Welke aardlekautomaat moet (mag) ik gebruiken als ik een 22kw laadpaal wil aansluiten op een 3x25A hoofd aansluiting in combinatie met een PV panelen?
Mijn huidige auto ondersteund laden met 22kW niet, maar heb al wel een (Peblar Business) laadpaal die in de toekomst met 22kW zou kunnen laden.
Dmv load balancing (via P1, homewizard) beperkt die paal de maximale stroom die vanuit het net getrokken wordt tot max 25A (of minder als er andere grootverbruikers in huis actief zijn).
De kabel die ik heb gebruikt tussen meterkast en laadpaal is 5x 6mm2 en dus geschikt voor 32A.
Mijn hoofdschakelaar is 4x40A, de bedrading tussen de hoofdschakelaar richting de aardlekautomaat voor de laadpaal 6mm2. De zekeringen van de netbeheerder (25A) kan ik zelf weer inschakelen mochten die er ooit uit vliegen.
Mijn (3fase) PV installatie met 37 panelen kunnen echter de laadstroom richting laadpaal vergroten (invoeding van net + opbrengst PV installatie) als de gekozen aardlekautomaat dat toe zou staan.
Deze discussie wordt hier ook gevoerd maar is niet duidelijk of dit nu wel of niet mag.
Ik snap het stuk over selectiviteit, maar de load balancer functie van de laadpaal zorgt dat de maximale netstroom beperkt wordt tot max 25A. Daarnaast heb ik meerdere groot verbruikers in huis die elk hun eigen groep hebben (Magnetron/oven, stoomoven, quooker, wasmachine, wasdroger, vaatvasser, airco, warmtepomp, backupheater voor warmtepomp) die dan wel zo goed mogelijk over de fasen verdeeld zijn maar met een ongelukkig moment toch meer als 25A zouden kunnen verbruiken (gelukkig nog nooit gebeurd tot nu toe).
Op basis van die selectiviteitsregels zou je met een 32A laadpaal een 40A 3P+N Aardlek automaat moeten gebruiken (die ik overigens niet zie staan in mijn favoriete webwinkel, die van ABB gaan daar tot 32A).
Mijn Peblar laadpaal heeft een instelling voor de maximale af te nemen stroom richting auto (per fase) en een instelling voor de maximale netstroom van de hoofdaansluiting (die nu op 25A staat en ik daar op laat staat).
Zou ik een 3fase 32A Aardlekautomaat mogen gebruiken? Ik kan de laadpaal dan nog een stukje beperking opleggen door bijvoorbeeld maar 30A te mogen leveren per fase.
Mijn huidige auto ondersteund laden met 22kW niet, maar heb al wel een (Peblar Business) laadpaal die in de toekomst met 22kW zou kunnen laden.
Dmv load balancing (via P1, homewizard) beperkt die paal de maximale stroom die vanuit het net getrokken wordt tot max 25A (of minder als er andere grootverbruikers in huis actief zijn).
De kabel die ik heb gebruikt tussen meterkast en laadpaal is 5x 6mm2 en dus geschikt voor 32A.
Mijn hoofdschakelaar is 4x40A, de bedrading tussen de hoofdschakelaar richting de aardlekautomaat voor de laadpaal 6mm2. De zekeringen van de netbeheerder (25A) kan ik zelf weer inschakelen mochten die er ooit uit vliegen.
Mijn (3fase) PV installatie met 37 panelen kunnen echter de laadstroom richting laadpaal vergroten (invoeding van net + opbrengst PV installatie) als de gekozen aardlekautomaat dat toe zou staan.
Deze discussie wordt hier ook gevoerd maar is niet duidelijk of dit nu wel of niet mag.
Ik snap het stuk over selectiviteit, maar de load balancer functie van de laadpaal zorgt dat de maximale netstroom beperkt wordt tot max 25A. Daarnaast heb ik meerdere groot verbruikers in huis die elk hun eigen groep hebben (Magnetron/oven, stoomoven, quooker, wasmachine, wasdroger, vaatvasser, airco, warmtepomp, backupheater voor warmtepomp) die dan wel zo goed mogelijk over de fasen verdeeld zijn maar met een ongelukkig moment toch meer als 25A zouden kunnen verbruiken (gelukkig nog nooit gebeurd tot nu toe).
Op basis van die selectiviteitsregels zou je met een 32A laadpaal een 40A 3P+N Aardlek automaat moeten gebruiken (die ik overigens niet zie staan in mijn favoriete webwinkel, die van ABB gaan daar tot 32A).
Mijn Peblar laadpaal heeft een instelling voor de maximale af te nemen stroom richting auto (per fase) en een instelling voor de maximale netstroom van de hoofdaansluiting (die nu op 25A staat en ik daar op laat staat).
Zou ik een 3fase 32A Aardlekautomaat mogen gebruiken? Ik kan de laadpaal dan nog een stukje beperking opleggen door bijvoorbeeld maar 30A te mogen leveren per fase.