Vraag


  • Kees v d Veer
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 20-02 09:24
Mijn vraag
.
Ik wil drie Marstek Venus 3 batterijen aansluiten op een aparte 3 fase groep aansluiten. De aansluiting ligt middels een 5 aderige kabel van 5 maal 2,5 mm in de schuur. Daar splitsen we deze op in drie groepen met een aparte zekeringen kast.

Hoeveel watt is er in te stellen op de 3 batterijen? Ik denk zelf aan 3 maal 1000 watt. Maar hier word verschillend over gedacht……

De Marstek kan max op 2500/stuk maar dat lijkt me niet haalbaar over deze kabel

Relevante software en hardware die ik gebruik
...

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
...

Alle reacties


  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 15:08

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Die kabel is dan puur voor de batterijen? Of wil je er ook verbruikers op hebben?

In het eerste geval is er niets nodig, gewoon 1 lasdoos waar de 3 accus op aangesloten worden.

Wil je ook verbruikers is 2,5qmm snel te dun. De N-stroom kan namelijk 2x de L-stroom worden.

  • Kees v d Veer
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 20-02 09:24
De kabel is alleen voor de 3 marstek batterijen

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 15:08

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Dan heb je geen aparte zekeringkast (onderverdeler) in de garage nodig. En kunnen alle 3 gewoon 2,5kW per stuk terugleveren, geen probleem.

[ Voor 4% gewijzigd door Septillion op 06-02-2026 19:53 ]


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 15:09
Kees v d Veer schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 19:41:
De Marstek kan max op 2500/stuk maar dat lijkt me niet haalbaar over deze kabel
Als het een echte 3-fase groep is (vergeet ook de aardlekbeveiliging niet) mag je zelfs tot 3680/stuk.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning