Wanneer ben ik aan een 3-fasen aansluiting toe ?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • cvdw
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 09-03 20:05
Ik ben me aan het oriënteren op een thuisaccu en vraag me af of ik bij mijn huidige 1-fase aansluiting van 35 ampère moet blijven of moet overstappen naar een 3-fasen van 3x 25 ampère aansluiting.
Het komt maar sporadisch voor dat er een groep uitvalt. Ik kook op een eenvoudige inductiekookplaat en verwarm met een airco van 6 kW beneden en een aparte unit van 3,5 kW op de bovenste verdieping. Op mijn dak liggen 12 zonnepanelen met een stringomvormer.
Ik heb ook een wasmachine, vaatwasser en oven, maar verder geen grootverbruikers in huis, alleen nog twee kinderen die gamen. Mijn verbruik vorige maand was ongeveer 1000 kWh.

Nu wil ik een plug-in thuisaccu kopen en vraag me af wat de beste keuze is: zo laten of verzwaren naar 3x 25 ampère in plaats van de huidige 1x 35 ampère.

Hoe weet ik wanneer verzwaren zin heeft?

Alle reacties


  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 15:51
De enige kosten die je hebt zijn de ombouw van je groepenkast. Hoeft niet heel veel te zijn.

De aansluitkosten van de netbeheerder zijn identiek voor 1x35 of 3x25A.

35A is 8050 watt maximaal, met je beide airco;s volle bak aan zullen ze zo'n 3000 Watt max gebruiken, 12 zonnepanel leveren waarschijnlijk 4000 watt terug MAAR je mag dat er niet vanaf trekken, je moet in de Electrotechniek de waarde van de PV en ACCU optellen bij je gebruik, je groepenkast moet de uitgerust zijn om 50A te verwerken, dat is nu waarschijnlijk niet zo.


Een plug-in accu zou ik omwille van de enorme omzet verliezen niet doen, gewoon kiezen voor een permanente accu die iets meer capaciteit heeft, dat levert gemak/voordeel straks als salderen weg valt.

Ik zou echt niet nadenken en blind overgaan naar 3 fasen.

Deye 12kW Hybrid, 8,77 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


  • sypie
  • Registratie: Oktober 2000
  • Niet online
cvdw schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 20:16:
Mijn verbruik vorige maand was ongeveer 1000 kWh.

Hoe weet ik wanneer verzwaren zin heeft?
Ik mag hopen dat dit een foutje is. 1000kWh per maand betekent constant ongeveer 1500W trekken...

  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

cvdw schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 20:16:
Ik ben me aan het oriënteren op een thuisaccu en vraag me af of ik bij mijn huidige 1-fase aansluiting van 35 ampère moet blijven of moet overstappen naar een 3-fasen van 3x 25 ampère aansluiting.
Het komt maar sporadisch voor dat er een groep uitvalt. Ik kook op een eenvoudige inductiekookplaat en verwarm met een airco van 6 kW beneden en een aparte unit van 3,5 kW op de bovenste verdieping. Op mijn dak liggen 12 zonnepanelen met een stringomvormer.
Ik heb ook een wasmachine, vaatwasser en oven, maar verder geen grootverbruikers in huis, alleen nog twee kinderen die gamen. Mijn verbruik vorige maand was ongeveer 1000 kWh.

Nu wil ik een plug-in thuisaccu kopen en vraag me af wat de beste keuze is: zo laten of verzwaren naar 3x 25 ampère in plaats van de huidige 1x 35 ampère.

Hoe weet ik wanneer verzwaren zin heeft?
@sypie

Ik vind dat dik gedrukte zinnetje uit de OP eerder 'alarmerend'. Hoezo valt er nú (al?) 'sporadisch' een groep uit én vindt de TS dat schijnbaar ook nog wel een soort van oké :?

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


  • RobbieT
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 16:27
Airco beneden 6000W
Airco boven 3500kW
Wasmachine 2350W
Vaatwasser 2300W
Inductiekookplaat 7200W
Oven 2000W

Totaal 23350W als alles aan zou staan.
Reken even ouderwets met 60% gelijktijdigheid.
23350W x 0,6 = 14000W. => 14kW

Je mag maximaal 35A x 230V = 8kW trekken.

Dus je had al lang op 3x25A moeten zitten.
Dan mag je 3x230Vx25A = 17kW trekken.

Liander heeft er een keuzehulp voor als je in Liander gebied zit. (Voer willekeurig adres in Arnhem in en je kan sowieso er een advies uit krijgen, wat in jou geval gegarandeerd 3x25A is)
https://keuzehulp-kleinverbruik.web.liander.nl/

Kosten zijn:
Ombouw van je groepenkast, wat dat is ligt eraan, maar sowieso een nieuwe hoofdschakelaar.
Kan dat er meer moet gebeuren, reken dat iemand er sowieso een paar uur zoet mee is als je het zelf niet kan.
Aansluiten 3 fase door je netbeheerder, was pas geleden in mijn geval €370 ongeveer.

