vloerverwarming beneden, boven radiatoren worden niet heet

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


  • nikolatud
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 19-02 22:34
Hallo allemaal,

Ik heb beneden een vloerverwarming wat gewoon prima werkt het word warm.
Alleen de bovenverdieping waar radiatoren hangen worden wel warm maar niet heet.
Nou heb ik ook lopen googlen en kwam erop uit dat dan de vloerwarming teveel warmte vraagt zodat er voor boven niks meer over blijft, klopt dit en hoe kan ik die oplossen.

Alles is ontlucht, ik heb een remeha avanta die 3 jaar oud is een cw4

Beste antwoord (via nikolatud op 19-02-2026 22:27)


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10:07
Flow van de vloerverwarming beperken zodat boven meer water krijgt aangevoerd.

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10:07
Flow van de vloerverwarming beperken zodat boven meer water krijgt aangevoerd.

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Probeer eens te zoeken in dit forum, dit is al vele malen een topic geweest.

  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
  • Niet online
nikolatud schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 20:32:
Hallo allemaal,

Ik heb beneden een vloerverwarming wat gewoon prima werkt het word warm.
Alleen de bovenverdieping waar radiatoren hangen worden wel warm maar niet heet.
sinds vandaag?
sinds altijd?
is er iets verandert?

volgens mij heb je 2 mogelijkheiden.
1. de ruimte waar de thermostaat hangt warmt sneller op door de vloerverwarming dan de kamers boven. en dus houd de vraag naar warmte op. en blijft het boven koud.
2. te veel verwarming in de vloer, ongelijke flow tussen de 2 systemen.

The problem with communication is the illusion it has taken place.


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10:07
@jack zomer Volgens mij zeg je 2 keer hetzelfde op verschillende manieren en dat is ook het probleem. Veel te weinig flow naar boven en beneden dus teveel en wel/snel warm. Wat is snel met VV? O-)

[ Voor 45% gewijzigd door MotorBeast op 19-02-2026 20:55 ]


  • TweakHm
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 23:47
Waterzijdig inregelen is hier de mogelijke oplossing.
Zorgen dat de verdeling van de totale flow over de radiatoren en vloerverwarmingsgroepen klopt.
Zie ook het Cv optimalisatie topic voor details.

Je regelt dan elke radiatoren vloerverwarmingsgroep op een gelijk verschil tussen aan en afvoer (delta-t)
Pagina: 1