Wij hebben een flink zonne-energie overschot en willen dat benutten voor tapwater.
Het idee is om een elektrische boiler te plaatsen die alleen verwarmt bij teruglevering (PV-overschot).
CV-ketel: Vaillant CW6 (geen NZ-label)
Vaillant gaf eerst aan dat het mogelijk was met een zonneboiler-set
Na levering bleek mijn ketel niet ondersteund
Vaillant bevestigt nu dat het niet mag omdat de ketel geen NZ-label heeft
Dus serie-opstelling (boiler → ketel) valt af.
Alternatief dat ik overweeg
In plaats van voorverwarmen vóór de ketel, wil ik hydraulisch omschakelen:
Koud leidingwater
│
3-weg omschakelklep (veerretour)
├─→ CV-ketel
└─→ Elektrische boiler
│
└─► Warm water → thermostatisch mengventiel → tappunten
3-weg-klep op de koudwaterzijde
Spanningsloos = ketel (fail-safe)
Bij boilertemp ≥ ±45°C schakelt klep naar boiler
Thermostatisch mengventiel op uitgaande warmwaterleiding (±50–55°C)
Boiler heeft eigen inlaatcombinatie
Dus:
Boiler warm → tapwater volledig via boiler
Boiler koud → tapwater volledig via ketel
Ketel ziet altijd koud water
Geen serie-schakeling
Ervaringen, meningen, goed idee? Kansloos?
Wij hebben een flink zonne-energie overschot en willen dat benutten voor tapwater.
Het idee is om een elektrische boiler te plaatsen die alleen verwarmt bij teruglevering (PV-overschot).
CV-ketel: Vaillant CW6 (geen NZ-label)
Vaillant gaf eerst aan dat het mogelijk was met een zonneboiler-set
Na levering bleek mijn ketel niet ondersteund
Vaillant bevestigt nu dat het niet mag omdat de ketel geen NZ-label heeft
Dus serie-opstelling (boiler → ketel) valt af.
Alternatief dat ik overweeg
In plaats van voorverwarmen vóór de ketel, wil ik hydraulisch omschakelen:
Koud leidingwater
│
3-weg omschakelklep (veerretour)
├─→ CV-ketel
└─→ Elektrische boiler
│
└─► Warm water → thermostatisch mengventiel → tappunten
3-weg-klep op de koudwaterzijde
Spanningsloos = ketel (fail-safe)
Bij boilertemp ≥ ±45°C schakelt klep naar boiler
Thermostatisch mengventiel op uitgaande warmwaterleiding (±50–55°C)
Boiler heeft eigen inlaatcombinatie
Dus:
Boiler warm → tapwater volledig via boiler
Boiler koud → tapwater volledig via ketel
Ketel ziet altijd koud water
Geen serie-schakeling
Ervaringen, meningen, goed idee? Kansloos?