[ Voor 23% gewijzigd door RobbieT op 06-03-2026 20:59 ]


  • Fritso
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 15:55
RobbieT schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 20:55:
Airco beneden 6000W
Airco boven 3500kW
Wasmachine 2350W
Vaatwasser 2300W
Inductiekookplaat 7200W
Oven 2000W

Totaal 23350W als alles aan zou staan.
Reken even ouderwets met 60% gelijktijdigheid.
23350W x 0,6 = 14000W. => 14kW

Je mag maximaal 35A x 230V = 8kW trekken.

Dus je had al lang op 3x25A moeten zitten.
Dan mag je 3x230Vx25A = 17kW trekken.

Liander heeft er een keuzehulp voor als je in Liander gebied zit. (Voer willekeurig adres in Arnhem in en je kan sowieso er een advies uit krijgen, wat in jou geval gegarandeerd 3x25A is)
https://keuzehulp-kleinverbruik.web.liander.nl/

Kosten zijn:
Ombouw van je groepenkast, wat dat is ligt eraan, maar sowieso een nieuwe hoofdschakelaar.
Kan dat er meer moet gebeuren, reken dat iemand er sowieso een paar uur zoet mee is als je het zelf niet kan.
Aansluiten 3 fase door je netbeheerder, was pas geleden in mijn geval €370 ongeveer.
Die 6 en 3,5kW voor de airco's is het afgegeven vermogen, niet wat ze opnemen uit het net. Dat is ongeveer een factor 4 lager, dus reken met ongeveer 1,5 + 1 = 2,5kW max opgenomen vermogen.

  • cvdw
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 09-03 20:05
@rvdgaag bedankt voor de duidelijke uitleg.
@sypie om precies te zijn was het 1189 kWh
@Will_M ziet er idd gek uit zo zoals ik het schreef, ik bedoel eigenlijk als ik enkele grootgebruikers tegenlijk aan heb staan valt de groep eens uit, is echter maar 4x gebeurd. Ik vind dat idd oké want dat wil zeggen dat de veiligheid in de groepenkast goed werkt.
@RobbieT bedankt voor de link, precies waar ik op zoek naar ben.

  • RobbieT
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 16:27
Fritso schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 21:16:
[...]


Die 6 en 3,5kW voor de airco's is het afgegeven vermogen, niet wat ze opnemen uit het net. Dat is ongeveer een factor 4 lager, dus reken met ongeveer 1,5 + 1 = 2,5kW max opgenomen vermogen.
Doen we het sommetje opnieuw, maakt voor het resultaat niet echt uit:
Airco beneden 1500W
Airco boven 1000kW
Wasmachine 2350W
Vaatwasser 2300W
Inductiekookplaat 7200W
Oven 2000W

Totaal 16350W als alles aan zou staan.
Reken even ouderwets met 60% gelijktijdigheid.
16350W x 0,6 = 9810W. => 9,8kW

Nog steeds ruim meer dan de maximale 8kW die acceptabel is.

  • Sissors
  • Registratie: Mei 2005
  • Niet online
Los van de airco's, en die verbruiken nou niet zoveel, is het allemaal echt heel standaard wat TS heeft. Dan zou iedereen op 3 fase moeten zitten.

Als ik TS was zou ik eens kijken waarom die groep soms uitvalt, want dat is echt niet normaal. Zolang je hoofdzekering er niet uit gaat is je aansluitwaarde geen probleem (en uiteraard, dat voorkom je liever, maar mijn punt is dat de zekering die er uitvliegt soms niet opgelost wordt door naar 3x25A te gaan, tenzij het de hoofdzekering is).

[ Voor 54% gewijzigd door Sissors op 06-03-2026 21:27 ]


  • DropjesLover
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 16:42

DropjesLover

Dit dus ->

sypie schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 20:29:
[...]

Ik mag hopen dat dit een foutje is. 1000kWh per maand betekent constant ongeveer 1500W trekken...
Dat trek ik ook met onze warmtepomp in januari, al komt die nooit boven de 2200W (elektrisch) verbruik uit.
De TS zegt te verwarmen met een 6kW airco, dus dat komt wel overeen.


Laat ik zo zeggen, met 3 x 25A zit je in ieder geval eigenlijk nooit verlegen om stroom. Je kan je hoofdverbruikers ook mooi verdelen over de fasen, zoals de airco op fase 1 en je keuken verdelen over fase 2 en 3.

