Vraag


  • DefLite
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 23:40

DefLite

Why so serious?

Topicstarter
Situatie
Wij hebben een flink zonne-energie overschot en willen dat benutten voor tapwater.
Het idee is om een elektrische boiler te plaatsen die alleen verwarmt bij teruglevering (PV-overschot).


CV-ketel: Vaillant CW6 (geen NZ-label)
Vaillant gaf eerst aan dat het mogelijk was met een zonneboiler-set
Na levering bleek mijn ketel niet ondersteund
Vaillant bevestigt nu dat het niet mag omdat de ketel geen NZ-label heeft
Dus serie-opstelling (boiler → ketel) valt af.

Alternatief dat ik overweeg
In plaats van voorverwarmen vóór de ketel, wil ik hydraulisch omschakelen:

Koud leidingwater

3-weg omschakelklep (veerretour)
├─→ CV-ketel
└─→ Elektrische boiler

└─► Warm water → thermostatisch mengventiel → tappunten

3-weg-klep op de koudwaterzijde
Spanningsloos = ketel (fail-safe)
Bij boilertemp ≥ ±45°C schakelt klep naar boiler
Thermostatisch mengventiel op uitgaande warmwaterleiding (±50–55°C)
Boiler heeft eigen inlaatcombinatie

Dus:
Boiler warm → tapwater volledig via boiler
Boiler koud → tapwater volledig via ketel
Ketel ziet altijd koud water
Geen serie-schakeling

Ervaringen, meningen, goed idee? Kansloos?

Alle reacties


  • Wuursj
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 21:40

Wuursj

want worst is al bezet

Hoe ga je de anti legionella regelen? In een periode met weinig pv overschot krijg je mogelijk langere tijd lauw water in de boiler.

Met een boiler voor de ketel speelt dat minder omdat het water altijd nog even tot >60 graden wordt opgestookt.

Kun je geen WP boiler kwijt? Die laat je dan al het warm water doen.

[ Voor 12% gewijzigd door Wuursj op 11-02-2026 20:17 ]

droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst


  • DefLite
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 23:40

DefLite

Why so serious?

Topicstarter
Door elke 5 dagen even de boiler op temperatuur te laten komen.

WP-boiler is stuk duurder in aanschaf en zal groter moeten zijn, die ruimte is er niet.

[ Voor 41% gewijzigd door DefLite op 11-02-2026 20:19 ]


  • fenrir
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

fenrir

——-

Je wilt de boiler alleen op zonnestroomoverschot laten draaien maar ook elke 5 dagen op temperatuur laten komen? Hoe ga je dit doen?

(Ik heb een boiler op overschot draaien maar kan de cv ketel als naverwarmer gebruiken, vanaf circa half maart tot half oktober is er geen gas nodig. Al zijn er zeker in maart, april en oktober nog wel dagen dat er toch gas nodig is)

Van klussen krijg je grijze haren


  • Smartenergie
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 21:12
Je kan ook kijken of je met een schakelklokje elke dag van bv. 11.00 tot 14.00 uur de boiler opwarmt, onze 100 liter 2 kw boiler heeft daar genoeg aan. Bij overschot pakt hij deze stroom dan gelijk mee

  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 22:24
Welk type ketel heb je? Dat ie geen officieel NZ label heeft wil nog niet zeggen dat ie niet met warm water toevoer overweg kan.

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 21:25
Waarom geen thermostatisch omschakelventiel tussen je ketel en boiler?
Dan krijgt je ketel ten alle tijden gewoon koud leidingwater toegevoerd.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • DefLite
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 23:40

DefLite

Why so serious?

Topicstarter
fenrir schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 20:37:
Je wilt de boiler alleen op zonnestroomoverschot laten draaien maar ook elke 5 dagen op temperatuur laten komen? Hoe ga je dit doen?

(Ik heb een boiler op overschot draaien maar kan de cv ketel als naverwarmer gebruiken, vanaf circa half maart tot half oktober is er geen gas nodig. Al zijn er zeker in maart, april en oktober nog wel dagen dat er toch gas nodig is)
Met home assistant en Shelly Pro 1pm.
Schema met elke zaterdag even opwarmen en rest van de tijd als er overschot is.
hesselbeertje schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 21:09:
Welk type ketel heb je? Dat ie geen officieel NZ label heeft wil nog niet zeggen dat ie niet met warm water toevoer overweg kan.
VHR NL 34/3-5 I R3.
Vaillant zegt dat het niet kan.

Installateur gaf aan dat het probleem er mogelijk in zit dat dit type een eigen interne boiler heeft en dat die mogelijk over de zeik gaat, maar dat was een gok.
Jim423 schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 21:24:
Waarom geen thermostatisch omschakelventiel tussen je ketel en boiler?
Dan krijgt je ketel ten alle tijden gewoon koud leidingwater toegevoerd.
Hm had ik nog niet over nagedacht maar eigenlijk moet je dan nog steeds een ketel met NZ label hebben zover ik begrijp.
Maar je beschrijft koud maar dat is dan nog steeds max 45 graden toch?
Pagina: 1