  • Laatst online: 15:22
Ik weet dat er al veel vergelijkbare topics bestaan, maar ik wil toch mijn project delen om een WTW met een mechanische 4 standenschakelaar slim aan te sturen.

Doel van het project is het automatisch aanpassen van de WTW-stand (0, 1, 2 of 3) op basis van het CO₂-niveau in de keuken, dat met name tijdens het koken sterk oploopt.

De WTW is voorzien van een mechanische vierstandenschakelaar inclusief stand 0 (geen af- en toevoer). Deze schakelaar wilde ik behouden in verband met de WAF, zodat een handmatige override altijd mogelijk blijft.

De aansturing is gerealiseerd met een ESP32 D1 Mini (kloon) en een 4-relaisboard. De ESP32 is verbonden met wifi en beschikt over een webinterface. Via deze webinterface of via HTTP GET-commando’s wordt één relais geactiveerd, waarmee de gewenste snelheid wordt geselecteerd.

De stand van de mechanische vierstandenschakelaar wordt continu uitgelezen. Bij een wijziging wordt direct de bijbehorende snelheid gekozen. Zodra daarna een HTTP GET-commando wordt ontvangen, is die stand leidend. De WTW wordt momenteel aangestuurd via een Homey Pro. ’s Nachts wordt de WTW volledig uitgeschakeld, aangezien deze in ruststand nog circa 13 watt verbruikt.

De aansturing is in principe toepasbaar op andere systemen met een vierstandenschakelaar. Voorwaarde is wel dat de schakelaar volledig spanningsvrij is; anders is de ESP32 binnen enkele microseconden defect. Daarnaast ben ik van plan een 230V-versie te maken voor een AC-ventilatiebox met drie standen. Ook speelt het idee voor een Perilex-variant, waarbij de gebruiker slechts twee stekkers hoeft om te wisselen en geen gereedschap nodig heeft.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jpk6KShumvPpmBBVz6JXNTJOf1U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AmBB3TfEZxdnKz20cbT6A6eH.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yio_7L5jzY2cJduuK0yPGU4ShQg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UQ7gf7yaYX1YcZMCt1BxsYXT.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xos9uvRBijUqY2RH0yZHWxFR_YY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AJ8IqkPfs2u8QqZSoNoFGTRy.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PZ6qF4nePmXfbvUOFf5DhrFQibg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/wZkJbhmZSqM4NHl3kqycWmEK.png?f=user_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xuV_qpxs2MUIEzeLmlwdJtXM2zc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/99xenCDLCpF9r8w7ArF8lneK.png?f=user_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8nmGPaOjH4UbsTGaS0g_bW3g_bU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/81CiEZz6Di6PIQJbCIZDHByL.png?f=fotoalbum_large

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 15:22

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Netjes weggewerkt zo. En een framework voor de interface gebruikt ofzo?

En geen ventilatie in de slaapkamer dan?

  • LarsMachiels
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 15:22
Septillion schreef op maandag 9 februari 2026 @ 20:19:
Netjes weggewerkt zo. En een framework voor de interface gebruikt ofzo?

En geen ventilatie in de slaapkamer dan?
Geen framework, wel hulp van AI. De WTW is alleen voor de keuken. Ik heb indertijd mijn garage omgebouwd tot keuken en heb i.p.v. gewone afzuiging gekozen voor een WTW, vandaar alleen in de keuken.