BThGvNeOA
Bond Tegen het Gebruik van Nutteloze en Onbekende Afkortingen!
Gewoon uitschrijven wat je bedoelt is zo moeilijk niet... PR (persoonlijk record?), ICE/M/A (verbrandingsmotor?), kdv (kinderdagverblijf), DA (dierenarts?)etc...,


  • Sissors
  • Registratie: Mei 2005
  • Niet online
DropjesLover schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 21:26:
[...]
Laat ik zo zeggen, met 3 x 25A zit je in ieder geval eigenlijk nooit verlegen om stroom. Je kan je hoofdverbruikers ook mooi verdelen over de fasen, zoals de airco op fase 1 en je keuken verdelen over fase 2 en 3.
Dat is minder een 'kunnen' dingetje en meer een 'moeten'. Wat dat betreft is 1x35A makkelijker ;)

  • DropjesLover
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 16:42

DropjesLover

Dit dus ->

Sissors schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 21:28:
[...]

Dat is minder een 'kunnen' dingetje en meer een 'moeten'. Wat dat betreft is 1x35A makkelijker ;)
Eigenlijk wel jammer dat 1x50A of 1x 80A niet kan, maar dat zijn ook wel serieuze stromen als er iets niet goed gaat, of gevaar bij een gesmolten zekering vervangen (mespatroon, en sowieso extra maatregelen nemen boven de 63A).

BThGvNeOA
Bond Tegen het Gebruik van Nutteloze en Onbekende Afkortingen!
Gewoon uitschrijven wat je bedoelt is zo moeilijk niet... PR (persoonlijk record?), ICE/M/A (verbrandingsmotor?), kdv (kinderdagverblijf), DA (dierenarts?)etc...,


  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

DropjesLover schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 21:47:
[...]

Eigenlijk wel jammer dat 1x50A of 1x 80A niet kan, maar dat zijn ook wel serieuze stromen als er iets niet goed gaat, of gevaar bij een gesmolten zekering vervangen (mespatroon, en sowieso extra maatregelen nemen boven de 63A).
Afhankelijk van het type net-zekering (automaat of smeltzekering) zou de TS kunnen overwegen om een aantal groepen middels B20 (of zelfs C20) alamats af te gaan zekeren. Maar zonder volledig inzicht in de gehele groepenkast is dat ook weer.... Op eigen risico :9

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 15:03
cvdw schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 20:16:
Hoe weet ik wanneer verzwaren zin heeft?
Ik weet haast wel zeker dat het voor je thuisaccu niet nodig is echter meten is weten.
Kijk dus of je via je slimme meter je vermogen kan loggen (p1 poort) per 5sec. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor. Ik zit ook op 35A en zeg altijd maximaal 2 grote apparaten tegelijk aan. (los van de airco's). Dat gaat toch nog toe goed.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 03-04 21:08
cvdw schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 21:20:
@Will_M ziet er idd gek uit zo zoals ik het schreef, ik bedoel eigenlijk als ik enkele grootgebruikers tegenlijk aan heb staan valt de groep eens uit, is echter maar 4x gebeurd. Ik vind dat idd oké want dat wil zeggen dat de veiligheid in de groepenkast goed werkt.
Als jij met een groep een eindgroep bedoelt die uitvalt, dan gaat een verandering naar een 3 fase aansluiting niet helpen, dat kan zelfs ervoor zorgen dat een fase sneller uitvalt als het niet goed uitgesplitst is. Zolang je niet thuis elektrisch laad dan denk ik ook niet dat je hier aan gaat komen en denk ik dat naar 3 fase gaan weinig zin heeft.

Maar een stekker accu zou wel kunnen verhelpen dat je boven het totale vermogen komt uit het net en wat in de eerste post staat zo zitten de installaties niet in elkaar. De groepenkast is qua bekabeling sowieso zwaarder uitgevoerd (maar kabel dikte wel controleren) en stel je zou max 7500W uit het net kunnen halen ivm afzekering en je levert nog 2500W met zonnepanelen, dan trek je pas teveel uit het net als je meer dan 10.000W vermogen opneemt. Maar een beveiliging kijkt naar natuurlijk niet naar.

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 14:05
Je beste keus is waarschijnlijk gewoon geen accu kopen want wat heb je er aan?

