Aardlekautomaat voor 22kw laadpaal en 3x25A aansluiting

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Herbiek616
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 11:49
Welke aardlekautomaat moet (mag) ik gebruiken als ik een 22kw laadpaal wil aansluiten op een 3x25A hoofd aansluiting in combinatie met een PV panelen?

Mijn huidige auto ondersteund laden met 22kW niet, maar heb al wel een (Peblar Business) laadpaal die in de toekomst met 22kW zou kunnen laden.
Dmv load balancing (via P1, homewizard) beperkt die paal de maximale stroom die vanuit het net getrokken wordt tot max 25A (of minder als er andere grootverbruikers in huis actief zijn).

De kabel die ik heb gebruikt tussen meterkast en laadpaal is 5x 6mm2 en dus geschikt voor 32A.
Mijn hoofdschakelaar is 4x40A, de bedrading tussen de hoofdschakelaar richting de aardlekautomaat voor de laadpaal 6mm2. De zekeringen van de netbeheerder (25A) kan ik zelf weer inschakelen mochten die er ooit uit vliegen.

Mijn (3fase) PV installatie met 37 panelen kunnen echter de laadstroom richting laadpaal vergroten (invoeding van net + opbrengst PV installatie) als de gekozen aardlekautomaat dat toe zou staan.

Deze discussie wordt hier ook gevoerd maar is niet duidelijk of dit nu wel of niet mag.

Ik snap het stuk over selectiviteit, maar de load balancer functie van de laadpaal zorgt dat de maximale netstroom beperkt wordt tot max 25A. Daarnaast heb ik meerdere groot verbruikers in huis die elk hun eigen groep hebben (Magnetron/oven, stoomoven, quooker, wasmachine, wasdroger, vaatvasser, airco, warmtepomp, backupheater voor warmtepomp) die dan wel zo goed mogelijk over de fasen verdeeld zijn maar met een ongelukkig moment toch meer als 25A zouden kunnen verbruiken (gelukkig nog nooit gebeurd tot nu toe).

Op basis van die selectiviteitsregels zou je met een 32A laadpaal een 40A 3P+N Aardlek automaat moeten gebruiken (die ik overigens niet zie staan in mijn favoriete webwinkel, die van ABB gaan daar tot 32A).

Mijn Peblar laadpaal heeft een instelling voor de maximale af te nemen stroom richting auto (per fase) en een instelling voor de maximale netstroom van de hoofdaansluiting (die nu op 25A staat en ik daar op laat staat).

Zou ik een 3fase 32A Aardlekautomaat mogen gebruiken? Ik kan de laadpaal dan nog een stukje beperking opleggen door bijvoorbeeld maar 30A te mogen leveren per fase.

Beste antwoord (via Herbiek616 op 15-02-2026 17:32)


  • TheGhostInc
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Je hoeft niet selectief te zijn tov het apparaat.

Dus een 32A laadpaal zeker je af op 32A.
In de aardlekautomaat zit ook wat marge (karakteristiek) waardoor je niet bij 32,1A er direct uit klapt.

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord ✓

  • TheGhostInc
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Je hoeft niet selectief te zijn tov het apparaat.

Dus een 32A laadpaal zeker je af op 32A.
In de aardlekautomaat zit ook wat marge (karakteristiek) waardoor je niet bij 32,1A er direct uit klapt.

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 12:03
Als je 32A neemt, dan wel met ventilatieruimte links en rechts ophangen. Anders rekening houden met de derating als deze wel tussen andere automaten komt te hangen.

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 28-11 14:02
Ik zou me vooral afvragen wat de meerwaarde van 22kw laden is.

Met 11kw is je auto ook gewoon vol voordat jij je slaap uit hebt.

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


  • Herbiek616
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 11:49
hesselbeertje schreef op zondag 15 februari 2026 @ 19:47:
Ik zou me vooral afvragen wat de meerwaarde van 22kw laden is.

Met 11kw is je auto ook gewoon vol voordat jij je slaap uit hebt.
Als ik al zon auto in de toekomst heb, zal het vast niet vaak voor komen, maar de laadpaal kan het, de kabel heb ik er al liggen en het verschil tussen den 20A of 32A Aardlekschakelaar is maar 9 euro dus waarom niet?

  • Wietsee.
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 12:21
Om 22 kW te laden heb je een netverzwaring nodig naar 3x35A. Sterkte met de kosten alvast. 25 kW laden drukt immers per definitie je automaten eruit gezien je sowieso nog andere verbruikers hebt.

