Ik denk dat je idd voor klein moet gaan:
Midea 4kW?
Panasonic 3kW?
Weheat flint? (Die moduleert ook ver terug)
Midea 4kW?
Panasonic 3kW?
Weheat flint? (Die moduleert ook ver terug)
Wise enough to play the fool
Mss zou je zelfs kunnen kijken naar een zwembadwarmtepomp. Als je tenminste geen hygienewater hoeft op te warmen.
Wel ff kijken of hij het dan ook redt onder 0.
Wel ff kijken of hij het dan ook redt onder 0.
Gasloos sinds nov. 2019, 10,5 Kwp, Fronius Symo GEN 24 10 plus, Zonneboiler Wolf BSP 800 + 4x Topson F3-1, CV-Houtkachel Walltherm, Renault Zoe R135 Intens 50
Goed geïsoleerd dus 25 Watt/m2 is meer dan voldoende.
50 m2 maakt dan 1250 Watt.
Aanvoer 26 retour 22 delta T4 hart-hart 10 denk ik. Dat is 22 Watt/m2.
Je moet dus niet alleen een klein warmtepompje hebben maar ook een laag minimum.
COP van 4,5 kan makkelijk met deze temperaturen dus compressor 275 Watt. Je zou bijna een warmtepompboiler nemen.
50 m2 maakt dan 1250 Watt.
Aanvoer 26 retour 22 delta T4 hart-hart 10 denk ik. Dat is 22 Watt/m2.
Je moet dus niet alleen een klein warmtepompje hebben maar ook een laag minimum.
COP van 4,5 kan makkelijk met deze temperaturen dus compressor 275 Watt. Je zou bijna een warmtepompboiler nemen.