  • Yaksa
  • Registratie: December 2008
  • Nu online
RobbieT schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 21:21:
[...]Doen we het sommetje opnieuw, maakt voor het resultaat niet echt uit:
Airco beneden 1500W Airco boven 1000kW Wasmachine 2350W Vaatwasser 2300W Inductiekookplaat 7200W Oven 2000W
Totaal 16350W als alles aan zou staan.
Reken even ouderwets met 60% gelijktijdigheid.
16350W x 0,6 = 9810W. => 9,8kW
Nog steeds ruim meer dan de maximale 8kW die acceptabel is.
Een theoretische berekening en optelsom zegt niets over wat de dagelijkse praktijk bij TS is.
Die 60% gelijktijdigheidberekening is ook discutabel, zowel wasmachine als vaatwasser als inductiekookplaat verbruiken het volle vermogen niet de hele tijd dat ze aanstaan.
Bovendien zal TS zelf ook wel weten dat veel zware verbruikers op een groep er toe kan leiden dat de groep uit slaat. Da's op zich helemaal niet erg, een elektrische installatie is daar op ontworpen.

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former


  • cvdw
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 09-03 20:05
Het is inderdaad een eindgroep die af en toe uitvalt (vier keer in twee jaar) als ik per ongeluk te veel apparaten tegelijk aanzet. De reactie van @Antonl91 zet me echter toch weer aan het denken. Aangezien het een eindgroep is, is het lastig om de stroomverdeling te controleren. Ik heb geen zin om kabels te trekken, of begrijp ik zijn antwoord verkeerd?

[ Voor 17% gewijzigd door cvdw op 07-03-2026 09:41 ]


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 10:11

Jan2023

KISS

@sypie om precies te zijn was het 1189 kWh
Je kan beter inzetten op stroom besparen , je verbruik is behoorlijk hoog.
Zat hier vorige maand op 469 KWh , en de vrijstaande toko wordt dan 24/7 op 21 graden gehouden door een warmtepomp.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 03-04 21:08
cvdw schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 09:40:
Het is inderdaad een eindgroep die af en toe uitvalt (vier keer in twee jaar) als ik per ongeluk te veel apparaten tegelijk aanzet. De reactie van @Antonl91 zet me echter toch weer aan het denken. Aangezien het een eindgroep is, is het lastig om de stroomverdeling te controleren. Ik heb geen zin om kabels te trekken, of begrijp ik zijn antwoord verkeerd?
Wat zit er allemaal op die eindgroep? Want misschien is het wel nodig om kabels te trekken. Stel je voor je hebt een vaatwasser en een oven op een groep, dat gaat niet.

En om groepen op andere fases te zetten is relatief makkelijk, dat gaat vanuit de groepenkast maar dan moet je wel weten hoe de verdeling zit. Is er bijv geen beunhaas geweest die de airco's allebei op dezelfde stopcontacten groep bijgeplaatst heeft?

En je kunt wel een verzwaring willen, maar afhankelijk van de regio en beschikbaarheid personeel zal je denk ik wel achteraan staan. Lijkt mij zinvoller om te kijken of je zelf tot een goede oplossing kunt komen.

[ Voor 17% gewijzigd door Antonl91 op 07-03-2026 10:29 ]


  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 13:29

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Paar punten:

Is die 1189kWh je eigen verbruik? Of alleen je verbruik van het net? En indien het net, alleen import of netto (gesaldeerd)?

Maar blijft, 1189kWh in een maand is echt wel veel. Als je op gemiddelde zoekt kom je tegen de 4000kWh per jaar uit. Nu is dat tegenwoordig sterk afhankelijk van hoe je verwarmd, kookt en rijdt maar toch. Zelf zit ik ook wel iets hoger door bewuste keuze om wat netwerk infra thuis te draaien ipv een cloud abbo. Maar als je niet je EV veel thuis laadt blijft ik het echt wel veel vinden. Want als ik dat beetje doortrek kom ik op 12.000kWh per jaar uit, dus 3x gemiddeld.

Met elektrisch verwarmen en elektrisch koken is 3-fase naar mijn idee wel verstandig. De Nederlandse aansluiting is niet zo heel groot en het helpt met het spreiden van de netbelasting. Maar dat lijkt me hier dus nog niet zo'n enorm issue.

1x per half jaar een automaat eruit door overbelasting vind ik wel heel veel. Dat zou naar mijn idee wel reden moeten zijn om naar de groepenverdeling en staat/ouderdom van de meterkast te kijken. En dus wat te shuffelen of groepen bij te plaatsen. Maar dat heeft dus niets te maken met je netaansluiting.

  • Pejdref
  • Registratie: November 2012
  • Nu online
Als je eindgroep uitvalt is je hoofdaansluiting nog niet (lang genoeg) overbelast. Het kan zijn dat een herindeling van die eindgroep dat probleem al oplost. Het kan echter ook zo zijn dat het bewust zo is ingericht om juist te zorgen dat die eindgroep uitvalt in plaats van dat de stroom volledig uitvalt.