[ Voor 38% gewijzigd door Wietsee. op 16-02-2026 07:00 ]


  • Homer-Simpson
  • Registratie: Juni 2019
  • Nu online
Wietsee. schreef op maandag 16 februari 2026 @ 06:56:
Om 22 kW te laden heb je een netverzwaring nodig naar 3x35A. Sterkte met de kosten alvast. 25 kW laden drukt immers per definitie je automaten eruit gezien je sowieso nog andere verbruikers hebt.
Heb je de TS ook gelezen? Het is juist de bedoeling om het deel boven de 25A niet uit het net te trekken maar uit de PV.

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 28-11 16:51

de Peer

under peer review

Wietsee. schreef op maandag 16 februari 2026 @ 06:56:
Om 22 kW te laden heb je een netverzwaring nodig naar 3x35A.
Nee, kan prima met 3 x 25A plus aanvulling vanuit je zonnepanelen.

  • question
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 04-11 09:56
Ik ben ook wel benieuwd naar ervaringen van anderen. Reden voor mij om met maximale snelheid te laden zijn de relatief korte prijsschommelingen (enkele uren), waarbij ik zo snel mogelijk wil laden. Mijn ervaring is dat deze meestal ergens tussen 12.00 en 17.00 zitten. Wanneer ik dan hier en daar een paar uur mee kan pikken is het wel lekker als ik niet tegen 11kW, maar tegen 15/17kW kan laden.

Zoek in naar een installateur krijg ik steeds te horen dat ze de laadpaal afmonteren op een B16 3P aardlekautomaat met 5x4mm2. Ik zie niet in wat de meerwaarde dan nog is van een 22kW lader t.o.v. een 11kW lader, maar iemand hier kan het vast verhelderen.

  • Tillumen
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 28-11 11:46
question schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 22:42:
Ik ben ook wel benieuwd naar ervaringen van anderen. Reden voor mij om met maximale snelheid te laden zijn de relatief korte prijsschommelingen (enkele uren), waarbij ik zo snel mogelijk wil laden. Mijn ervaring is dat deze meestal ergens tussen 12.00 en 17.00 zitten. Wanneer ik dan hier en daar een paar uur mee kan pikken is het wel lekker als ik niet tegen 11kW, maar tegen 15/17kW kan laden.

Zoek in naar een installateur krijg ik steeds te horen dat ze de laadpaal afmonteren op een B16 3P aardlekautomaat met 5x4mm2. Ik zie niet in wat de meerwaarde dan nog is van een 22kW lader t.o.v. een 11kW lader, maar iemand hier kan het vast verhelderen.
11 kW is redelijk standaard omdat dat goed past binnen de Nederlandse huisaansluiting en de meeste auto’s dit (maximaal) ondersteunen.

Als je een auto hebt die sneller kan (en dat zijn er maar een paar) en een loadbalancer die je ook hoger kan instellen dan loont het misschien om Iets hoger af te zekeren. Praktisch zal weinig uitmaken.

  • question
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 04-11 09:56
Waarmee je dus eigenlijk zegt dat een 22kW lader op een 3x25a aansluiting geen meerwaarde biedt? Dat kan ik volgen, wat ik dan niet volg is waarom ze worden aangeboden aan particulieren om ze vervolgens af te zekeren op 11kW.

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 12:15
Vermoedelijk is 22kW een beetje de standaard geworden in laadland. Echter is het vanuit de netcode niet echt de bedoeling om meer dan 11kW uit het net te pakken bij 3x25A. En 5kW bij 1x35A of 1x40A. Per apparaat.

Je zou ook een kamrails kunnen gebruiken en hier dan een 3xB16A of 3xB20A op kunnen zetten. Plus dan nog een aardlekautomaat voor PV (3xB16A?) en een 3xB40A voor de laadpaal.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • haya
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 05:40
Hier een 22kw boordlader auto en 22kw wallbox. Direct na de hs met zes kwadraat naar onderverdeler in garage. Met 68 zonnepanelen en 35 kw thuisbatterij . Zo rond 11 uur in de ochtend beginnen met laden . Heb 3 maal 25 ampère huisaansluiting. Ik zie de meerwaarde zeker wel. Dit werkt dus als je thuiswerkdag hebt of in het weekend.

