Oude situatie:
- Aansluiting elektriciteitsnet was 3x230V (geen 3x400V)
- De dieptepomp die geïnstaleerd is in een geboorde put werkt ook op 3x230V. In de kelder staat een drukvat met pressostaat die de pomp regelde: aan/uit
Huidige situatie:
- Het electriciteitsnet is omgeschakeld naar 3x400V
- De dieptepomp heb ik aangesloten dmv een frequentiedrive (voeding: 1 fase 230V) die een 3-fasig net maakt van 3x230V. De frequentieregelaar doet een soft-start (+/-2s tot 50Hz).
- Probleem: de laatste tijd springt de hoofdverliesstroomschakelaar (300mA) soms. Als ik de frequentieregelaar aansluit achter een verliesstroomschakelaar van 30mA, dan springt die onmiddelijk.
Ik zou daarom die frequentieregelaar willen vervangen.
Vermogen dieptepomp: 1.5kW
Beschikbaar materiaal dat ik liggen heb:
- Siemens softstarter Siemens Soft Starter 3RW3013-1BB14 (die is 1.5kW/400V, regelt wel maar 2-fasen!)
- Transformator: 3x230V <-> 3x400V, 4kVA
- Ik zal sowieso een stopcontact van 3x400V in de kelder voorzien. In de kelder vertrekt de kabel naar de dieptepomp.
Voorkeuren:
- De dieptepomp preventief vervangen is een mogelijkheid, maar dit is veel werk en zou ik liever niet doen.
- Bij voorkeur een soft-starter gebruiken om de levensduur van de pomp te verlengen. De pomp draait toch altijd op 50Hz.
Voorstel1 (zonder softstarter):
Stopcontact (400V) > Pressostaat > Transfo > Stopcontact 3x230V > Dieptepomp
Voorstel2 (met softstarter):
Stopcontact (400V) > Softstarter (aangestuurd door pressostaat) > Transfo > Stopcontact 3x230V > Dieptepomp
Vraag: Kan/mag ik de hierboven vermelde softstarter gebruiken? Of moet ik een zwaarder model gebruiken omdat de transfo (4kVA) meer blindstroom zal verbruiken waardoor de softstarter overbelast wordt?
Moet ik dan een softstarter nemen voor 4kW?
- Aansluiting elektriciteitsnet was 3x230V (geen 3x400V)
- De dieptepomp die geïnstaleerd is in een geboorde put werkt ook op 3x230V. In de kelder staat een drukvat met pressostaat die de pomp regelde: aan/uit
Huidige situatie:
- Het electriciteitsnet is omgeschakeld naar 3x400V
- De dieptepomp heb ik aangesloten dmv een frequentiedrive (voeding: 1 fase 230V) die een 3-fasig net maakt van 3x230V. De frequentieregelaar doet een soft-start (+/-2s tot 50Hz).
- Probleem: de laatste tijd springt de hoofdverliesstroomschakelaar (300mA) soms. Als ik de frequentieregelaar aansluit achter een verliesstroomschakelaar van 30mA, dan springt die onmiddelijk.
Ik zou daarom die frequentieregelaar willen vervangen.
Vermogen dieptepomp: 1.5kW
Beschikbaar materiaal dat ik liggen heb:
- Siemens softstarter Siemens Soft Starter 3RW3013-1BB14 (die is 1.5kW/400V, regelt wel maar 2-fasen!)
- Transformator: 3x230V <-> 3x400V, 4kVA
- Ik zal sowieso een stopcontact van 3x400V in de kelder voorzien. In de kelder vertrekt de kabel naar de dieptepomp.
Voorkeuren:
- De dieptepomp preventief vervangen is een mogelijkheid, maar dit is veel werk en zou ik liever niet doen.
- Bij voorkeur een soft-starter gebruiken om de levensduur van de pomp te verlengen. De pomp draait toch altijd op 50Hz.
Voorstel1 (zonder softstarter):
Stopcontact (400V) > Pressostaat > Transfo > Stopcontact 3x230V > Dieptepomp
Voorstel2 (met softstarter):
Stopcontact (400V) > Softstarter (aangestuurd door pressostaat) > Transfo > Stopcontact 3x230V > Dieptepomp
Vraag: Kan/mag ik de hierboven vermelde softstarter gebruiken? Of moet ik een zwaarder model gebruiken omdat de transfo (4kVA) meer blindstroom zal verbruiken waardoor de softstarter overbelast wordt?
Moet ik dan een softstarter nemen voor 4kW?