Een thuisaccu kan ook zo ingeregeld worden dat deze juist voorkomt dat je hoofdaansluiting overbelast wordt. In sommige gevallen kan dat juist de business case om hogere vastrechtkosten te voorkomen. Vastrechtkosten in NL tussen 1x35A en 3x25A zijn echter gelijk, dus in jouw geval gaat dat niet op.
Overstappen van 1x35A en 3x25A is wel een investering, het is een eenmalig bedrag (ca €300) aan je netbeheerder en je groepenkast moet aangepast en opnieuw ingedeeld worden. Als je groepenkast gedateerd is zal deze deels of volledig vervangen moeten worden.

De meeste standaard groepenkast in Nederland zijn ontworpen op een maximale stroom van 40A (heeft niks met afzekerwaardes te maken maar het ontwerp van de overige componenten, lees brandveiligheid). 63A komt ook voor maar die componenten zijn duurder dus dat zul je niet vaak tegenkomen.
Bij het toevoegen van een thuisaccu of zonnepanelen verhoog je de potentiële stroom die door je groepenkast kan gaan (35A + thuisaccu A + zonnepanelen A). Een thuisaccu van 800W voegt maximaal ~3,5A toe.
Ik lees dat je ook zonnepanelen hebt, als het goed is zijn er al voorzieningen getroffen om je groepenkast te beschermen. Ofwel is die aangepast naar 63A, ofwel is remautomaat toegepast (in de meeste gevallen is dat de logische oplossing), ofwel is het niet gebeurd wat helaas ook veel voorkomt.

Kortom: Verzwaring is niet nodig voor een thuisaccu, maar maakt je wel veel flexibeler in het gebruik en keuze van je thuisaccu.
Nog een praktische overweging; in veel delen van Nederland is de wachttijd voor verzwaren erg lang of zelfs onbekend.


Oftopic: opmerkingen dat 1200kWh verbruik in februari te hoog is zijn nogal voorbarig zonder te weten waar TS woont, hoe hij woont, hoe hoog de thermostaat staat etc.

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 15:03
cvdw schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 09:40:
Aangezien het een eindgroep is, is het lastig om de stroomverdeling te controleren. Ik heb geen zin om kabels te trekken, of begrijp ik zijn antwoord verkeerd?
Dat is niet zo lastig hoor. Je zet hem gewoon uit (of draait de stop eruit indien van toepassing) en kijkt welke apparatuur en stopcontacten niet meer werken. Dat zal niet langer dan 15 minuten duren. Hele grote kans dat er gewoon teveel apparatuur op deze groep zit, dat geeft problemen niet alleen met vermogen maar ook met inschakelen.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • chrisborst
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 14:28
@cvdw
Hoe ziet je groepenkast eruit? Want als deze op leeftijd is of gewoon een zootje, kan je als eerste stap eerst je groepenkast vervangen voor een 3-fase model. Al je verbruikers netjes verdelen over de 3-fasen van je hoofdschakelaar. Hier plaatsen ze dan een brug zodat het op 1-fase draait. Dat is sowieso de volgorde voor overstap naar 3-fase. Als dat gedaan is, en alles blijft netjes draaien hoef je niks te doen. Blijk je toch teveel te verbruiken, verzwaring aanvragen.

Los van dit alles, 1189 kWh is echt veel. Dus kijken of je hierop kan besparen is wel handig.

Voor je thuisaccu, zou ik beginnen om te kijken naar een hybride omvormer:
https://www.nkon.nl/deye-sun-6k-sg0lp1-eu-am2-p-6kw-1-fase-hybride-lv-omvormer.html
Hier kan je je zonnepanelen aansluiten en je batterij en je kan dan heel makkelijk je eigen verbruik maximaliseren (als de saldering weg gaat).

  • RobbieT
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 16:27
Yaksa schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 08:48:
[...]

Een theoretische berekening en optelsom zegt niets over wat de dagelijkse praktijk bij TS is.
Die 60% gelijktijdigheidberekening is ook discutabel, zowel wasmachine als vaatwasser als inductiekookplaat verbruiken het volle vermogen niet de hele tijd dat ze aanstaan.
Bovendien zal TS zelf ook wel weten dat veel zware verbruikers op een groep er toe kan leiden dat de groep uit slaat. Da's op zich helemaal niet erg, een elektrische installatie is daar op ontworpen.
Dit topic begon met de vraag of 3 fase nodig is of niet.

Dan zal je toch moeten optellen wat er in huis aanwezig is om een redelijke schatting te maken hoeveel vermogen er op ieder moment gelijktijdig getrokken zal worden

Die belasting zal in de praktijk best anders zijn.
Maar 60% is best laag, dus daar zit je al vrij makkelijk aan.

En bij gebrek aan wetenschap over hoe iemand een installatie gebruikt zal je ergens vanuit moeten gaan.

