Doorlussen Fornuisgroep aardlekautomaat

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Herbiek616
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 01:11
Ik wil graag weten hoe ik mijn ABB Fornuisgroep aardlekautomaat 2P+2N kan doorlussen?

In mijn meterkast zitten er na de 3 fase ABB hoofdschakelaar een 3 tal aardlek schakelaars en een aantal aardlek automaten. Doordat de bovenzijde van de hoofdschakelaar uitgerust is met dubbele contacten loopt er een verbinding naar twee "stringen" van aardlekschakelaars en aardlek automaten.

Doordat die onderdelen op hun beurt ook aan de onderzijde (ingang) ook dubbele contacten hebben kun je deze doorlussen zonder dat je 2 aansluitingen onder 1 schroefcontact zet (wat volgens mij niet mag).

Nu heb ik voor kookgroep echter een (ABB Fornuisgroep aardlekautomaat 2P+2N, artikel 8719944012186) gekochten (gekoppeld met een bruggetje) voor onze kookplaat die met 2 fasen werkt, die elk maar 1 set ingangen (L en N) heeft en dus niet door kunt lussen?

Het laatste deel van de voeding na de hoofdschakelaar moet eindigen op het ABB busboard rail waarop ik een 3 tal aardlekautomaten heb geprikt (en ik zeker niet verder kan doorlussen)

Had ik andere aardlekautomaten moeten kopen die wel een dubbele aansluiting hebben aan de onderzijde?

Hebben jullie hier ideeën/oplossingen voor?

Beste antwoord (via Herbiek616 op 14-02-2026 16:03)


  • Frappuccino
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 21:47
Herbiek616 schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 14:13:
[...]

Volgens mij zeg ik nergens dat ik mijn fornuis aardlekautomaten achter een andere aardlek zet? Ik wil die twee aardlekautomaten (op de foto nog zonder bruggetje) rechtstreeks achter de hoofdschakelaar aansluiten.

Op bij bijgaande foto zitten ze beide helemaal links op de onderste rail terwijl de buizen van de kookgroep van rechtsonder komen.

[Afbeelding]

Op de foto zie je de hoofdschakelaar net links boven het meterbord zitten. Vandaar uit worden de 2 fases zowel naar links als rechts verdeeld over zowel aardlekschakelaars als aardlekautomaten. De 3 aardlekautomaten rechtsboven zitten op een ABB Busboard en worden gevoegd vanuit de onderkant van de aardlek aardlekschakelaar daaronder (= bovenkant hoofdschakelaar).
Als de buizen van de kookgroep rechts zitten, waarom zet je de aardlekautomaten dan ook niet rechts?

Overigens, onder de onderste rij op dat witte frame zitten nokjes. Tussen die nokjes kun je busbarstripjes klemmen. Vanaf de hoofdschakelaar naar die busbarstrips en vanaf die busbar strips naar de aardlekschakelaars/automaten.
Let op, er zijn 4 en 5 gaats en op het bord heb je beide nodig.

https://www.sandervunderi...lok-4-gaten-1742-023.html
https://www.sandervunderi...lok-5-gaten-1742-040.html
https://www.sandervunderi...lok-4-gaten-2010-013.html
https://www.sandervunderi...lok-5-gaten-2010-014.html

Alle reacties


  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 21:16
Maak eerst even een foto van je groepenkast. Evt zonder deksel.

Maar denk je niet dat het verstandig is een installateur in te schakelen?

13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | (Laadpaal) installateur, pb voor een offerte


  • SpiriTNL
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 20:22
Een 2 of 3 fase fornuisgroep moet altijd achter 1 aardlek. Logisch, je fornuis bestaat uit 2 of 3 apparte eilanden. Als er 1 een fout heeft moet het hele fornuis uitschakelen.

Dit betekent dat je dus een 3 fase aardlek moet plaatsen. Hoe de fasen voor de aardlek aansluit is aan je zelf.

  • Herbiek616
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 01:11
SpiriTNL schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 09:50:
Een 2 of 3 fase fornuisgroep moet altijd achter 1 aardlek.
In een ABB Fornuisgroep aardlekautomaat zit al een aardlek, lijkt me niet toegestaan dat die weer achter een andere aardlekschakelaar zit.
Dat bruggetje waar ik het over had zorgt er voor dat beide losse aardlekautomaten uitschakelen!

