Vraag


  • jaspov
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 01-04 15:55
Mijn vraag
Bestaande woning gekocht waar een Flair 300 WTW staat, mijn eerste ervaring met zo'n apparaat. De bypass bleek defect en is net gerepareerd, maar ik begrijp de temperaturen niet

Temperaturen
December (bypass defect)
-van buiten: 4.5 C
-afvoer: 16.7c
-toevoer 11.1c

Februari (na reparatie bypass)
-van buiten: 13.8 C
-afvoer: 15.9c
-toevoer 19.5c

De heater staat uit.

Oftewel mijn toevoer is warmer dan zowel buiten als mijn afvoer. De enige redenering die ik kan verzinnen is dat de afvoer wordt gemeten ná de warmte wisselaar. Dan is de afvoer in beginsel zeg ~20c, geeft in de warmtewisselaar warmte af aan de toevoer en is dan afgekoeld naar 15.9 als hij het huis verlaat.

Alternatief is dat er iets niet goed zit want mijn rendement is nu meer dan 100% - rendement kan ik niet in de app vinden. Zoals gezegd, dit is mijn eerste WTW dus iemand een idee hoe ik dit moet lezen?


Relevante software en hardware die ik gebruik
Flair 300 WTW uit 2019 S2.01.02

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
-Google en AI
-Firma die de bypass verving gemaild, wisten het ook niet direct

Screenshot (datum stond een maand verkeerd)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RZF9VodTuLXnEd0rApS30O52Wmc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/lwx2Qdo5CX0czAyw7pyJ1tW7.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 14% gewijzigd door jaspov op 26-02-2026 21:18 ]

Alle reacties


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 19:09
Het lijkt net alsof toevoer en afvoer omgewisseld zijn.
Je kan even met een föhn in het (afzuig)kanaal blazen en kijken wat er gebeurd na 10 minuten.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • jaspov
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 01-04 15:55
Dank voor je reactie. Mijn Flair is gekoppeld met een Brink Elan (hete luchtverwarming). Net gemeten welke lucht er uit de Flair naar de Elan gaat (huis in dus) en die is daadwerkelijk rond 19 graden.

Ik was even bang dat de warme binnenlucht wellicht weer rechtsreeks het huis terug in gaat (en de frisse buitenlucht linea recta naar buiten) maar dan zou de binnenlucht moeten afkoelen telkens in de WTW (omgekeerde werking)

Brink gemaild en die bevestigen per mail wat ik dacht/hoopte:
De buitentemperatuur is 13,8°C.
Deze lucht wordt opgewarmd door de lucht die uit het pand wordt afgezogen tot 19,5°C.
De lucht die uit het pand wordt afgezogen wordt daardoor afgekoeld en gaat met 15,9°C naar buiten.

Het enige wat ik nu "mis" is mijn rendement - daarvoor zou ik moeten weten wat de temperatuur is van de lucht die wordt afgezogen voor het de WTW in gaat
Lucht van buiten gaat van 13,8 naar 19,5 omhoog in de WTW
Lucht naar buiten daalt van X naar 15,9 in de WTW.

Heb ze gevraagd of/hoe dat is te zien.

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 19:09
Dan heb je het wel gigantisch warm in huis.
Om tot een toevoer van 19.5 te komen moet er iets van 24-25 graden worden afgezogen in de woning.
Mijn Orcon heeft gewoon 4 datapits dus het is wel vreemd dat jij er maar 3 hebt.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Rendement kan je uit laten rekenen met een extra temp/hum sensor in de inlaat lucht vanuit huis te hangen
https://github.com/fonske...nviv-i2c-m5stack.yaml#L33

v&a aangeboden: M5stack Atom lite met modbus base (brink flair/itho wtw/ Mars...

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • Sendak239
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 18:05
Jim423 schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 23:05:
Dan heb je het wel gigantisch warm in huis.
Om tot een toevoer van 19.5 te komen moet er iets van 24-25 graden worden afgezogen in de woning.
Bij geeft de Flair ook 19.5 toevoer aan bij een gemiddelde temperatuur uit woning die zeker niet boven de 21 ligt. Prima rendement denk ik.

  • jaspov
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 01-04 15:55
Jim423 schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 23:05:
Dan heb je het wel gigantisch warm in huis.
Om tot een toevoer van 19.5 te komen moet er iets van 24-25 graden worden afgezogen in de woning.
Mijn Orcon heeft gewoon 4 datapits dus het is wel vreemd dat jij er maar 3 hebt.
Thermostaat staat op 20.5. Wat zijn datapits - temperatuursensoren?
Sendak239 schreef op zondag 1 maart 2026 @ 08:27:
[...]

Bij geeft de Flair ook 19.5 toevoer aan bij een gemiddelde temperatuur uit woning die zeker niet boven de 21 ligt. Prima rendement denk ik.
Dank voor de bevesting - voor mij is de hele installatie nieuw dus ik kan nog niet op eigen ervaring afgaan.
Dank, ik neem contact op!