Als gelijktijdigheid volgens jou niet de methode is, wat dan wel?

Zonder die uitleg erbij hebben we niet zoveel hieraan.
We hebben meer aan een uitleg hoe het wel moet dan alleen maar makkelijk roepen dat iets niet goed is.

  • Yaksa
  • Registratie: December 2008
  • Nu online
RobbieT schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 11:28:
[...]En bij gebrek aan wetenschap over hoe iemand een installatie gebruikt zal je ergens vanuit moeten gaan.
Zonder die uitleg erbij hebben we niet zoveel hieraan.
Volgens TS: Het is inderdaad een eindgroep die af en toe uitvalt (vier keer in twee jaar) als ik per ongeluk te veel apparaten tegelijk aanzet
TS weet dus al wanneer hij teveel apparaten tegelijk aanzet, hij gebruikt zijn installatie dus met voldoende kennis.
Vaak wordt er hier meteen geroepen dat een installatie helemaal vervangen moet worden terwijl dat helemaal niet onmiddellijk nodig is. Misschien is, in dit geval, het bijplaatsen van een aparte groep wel voldoende.

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former


  • Jan-man
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 10:58
Of TS verteld niet alles of TS leest zijn meter verkeerd uit ?

Als je in een maand ruim 1100 kWh (150 euro) verbruikt dan gebruik je continu 24/7 1500 watt... Das evenveel als een 3 persoons gemiddeld huishouden per jaar.

Met wat ts aangeeft tot dusver is 3 fasen niet echt zinvol en kan hij beter kijken hoe hij zijn verbruik naar beneden kan brengen.

  • Sjamo
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 15:52
Jan-man schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 13:26:
Of TS verteld niet alles of TS leest zijn meter verkeerd uit ?

Als je in een maand ruim 1100 kWh (150 euro) verbruikt dan gebruik je continu 24/7 1500 watt... Das evenveel als een 3 persoons gemiddeld huishouden per jaar.

Met wat ts aangeeft tot dusver is 3 fasen niet echt zinvol en kan hij beter kijken hoe hij zijn verbruik naar beneden kan brengen.
Is het zo vreemd? Wij hebben in februari 500kWh verbruikt en in januari 700kWh. En wij wonen in een heel klein rijtjeshuis en verwarmen vrij gematigd, met alleen een 6kW multisplit. En zijn maar samen, geen gamende kinderen.

Wel een 3-fasen aansluiting trouwens maar achteraf gezien hadden we waarschijnlijk ook genoeg gehad aan de 1-fase aansluiting.

  • Okasha
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Ja het is toch gewoon veel? Wij verbruikten in Februari 630kwh, full electric met gezin van 4 personen. Warmtepomp, warmwater (douchen, cooker, ligbad) en electrisch koken.

  • Yaksa
  • Registratie: December 2008
  • Nu online
Jan-man schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 13:26:
Of TS verteld niet alles of TS leest zijn meter verkeerd uit ?

Als je in een maand ruim 1100 kWh (150 euro) verbruikt dan gebruik je continu 24/7 1500 watt... Das evenveel als een 3 persoons gemiddeld huishouden per jaar.
Hij heeft 2 kinderen die gamen. Wanneer die allebei een eigen PC hebben dan hangt het een beetje van de componenten af hoeveel stroom er verbruikt wordt, maar een beetje PC (en scherm) trekken zomaar 300 watt bij intensief gamen.

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former


  • cvdw
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 09-03 20:05
Naar aanleiding van de reacties op mijn hoge verbruik en de mogelijkheid dat ik de meter verkeerd aflees, heb ik de maandrapporten van mijn energieleverancier erbij gepakt. Het gemiddelde netto verbruik van de afgelopen 6 maanden komt uit op 750 kWh per maand, inclusief een gemiddelde teruglevering van 170 kWh. Bruto verbruik komt dan gemiddeld op 920kWh uit als ik het goed begrepen heb.

Nog eens goed gekeken wat ik wat ik aan verbruikers heb en merk op dat ik nog twee close-in boilers vergeten ben.
De groepenkast is wel voorzien van tuimelaars maar van diverse merken en misschien wel een rommeltje dus die wil ik sowieso vernieuwen.

  • Yaksa
  • Registratie: December 2008
  • Nu online
cvdw schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 14:31:
De groepenkast is wel voorzien van tuimelaars maar van diverse merken en misschien wel een rommeltje dus die wil ik sowieso vernieuwen.
Dat die 'tuimelaars' van diverse merken zijn hoeft helemaal niet erg te zijn.
Zolang het maar goedgekeurd materiaal is en alles goed is aangesloten zou het gewoon veilig moeten zijn.
Overigens, een foto van de bestaande situatie kan e.e.a. wel verduidelijken.