  • epicfailguy23
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 22:50
Waarom zit je fornuis group ALAMAT (ben ze nog niet vaak tegengekomen) al achter een andere aardlek? Deze kan je er makkelijk achter uit halen. Daarnaast is het zover ik weet niet fout om 2 aardlekken achter elkaar te hebben, maar dit lijkt gewoon onnodig.

Bedoel je het op de aardlekautomaat zelf? (dus meegeleverd met de automaat?) of heb je het over een kamrail? om de groepen eenvoudig door te lussen?

1 foto zegt meer dan 1000 woorden ;)

☀️12,4kWp zon: Z.O. 6300WP Z.W. 6160WP |🔋Balans energie 48,2kWh batterij |


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 00:56
Voordat je deze plaatst, staat je kookplaat wel in het lijstje met geschikte kookplaten?
https://www.sandervunderi...oad/file/10/product/4187/

  • Herbiek616
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 01:11
_JGC_ schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 10:17:
Voordat je deze plaatst, staat je kookplaat wel in het lijstje met geschikte kookplaten?
https://www.sandervunderi...oad/file/10/product/4187/
Onze kookplaat Siemens EH801SP17E, staat niet in dat lijstje maar is er wel geschikt voor. Heb hem namelijk al aangesloten en werkt gewoon.

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 00:56
Herbiek616 schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 14:01:
[...]

Onze kookplaat Siemens EH801SP17E, staat niet in dat lijstje maar is er wel geschikt voor. Heb hem namelijk al aangesloten en werkt gewoon.
Lijst is niet compleet, maar dat zijn de platen waarvan ze weten dat ze wel of niet werken.

Platen die de nul tussen de beide fasen doorverbinden kunnen niet op een aardlekautomaat kookgroep.

  • Herbiek616
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 01:11
epicfailguy23 schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 10:14:
Waarom zit je fornuis group ALAMAT (ben ze nog niet vaak tegengekomen) al achter een andere aardlek?
Volgens mij zeg ik nergens dat ik mijn fornuis aardlekautomaten achter een andere aardlek zet? Ik wil die twee aardlekautomaten (op de foto nog zonder bruggetje) rechtstreeks achter de hoofdschakelaar aansluiten.

Op bij bijgaande foto zitten ze beide helemaal links op de onderste rail terwijl de buizen van de kookgroep van rechtsonder komen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jpsUUkKDdU2bHAaf7fixiSC0l7s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DGi290Chok0lng8RGcLUSvDb.jpg?f=fotoalbum_large

Op de foto zie je de hoofdschakelaar net links boven het meterbord zitten. Vandaar uit worden de 2 fases zowel naar links als rechts verdeeld over zowel aardlekschakelaars als aardlekautomaten. De 3 aardlekautomaten rechtsboven zitten op een ABB Busboard en worden gevoegd vanuit de onderkant van de aardlek aardlekschakelaar daaronder (= bovenkant hoofdschakelaar).

  • Herbiek616
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 01:11
_JGC_ schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 14:06:
[...]

Lijst is niet compleet, maar dat zijn de platen waarvan ze weten dat ze wel of niet werken.

Platen die de nul tussen de beide fasen doorverbinden kunnen niet op een aardlekautomaat kookgroep.
Ik heb naar mijn 2 fasen kookplaat 2 fase draden en 2 keer een nul draad getrokken. Nul wordt dus pas aan de voedende kant van de aardlekautomaten verbonden.

  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 23:21
Er is een 3 fase aansluiting. De kookplaat sluit je dus op een krachtgroep aan. Niet op een fornuisgroep. Die is er voor 1 fase aansluitingen.

  • Frappuccino
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 21:47
devriesjande schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 14:53:
Er is een 3 fase aansluiting. De kookplaat sluit je dus op een krachtgroep aan. Niet op een fornuisgroep. Die is er voor 1 fase aansluitingen.
Want als je 3 fase hebt is je kookplaat ook automatisch een 3 fase apparaat?
Nee dus.
Het is eerder een kwestie van goede loadverdeling over de fases.

[ Voor 8% gewijzigd door Frappuccino op 14-02-2026 15:04 ]


  • remco_k
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 22:31

remco_k

een cassettebandje was genoeg

Herbiek616 schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 14:47:
[...]