  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 12:02
haya schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 06:34:
Hier een 22kw boordlader auto en 22kw wallbox. Direct na de hs met zes kwadraat naar onderverdeler in garage. Met 68 zonnepanelen en 35 kw thuisbatterij . Zo rond 11 uur in de ochtend beginnen met laden . Heb 3 maal 25 ampère huisaansluiting. Ik zie de meerwaarde zeker wel. Dit werkt dus als je thuiswerkdag hebt of in het weekend.
Het werkt met zo'n setup allicht prima. Maar wat is nu echt de meerwaarde?

Vorige woning sinds 2017 gasvrij zonder rekening van Liander. 2022 Doen we het kunstje opnieuw bij Enexis.


  • Tillumen
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 28-11 11:46
haya schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 06:34:
Hier een 22kw boordlader auto en 22kw wallbox. Direct na de hs met zes kwadraat naar onderverdeler in garage. Met 68 zonnepanelen en 35 kw thuisbatterij . Zo rond 11 uur in de ochtend beginnen met laden . Heb 3 maal 25 ampère huisaansluiting. Ik zie de meerwaarde zeker wel. Dit werkt dus als je thuiswerkdag hebt of in het weekend.
Maar dan had je aan 11kW ook genoeg gehad. En zeker met batterijen en veel zonnepanelen is er geen voordeel.

  • haya
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 05:40
Ik draai op zero export en handel niet met stroom. Ik benut de capiciteit van de panelen met ondersteuning van de batterij om op de zonnige uren de auto vol te gooien. Ik laad alleen thuis .Dit is niet voor iedereen van belang . En weinig laadverlies Dc naar Dc.

  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 11:51
Ivow85 schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 07:14:
[...]


Het werkt met zo'n setup allicht prima. Maar wat is nu echt de meerwaarde?
Met een dynamisch contract kun je zo in de twee goedkoopste uurtjes van de dag +/- 44kwh in je auto stoppen. Dat scheelt op sommige dagen behoorlijk wat geld.

Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven


  • Tillumen
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 28-11 11:46
timpel_800 schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 09:35:
[...]

Met een dynamisch contract kun je zo in de twee goedkoopste uurtjes van de dag +/- 44kwh in je auto stoppen. Dat scheelt op sommige dagen behoorlijk wat geld.
Je had dit ook in de auto en thuisbatterij kunnen stoppen. En met een 50-70kwh auto en 35kwh accu krijg je die nooit vol in 2 uur.

[ Voor 10% gewijzigd door Tillumen op 20-10-2026 09:58 ]


  • theblindman
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 10:30
Herbiek616 schreef op zondag 15 februari 2026 @ 12:25:
Welke aardlekautomaat moet (mag) ik gebruiken als ik een 22kw laadpaal wil aansluiten op een 3x25A hoofd aansluiting in combinatie met een PV panelen?

Mijn huidige auto ondersteund laden met 22kW niet, maar heb al wel een (Peblar Business) laadpaal die in de toekomst met 22kW zou kunnen laden.
Dmv load balancing (via P1, homewizard) beperkt die paal de maximale stroom die vanuit het net getrokken wordt tot max 25A (of minder als er andere grootverbruikers in huis actief zijn).

De kabel die ik heb gebruikt tussen meterkast en laadpaal is 5x 6mm2 en dus geschikt voor 32A.
Mijn hoofdschakelaar is 4x40A, de bedrading tussen de hoofdschakelaar richting de aardlekautomaat voor de laadpaal 6mm2. De zekeringen van de netbeheerder (25A) kan ik zelf weer inschakelen mochten die er ooit uit vliegen.

Mijn (3fase) PV installatie met 37 panelen kunnen echter de laadstroom richting laadpaal vergroten (invoeding van net + opbrengst PV installatie) als de gekozen aardlekautomaat dat toe zou staan.

Deze discussie wordt hier ook gevoerd maar is niet duidelijk of dit nu wel of niet mag.

Ik snap het stuk over selectiviteit, maar de load balancer functie van de laadpaal zorgt dat de maximale netstroom beperkt wordt tot max 25A. Daarnaast heb ik meerdere groot verbruikers in huis die elk hun eigen groep hebben (Magnetron/oven, stoomoven, quooker, wasmachine, wasdroger, vaatvasser, airco, warmtepomp, backupheater voor warmtepomp) die dan wel zo goed mogelijk over de fasen verdeeld zijn maar met een ongelukkig moment toch meer als 25A zouden kunnen verbruiken (gelukkig nog nooit gebeurd tot nu toe).

Op basis van die selectiviteitsregels zou je met een 32A laadpaal een 40A 3P+N Aardlek automaat moeten gebruiken (die ik overigens niet zie staan in mijn favoriete webwinkel, die van ABB gaan daar tot 32A).