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former


  • Sjamo
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 15:52
cvdw schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 14:31:
Naar aanleiding van de reacties op mijn hoge verbruik en de mogelijkheid dat ik de meter verkeerd aflees, heb ik de maandrapporten van mijn energieleverancier erbij gepakt. Het gemiddelde netto verbruik van de afgelopen 6 maanden komt uit op 750 kWh per maand, inclusief een gemiddelde teruglevering van 170 kWh. Bruto verbruik komt dan gemiddeld op 920kWh uit als ik het goed begrepen heb.

Nog eens goed gekeken wat ik wat ik aan verbruikers heb en merk op dat ik nog twee close-in boilers vergeten ben.
De groepenkast is wel voorzien van tuimelaars maar van diverse merken en misschien wel een rommeltje dus die wil ik sowieso vernieuwen.
Wat je nu zegt doet vermoeden dat die 920kWh niet je verbruik is maar wat je bruto afneemt bij de energieleverancier.

Is het een idee eerst eens wat apparatuur (p1-meter?) te gaan gebruiken om te kijken wat je daadwerkelijke verbruik is (afname+ rechtstreeks van de pv) op verschillende momenten over de dag en door het jaar heen om een beter beeld te krijgen? Misschien ook wat aparte meters (slimme sockets en/of kWh-meters) voor beter inzicht?

  • cvdw
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 09-03 20:05
Ik denk inderdaad een P1 meter te kopen om wat meer inzicht te krijgen en ook nog eens alle groepen nalopen . Ik neem aam dat de homewizard P1 voldoende is om inzicht te krijgen?

  • Sjamo
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 15:52
cvdw schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 14:53:
Ik denk inderdaad een P1 meter te kopen om wat meer inzicht te krijgen en ook nog eens alle groepen nalopen . Ik neem aam dat de homewizard P1 voldoende is om inzicht te krijgen?
Het is wat wij hier gebruiken en hier werkt het goed. Zeker als eerste begin. Voor ons is het voldoende maar er zijn veel mensen (hier op Tweakers) die gebruik maken van Home Assistant voor meer inzicht.

Wij hebben kWh-meters op de pv en op de airco. Sockets op verschillende apparaten (hier eboiler, wpb, tv-hoek etc). Het heeft ons erg geholpen de afgelopen jaren om meer inzicht te krijgen en efficiënter gebruik te kunnen maken van onze eigen opwek.

  • _ferry_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

_ferry_

Moderator Tweaking

Nipple Tweaker

Hier 1 fase, en geen gas meer. Gaat prima, eigenlijk kom ik zelden boven de 6kW, met hele korte uitschieters naar pakweg 8kW als bijvoorbeeld de Quooker aanspringt.
Door de thuisaccu zul je je netaansluiting als het goed is juist minder belasten.

Dus ja, als je graag knaken wil stukslaan op een aanpassing van de groepenkast en pakweg 250€ voor een monteur en een nieuwe meter, lekker doen. Maar meten is weten :)

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Nu online

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@cvdw Jouw "berekening" van het stroomverbruik in huis klopt voor geen meter.
verbruik in huis (kWh) = levering + (pv-opwek - teruglevering) - de haakjes alleen voor de duidelijkheid.
@Sjamo levering + teruglevering = bruto afname? Deze term kende ik nog niet.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • cvdw
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 09-03 20:05
@dunklefaser bedankt voor de opmerking over mijn "berekening", ik ga een P1 meter bestellen. Ik ben gewoon uitgegaan van de netto berekening van mijn leverancier (normaal + dal - teruglevering = netto verbruik) ik dacht dat ik dan wel goed zat maar dat blijkt volgens jou dus van niet.

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 15:03
Er is ook nog zoiets als eigenverbruik vanaf je zonnepanelen. ''Bruto afname'' is dus normaal+dal+opwek. Opwek kun je alleen aflezen op/via de omvormer van je zonnepanelen. Voor nu zou ik je voornamelijk focussen op 750kWh per maand en natuurlijk de reden waarom er een groep uitspringt.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • Milmoor
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 03-04 13:24

Milmoor

Footsteps and pictures.

Je hebt verwacht ik aardig continu stroomverbruik, dan is een stekkerbatterij met 800 watt maximaal leveren best een aardige optie. Je kan de opbrengst van overdag dan ‘s avonds gebruiken. Maar eerst meer inzicht en is verstandig. Je stroomverbruik is stevig. Er is geen haast, je kan nu nog salderen. Salderen over de meter blijft, dus je hoeft geen 3 fasen batterij te nemen, het is niet erg dat je op de ene fase verbruikt en op de ander levert.

