Is deze Solaredge zonnepaneel omvormer defect of wat anders?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • W1l3m
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 07-03 07:27
Hallo,

Een week geleden is onze zonnepaneel omvormer van Solaredge er mee opgehouden. Nu vraag ik mij af of de omvormer defect is of dat er wat anders aan de hand kan wezen. Hopelijk heeft iemand een tip :)

SE3000H Omvormer met 10 stuks P370 Optimizers. Met elk een zonnepaneel.

DC voltage is zoals je verwacht. Alle 10 optimizers zijn gevonden. Power ledje knippert. Maar vermogen blijft op 0W.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QDY34BYEqiHJS8yytFF4y2TjJ9s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mtiPGgcrlJk9i3ij76nkky7y.jpg?f=fotoalbum_large

Solaredge monitoring website. Hier zie je dat op 25 februari rond 14:00 uur het vermogen (paars) wegvalt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gMiOYdQxXDKUZwrBFdHiH3YxXw8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/j6BChwxEkPW6InJUc6jsJKMt.png?f=fotoalbum_large

Solaredge monitoring website. Hier zie je dat op 25 februari rond 14:00 uur het voltage per optimizer iets omhoog schieten. De optimizers lijken wel goed te blijven werken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QzW-sk3hxEq2Ji8IQYwxjpj1zh0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pvh1sAUEw1yEypvDKT5ZP5ms.png?f=fotoalbum_large

Beste antwoord (via W1l3m op 04-03-2026 17:57)


  • Smoke
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 20:35

Smoke

Maverick Reploid

Krijg je ook af en toe een foutmelding waarbij Fault ook oplicht? Hogere DC spanning kan ook een teken zijn van een vermogensbeperking maar dan zou ik niet die korte spanningsval in de DC-spanning verwachten, dat lijkt eerder op een omvormer die zich aan het resetten is na een foutmelding.

Je kan altijd eens bij de chat van SolarEdge vragen of zij iets zien qua fouten.

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord

  • Smoke
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 20:35

Smoke

Maverick Reploid

Krijg je ook af en toe een foutmelding waarbij Fault ook oplicht? Hogere DC spanning kan ook een teken zijn van een vermogensbeperking maar dan zou ik niet die korte spanningsval in de DC-spanning verwachten, dat lijkt eerder op een omvormer die zich aan het resetten is na een foutmelding.

Je kan altijd eens bij de chat van SolarEdge vragen of zij iets zien qua fouten.

  • W1l3m
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 07-03 07:27
Bij het opnieuw opstarten heel even 18xBC HW error gehad, maar die was weg toen allee optimizers verbonden waren.

Goede tip van de SolarEdge chat, die zal ik proberen.

  • W1l3m
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 07-03 07:27
De omvormer wordt onder garantie vervangen door SolarEdge