Mijn Peblar laadpaal heeft een instelling voor de maximale af te nemen stroom richting auto (per fase) en een instelling voor de maximale netstroom van de hoofdaansluiting (die nu op 25A staat en ik daar op laat staat).

Zou ik een 3fase 32A Aardlekautomaat mogen gebruiken? Ik kan de laadpaal dan nog een stukje beperking opleggen door bijvoorbeeld maar 30A te mogen leveren per fase.
Zelf zou ik het liefst een B40 aardlekautomaat toepassen, dan kun je de paal instellen op 32A. Hager heeft er bijvoorbeeld eentje: https://www.elektramat.nl/hager-aardlekautomaat-4-polig-40a-b-kar-30ma-adm440g/

Als je toch liever een B32 alamat plaatst, zou ik de paal instellen op 28A.

  • HdeB
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 27-11 11:08
question schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 22:42:
Ik ben ook wel benieuwd naar ervaringen van anderen. Reden voor mij om met maximale snelheid te laden zijn de relatief korte prijsschommelingen (enkele uren), waarbij ik zo snel mogelijk wil laden. Mijn ervaring is dat deze meestal ergens tussen 12.00 en 17.00 zitten. Wanneer ik dan hier en daar een paar uur mee kan pikken is het wel lekker als ik niet tegen 11kW, maar tegen 15/17kW kan laden.

Zoek in naar een installateur krijg ik steeds te horen dat ze de laadpaal afmonteren op een B16 3P aardlekautomaat met 5x4mm2. Ik zie niet in wat de meerwaarde dan nog is van een 22kW lader t.o.v. een 11kW lader, maar iemand hier kan het vast verhelderen.
Wij laden ook met 16 a 17 kW en zien hier zeker de voordelen van i.c.m een dynamisch energiecontract. Daarnaast is het erg prettig als we met een lege auto thuiskomen en ikzelf of mijn partner een uur later weer met de auto weg wil we snel kunnen bijladen.

De laadpaal is op 3×25 A afgezekerd en softwarematig begrensd op 24 A. Zodra er verbruik in huis is zal de load balacing constant bijsturen en dat werkt prima.

  • Kanoet
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 11:44
Het is zeker niet gek om 22kw te willen gebruiken als je een dynamisch contract hebt. Er zijn al genoeg -50 cent tarieven langsgekomen en wie weet wat de toekomst brengt? Ik vind de gebruikelijke 'je auto komt op 11kw ook vol' opmerkingen erg reëel en praktisch, maar met weinig visie en toekomstbestendigheid.
De Peblar business kan je limiteren op max 16a als je auto/aansluiting dit nog niet ondersteund. Dus gewoon lekker op 32a bekabeling en afzekeren met een alamat en toekomstbestendig zijn. d:)b

  • J82
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 09:52

J82

Ik heb een Peblar Business afgezekerd op 20A en een 3-fase aansluiting. Achteraf had ik liever 32A gehad.

Winst zou er voor mij in zitten dat ik dan op 1 fase kan laden tot 7kW. Je kan bij laden op PV-overschot dan een bredere hysterese aanhouden alvorens de lader schakelt tussen 1 of 3 fase laden.

  • question
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 04-11 09:56
Wat ik me dan afvraag is waarom installateurs weigeren om op 32a af te zekeren. Als er toch een loadbalancer tussen zit, wat is dan het bezwaar?

Dat ze een meerprijs rekenen is logisch, maar ze willen het in mijn geval gewoon niet installeren.

  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 11:51
Misschien iets met verantwoordelijkheid. Regels etc.

Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 12:15
question schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 17:03:
Wat ik me dan afvraag is waarom installateurs weigeren om op 32a af te zekeren. Als er toch een loadbalancer tussen zit, wat is dan het bezwaar?