Rekeningrijden is onvermijdelijk, uitstel is struisvogelpolitiek.


  • Theo
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 03-04 23:19

Theo

moederbord

RobbieT schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 21:21:
[...]


Doen we het sommetje opnieuw, maakt voor het resultaat niet echt uit:
Airco beneden 1500W
Airco boven 1000kW
Wasmachine 2350W
Vaatwasser 2300W
Inductiekookplaat 7200W
Oven 2000W

Totaal 16350W als alles aan zou staan.
Reken even ouderwets met 60% gelijktijdigheid.
16350W x 0,6 = 9810W. => 9,8kW

Nog steeds ruim meer dan de maximale 8kW die acceptabel is.
Ik wil hier toch even op inhaken; vanuit mijn persoonelijke ervaring ben ik het niet helemaal met je eens. Ik heb zelf ook 2+3.5 kW aan airco's in huis (die ook als verwarming dienen van tijd tot tijd). Daaarnaast een 5 kw warmtepomp (ik gebruik geen gas voor verwarming), een inductiekookplaat, vaatwasser en twee ovens. Als kers op de taart ook een laadpaal voor de auto zonder loadbalancing(ik rij volledig electrisch). En dit zit allemaal achter een 1X35A aansluiting. Ik heb geen thuisaccu (en ook geen bidirectioneel laden), al liggen er wat wat zonnepanelen op het dak.

Volgens jouw rekenmethode zou ik het volgende nodig hebben:
Airco's :1.5 kW
Warmtepomp: 1.5 kW
Ovens: 4 kW
laadpaal: 3.5 kW
Vaatwasser: 2 kW
Wasmachine: 2 kW
inductie: 7 kW
Samen is dit 21.5 kW. Met jouw 60% is dit een kleine 13 kW, dus minimaal een 1X55A of een 3X19A aansluiting wat noodzakelijk zou moeten zijn.

En toch kan het allemaal op een 8 kW 1X35 aansluiting :) Mogelijk is die factor dus geen 60% maar eerder iets dat max 33% kan zijn.

Nu met WP, PV, EV en PC


  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
cvdw schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 22:13:
@dunklefaser bedankt voor de opmerking over mijn "berekening", ik ga een P1 meter bestellen. Ik ben gewoon uitgegaan van de netto berekening van mijn leverancier (normaal + dal - teruglevering = netto verbruik) ik dacht dat ik dan wel goed zat maar dat blijkt volgens jou dus van niet.
Wij hebben er in Februari ook gewoon 1114kwh door gefikt.
Weliswaar maar 800kwh uit het net en de rest uit de panelen.
Ik vind het persoonlijk ook niet bizar veel voor een all electric woning afgelopen Februari.
Maar goed 1930 vrijstaand en een gezin van 4 en 24/7 de thermostaat op 22.

Als men gewend is om bij 18 graden onder een kleedje op de bank te zitten dan is het wellicht wat veel.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


  • RobbieT
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 16:27
Theo schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 22:39:
[...]


En toch kan het allemaal op een 8 kW 1X35 aansluiting :) Mogelijk is die factor dus geen 60% maar eerder iets dat max 33% kan zijn.
Blijkbaar moet ik hier uitleggen dat dit een soort stelregel is om dit soort dingen te bepalen.
Een installateur zal bij bijvoorbeeld een nieuwbouwwoning ergens vanuit moeten gaan.

En dan ook iets afleveren waar niet om de haverklap een zekering eruit gaat.
Die berekening komt dus niet zomaar uit de lucht vallen.

Natuurlijk kan je ermee weg komen als je netjes rekening ermee houd om het op een lichtere aansluiting te laten werken.
Dat is niet waar die berekening voor bedoeld is.

Er is een reden dat er ook een link naar Liander bij staat waar Liander een advies geeft welke aansluiting je zou moeten hebben.
Dat kan je negeren en je kan gewoon meer aan een aansluiting hangen, en dat kan goed gaan, maar of dat de methode is?

Dus doe lekker wat je zelf denkt dat goed is, ik probeer hiermee alleen de vraagsteller een beetje referentie te geven wat normaal is.

  • Sjamo
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 15:52
dunklefaser schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 19:47:
@cvdw Jouw "berekening" van het stroomverbruik in huis klopt voor geen meter.
verbruik in huis (kWh) = levering + (pv-opwek - teruglevering) - de haakjes alleen voor de duidelijkheid.
@Sjamo levering + teruglevering = bruto afname? Deze term kende ik nog niet.
Ik ken de term netto van de energieleveranciers en snap wat topicstarter bedoelde met bruto. Ik heb zijn term gebruikt in de hoop dat het duidelijker was.
Pagina: 1