wcd's met 2x800w zp -> 16a automaat -> schuur verlichting enz

  • FreakNL
  • Registratie: Januari 2001
  • Nu online

FreakNL

Well do ya punk?

Eeeum ik zou dan eerder de rest van de schuur op een lager amperage afmonteren.. Anders heeft het alsnog weinig zin..

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Nu online

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Nee, het kan niet. Je doet namelijk je hele beveiliging teniet.

Anders zou je net zo goed gewoon al je stopcontacten direct op je hoofdzekering aan kunnen sluiten. "Alleen" even zelf opletten dat je de kabels nooit overbelast....

En ja, dat is dus net het probleem, daar willen we tegen beveiligen! Met de invoer is het dus compleet onzin dat je op moet letten voor >2500W van verbruikers. Wat hele ding is nu juist dat je PV dan dus -1600W toevoegt (min dus). Het is nog net zo veilig om dat de volle 16A aka 3700W te gebruiken, geen enkel probleem. Elke kabel ziet dan max 16A en de kabels waar de PV overheen loopt zelfs maar 9A.

Het probleem is dat er geen enkele beveiliging aanspreekt als je 5300W gaat gebruiken. En dat vinden de kabels niet zo tof.

800W invoer is al grijs gebied, NEN zegt eigenlijk al nee. Maar omdat het qua warmte van de kabels wel kan wordt het als okay gezien.

Wil je meer is het tijd voor een onderverdeler en de accu's gewoon vast aansluiten :)

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Mensen toch....

Werkafspraken maken het niet veilig... een elektrische installatie moet veilig ontworpen zijn.
Je haalt werklui in huis, die weten het niet... je bezoeker weet het niet...

En jij zit met een verbrande leiding... En jij hebt het veroorzaakt niet het bezoek... Geniet er van zou ik zeggen :D Jouw huis.

[ Voor 8% gewijzigd door Ronald op 13-03-2026 09:42 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • AlphaRomeo
  • Registratie: Maart 2007
  • Nu online

AlphaRomeo

FP PowerMod
Je kunt toch relatief makkelijk een onderverdeler toevoegen?
Kabel van meterkast naar berging => onderverdeler => 16A voor PV en 16A voor wandcontactdozen.
Er vanuit gaande dat je de kabel vanaf de meterkast kunt opsporen kun je op dat punt een onderverdeler plaatsen en heb je het veilig. Kabel zelf is beveiligd door 16A in meterkast. Sluit je dan toch een keer teveel aan dan blijven alle individuele trajecten veilig afgezekerd. Binnen je onderverdeler werk je met 4mm2 of groter omdat daar in theorie tot maximaal 32A kan lopen.