Dat ze een meerprijs rekenen is logisch, maar ze willen het in mijn geval gewoon niet installeren.
Zie mijn bericht hierboven. Stel er is op een gegeven moment een hoofdautomaat kapot en de netbeheerder ziet die 32A automaat achter 3x25A kan dat problemen opleveren. Daar zit zo'n installateur (die ook nog mogelijk BEI-LS heeft) zeker niet op te wachten. Nu zijn er altijd cowboys in het veld natuurlijk.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • Knielen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 09:41
Kanoet schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 13:20:
Het is zeker niet gek om 22kw te willen gebruiken als je een dynamisch contract hebt. Er zijn al genoeg -50 cent tarieven langsgekomen en wie weet wat de toekomst brengt? Ik vind de gebruikelijke 'je auto komt op 11kw ook vol' opmerkingen erg reëel en praktisch, maar met weinig visie en toekomstbestendigheid.
De Peblar business kan je limiteren op max 16a als je auto/aansluiting dit nog niet ondersteund. Dus gewoon lekker op 32a bekabeling en afzekeren met een alamat en toekomstbestendig zijn. d:)b
Die visie en toekomst zal juist laten zien dat we steeds meer van dit soort hoge vermogens bij de huishoudens weg willen halen, het net kan dit helemaal niet aan. Als meerdere huishoudens in een wijk bij negatieve prijzen tegelijk dit soort vermogens gaat trekken dan gaat het licht uit bij je thuis.

  • Basilange
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 27-11 07:21
Ikzelf heb zon 250 laadpunten geïnstalleerd, weliswaar in Zweden. Zelfs als de mensen een auto hebben die het aankan is het vaak toch 16A of 20A de max.

Onder het mom van thuisladen is een marathon geen sprint, maar die 22kwh is vaak goed als je op een openbare plek met 22kwh kan AC laden dat scheelt vaak in kosten en gaat vrij rap.

Hier voeren ze nu in dat je over vebruikingspieken extra gaat betalen dus sommige. Boxen zetten we de max op 10A x 3.
Slim laden ook meer en meer.

Paar klanten gehad die naar het werk fietsen en de auto thuis hebben staan gedurende de dag die "groen" willen laden.

Sommige zitten te wachten tot ze V2X aan kunnen zetten en via de auto effekt toppen kunnen afronden.

Een installatie van een ander extreem die ik heb gedaan wassen waybler installatie met 11 laadpunten en maar 3x 25A beschikbaar plus een rioolpomp. Maar dat gaat goed mensen laden bij thuiskomst en gedurende de nacht wisselt hij steeds ieder half uur totdat autos klaar zijn en dan krijg je steeds meer stroom beschikbaar wel vaker aan de stekker maar het dagelijks gebruik is dan goed mogelijk.

Wel goede ventilatie bij je aardlekschakelaar, want dat kan aardig warm worden en alles met het juiste moment installeren (Nm). En wanneer mogelijk ook opnieuw na een maand en daarna jaarlijks, daarbij ook kijken of niks van warmte sporen te zien zijn. Daarbij ook de aardlekschakelaar testen.

De hoeveelheid slechte installaties die ik heb gezien of mensen die denken set it and forget is is jammergenoeg te hoog. Zeker met alle houten huizen hier.

  • Kanoet
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 11:44
Knielen schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 21:19:
[...]

Die visie en toekomst zal juist laten zien dat we steeds meer van dit soort hoge vermogens bij de huishoudens weg willen halen, het net kan dit helemaal niet aan. Als meerdere huishoudens in een wijk bij negatieve prijzen tegelijk dit soort vermogens gaat trekken dan gaat het licht uit bij je thuis.
Dat lokale net zit op dergelijke momenten toch overvol met zonnestroom van de buren? Volgens mij is de netcongestie wat genuanceerder dan 'hoge vermogens zijn fout'.
Argumenten 'als iedereen xxx gaat doen' daar hebben we niets aan.

Verder gaat dit topic over de techniek en is het een beetje gekaapt door iemand die daar een technisch antwoord op wilt.

[ Voor 9% gewijzigd door Kanoet op 20-10-2026 22:20 ]


  • theblindman
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 10:30
question schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 17:03:
Wat ik me dan afvraag is waarom installateurs weigeren om op 32a af te zekeren. Als er toch een loadbalancer tussen zit, wat is dan het bezwaar?

Dat ze een meerprijs rekenen is logisch, maar ze willen het in mijn geval gewoon niet installeren.
Je verplaatst de beveiliging naar de software van de laadpaal en niet elke installateur zal daar bekend mee zijn en/of vertrouwen in hebben. Ook bestaat het risico dat de klant (al dan niet per ongeluk) instellingen verandert of de laadpaal reset waardoor de hoofdzekering wél uitvalt. Maar als je weet wat je doet, kan het m.i. geen kwaad.

  • morecowbells
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 23-11 16:44
C32 30mA abb/eaton/hager wel zorgen voor goede loadbalancing,wij plaatsen deze aan de lopende band in SMA omgeving icm Mennekes laadpalen