Ik heb naar mijn 2 fasen kookplaat 2 fase draden en 2 keer een nul draad getrokken. Nul wordt dus pas aan de voedende kant van de aardlekautomaten verbonden.
Wat @_JGC_ bedoeld is dat het kan zijn dat je een kookplaat hebt die de 2N met elkaar doorverbind. Die bestaan namelijk en dan kan je lastig met een aardlekautomaat koken. Namelijk niet. :)
Het is bij zo'n automaat overigens ook van belang dat je de N en L per groep goed met elkaar gebruikt. De N omwisselen zorgt ook voor een uitschakelende aardlekautomaat.

Alles kan stuk.


Acties:
  • Beste antwoord

  • Frappuccino
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 21:47
Herbiek616 schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 14:13:
[...]

Volgens mij zeg ik nergens dat ik mijn fornuis aardlekautomaten achter een andere aardlek zet? Ik wil die twee aardlekautomaten (op de foto nog zonder bruggetje) rechtstreeks achter de hoofdschakelaar aansluiten.

Op bij bijgaande foto zitten ze beide helemaal links op de onderste rail terwijl de buizen van de kookgroep van rechtsonder komen.

[Afbeelding]

Op de foto zie je de hoofdschakelaar net links boven het meterbord zitten. Vandaar uit worden de 2 fases zowel naar links als rechts verdeeld over zowel aardlekschakelaars als aardlekautomaten. De 3 aardlekautomaten rechtsboven zitten op een ABB Busboard en worden gevoegd vanuit de onderkant van de aardlek aardlekschakelaar daaronder (= bovenkant hoofdschakelaar).
Als de buizen van de kookgroep rechts zitten, waarom zet je de aardlekautomaten dan ook niet rechts?

Overigens, onder de onderste rij op dat witte frame zitten nokjes. Tussen die nokjes kun je busbarstripjes klemmen. Vanaf de hoofdschakelaar naar die busbarstrips en vanaf die busbar strips naar de aardlekschakelaars/automaten.
Let op, er zijn 4 en 5 gaats en op het bord heb je beide nodig.

https://www.sandervunderi...lok-4-gaten-1742-023.html
https://www.sandervunderi...lok-5-gaten-1742-040.html
https://www.sandervunderi...lok-4-gaten-2010-013.html
https://www.sandervunderi...lok-5-gaten-2010-014.html

  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 23:21
Frappuccino schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 14:58:
[...]

Want als je 3 fase hebt is je kookplaat ook automatisch een 3 fase apparaat?
Nee dus.
Er is al een heel topic over volgeschreven. Lees de topicstart eens door.
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2233558/0

  • Herbiek616
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 01:11
Het is bij zo'n automaat overigens ook van belang dat je de N en L per groep goed met elkaar gebruikt. De N omwisselen zorgt ook voor een uitschakelende aardlekautomaat.
Als je inzoomt op de foto zie je links bij de twee aardlekautomaten voor de kookgroep dat ik zowel de fase draden als de nul draden gemarkeerd heb welke bij elkaar horen. Had ze idd eerst verkeerd om zitten dus daar was ik al achter gekomen :)

  • Herbiek616
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 01:11
Als de buizen van de kookgroep rechts zitten, waarom zet je de aardlekautomaten dan ook niet rechts?
Dat is nou net de uitdaging, als er op de aardlekautomaten voor de kookgroep maar 1 aansluiting zit dan kan ik niet vanaf die aardlekautomaten rechtstreeks door naar de bus board aansluiting waar die 3 aardlekautomaten rechtsboven op zitten.
Overigens, onder de onderste rij op dat witte frame zitten nokjes. Tussen die nokjes kun je busbarstripjes klemmen. Vanaf de hoofdschakelaar naar die busbarstrips en vanaf die busbar strips naar de aardlekschakelaars/automaten.
Dank je! Die optie kende ik nog niet en denk dat dit de oplossing is.
Let op, er zijn 4 en 5 gaats en op het bord heb je beide nodig.
Dacht eerst dat alle 4 posities onderin even breed waren maar blijkt dus dat er 2 posities geschikt zijn voor 4 gaats en 3 posities voor 5 gaats.

[ Voor 25% gewijzigd door Herbiek616 op 15-02-2026 10:44 ]

Pagina: 1